소방전기 구조와 원리 (산업기사, 기사, 교육사, 관리사 교육사,기출문제)
편저: 최철규
소방안전관리과 출판부
순서(페이지/문제수)
1. 자동화재탐지 설비(1/76)
. 수신기(16/30)
. 발신기(23/10)
. 중계기(25/15)
2. 누전경보 설비(28/25)
3. 자동화재속보설비(36/16)
4. 비상경보 설비(40/10)
5. 비상방송 설비(42/10
6. 가스누설 경보기(44/13)
7. 피난유도 설비(48/28)
8. 비상콘센트 설비(53/22)
9. 무선보조통신 설비(58/21)
10. 전원설비(63/43)
11. 수계설비 전원설비(71/19)
12. 산업기사07년 1회)
13. 기사(08,03.2)
14. 소방시설관리사(3회)
15. 소방안전교육사(08년)
1. 지하 1층인 상가의 제연설비 연동용으로 가장 적합한 감지기는?
㈎ 이온식 연기 감지기 ㈏ 자동식 스포트형 감지기
㈐ 차동식 분포형 감지기 ㈑ 정온식 스포트 감지기
답: ㈎
해설: 현재 이온식은 방사선(α) 방출로 사용하지 않음
2. 감지기의 기능 성능과 관계없는 것은?
㈎ 공기관의 유통 시험 ㈏ 교차 배선 시험
㈐ 강도 시험 ㈑ 연소 시험
답: ㈏
해설: 교차 배선 소화설비 작동 방지 목적의 배선방식
3. 보상식 스포트형 감지기는 정온점이 감지기 주위의 평상시 최고 온도보다
섭씨 몇도 이상 높은 것으로 설치하여야 하는가?
㈎ 15 ㈏ 20 ㈐ 25 ㈑ 30
답: ㈏
4. 공기관식 차동식 분포형 감지기와 관련이 없는 것은?
㈎ 검출부 ㈏ 배선 ㈐ 공기관 ㈑ 열전대선
답: ㈑
해설: 열전대선은 차동식 분포형 열전대식 감지기 구성요소
5. 정온식 스포트형 감지기를 설치하는 현장에서 성능검사를 하려고 한다.
이때의 시험 장치는?
㈎ 메거 ㈏ 테스터 ㈐ 마노미터 ㈑ 가열 시험기
답: ㈑
6. 정온식 감지선형 감지기에 사용되는 금속성 스프링의 형태는?
㈎ I자형 ㈏ K자형 ㈐ M자형 ㈑ U자형
답: ㈑
7. 스포트형 감지기는 몇 도 이상 경사가 되지 않도록 설치하여야 하는가?
㈎ 15 ㈏ 30 ㈐ 45 ㈑ 60
답: ㈐
8. 공기관식 차동식 분포형 감지기에서 공기관의 노출부분은 감지구역마다
몇 ⒨ 이상이 되도록 하여야 하는가?
㈎ 10 ㈏ 15 ㈐ 20 ㈑ 25
답: ㈐
9. 연기감지기는 벽 또는 보로부터 최소 몇⒨ 이상 떨어진 곳에 설치하여야
하는가?
㈎ 0.2 ㈏ 0.3 ㈐ 0.4 ㈑ 0.6
답: ㈑
10. 열전대식 차동식분포형 감지기에서 하나의 검출부에 접속하는 열전대부
는 몇 개 이하로 하여야 하는가?
㈎ 10 ㈏ 20 ㈐ 30 ㈑ 40
답: ㈏
11. 복도나 계단, 경사로, 승강기 통로 등의 장소에는 어떤 감지기를 설치하
는 것이 가장 좋은가?
㈎ 차동식분포형 감지기 ㈏ 광전식 감지기
㈐ 연기감지기 ㈑ 이온화식 감지기
답: ㈐
12. 평상시 완만한 온도상승시 감지기가 동작하지 않는 이유는?
㈎ 리크밸브가 있기 때문에 ㈏ 다이어프램이 있기 때문에
㈐ 마노미터가 있기 때문에 ㈑ 시험장치가 있기 때문에
답: (가)
해설: 리크 구멍으로 더운 공기가 배출됨으로
13. 높이 8m 이상, 15m 미만의 장소에 설치하는 감지기가 아닌 것은?
㈎ 차동식 분포형 ㈏ 이온화식 1종
㈐ 광전식 1종 ㈑ 차동식 스포트형
답: ㈑
14.** 부착면의 높이가 8m 이상, 15m 미만인 곳에는 일반적으로 설치하지
않는 감지기는?
㈎ 차동식 분포형 감지기 ㈏ 이온화식 감지기
㈐ 광전식 감지기 ㈑ 차동식 스포트형 감지기
답:㈑
15. 차동식 감지기에 리크구멍을 이용하는 목적 중 가장 적합한 것은?
㈎ 비화재보를 방지하기 위해서
㈏ 완만한 온도상승을 감지하기 위해서
㈐ 감지기의 감도를 예민하게 하기 위해
㈑ 급격한 온도상승을 감지하기 위해
답:㈎
16.** 공기관식 차동식 분포형 감지기의 오동작을 방지하는 안전장치에 해당
하는 것은?
㈎ 다이아프램 ㈏ 공기관 ㈐ 시험홀 ㈑ 리크구멍
답:㈑
17. 차동식 분포형 감지기의 검출부에 연결하는 공기관의 길이는 몇 m 이
하로 하여야 하는가?
㈎ 50 ㈏ 100 ㈐ 150 ㈑ 200
답:㈏
18. 감지기회로의 배선을 교차회로 방식으로 하지 않아도 되는 것은?
㈎ 하론 소화설비 ㈏ 이산화탄소 소화설비
㈐ 폐쇄상향식 헤드를 설치한 준비작동식 스프링클러 설비
㈑ 분말 소화설비
답:㈐
해설: 감지기 A. B회로 동시 작동되면 소화설비가 작동되며, 준비작동식
스프링클러 설비는 감지기에 의해 준비작동 밸브가 개방되고, 열에 의 해 폐쇄상향식 헤드가 개방 됨.
19. 감지기를 설치할 때 부착면의 높이가 15m 이상 20m 미만의 건축물에는
어떤 감지기를 부착하여야 하는가?
㈎차동식 분포형 ㈏광전식 1종 ㈐ 보상식 스포트형 ㈑ 정온식 특종
답:㈎
20***. 정온식 감지기는 공청작동 온도가 최고주위 온도 보다 몇 도 이상 높
은 것으로 하여야 하는가?
㈎ 10 ㈏ 20 ㈐ 30 ㈑ 40
답:㈏
해설: 정온식감지기는 공칭작동온도가 최고 주위 온도보다 20도 이상 높
은 것으로 설치하여야 한다.
1.** 연기감지기의 설치기준에서 제2종 감지기의 부착높이가 4m이상. 20m미
만인경우 바닥면적 몇 ㎡ 마다 1개 이상으로 하여야 하는가?
가. 50 나. 75 다. 100 라. 150
답 : 나
2. 감지기 설치공사에서 표시선의 기호는 어느 것인가?
가. A 나. C 다. T 라. N
답 : 라
3. 광전식감지기에 사용되고 있는 광전소자의 일반적인특성이 아닌 것은?
가. 무접촉 검출이 가능하다.
나. 고속검출이 가능하고 응답속도가 빠르다.
다. 파장이 길고 직진성이 떨어진다.
라. 색의 판별이나 농담검출이 가능하다.
답 : 다
해설: 파장이 짧고, 빛의 난반사를 이용하므로 빛의 직진성을 이용
4. 열반도체식 감지기는 반도체에서 발생되는 열기전력을 이용한 것이다.
다음 중 어느 효과 때문인가?
가. 제어백효과 나. 펠티어효과 다. 톰슨효과 라. 수열효과
답 : 가
5. 연기감지기를 설치하지 않아도 되는 장소는?
가. 반자의 높이가 15m 이상 20m미만인 장소
나. 25m 인 복도
다. 20m 인 계단 및 경사로
라. 엘리베이터 권상기실, 린넨슈트 이와 유사한 장소
답 : 나
해설: 연기감지기는 20m이하 거리에 설치
6. 열전대식감지기의 완성 검사시 미터 릴레이 시험기만으로 검사할 수 있는
것은?
가. 열전대선의 도체저항시험 나. 열전대부의 작동시험
다. 절연저항 측정시험 라. 검출부의 작동시험
답 : 라
해설: 검출부(미터 릴레이)의 구성요소는 가동선륜, 스프링, 접점
7. 자동화재 탐지설비의 감지기의 높이가 8m이상의 장소에 설치 할 수 있는
감지기는?
가. 보상식스포트형 나. 정온식 스포트형
다. 차동식 분포형 라. 차동식 스포트형
답 : 다
8. 복도나 계단, 경사로, 승강기 통로 등의 장소에는 어떤 감지기를 설치하는
것이 가강 좋은가?
가. 차동식 분포형 감지기 나. 광전식감지기
다. 연기감지기 라. 이온화식감지기
답 : 다
해설: 연기감지기에는 이온화식과 광전식으로 분류되고, 이온화식은 방사선
(α)를 방출하므로 사용되지 않고, 현재는 광전식 감지를 사용하고 있
다, 여기서 과년도 기출문제 정답은 ‘다’ 이다.
9.** 이온화식 연기감지기는 벽 도는 보로부터 몇 m 이상 떨어진 곳에 설치
하여야 하는가?
가. 0.3 나. 0.4 다. 0.5 라. 0.6
답 : 라
10.* 연기감지기의 설치에 대해서 잘못 설명된 것은?
가. 천장이 낮은 거실 도는 협소한 거실에서는 출입구의 가까운 부분에
설치.
나. 감지기는 벽에서 0.6m이내의 위치에 설치한다.
다. 천장부근에 배기구가 있는 경우에는 그 부근에 설치한다.
라. 3종 연기 감지기는 통로에 있어서 보행거리 20m마다 1개 이상
설치하여야 한다.
답 : 나
해설: 연기감지기는 벽에서 0.6m이상의 위치에 설치
11. 열전대식 열반도체식감지기의 화재작동시험에 사용하는 시험기구는?
가. 마노미터 나. 미터릴레이 다. 공기관 라. 소음계
답 : 나
12.** 정온식 감지선형 감지기 설치에서 감지선형 감지기의 굴곡반경은 몇
cm이상으로 하여야 하는가?
가. 2 나. 3 다. 5 라. 6
답 : 다
13. 정온식스포트형 감지기를 설치하는 현장에서 성능검사를 하려고 한다. 이
때의 시험장치는?
가. 메거 나. 회로시험기 다. 마노미터 라. 가열시험기
답 : 라
해설: 온도 상승 위해 가열 필요
14. 차동식 분포형의 감지방식이 아닌 것은?
가. 공기관식 나. 광전식 다. 열전대식 라. 열반도체식
답 : 나
해설: 연기감지기에는 이온화식과 광전식으로 분류
15.** 공기관식 차동식 분포형 감지기 설치 방법 중 공기관의 노출 부분은
감지구역마다 얼마인가?
가. 10m 이상 100m 이하 나. 20m 이상 100m 이하
다. 20m 이상 80m 이하 라. 10m 이상 80m 이하
답 : 나
16. 이산화탄소 소화설비의 감지기배선 방식으로 적절한 것은?
가. 교차배선 나. 나뭇가지배 선 다. 분기배선 라. 3선식배선
답 : 가
17. 연기감지기의 설치기준으로 옳지 않은 것은?
가. 부착높이 4m 이상 20m 미만에는 3종 감지기를 설치 할 수 없다.
나. 복도 및 통로에 있어서 보행거리 30m 마다 설치한다
다. 계단 및 경사로에 있어서는 3종은 수직거리 10m 마다 설치한다.
라. 감지기는 벽이나 보로부터 1.5m 이상 떨어진 속에 설치하여야 한다.
답 : 라
해설: 연기감지기는 벽에서 0.6m이상의 위치에 설치
18. 정온식감지형감지기의 설치기준과 관련 없는 사항은?
가. 단자부와 마감 고정금구와의 설치간격은 10cm 이내로 설치할 것
나. 감지선형 감지기의 굴곡반경은 5cm 이상으로 할 것
다. 감지기와 감지구역의 각 부분과의 수평거리가 내화구조의 경우 1종
4.5m이하, 2종 3m 이하로 할것
라. 감지기를 천장에 설치하는 경우 감지기는 바닥을 향하여 설치할 것
답 : 라
해설: ‘라’ 기준은 불꽃 감지기 설치기준 임.
19.*** 다음은 어떤 감지기를 설명하고 있는가?(실기문제)
- 화재의 조기발견
- 연기의 색에 영향을 받지 않음
- 외광에 의해서는 동작하지 않음
- 접점과 같은 가동부분이 없어 재조정불필요
가. 광전식감지기 나. 차동식감지기
다. 정온식감지기 라. 이온화식감지기
답: 가
해설: 광전식감지기- 연기에 의해 감지되며, 외광에 의해서는 동작하지
않는 감지기
20. 차동식 분포형 감지기의 공기관의 규격은?
가. 두께 0.2[mm] 이상, 외경 1.6[mm] 이상
나. 두께 0.2[mm] 이상, 외경 1.9[mm] 이상
다. 두께 0.3[mm] 이상, 외경 1.6[mm] 이상
라. 두께 0.3[mm] 이상, 외경 1.9[mm] 이상
답: 라.
해설: 공기관의 규격 a. 두께: 0.3[mm] 이상
b. 외경: 1.9[mm] 이상
1. ** 다음 중 자동화재탐지 설비의 구성요소가 아닌 것은?
가. 음향장치 나. 비상조명 다. 발신기 라. 감지기
답: 다.
2. 지하가에 자동화재탐지 설비를 할 경우 소방대상물의 연면적이[㎡] 얼마
이상이면 설치하여야 하는가?
가. 1000 나, 600 다, 500 라. 300
답: 가.
3. 자동화재탐지 설비를 설치하여야 할 소방 대상물 중 연면적 2000[㎡] 이상 에 해당되는 것은?
가. 판매시설 나. 교정시설 다. 업무시설 라. 위락시설
답: 다
4. 정온식 스포트형 감지기에서 감도에 따른 종류가 아닌 것은?
가. 제1종 나. 제2종 다. 제3종 라.특종
답: 다
5.** 공기관식 차동식 분포형 감지기의 다이어 프램이 외부의 영향으로 부식
되어 표면에 작은 구멍이 생겼다. 이로 인해 발생 될 수 있는 것은?
가. 접점 간격이 좁아져 동작이 빨라진다.
나. 작은 구멍이므로 별다른 이상이 없다
다. 접점 간격이 커짐으로 동작 시간이 늦게 된다.
라. 공기의 유통으로 인해 동작 시간이 늦어진다.
답: 라
6. 공기관식 차동식 분포형 감지기의 공기관을 지지하는 금속기구는?
가. 로크너트 나. 부싱 다. 스테플 라. 와이어 콘텍터
답: 다
7. 공기관식 차동식 분포형 감지기의 공기관 상호간의 간격은 몇 [m]
이하인가? 단, 내화구조 일 때
가. 7 나. 8 다. 9 라. 10
답: 다
8. 다음 중 정온식 스포트형 감지기의 종류가 아닌 것은?
가. 액체의 평창을 이용 나. 금속의 평창계수를 이용
다. 금속의 기전력을 이용 라. 바이메탈의 활곡과 반전을 이용
답: 다
9. 정온식 스포트형 감지기의 공칭작동 온도[℃]의 범위는?
가. 60~150 나. 70~160 다. 80~170 라. 90~ 180
답: 가
10.** 이온화식 연기감지기 중 내부 이온실에 흐르는 전류는 어떤 전류인가?
가. + 극 전류 나. +, - 극 전류
다. - 극 전류 라. 접속 상태에 따라 전류가 변화
답: 가.
해설: - 내부 이온실: +전류가 있고, 밀폐됨
- 외부 이온실: -전류가 있고, 개방된 공간으로 - 전류를 이동
시키 위해 냉음극관으로 가열한다.
가. 정온식 스포트(spot)형 감지기
나. 보상식 스포트(spot)형 감지기
다. 차동식 스포트(spot)형 감지기
라. 광전식 스포트(spot)형 감지기
답: 나
해설: 도시 참고, 실기문제용
12. 이온화식 연기감지기에 사용되는 아메리슘 라듐의 방사선은?
가. α선 나.β선 다.γ선 라. x선
답: 가.
13. 광전식 감지기에 대한 설명으로 옳지 않는 것은?
가. 광원이 끊어지면 이를 자동적으로 수신기에 송신한다.
나. 광전소자는 감도의 저하 및 피로현상이 적어야 한다
다. 광원의 통이 켜지는 것을 쉽게 확인 할 수 있을 것
라. 광원은 광속의 변화가 커야한다.
답: 라
14. 주요 구조부를 내화구조로 한 소방대상물에 차동식 스포트형 감지기 1종
을 설치하려고 한다. 몇 개 이상을 설치하여야 하는가?
(단, 부착 높이는 3.8[m]이고, 소방대상물의 바닥면적은 700[㎡]이라 한다.
가. 8 나. 12 다. 16 라. 20
답: 가
감지기 설치개수 산정시 소수점이 발생하면 절상
15. 차동식 스포트형 감지기를 부착하고자 한다. 부착높이 4[m] 미만에 1종
감지기를 설치 할 경우 바닥면적 몇 [㎡] 마다 1개 이상을 설치하여야
하는 가?
가. 내화구조: 80, 기타구조: 30 나. 내화구조: 80, 기타구조: 70
다. 내화구조: 90, 기타구조: 30 라. 내화구조: 90, 기타구조: 50
답: 라
16. 내화구조가 아닌 소방대상물로서 자동화재탐지설비의 감지기와 감지구역
의 각 부분과의 수평거리가 3[m]이하가 되도록 설치하는 감지기는?
가. 차동식 스포트형 감지기 나. 정온식 감지선형 1종 감지기
다. 차동식 분포형 감지기 라. 정온식 감지선형 2종 감지기
답: 나.
17. 공기관식 차동식 분포형 감지기의 검출부의 설치 높이[m]는?
가. 0.3~ 1.0 나. 0.6~ 1.0 다. 0.8~1.5 라. 1.0~1.5
답: 다
18. 연기 감지기를 다음과 같이 설치하였을 때 기준에 적합하지 않는 것은?
가. 좁은 실내에서는 출입구 부군에 설치
나. 천장 또는 배기구가 있는 경우는 그 부군에 설치
다. 벽으로는 0.6[m]이상 이격 설치
라. 복도 및 통로에는 길이에 관계없이 1개만 설치
답: 라
19. 감지기를 설치하여야 할 장소는?
가. 파이프 덕트로 수평단면적이 0.8[㎡]인 장소
나. 화재 발생의 위험이 적고 감지기의 유지관리가 어려운 장소
다. 계단 및 경사로
라. 천장 및 반자 높이가 20 [m]인 장소
답: 다
20. 공기관식 차동식 분포형 감지기의 기능 시험과 관계가 없는 것은?
가. 화재 표시 시험 나. 화재작동 시험
다. 유통 시험 라. 접점 수고 시험
답: 가
21. 공기관식 차동식 분포형 감지기의 유통시험에 필요하지 않는 기구는?
가. 가열 시험기 나. 공기 주입기 다. 고무관 라. 마노미터
답: 가
해설: 가열 시험기는 스포트 감지기에 해당 됨.
22. 공기관에 공기의 누설이 있을 경우 사용하는 측정기는 어느 것인가?
가. 비중계 나. 공기 주입기 다. 메가 라. 마노미터
답: 라
23. 공기관식 차동식 분포형 감지기의 접점 수고치가 규정치 이상이 되었다.
이때 발생 될 수 있는 장해로 볼 수 잇는 것은?
가. 자공이 전혀 되지 않았다.
나. 화재도 아닌데 작동하는 일이 있었다
다. 작동이 늦어진다.
라. 장애는 발생되지 않았다
답: 다
24. 지하층, 무창층 등으로서 환기가 잘 되지 아니하거나 실내면적이 40[㎡]
미만인 장소로서 일시적으로 발생하는 열.연기 또는 먼지 등으로 인하여
화재 신호를 발신할 우려가 있는 장소의 적응감지기는?
가. 분포형 감지기 나. 정온식 스포트형 감지기
다. 광전식 공기흡입형 감지기 라. 이온화식 감지기
답: 가
해설: 적응성 감지기 8개 암기: 불, 정, 분, 복, 광, 아, 다, 축
25. 감지기의 부착면과 실내 바닥과의 거리가 2.3[m] 이하인 곳으로서 일시
적으로 발생신호를 발신 할 우려가 있는 장소의 적응성 감지기는?
가. 보상식 감지기 나. 정온식 감지선형 감지기
다. 광전식 스포트형 감지기 라. 이온화식 감지기
답: 나
해설: 적응성 감지기 8개 암기: 불, 정, 분, 복, 광, 아, 다, 축
26. 지하구 길이가 1600[m]이다 자동화재 탐지설비의 최소 경계구역 수는?
가. 1개 나. 2개 다. 3개 라. 4개
답: 다.
해설: 지하구, 터널의 1 경계구역은 700[m]이하,
27. 주요 구조부를 내화구조로 한 소방대상물에 부착높이 7[m], 바닥면적
60[㎡]이고 여기에 열반도체 차동식 분포형 감지기 1종을 설치할 때
감지부의 최소설치개수는?
가. 1 나. 2 다. 3 라. 4
답: 가
해설: 열반도체 감지부는 2~15개 이하가 되도록 하나, 설치 기준의
부착높이8[m] 이하이고, 면적도 65[㎡] 이하이므로 1개 설치로 한다.
28. 부착높이기 4[m 미만이고 주요구조부를 내화구조로 한 소방대상물에 연 기 감지기 2종을 설치하려고 한다.
바닥면적 몇 [㎡]마다 1개 이상으로 할 수 있는 가.
가. 50[㎡] 미만 나. 100[㎡] 미만 다. 150[㎡] 미만 라. 180[㎡] 미만
답:다
29.** 정온식 감지기에서 공칭작동온도보다 섭씨 10도 낮은 온도이고 풍속이
매초 1[m] 인 수직기류에 투입하는 경우 10분 이내에 작동하지 아니하
여야 하는 시험은?
가. 노화시험 나. 진공시험 다. 충격시험 라. 부동작 시험
답:라
해설: 감지기 검정기준 16항 참고
30. 감지기의 충격시험은 임의 방향으로 최대가속도 50g의 충격으로 몇 회
가하는 시험인가?
가. 2 나. 3 다. 4 라. 5
답:라
해설: 감지기 검정기준(충격 시험) 30항 참고
31. 테스터펌프를 사용하여 공기관식 감지기 기능시험 결과 그림과 같았다.
다면 감지기 동작지속시간은?
답: 다
이 지속된다.
32. 광전식분리형감지기의 설치기준으로 옳지 않은 것은?
가. 광축(송광면과 수광면의 중심을 연결한 선)은 나란한 벽으로부터
0.6m이상 이격하여 설치할 것
나. 감지기의 광축 길이는 공칭감시거리 범위이내일 것
다. 광축의 높이는 천장등(천장의 실내에 면한부분 또는 상층의 바닥의
하부면을 말한다.) 높이의 80% 이상일 것
라. 감지기의 송광부와 수광부는 설치된 뒷벽으로부터 2m 이격하여
설치할 것
답: 라
33**.자동화재탐지설비의 감지기는 부착높이에서 따라 설치할 수
있는 감지기의 종류를 정하고 있다. 다음 중 일반적으로 부
착 높이가 15m 이상 20m미만일 경우에 설치할 수 있는 감
지기로서 알맞은 것은?
가. 차동식 분포형 나. 열연기 복합형
다. 연기복합형 라. 보상식 스포트
답: 다
34. 자동화재탐지 설비의 수신기를 축적기능이 등이 있는 것으로
설치하여야 하는 실내 면적[㎡]의 기준으로 알 맞는 것은?
가. 40[㎡] 미만 나. 50[㎡] 미만
다. 80[㎡] 미만 라. 100[㎡] 미만
답: 가
35. 감지기의 감지 대상이 아닌 것은
가. 연기 나. 불꽃 다. 연소생성물 라. 가연물
답: 라
36. 다음 중 R형 수신기의 신호전송방식과 관계없는 것은 어느 것인가
가. 시 분할 다중신호전송 방식을 채용한다.
나. 표시반을 그래픽으로 표시 및 제어한다.
다. R형에만 부 수신기를 설치 할 수 있다.
라. 중계기를 설치하여 1회 선로 제어가 가능하다.
답:다
1. ***. 자동화재탐지설비용 R 형 수신기의 장점이 아닌 것은 ?
① R 형 수신기는 화재시 동 신호를 소방관서에 즉시 연락하므로 소방차 의 출동에 도움을 준다.
② R 형 수신기는 중계기, 수신기간의 선로가 적으므로 대규모 건물에 설 치할 때 P 형 1 급 수신기보다 간선의 설치비용이 절감된다.
③ R 형 수신기는 건물을 확장할 때 중계기와 수신기를 추가 설치하기가 용이하다.
④ R 형 수신기는 중계기의 고장이나 퓨즈단선 등을 즉각 알 수 있는 감 시 회로가 있어 신뢰성이 높다.
【정답】①
3. R 형 수신기와 관계 깊은 것은 ?
① 소방서에 설치하는 수신기로서 가스누설경보기능을 겸함
② 감지기 또는 발신기로부터 발하여진 신호를 직접 또는 중계기를 통하여 고유신호로서 수신하여 관계자에게 경보
③ 소방기관에 통보하는 공통신호로 수신하여 화재발생을 관계자에게 경보
④ M 형 발신기로부터 발하여진 신호를 수신하여 화재의 발생을 소방관서 에 통보
【정답】②
4. 수신기의 설치기준으로 옳지 않은 것은?
① 수위실 등 상시 사람이 근무하고 있는 장소에 설치하고 그 장소에는 경 계구역 일람도를 설치할 것.
② 수신기의 음향기구는 그 음량 및 음색이 다른 기기의 소음등과 명확히 구별될 수 있는 것으로 할 것.
③ 하나의 표시등에는 두 개 이상의 경계구역이 표시되도록 할 것.
④ 화재, 가스, 전기등에 대한 종합방재반을 설치한 경우에는 당해 조작반 에 수신기의 작동과 연동하여 감지기, 중계기, 또는 발신기가 작동하는 경계구역을 표시할 것
【정답】③
5. 전원으로부터 수신기까지의 배선방법으로 잘못된 것은?
① MI 케이블 사용 ② 금속닥트공사
③ 내화전선 사용 ④ 내화구조의 주요 구조부에 매입
정답】②
6.***P형 수신기의 감지기회로의 배선에 있어서 하나의 공통선에 접속할 수 있는 경계구역은 몇 개 이하로 하는가?
㉮ 3㉯ 5㉰ 7㉱ 9
【정답】㉰
해설: 수신기의 감지기회로의 배선에 있어서 하나의 공통선에 접속할 수 있는 경계구역은 7개 이하로 하여야 한다.
경계구역: 자동화재설비의 1회선이 화재발생을 유효하게 탐지할 수 있는 구역
7. R형 수신기와 관계 깊은 것은?
㉮ 소방서에 설치하는 수신기로써 가스 누설경보기능을 겸함
㉯ 감지기 또는 발신기로부터 발하여진 신호를 직접 또는 중계기를 통하여 고유신호로써 수신하여 관계자에게 경보
㉰ 소방기관에 통보하는 공통신호로써 수신하여 화재발생을 관계자에게 경 보
㉱ M형 발신기로부터 발하여진 신호를 수신하여 화재의 발생을 소방관서 에 통보
정답】㉯
해설
① R형 수신기 : 감지기 또는 발신기로부터 발하여진 신호를 직접 또 는 중계기를 통하여 고유신호로써 수신하여 관계자에게 경보하여 주는 것
② P형 수신기 : 감지기 또는 발신기로부터 발하여진 신호를 직접 또 는 중계기를 통하여 공통신호로써 수신하여 관계자에게 경보하여 주는 것
③ M형 수신기 : M형 발신기로부터 발하여진 신호를 수신하여 화재의 발생을 소방관서에 통보하는 것
8. P형 1급 수신기 화재작동시험이 제대로 되지 않았다. 해당 점검부분이 아 닌 것은 ?
① 릴레이 작동 ② 램프의 작동③ 회로의 단선 ④ 주전원 차단
정답】④
9.** P형 1급 수신기의 시험 중 수동발전기와 수신기 사이에 시험자 2인이 행하 여야 하는 시험은 ?
① 화재시험 ② 도통시험 ③ 예비전원시험 ④ 전화시험
【정답】④
10. 자동화재탐지설비 중 상시개로식의 배선일 경우 종단저항은 어디에 설치 하는가?
① 회로의 시작점 ② 회로의 중간점
③ 회로의 말단 ④ 배선상의 분기점
【정답】③
11. 자동화재탐지설비의 배선에 관한 기준으로 적합하지 않은 것은?
① 전원회로의 전로와 대지 사이 및 배선상호간의 절연저항은 전기설비기 술 기준에 의한다.
② 감지기회로 및 부속회로의 전로와 대지 사이 및 배선 상호간의 절연저 항은 1경계구역마다 직류 250V의 절연저항측정기로 측정할 때 0.1㏁ 이상으로 한다.
③ 감지기 사이의 회로의 배선은 송배전식으로 한다.
④ 감지기회로의 도통시험을 위한 종단저항은 수신기함의 외부에 설치하 여 야 한다.
【정답】④
12. 자동화재탐지설비의 배선을 다음과 같이 하였다. 옳지 않은 방법은?
① P형 수신기의 감지기 회로의 전로저항을 50Ω이 되도록 하였다.
② 차동식 분포형 감지기회로의 배선을 제외하고 스포트형 감지기회로의 배선을 송배전식으로 한다.
③ 상시개로식 배선의 말단에 종단저항을 설치하였다.
④ P형 1급 수신기의 감지기회로의 공통선은 1가닥에 대하여 7개 경계 구역 이내로 하였다.
【정답】②
13. 자동화재탐지설비의 배선상태가 잘못된 것은?
① 스포트형 감지기의 감지기 사이의 회로배선을 송배전식으로 하였다.
② 도통시험용 종단저항을 감지기회로 끝부분에 설치하고, 배선은 합성수 지관공사로 하였다.
③ P형 수신기의 감지기회로의 전로저항을 100Ω으로 하였다.
④ GP형 수신기의 감지기회로배선에 있어서 하나의 공통선에 접속한 경계 구역은 6개로 하였다.
【정답】③
14. 자동화재탐지설비의 감지기회로 및 부속회로의 전로와 대지 사이 및 배 선 상호간의 절연 저항은 1경계구역마다 직류 250V의 절연저항측정기를 사용하여 측정한 경우 절연저항은 몇㏁이상이어야 하는가?
① 0.1 ② 0.2 ③ 0.4 ④ 0.5
【정답】①
15. 수신기의 기능검사와 관계없는 것은?
① 도통시험 ② 화재표시 작동시험
③ 공기관 유통시험 ④ 동시작동 시험
【정답】③
16. 도통시험을 한 결과 단선이 된 회선이 있었을 때 그 원인으로 적당하지 않다고 생각되는 것은?
① 말단에 종단저항이 없었다. ② 회로선로가 단선되었다.
③ 도통시험릴레이의 접점불량이다. ④ 시험스위치의 불량이다.
【정답】③
17. 자동화재탐지설비의 수신기에 이상이 발생되어 시험을 하였을 때 전압계 가 0을 가리키지 않는 시험은?
① 도통시험 ② 자동복구시험
③ 주 경종 정지시험 ④ 복구시험
【정답】③
18. 자동화재탐지설비의 중계기에 반드시 설치하여야 할 시험장치는?
① 회로도통시험 및 과누전시험 ② 예비전원시험 및 전로개폐시험
③ 절연저항시험 및 절연내력시험 ④ 상용전원시험 및 예비전원시험
【정답】④
19. P형 수신기의 기능과 가스누설경보기의 수신부 기능을 겸한 수신기는?
① M형 수신기 ② R형 수신기
③ GP형 수신기 ④ GR형 수신
【정답】③
20. M형 수신기에 필요한 측정의 설명으로 가장 옳은 것은?
① 회로저항 및 절연저항 측정 ② 절연저항 측정
③ 화재 표시작동 시험 ④ 단락시험장치
【정답】①
21. 감지기회로에서 종단저항을 제거한 상태에서 화재가 발생되었다면 수신 기의 작동상태는 어떠한가?
① 수신기에는 아무런 표시가 되지 않는다.
② 배선의 단선이 표시된다.
③ 감지기가 작동 할 경우와 마찬가지로 표시 된다.
④ 화재경보용 벨만 동작한다
【정답】③
22.** P형 1급 수신기의 시험 중 감지기선로의 단락 또는 단선을 시험하는 것은 어느 것인가?
① 작동시험 ② 도통 시험 ③ 유통시험 ④ 절연내력시험
【정답】②
23. P형 1급 수신기가 정상으로 동작했을 때의 사항으로 적당하지 않은 것
은?
① 화재가 발생한 지구램프가 점등
② 화재 경보벨이 작동
③ 화재 경보램프가 점등
④ 화재가 발생한 지구벨만 작동한다
【정답】④
24. 외부배선의 도통시험 여부를 시험할 수 있는 장치가 있어야 만 하는 수 신기는? (단, 1회선용)
① M형 ② R형 ③ P형 2급 ④ P형 1급
【정답】④
25. 자동화재탐지설비의 수신기 종류 중 옳지 않는 것은
① M형 ② R형 ③ P형 1.2급 ④ A형
【정답】④
26. 자동화재탐지설비에 사용해도 좋은 회로 방식은?
① 접지극에 항상 직류를 통하는 방식
② 외부배선의 공통선을 지구 음향장치 등의 배선과 공용하는 방삭
③ 상시개로방식
④ 접지회로의 배선과 공용하는 회로방식
【정답】③
27.정격전압 몇 [v]를 넘는 제어반의 금속제 외함에 접지단자를 설치하여야
하는 가
① 40 ② 60 ③ 50 ④ 70
【정답】②
28. 수신기에 사용하는 전자계전기에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?
① 접점은 G.S합금 또는 이와 동등이상
② 자체 하중에 의하여 영향 받지 않도록 부착한다.
③ 접점에 먼지등이 들어 가지 않도록 밀봉한다.
④ 동일접점에서는 동시에 내.외 부하에 직접 전력을 공급하도록 한다.
【정답】④
29. 제어반에 사용되는 전자계전기의 접점은?
① 텡스텐 ② 아연 ③ NI 합금 ④ G.S합금
【정답】④
30. 수신기의 설치 기준에서 4층 이상 소방 대상물에 적합한 수신기는?
① M형과 P형 2급 ② P형 2급과 R형
③ 발신기와 전화통하가 가능한 수신기 ④ P형 1.2급
【정답】③
31. 수신기에 내장하는 음향장치는 사용전압의 최소 몇 %인 전압에서 소리 를내어야 하는가?
① 65 ② 70 ③ 75 ④ 80
【정답】④
해설: 수신기에 내장하는 음향장치는 사용전압의 최소 80[%]인 전압에서 소리를 내어야 한다
32. 발신기의 눌름 버튼스위치를 눌렀으나 수신기가 화재표시 동작을 하지 않을 경우, 그 원인으로 가장 적당한 것은 ? (단, 배선 및 수신기는 정상이다)
① 발신기내 응답램프가 없다.
② 발신기 접점의 접촉불량이다.
③ 발신기내에 설치되어 있는 종단저항이 없다.
④ 발신기내의 전화선의 단자가 빠져있다.
【정답】 ②
33. 자동화재탐지설비의 상시개로식 회로의 말단에 발신기, 누름버튼스위치 등을 설치하여 시행하는 시험은?
① 펌프기동시험 ② 화재작동시험
③ 전화응답시험 ④ 회로도통시험
【정답】답:④
34. 발신기는 정격전압에서 정격전류를 흘려 몇 회의 작동 반복 시험을 하는
경우 그 구조 또는 기능에 이상이 생기지 않아야 되는 가?
① 300 ② 500 ③ 700 ④ 1000
【 정답】 ④
35. 옥외용 M형 발신기는 100~300[V] 까지의 전압으로 작동하는 경우 몇 [A]용량의 보안기를 갖추어야 하는가?
① 1 ② 5 ③ 7 ④ 3
【 정답】 ④
해설: 보안기는 외부에서 침입하는 뇌 등을 대지로 방전시키는 기능을 한다
36. M형 발신기의 작동스위치의 보호판에 사용하는 무기질 유리의 최대두께 는 몇 [mm] 이하인기?
① 2 ② 4 ③ 5 ④ 3
【 정답】 ①
37. 발신기의 푸시버튼을 눌렀으나 수신기에는 화재표시 작동이 되지 않았 다. 그 원인은?
① 발신기 접점의 불량
② 발신기 접점 종단저항 없다
③ 발신기내에 응답램프가 없다.
④ 발신기내의 전화선의 단자가 빠져있다.
【정답】①
38. 자동화재탐지설비의 발신기는 소방대상물의 몇 개 층마다 설치하며,
당해 소방대상물의 각 부분으로부터 하나의 발신기까지의 수평거리
가 몇 [m] 이하가 되도록 하는가?
① 격층, 25 ② 격층, 30 ③ 각층, 25 ④ 각층, 30
【정답】③
39. 다음 중 P형 1급 발신기의 구조나 기능이 아닌 것은?
① 응답 확인 램프 ② 스위치
③ 회로 시험 ④ 전화잭
【정답】③
40. 수동에 의해 각 발신기의 공통인 신호를 수신기에 발신하는 것으로 발신 과 동시에 동시 통화가 가능한 발신기는?
① M형 ② R형 ③ P형 1.2급 ④ T형
【 정답】④
해설: T형(Telephone) 수신기와 발신기 또는 부수신기와 동시통화
가능
41. 수신기에서 직접 감지기회로의 도통시험을 행하지 아니하는 자동화재탐 지 설비의 중계기는 어디에 설치하여야 하는가?
① 수신기에 직접설치 ② 종단저항에 설치
③ 수신기와 발신기사이에 설치 ④수신기와 감지기사이에 설치
【 정답】 ④
해설: 중계기는 수신기와 감지기 사이에 설치한다.
42. 2본의 신호선으로 중계기 100개분의 신호를 선택 수신할 수 있는 기능 을 갖는 수신기는?
㉮ R형수신기 ㉯ P형1급수신기
㉰ M형 수신기 ㉱ P형2급수신기
【정답】㉮
해설: R형수신기 : 2본의 신호선으로 중계기 1000개분의 신호를 선택 수 신 할 수 있는 기능을 갖는 수신기
43. 중계기의 반복시험은 몇 회 이상 실시하는가?
가. 1000회 나. 2000회 다. 5000회 라. 10000회
【정답】나.
44. 중계기의 설치기준에 관한 설명 중 맞지 않는 것은?
가. 중계기는 수신기와 감지기 사이에 설치하여야 한다.
나. 항상 사람이 상주하는 곳에 설치하여야 한다.
다. 점검이 편리한 곳에 설치하여야 한다.
라. 방화상 유효한 장소에 설치하여야 한다.
【정답】나.
45.** 중계기 설치기준에 맞지 않는 것은?
가. 조작 및 점검이 편리하고 방화상 유효한 장소에 설치할 것.
나. 중계기는 상용전원의 시험을 할 수 있어야 한다.
다. 수신기에서 직접 감지기회로의 도통시험을 행하지 아니할 때
수신기측 에 설치한다.
라. 중계기는 예비전원의 시험을 할 수 있어야 한다.
【정답】다.
46. 중계기의 구조 및 기능에 관한 설명으로 옳은 것은?
가. 정격전압이 50[V]를 넘는 중계기의 외함에 접지단자를 설치한다.
나. 예비전원회로는 단락사고 등으로부터 보호하기 위한 개폐기를
설치한다.
다. 화재신호에 영향을 미칠 우려가 있더라고 조사부는 설치하여야
한다.
라. 수신개시부터 발신기까지의 시간은 30초 이내이어야 한다.
【정답】가.
47. 중계기의 반복 시험으로 정격 사용전압 및 정격 사용전류 상태로 몇 회 반복사항을 가하였을 때 구조나 기능에 이상이 없어야 하는가?
가. 1000 나. 2000 다. 3000 라. 4000
【정답】 나.
48. 자동화재탐지설비의 중계기에 반드시 설치하여야 할 시험장치는?
가. 회로도통시험과 과 누전 시험
나. 예비전원시험과 전로개폐시험
다. 절연내력 시험과 절연저헝 시험
라. 상용전원시험과 예비전원시험
【정답】 라.
49***. 자동화재탐지설비의 경계구역에 관한 설명으로 틀린 것은?
① 2개 경계구역이 면할 때 500㎡이하까지 하나의 경계구역으로 할 수
있다.
② 물분무소화설비의 감지장치로 자동화재탐지를 할 경우 경계구역은 물분 무 소화 설비의 방사구역과 틀리게 하여야 한다.
③ 주출입구에서 내부투시가 가능한 장소는 1,000㎡이하로 할 수 있다.
④ 한변의 길이는 50m이하로 한다.
답:②
50. 자동화재탐지설비의 하나의 경계구역의 면적은 몇㎡이하로 하는가?
① 400 ② 500 ③ 600 ④ 700
답:③
51.* 자동화재탐지설비의 경계구역을 설정할 때 2개 층을 하나의 경계구역
으로 할 수 있는 면적의 기준은 몇㎡이하인가?
① 300 ② 500 ③ 1,000 ④ 1,500
답:②
52. 지상 1층1,100㎡, 지상2층1,000㎡, 지상3층1,000㎡인 학교건물에 자동화재 탐지설비를 설치하고자 한다. 최소 경계구역 수는?(단, 주된 출입구에서 그 내부 전체가 보이지 않는다고 한다.)
① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8
답:③
53. 자동화재탐지설비의 경계구역을 설정할 때 계단, 경사로, 파이프덕트,
기타 이와 유사한 부분에는 별도로 경계구역을 설정하는데 하나의 경계 구역의 높이는 몇m이하로 하는가?
① 45 ② 50 ③ 55 ④ 60
답:①
54. 자동화재탐지설비의 경계구역 중 외기에 면하여 상시 개방된 부분이
있고 차고, 주차장, 창고 등에 있어서 외기에 면하는 각 부분으로부터 몇 m미만 의 범위 안에 있는 부분은 경계구역의 면적에 산입하지 아니하 는가?
① 3 ② 5 ③ 8 ④ 10
답:②
55. 지하구의 길이가 3㎞일 경우 자동화재탐지설비의 경계구역은 최소 몇
개가 되어야 하는가?
① 3② 4 ③ 5 ④6
답: ③
1. 누전경보기의 주요 구성요소는?
① 변류기, 수신기, 전원장치, 증폭기
② 수신기, 감지기, 전원장치, 변류기
③ 변류기, 표시등, 차단장치, 수신기
④ 변류기, 수신기, 음향장치, 차단기
답 ④
2.*경계전로의 정격전류에 의한 1급 누전경보기를 사용하는 경우 전류의 값은 몇 [A]로 하여야 하는가?
① 60[A] 초과 ② 60[A] 이하 ③ 60[A] 미만 ④ 60[A] 이상
답 ①
3.*** 누전경보기의 설치방법으로 옳지 않은 것은?
㉮ 경계전로의 정격전류가 60[A]를 초과하는 전로에 있어서는 1급을 설치 한다.
㉯ 경계전로의 정격전류가 60[A] 이하의 전로에 있어서는 1급 또는 2급을 설치한다.
㉰ 정격전류가 60[A]를 초과하는 경제전로에서 분기되어 각 분기회로의 정격전류가 60[A] 이하로 되는 경우에는 가 분기회로마다 2급을 설 치해도 당해 경계전로에 1급을 설치한 것으로 본다.
㉱ 변류기는 소방대상물의 형태, 인입선의 시설방법 등에 따라 옥외인입선 의 제1지점의 부하측 또는 제1종의 접지선측에 설치한다.
답 ㉱
해설: 변류기는 소방대상물의 형태, 인입선의 시설방법등에 따라 옥외인 입선의 제1지점의 부하측 또는 제2종 접지선측에 설치한다.
4.** 누전경보기의 전원은 분전반으로부터 전용회로로 하고 각 극에
개패기 및 과전류 차단기를 몇 [A]를 설치하여야 하는가? ②
① 15[A] 미만 ② 15[A] 이하 ③ 15[A] 초과 ④ 15[A] 이상
답 ②
5. 누전경보기의 수신기를 설치하여도 적당한 장소는?
① 옥내 건조한 장소
② 대전류회로, 고주파발생회로 등에 의한 영향을 받을 우려가 있 는 장소
③ 온도의 변화가 급격한 장소
④ 가연성 증기, 먼지, 가스 등 다량으로 체류하는 장소
답 ①
6. 누전경보기의 수신기를 설치할 수 없는 장소로서 맞지 않는 것은?
① 부식성의 증기, 가스 등 다량으로 체류하는 장소
② 습도가 낮은 장소
③ 대전류회로, 고주파 발생회로 등에 의한 영향을 받을 우려가 있는 장소
④ 화약류의 제조, 저장 또는 취급하는 장소
답 ②
7. * 누전경보기의 변류기 설치에 관한 설명 중 맞지 않는 것은?
① 옥내전로에 설치
② 옥외전로에 설치
③ 전로에 제2종 접지공사를 한다.
④ 전로에 제3종 접지공사를 한다.
답 ④
8. 누전경보기를 작동하였을 때 취하는 동작으로 옳은 것은?
① 경보정지 → 분기회로점검 → 전원차단 → 원상복귀
② 경보정지 → 감도설정조정 → 테스터점검 → 원상복귀
③ 경계전원차단 → 감도설정조정 → 분기회로차단 → 원상복귀
④ 경계전원차단 → 분기회로점검 → 주 회로점검 → 원상복귀
답 ③
9*. 누전경보기의 감도조정장치의 기능에 대한 설명으로 가장 적절한 것 은?
① 정격전류가 큰 것으로 교체한다.
② 변류기의 입력신호에 의한 감도를 수신기에서 조정한다..
③ 조정장치의 감도를 둔하게 한다.
④ 조정장치의 감도를 예민하게 한다.
답 ②
10. 누전경보기의 온도를 보정하기 위한 장치는?
① 더어미스터 ② 콘덴서 ③ 트랜지스터 ④ 리액터
답 ①
11. ** 누전경보기의 수신기를 설치하여도 되는 장소는?
㉮ 화약류를 저장하는 장소
㉯ 대전류회로에 의한 영향을 받을 우려가 있는 장소
㉰ 온도가 높은 장소
㉱ 먼지가 다량으로 체류하는 장소
답 ㉰
해설: 수신기 설치 제외 장소(기술기준 제93조)
⑴ 가연성의 증기․먼지․가스등이나 부식성의 증기․가스 등이 다량으로 체류하는 장소
⑵ 화약류를 제조하거나 저장 또는 취급하는 장소
⑶ 습도가 높은 장소
⑷ 온도의 변화가 급격한 장소
⑸ 대전류회로 고주파 발생회로 등에 의한 영향을 받을 우려가 있는 장 소
12. 벽걸이형 수신기의 스위치 등 조작부 높이는 바닥으로부터 몇 [m] 이상 몇 [m] 이하이어야 하는가?
㉮ 1~1.5㉯ 1~1.8 ㉰ 0.8~1.5 ㉱ 0.8~1.8
답 ㉰
13. 누전경보기에서 누전되는 것을 무엇이 검출하는가?
① 차단기 ② 수신기 ③ 변류기 ④ 음향장치
답 ③
15. 누전경보기는 무엇으로 구성되어 있는가?
㉮ 수신부와 발신부 ㉯ 수신부와 비상전원부
㉰ 변류기와 수신부 ㉱ 축전지와 변류기
답 ㉰
16.*** 누전경보기의 공칭작동 전류값은 몇 [mA]이하이어야 하는가?
㉮ 150 ㉯ 200 ㉰ 250 ㉱ 300
답 ㉯
17.*** 감도조정장치를 갖는 누전경보기에서 감도조정장치의 조정범위는
최대 몇 [A]이어야 하는가?
㉮ 0.3㉯ 0.5 ㉰ 0.8 ㉱ 1
답 라
18. 누전경보기의 경계전로에서 전압강하의 최대치는 몇 [V]이하 인가
㉮ 0.3㉯ 0.5 ㉰ 0.8 ㉱ 1
답 ㉯
19.* 누전경보기의 변류기는 직류 500[V]의 절연저헝계로 절연된 1차
권선과 2 권선간의 절연저항을 측정할 때 몇 [MΩ] 이상이어야
하는가?
㉮ 3 ㉯ 5 ㉰ 8 ㉱ 10
답 ㉯
20.누전경보기에 사용되는 변압기의 정격 1차 전압은 몇 [V]이하로 하여야 하는가?
㉮ 100 ㉯ 150 ㉰200 ㉱ 300
답 ㉱
㉮ 교류전압을 정류해서 증폭하가 위해
㉯ 교류 입력 조정위해
㉰ 교류 입력 동조용
㉱ 과대교류 입력전압을 억제하기 위해
답 ㉱
22.누전경보기는 몇 [V] 이하의 경계전로의 누설전류를 검출 하여야
하는가?
㉮ 100 ㉯ 150 ㉰200 ㉱ 600
답 ㉱
23. 집합형 누전경보기의 수신부는 무엇을 의미하는가?
㉮ 1개 이상의 변류기를 사용하는 것.
㉯ 2개 이상 변류기를 사용하는 수신부
㉰ 3 이상 변류기를 사용하는 수신부
㉱ 다량의 변류기와 수신기를 사용하는 것.
답 ㉯
24. 누전경보기에서 누설전류 설정치가 부족하여 오보를 일으킬 때
취하여 할 조치가 옳은 것은?
㉮ 1정격전류가 큰 것으로 교체
㉯ 누전경보기의 공칭 작동치를 감소
㉰ 조정장치의 감도를 둔하게 한다.
㉱ 조정자치의 감도를 예민하게 한다
답 ㉰
25. 차단기 기능이 있는 누전경보기의 구조로 적합한 것은?
㉮ 개폐부는 수동으로 개폐할 수 있고 또는 자동으로 복귀되지 않는 구조
㉯ 개폐부는 자동으로 개폐할 수 있고 또는 자동으로 복귀되지 않는 구조
㉰ 개폐부는 수동으로 개폐할 수 있고 또는 수동으로 복귀되지 않는 구조
㉱ 개폐부는 자동으로 만 개폐할 수 있고 또는 자동으로 복귀되는 구조
답 ㉮
해설: 가정집에 있는 누전차단기를 작동시켜 볼 것
1.** 자동화재속보설비의 설치기준 중 맞지 않는 것은?
(1). 자동 화재 탐지설비와 연동으로 작동하여 소방관서에 전달되는 것으 로 한다.
(2). 스위치는 보기 좋은 곳에 스위치임을 표시한 표식을 하고 높이는 임 의로 한다.
(3). 종합방재센터가 설치되어 있고 상시 근무하는 자가 있는 경우에는 자동화재 속보설비를 설치하지 아니 할수 있다.
(4). 스위치는 바닥으로부터 0.8[M] 이상, 1.5[M] 이하의 높이에 설치한 다.
답- 2번
2.자동화재속보설비의 속보기의 예비전원 용량은 감시상태를 몇 분간 계속할 수 있는 것이어야 하는가?
(1).20 (2).30 (3).40 (4).60
답- 4
3.자동화재속보기는 화재탐지설비로부터 수신한 신호를 몇 초 이내에 소방관 서에 자동적으로 신호를 발하여 통보하는 구조이어야 하는가?
(1). 10초 (2).20초 (3). 30초 (4).60초
답-2
4.**동화재속보설비의 속보기는 자동화재탐지 설비로부터 발하여진 신호를 수신하여 몇 초 이내에 소방관서에 자동적으로 속보할 수 있어야 하는 가?
(1).5 (2). 10 (3).15 (4). 20
답- 4
5. 자동화재속보설비는 어떤 설비와 연동으로 작동하여 소방관서에 전달되는 것으로 하여야하는가?
(1). 누전경보설비 (2). 자동화재탐지설비
(3). 비상경보설비 (4). 피난설비
답- 2
6. 자동화재속보설비의 속보기에 대한 설명으로 옳은 것은?
(1) 화재발생을 30초 이내에 소방관서에 통보하는 설비이다.
(2) R형 발신기, R형 수신기 또는 화재속보기로 구성된다.
(3) M형 발신기, R형 수신기 또는 화재속보기로 구성된다.
(4) 화재발생을 3회 이상 소방관서에 통보할 것.
답-4
7. 자동화재속보기의 구조에 대한 기준으로 옳지 않은 것은?
(1) 전원을 표시하는 전원지시계가 부착되어 있을 것
(2) 작동중에는 작동을 표시하는 작동표시장치가 부착되어 있을 것
(3) A형은 지구등이 없는 구조, B형은 지구등이 있는 구조
(4) 녹음테이프는 1분 이상 계속 사용할 수 있을 것
답- 4
8. 자동화재속보설비의 속보기에 대한 설명으로 옿지 않은 것은?
(1) 음향장치의 올림을 정지시키는 스위치 설치
(2) 속보기의 내부에 주전원의 양극을 동시에 개폐할 수 있는 전원스위치 설치
(3) 전원 입력 측의 양단 및 속보기로부터 외부부하에 직접 전원을 송출 하도록 구성된 회로에는 퓨즈 설치
(4) A형은 지구등이 있고 B형에는 지구등이 없는 구조
답- 4
9. 자동화재속보기의 전원변압기 1차 정격전압은 몇[V]이하이어야 하는가?
(1) 220 (2) 300 (3) 380 (4) 440
답-2
10. 자동화재속보설비의 스위치는 바닥으로부터 몇 [m]이상 몇 [m] 이하의 높이에 설치하여야 하는가?
(1) 0.6~1.2 (2) 0.6~1.5 (3)0.8~1.2 (4)0.8~1.5
답- 4
11. 자동화재속보설비의 보안장치에 대한 단선 결선도가 옳은 것은?
(단, F: 과전류 차단기, L:피뢰기)
답 - ㉮
12.** 자동화재속보설비의 속보기의 교류 입력측과 외측간의 500[V]의 절연 저항계로 측정한 값이 몇[MΩ] 이상이어야 하는가?
(1) 10 (2) 20 (3) 30 (4) 40
답 - (2)
13. ** 자동화재속보설비의 속보기에 대한 설명에서 옳지 않은 것은?
(1) 음 향장치의 울림을 정지시키는 스위치 설치
(2) 주전원 및 예비전원을 표시하는 표시창 설치
(3) 예비전원 회로에는 퓨즈 및 차단기등의 보호 장치를 설치
(4) 자동통화요 송수화기를 설치
답 -(4)
14. 바닥면적이 기준면적 이상인 경우라도 자동화재 속보설비를 설치 않아도 되는 시설은?
(1) 청소년 시설 (2) 창고시설 (3) 의료시설 (4) 공장
답 - (3)
(1) A: 전압조정기, B: 가변저항기
(2) A: 전압조정기, B: 피뢰기
(3) A: 차단기, B: 가변저항기
(4) A: 차단기, B: 피뢰기
답- (4)
해설: 피뢰기 1단자는 반드시 접지를 하여 이상전류를 대지로 방전 한다
16. 일반전화가 설치된 건물에서화재발생시 자동화재속도 설비의 작동순서로
가. 수신기 신호 → 녹음세트연결 →119구동→ 오보확인
나. 수신기 신호 →119구동 → 오보확인 → 녹음세트연결
다. 수신기 신호 → 녹음세트연결 → 오보확인→ 119구동
라. 수신기 신호 → 오보확인 → 119구동 → 녹음세트연결
답- (라)
문1) 비상경보설비의 특징이 아닌 것은?
① 필요한 층만 선택하면서 화재를 알릴 수 있다.
② 자동적으로 경보를 발하는 장치이다.
③ 업무용 방송과 겸용할 수 있다.
④ 초기 소화 활동을 용이하게 할 수 있다.
답 ②
해설:-. ③ 항은 비상방송설비로 경보 기능도 있다.
-. 비상경보설비는 자동.수동 기능 있음
문2) 비상경보 설비의 기동장치 상부에 설치하는 적색등은 부착면과 얼마의 떨어진 위치에서 석별할 수 있어야 하는가?
① 5˚ 이상 10[m] ② 10˚ 이상 15[m]
③ 15˚ 이상 10[m] ④ 20˚ 이상 10[m]
답 ③
문3) 비상경보설비의 축전지 외함에는 정격전압의 몇 [V]를 넘는 경우 접지 단 자를 설치하여야 하는가?
① 30 ② 60 ③ 100 ④ 300
답 ②
문4) 방송에 의한 비상경보설비의 확성기의 음성입력은 몇 [W] 이상이어야 하는가? (단, 실외에 설치한다.)
① 1 ② 2 ③ 3 ④ 5
답 ③
문5)**방송에 의한 비상경보설비에서 1층에서 화재가 발생했을 경우 우선적 으로 경보를 발하여야 할 곳은 어느 곳인가? (단, 건물의 층수는 12층 이며 지하의 층수는 3층이다.)
① 1층, 2층, 지하층 ② 1층, 2층
③ 1층, 지하층 ④ 1층 이상의 층
답 ①
해설: 우선경보방식 적용
문6) 자동화재탐지설비의 음향장치 설치기준에 적합하지 못한 것은?
①소방대상물의 각 층 각 부분에서 음향장치까지의 수평거리는 25m이하 로 한다.
② 방송설비를 감지기와 연동하여 작동하도록 하고 주경종과 지구경종을 생략한다.
③ 음향장치는 정격전압80%의 전압에서 음향을 발하도록 한다.
④ 음량은 부착된 음향장치 중심에서 1m떨어진 위치에서 90폰 이상 되 도록 한다.
답 ②
문7) 자동화재탐지설비의 상시개로식 회로의 말단에 발신기, 누름버튼스위치 등을 설치하여 시행하는 시험은?
① 펌프기동시험 ② 화재작동시험
③ 전화응답시험 ④ 회로도통시험
답 ④
문8) 비상벨 또는 자동식 사이렌 설비를 설치하지 않아도 되는 곳은?
① 누전 경보기의 유효부분 ② 자동화재탐지설비 유효부분
③ 전화응답회로가 설치된 곳 ④ 비상 방송설비가 설치된 곳
답 ②
문9) 비상경보설비 배선을 직류 250[V] 절연 저항 측정기를 사용하여
절연저항을 측정 할 때 대지전압이 150[V]이하인 경우에는 몇
[MΩ] 이상 이어야 하는가?
① 0.1 ② 0.2 ③ 1 ④ 5
답 ①
문10) 단독경보형감지기에 관한 설명으로 옳은 것은?
① 바닥면적이 800㎡인 장소에는 최소 4개를 설치하여야 한다.
② 저렴하게 설치할 수 있으나 기능시험이 불가능하다.
③ 상용전원을 주전원으로 사용하는 경우에는 2차전지를 사용할 필요가
없다.
④ 음향장치가 감지기 자체에 내장되어 있어 화재발생을 감지한 경우에 자체적으로 경보가 가능하다.
답 ④
1. 비상방송설비의 설치기준으로 옳지 않는 것은?
가. 확성기까지의 수평거리는 25m이하로 한다.
나. 음량조정기를 설치할 때는 3선식 배선으로 한다.
다. 확성기 음성입력은 실외 1w이상 일 것.
라. 조작부의 조작스위치는 바닥으로부터 0.8m이상 1.5m 이하에 설치한 다.
답 다 , 해설: 실내: 1W, 실외: 3W
2. *** 비상방송설비에서 음량 조정기를 설치하는 경우 배선은?
가. 1선식 나. 2선식 다. 3선식 라. 4선식
답 다.
3. 비상방송설비에서 1층에서 화재발생시 경보를 발하는 곳은?
가. 발화층, 그 직상층 및 지하층에 한하여
나. 발화층, 그 직상층 및 기타 지하층에 한하여
다. 발화층 및 그 직상층 한하여
라. 발화층 및 지하 전층에 한하여
답 가
4. 비상방송 설비에 관한 설치기준으로서 틀린 것은?
가. 확성기는 각 층마다 설치하되 그 층의 각 부분으로부터 하나의 확성기 까지의 거리는 25m이하가 되도록 한다.
나. 음량 조정기를 설치하는 경우 음량조정기의 배선은 3선 식으로 할 것
다. 다른 방송설비와 공용하는 것은 화재발생시 일반방송 비상방송를 차단 할 수 있는 구조로 할 것
라. 비상벨 및 자동식사이렌의 음량은 음량장치의 중심으로부터 1m 떨어 진 위치에서 90폰 이상이어야 한다.
답 가.
해설: 확성기기와 확성기 설치거리 수평거리 25[m] 임
5. 비상방송설비의 특징에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
가. 업무용 방송설비와는 겸용하여서는 아니 된다.
나. 화재의 양상에 따라 필요한 층을 임의로 선택하여 화재를 알릴
수 있다.
다. 확성기의 음성입력은 실외에 설치할 경우 3[W] 이상이어야 한다.
라. 음량조정기의 배선은 3선식으로 한다.
답: 가
해설: 업무용 방송설비와 겸용할 수 있다.
6. ** 비상방송설비 배선을 직류 250[V] 절연 저항 측정기를 사용하여
절연저항을 측정 할 때 대지전압이 150[V]이하인 경우에는 몇
[MΩ] 이상 이어야 하는가?
① 0.1 ② 0.2 ③ 1 ④ 5
답 ①
7. *** 비상방송설비는 기동장치에 의한 화재 신고를 수신한 후 필요한 음량 으로 방송이 개시될 때까지의 소요시간은 몇 초 이하로 하는가?
① 10 ② 20 ③ 30 ④ 50
답 ①
8.** 어느 건축물의 1층에서 화재가 발생하였을 때 비상방송설비가 우선적으 로 경보를 하지 않아도 되는 층은?
① 지하층 ② 1층 ③ 2층 ④ 3층
답 ④
9. * 비상방송설비에 사용된 확성기 1개의 유효반지름은 몇 [m] 로 하는가?
① 10 ② 20 ③ 25 ④ 30
답 ③
10* 방송에 의한 비상경보설비로 실내에 설치하는 확성기의 음성입력은 몇 [w] 이상이어야 하는가?
① 1 ② 2 ③ 3 ④ 5
답 ①
11. 비상방송설비는 기동장치에 의한 화재신고를 수신한 후 필
요한 음량으로 화재 발생상황 및 피난에 유효한 방송이 자
동으로 개시될 때까지의 소요시간은 몇 초 이하가 되도록
하여야 하는가?
①. 5초 이하 ② 10초 이하
③ 20초 이하 ④ 30초 이하