【질문답변】 질문 lg전자 40평 인버터 냉난방기 질문..
Tearful Eyes(킹덤) 추천 0 조회 478 10.01.27 09:33 댓글 8
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 10.01.27 13:49

    첫댓글 표시되로 넣으시면 되내요.(기본)

  • 10.01.27 18:57

    실외기 충전냉매량만 넣으면 됩니다.

  • 작성자 10.01.27 20:02

    두분 답변 너무 감사 드림니다...지금 막 확인 하구 왔는데 압도 정상으로 나오고,누설 부위도 없네요...그런데,,필터가 당구장

    이라서 그런지 완전 막혀 있더군요;;에공;; 필터 청소 하구 마무리 했습니다...나참;;너무 신경 쓰고 같는데 어이가 없더구요;;

    그런데 전기요금 평균 15만 정도 나왔다는데 30만원 정도나 나왔다구 하네요..,,ㅎㅎ필터가 막혀서 그렇다구 했는데...올바른

    답변이 잘한 건지...모르겠네요...그리고 타는 냄새는 원인 찾아보았는데...실내기 안쪽,저압측 고무 발포제 단열제가 눌러 붙

    어 있더라구요..처음에는 어 이거 뭐지 하면서 자세히 살펴 보니.. 제 생각에는 단열 테이프 잘못 싸서

  • 작성자 10.01.27 20:11

    단열 테이프가 녹으면서 단열제도 녹은것 같다는 결론이 나왔습니다..제 생각이 많는 거겠죠?? 그리고 지인 하는 말이 옆에 술

    집에도 똑같은 평수에 냉난방기 설치 되어 있는데..그집은 전기세도 덜나오고 따뜻한 바람 잘 아온다구 하더 군요...그러서

    그집 가서 모델 확인해 보니 MPS2 보조 히터 펌프 모델이더라구요..요 부분은 저도 궁금 한게..보조 히터 펌프보다 인버터 라

    구해서 바람 온도 차이가 나는 건가요..??MPS2는 접해본 경험이 많이 없어 봐서,,물론 같은 평수 지만..술집은 통로가 좁고

    주로 바람이 나가는 곳은 평수가 작고 뒤족 공간이 있는 곳이고,,,당구장은 말그래도 창문도 여러게 술집에 비교 하면 허허

  • 작성자 10.01.27 20:17

    벌판인데 차이 나는게 저는 다연 하다구 생각 되는데...맞는 건지요??아직 경험이 부족 하다 보니...제 생각에 확신이 들지 않

    아서;;ㅎㅎ 오늘도 느끼는 거지만 기술도 중요하지만...노하우 즉 경험+기술이 중요하는 걸 새삼스러 또 느끼게 되네요..

    그래서 그런지 선배분들이 존경스럽 습니다..^^ 아참 배관은 짧은데 배관 각도 잡는데 시간 많이 걸렸겠구나 보니 배관 짧다

    고 공짜는 아닌것 같더라구요 ㅋㅋ

  • 작성자 10.01.27 20:25

    에공 오타가....많네요;;너그러히 봐주세요^^;;

  • 10.01.27 20:25

    고생하셨네요~~~ 40평 인버터 냉난방기와 mps2는 난방에서는 차이가 날수 있습니다.
    더운공기는 위로 뜨는성질때문에 천정형같은경우에는 스탠드형보다 체감적으로 약하다고 느낄수가 있습니다.
    또한 더운열기가 4면에서 분산되서 토출되기때문에 그럴수가 있습니다
    천정형에어컨은 가스압력과 토출온도 측정시 정상이면 환경문제인 경우가 대부분입니다.
    일하시다가 궁금하신점있으시면 언제든지 문의 주세요 제가 아는 범위에서 최선을 다해서 알려드릴께요 ~~
    010-2219-7777

  • 작성자 10.01.27 20:40

    에어컨명장님 너무 감사 드림니다..^^ 천정형은 아니구요..스탠드 임니다^^앞으로 잘 부탁 드림니다^^.. 꾹벅(..)(``)(..)