현장을 직접보지 않고서 조언을 해드린다는것이 참 어렵네요.
질문의 내용을 제가 다시한번 간추린 다음 현장여건을 가상으로 재 구성하여
시공방법과 견적을 만들어 보겠습니다.
1. 현장위치: 부산 사상공단내
2. 작업물량: H-BEAM COLUMN 14m * 14개(공장이므로 H 300* 300 이거나 588*300)
3. 작업여건:
1)기존 공장내 H-BEAM 기둥이며 초기 건축당시 암면뿜칠의 내화구조로
작업되어 있으나, 기존 뿜칠된 암면을 타 업체에서 제거하여 주고 도장업체는
내화페인트만 시공하면됨.
(암면뿜칠을 제거한다해도 도장면이 고르게 나올만큼 완벽하게 제거되지
않으므로 도장업체에서 마무리 스크래핑은 각오해야됨)
2) 가정1: 공장내에는 페인트가 비산되어도 괜챦다.
(예: 페인트가 묻으면않되는 기계나 장비가 없다?)
3) 가정2: 외부마감이 샌드위치판넬로 되어있을텐데 판넬에 묻어도 된다.
(내화페인트는 백색만 생산되므로 판넬이 아이보리색일경우
판넬에 묻으면 아주 보기싫은데 건축주가 OK 할른지?)
4)가정3: 공장내에서 스프레이할때 외부로 페인트가 날라가서 민원문제가
발생하지 않는다.
(사상공단이면 공장밀집지역이므로 자기공장이나 옆의공장의 차량,
제품에 페인트가 날라가서 변상해야하지는 않는지?)
5)가정4: 바닥마감이 우레탄이나 에폭시(대부분 녹색)로 되어있을텐데 그위에
내화도료 백색페인트가 날라붙어도 괜챦은지?
(스프레이하면 하얗게 내려앉을텐데 그 보양은 어찌하려는지?)
4. 시공계획
1)가정1,2,3,4의 조건에 문제가 없다면 당근 에어레스 스프레이를 합니다.
가. 카고 크레인을 이용 하는것이 비교적 경제적입니다.
(렌탈장비는 최고 10M 짜리가 월대 60 ~ 70만원인데 15M 짜리는
150만원이며 일대로 빌릴경우 왕복운반비 포함 . 또한 기둥만할경우엔
별 의미가 없음 )
PT 아시바는 일부 - 바닥에서 8M 까지만 COVER-)
나. 도료 메이커에 따라 다른데 일반 전기식이나 엔진식 에어레스는
기계에 무리가 있을 수 있음.
(저희는 공압식 45:1 이상의 장비를 사용함)
2) 저라면 로울러로 작업합니다.
- GIRDER,BEAM,기둥등 전반적으로 다 작업하면 모르나 기둥만해야하므로
가. 로라 연결대로 연결하면 5M 까지는 바닥에서 COVER 할 수 있고
아시바 2단반 매면 5m + 3m 까지는 COVER. 됨.
나머지 8 ~ 14 M 구간만 크레인 이용하여 작업함
나. 내화페인트가 고가이므로 스프레이로 날라가는 로스율도 고려해야함.
다. 내화페인트는 후도막형(건조도막이 거의 1mm) 이므로 어지간한 기량
자면 시공해도됨.
(푹 묻혀서 떡지게 바르는 방법으로 바를때 3회도장)
5.견적 : 일반적으로 신축 건물의 내화페인트 시공의 경우 적법하게 제대로 시공할
경우 ㎡ 당 2만원이 정상가격입니다.
(요즘 대충 시공하고 필증만 팔아먹는 위인들이 ㎡당 만원 이하로도 하고 다님)
그러나 본건물은 작업면적이 넉넉하게 잡아도 350 ~ 500㎡ 밖에 안됩니다.
만약 필증만을 요구하면 향후 문제발생시 시공자는 책임지지 않는다는
싸인을 받고 알아서 하시십시요.)
가끔 비싸다는 이유로 싸게 대충하고 준공서류만 만들어 달라는 건설사나
건축주가 있는데 문제가 생기면 완죤히 오리발 내밀므로 독박쓰는경우도
가끔 있음.
6. 기타 참고사항: 내화페인트 메이커는
1) 삼화
2) 고려
3) 노루표
4) 한두화이어
5) 애경 등이 있는데 위 3대 메이커는 4)5)에 비해거의 따블가까움.
7. 시공완료후 소방서에 제출하기 위한 서류가 필요합니다.
1) 메이커 내화인증서
2) 현장감리체크리스트나 거래사실확인서 등
8, 이상입니다.
근데 앞으로는 현장 작업여건을 좀더 상세히 올려주시지요.
질문은 대충하셨는데 아는사람 입장에서 답변을 대충하자니 아니한만 못하고
모른척하자니 가슴이 답답해서 안되겠고 잘하자니 일이늘어나는 심적갈등도 생기거든요.
왜 있쟎아요. 현장에서 일할때 아는척하면 일늘어나고 비용증가하는데 돈 더 받을수
없는게 뻔하고 모른척하자니 양심상 안되겠고 그런 갈등말입니다.
이해 하시겠지요?
첫댓글 우화~~~!!! 감사해서 몸둘바를 모르겠습니다 정말 감사함니다 많은 도움에 되었습니다^^
사실 앞의 뭉크님의 조언에 조금 살만 붙인건데요 뭐. 뭉크님도 애 많이 쓰셨구요.
저도 참고가되겠네요. 내화인증서와 시험성적서는다른건가요 내화인증서는어디서어떻게 발급받나요.바쁘시지만 한수 좀....
"내화 구조 인정서"란 한국건설기술연구원장 명의로 발행된것으로서, 도료 메이커에 발급되는것이며 " 시험성적서" 또한 같은 기관에서 발행한것입니다. 시공업자는 시공이 완료된 다음 구입처(메이커)에 서류제출을 요구하면 당연히 '원본대조필' 도장이 찍힌 사본을 보내옵니다.
그러면 시공자가 현장 감리 체크 리스트(각 부위별 기준도막,실제도막을 재서 만드는 서류)를 만들어 건설사 나 건축주에게 제출하면 건설사나 건축주는 각종 준공에 필요한 서류에 본 서류를 첨부하여 설계감리의 확인 도장을 받은다음 구청(시청)건축과에 준공서류를 제출하게 됩니다.
아오스디님감사합니다!...