제목 그대로 입니다.
지금 저희가 컨트롤러에 ph센서를 연결해서 세팅을 했는데..
값이 거꾸로 나옵니다.
산성도가 높으면 4ma가까이 오고 반대로 산성도가 낮으면 20ma에 가깝게 되어 버립니다.
당연히 Pv값이 거꾸로 나오고,... 컨트롤이 되지 않습니다.
컨트롤러는 노바사꺼고... 모델이 540인가 그렇습니다.
혹시 그런 컨버터가 있는것을 아시거나 아님 다른 방법이라도 있으시면 부탁 드리겠습니다.
011-9676-4129로 문자를 주시거나 아님 여기에 답문좀 부탁 드리겠습니다.
첫댓글 선을 바꾸어서 물리면 될듯여;;
선바꿔서 물리시면 안돼고요 스케일링을 하실때 거꾸로 하시면 됩니다. ab같은 경우는 scp i:x.x 0 16383 32767 0 <<이런식
PLC 엔지니어링 값을 거꾸로 하시면 될것 같은데요.
그러게요 연산을 바꾸어서 하면 될듯 그런데 PLC 없이 사용하면 그런 인디게이터 구하기 힘들듯 ^^
일단 4-20mA를 0-10000으로 만들고 계산은 10000 - 입력값으로 계산하면 됩니다. 다시말해 입력이 20mA일때 값이 10000이니까 10000 - 10000 = 0이되고 입력이 4mA일때는 10000 - 0 = 10000이 됩니다. 컨트롤러가 PLC가 맞나요?
오토닉스에서 나오는 MT4W-DA-40 재품을 사용하시면 됩니다.이제품은 디지털 메타인데 인디게이터두 되구 설정치를 스케일링 할수도있고 출력또한 (릴레이출력 HI.LO.GO.,PV전송출력(4~20mA)출력이 가능합니다.
네 다들 감사합니다.
컨트롤러는 그대로 컨트롤러입니다. PLC는 아니고요. PLC면 쉽게 갈수가 있을텐데요.. 이것은 입력 스케일이나 출력 스케일이 거꾸로 지정되지는 않습니다. 그럼 수고들 하시고 새해 복 많이 받으세요..