일과성(Nuisance) 비화재보 대책
(축복다광 축이축)
1. 개요
⑴ 화재에 의한 열, 연기 또는 불꽃(화염) 이외의 요인에 의해 자동화재탐지설비가 작동하여 화재가 발생한 것으로 알리는 것을 비화재보(Unwanted Alarm)라 한다. 즉, 자동화재탐지설비가 정상적으로 작동하였다고 하더라도 화재가 아니 었던 것을 비화재보라 한다.
① 비화재보(False Alarm)
설비자체의 결함이나 오조작 등에 의한 것으로서
㈎ 설비자체의 기능상 결함
㈏ 설비의 유지관리 불량
㈐ 실수나 고의적인 행위가 있다.
② 일과성 비화재보(Nuisance Alarm)
비화재보 시에는 주위 상황이 대부분 순간적으로 화재와 같은 상태(실제 화 재와 유사한 환경이나 상황)로 되었다가 정상상태로 복귀하는 경우를 말한다.
⑵ 잦은 비화재보는 자동화재 탐지설비의 신뢰성을 떨어뜨리고 결국은 그 본연의 기능을 상실하게 된다. 즉 비화재보가 잦게 되면 화재경보가 울려도 일반 거주 자들은 대피할 생각을 하는 대신 고장 정도로 생각하게 하고, 관리자들은 벨 스위치를 정지시키거나 심하면 전원을 차단시켜 버리는 결과가 된다.
2. 축적형 연기감지기의 사용
⑴ 일정농도 이상의 연기를 감지한 후 일정시간 감지를 계속하고 나서 화재신호를 발하는 것을 축적형이라고 하며 축적형에서 감지 후 화재신호를 발할 때까지의 시간을 축척시간이라 한다.
⑵ 축적형감지기는 감지기의 회로내에 지연회로 또는 축적회로를 설치하여 담배 연기등과 같은 상태에서는 작동치 않도록 하고, 일정농도 이상의 연기가 계속 하여 감지기로 들어갔을 때만 발보하도록 하여 일과성 비화재보를 막을 수 있다.
⑶ 축적시간 : 5~60초
⑷ 공칭축적시간 : 10초이상 60초 이내로서 10초마다 표시
3. 복합식 스포트형 감지기의 사용
⑴ 1개의 감지기에 2개의 원리를 함께 가진 타입으로 열감지기와 연기감지기의 성능이 있는 것으로서 두가지 성능의 감지기능이 함께 작동될 때 화재신호를 발신하거나 또는 두개의 화재신호를 각각 발신하는 것
⑵ 복합식스포트형은 열복합식, 연복합식, 열연복합식 스포트형 감지기의 3종류가 있다.
4. 다신호식 감지기의 사용
⑴ 1개의 감지기내에 서로 다른 종별 또는 감도 등의 기능을 갖춘 것으로서 일정 시간 간격을 두고 각각 다른 2개이상의 화재신호를 발신하는 감지기로서 비화 재보를 줄일 수 있는 감지기이다.
⑵ 다신호식 감지기는 성능, 종별, 공칭작동온도 또는 공칭축적 시간별마다 서로 다른 2이상의 신호를 각각 발신할 수 있는 것으로 되어 있다.
5. 광전식 분리형 감지기의 사용
⑴ 연기의 누적에 의한 광전소자의 수광량의 변화에 의해 작동하는 것
⑵ 이 감지기는 대공간을 갖는 체육관, 홀 등에 적합하고 5~100m의 공칭감시거리를 두고 설치하며, 일반감지기는 국소적인 연기의 체류나 일시적인 연기의 통과에는 작동하기 어렵기 때문에 광전식 분리형 감지기의 사용은 비화재보의 방지에 도 움이 된다.
6. 축적형의 중계기, 수신기의 사용
⑴ 새로 도입된 축적형은 축적시간이 5~60초 이내로 되어 비축적형 감지기로부터 화재신호를 받은 경우 직접 수신을 개시하지 않고 일정의 축적시간 내에 감지 기로부터의 화재신호가 계속하여 오는 것을 확인하고 나서 수신을 개시한다.
⑵ 이것에 의해 수신을 계속하지 않는 일과성 비화재보를 제거할 수 있다.
7. 2신호식 수신기의 사용
⑴ 2신호식 수신기는 복합식 또는 다신호감지기의 특성을 살리기 위한 수신기이다.
⑵ 먼저 1개의 감지기 신호를 받거나 다신호감지기의 최초 신호를 수신했을 때는 주음향장치 또는 부음향장치만이 명동한다. 그러므로 이 단계에서는 전 건물의 지구음향장치는 명동하지 않으며, 이 사이에 방재요원이 화재인가 아닌가를 확 인하고 이어서 여러 다른 감지기가 작동하거나 다신호 감지기의 다른 신호를 수신했을때 지구음향장치가 명동하는 구조이다.
8. 축적부가장치의 사용
⑴ 기존 설치된 수신기에 축적기능을 부가하는 장치를 부착하는 방식
⑵ 이 장치의 기능은 수신기가 검출한 화재신호를 화재신호로써 확정할 때까지 사이에 신호를 축적하거나 화재신호를 확정 판단하는 것으로서 2신호식 수신기의 역할을 한다.