    첫댓글 1. 임피던스 전압이라 함은 2차측 동손에 걸려있는 전압이라고 생각하고 있습니다.
    ==> 2차를 1차로 환산한 회로에서의 내부 임피던스에 걸리는 전압이다.. 라고 생각하시고,
    기본적으로 1차측 전압관점의 임피던스 전압이 주어지는 것이 일반적입니다.
    실제로 실제 실험시. 단락회로 시험을 할때...
    측정하는 임피던스 전압은 1차측의 전압입니다.

  • 24.02.26 18:25

    2. 이문제는 저도 이의제기를 했는데.. 결국은 받아주지 않았던 문제입니다.

    최소일 경우.. 출제자가.. 지상역률이 아니고, 자기는 진상역률로 했다고 합니다.

    너무 생각하시 마시기 바랍니다.

    좀 터무니없는 답변이었는데.. 어쨌던 진상이 되면 맞긴 합니다.

    전압변동율이 0이되니까요...^^;;

  • 24.02.26 18:27

    3. 네. 출제자기 역시 문제를 약간 축약을 한 것입니다.

    우리시험에서는 자기용량이라고 하던지..
    아니면, 2권선 변압기의 정격용량이라고 나오던지 할 것입니다.
    ^^ 열심히하고 있네요..

    끝까지 파이팅입니다.

  • 작성자 24.02.26 19:01

    감사합니다 교수님!!