감리실무 광케이블 포설관련
gentoo 추천 0 조회 364 22.07.23 21:05 댓글 5
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 작성자 22.07.23 21:28

    첫댓글 카페 찾기에서

    "Re: 광선로 포설작업에 대한 검측/노땅의 분노" 는 참고하고 있으며,

    관련 내용을 주신
    "노땅의 분노" 회원님께 감사 인사올립니다.

  • 22.07.23 22:19

    100 코어 정도면 중요 회선으로 봐야 할 것 같읍니다
    ---
    광케이블 포설은
    내관과 외관을 동시 사용하여야 합니다 (반드시)

    외관 안에 내관(PE관을 중간 접속 없이)을 넣은 후에
    광케이블을 관련 포성 공법을 적용하여 포설하면 됩니다
    요즘은 COD 관 (내관,외관 일체형)을 많이 사용합니다
    -----------
    통상적으로
    일반 케이블의 경우 기술기준되로 246m 이내 간격으로 맨홀(또는 핸드홀)을 설치하고 있어나
    건축물 외 일반 구간에서 광전용 관로의 경우 500m 이내 구간을 사용하기도 합니다
    그러나
    246m 이내 간격을 준수 하시는 것이 좋으며
    반드시 관로내 여장을 표준공법되로 확보하셔야 합니다
    -----------
    요즘 공압포설을 많이 사용하는데 이를 위해서는
    관로 중간에 접속구간이 없도록 하면 좋으나 , 불가피하게 중간 접속 할 경우 완전히 밀폐를 하여야 합니다

    --
    통상 건축물 내 광케이블 구성시 그냥 외관만 사용하여 광케이블 포설하는 것은 표준 공법이 아니지만
    현장에서 무의식 중으로 사용 합니다 (광케이블의 중요성을 모르니...)
    ----
    마지막으로
    케이블 매설 표주를 도로 표면에 설치하시기 바랍니다
    ---

  • 작성자 22.07.24 15:40

    좋은 말씀 감사합니다.
    현장에서 유념해서 살펴보겠습니다.

    그리고
    참고할 만한 "표준공법이나 관련자료가 있는 링크나 사이트"가 있다면 알려주십시오

    이번 기회에 좀 더 확실하게 학습하도록 하겠습니다.

  • 22.07.24 21:46

    http://www.kici.re.kr/ -- 한국정보통신산업연구원
    ---------------------------------
    정보통신공사업법 6조 (기술기준 준수 등)
    1.설게시공기준 이용에서 설명한 설계기준,표준공법, 표준설계설명서(구, 시방서) 등은 위 사이트에 있는 것을 말함
    -------
    이 사이트에 있는 것 모두 다운 받아서 수시로 참조하면 됩니다
    ----------
    이 사이트에는
    표준품셈도 무료로 공개하니 이용하면 좋읍니다

  • 작성자 22.07.25 18:12

    부대신통님...

    감사합니다.