인버터를 동작하면 주위에 설치된 ELB(누전차단기)가 오동작하는 원인 및 대책
인버터의 입출력선간 및 대지간에 정전용량이 존재해서 본래의 모터 전류이외에
이 정전용량을 경유하는 누설전류가 흐릅니다. 상용전원에 비해 인버터의 경우
누설전류에는 고주파 성분이 많이 포함되어 있는데 이 높은 주파수대의 대지간
누설전류가 누전차단기의 동작전류를 높게 흐르게 하여 누전차단기가 동작합니다.
스위칭 주파수(Carrier Frequency)가 높고, 배선길이가 길고, 대지간 정전용량이
크면 클수록 누설전류도 크게 됩니다.
대책으로는 고조파 surge용 누전차단기를 사용하시던지, 감도전류를 높게 설정
합니다. 또, 모터에 전용 접지선을 배선하고 인버터의 스위칭 주파수를 낮추시면
누설전류가 감소합니다.