유리 섬유 단열재 설치 시 주의 사항
캐나다우드 한국사무소 QS팀
경골목구조 건축물의 가장 큰 장점 중의 하나인 높은 단열 성능을 100% 발휘하기 위해서는 다음과 같은 사항을 준수하여 단열재를 설치하여야 한다.
- 건물이 외기와 접하는 모든 면에는 단열재가 연속적으로 덮도록 설치되어야 한다.
- 유리 섬유 단열재는 눌리거나 접히지 않도록 설치하여야 한다.
- 단열재와 골조 사이에 틈이 없도록 밀실하게 설치하여 한다.
- 유리섬유 단열재는 수증기의 확산을 차단하고 설치가 용이하도록 PE 필름에 싸여져 있거나 크라프트지에 접착이 되어 있는데, 설치 시 손상된 부분의 증기막은 보수하여야 한다.
- 단열재와 더불어 기밀막과 증기막을 제대로 설치하여 공기의 이동으로 인한 열손실과 수분의 이동 및 축적으로 인한 결로를 방지하여야 한다.
위의 사항들은 모든 시공자들도 잘 알고 있는 사항이다. 하지만 캐나다우드 한국사무소의 QS팀은 현장 실사에서 위의 사항들이 종종 간과되는 것을 발견한다. 이번 QS Tip에서는 층간 바닥, 그리고 다음 QS Tip에서는 벽과 지붕의 단열 및 반사 단열재의 장단점에 대해 살펴보도록 하겠다.
- Tip #1: 층간 바닥의 올바른 단열재 설치 방법
층간 바닥 단열재 잘못된 시공 사례: 외기에 접한 층간 바닥의 끝막이장선이 제대로 단열되지 못한 경우, 이 부위를 통한 열손실과 이로 인한 결로의 위험이 있다.
![](https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/99ECDA495D30471209)
사진 1: 외기와 접한 2층 바닥의 끝막이장선 부위(붉은색 화살표)의 잘못 된 시공사례
![](https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/99ECA04D5D30472020)
도해 1: 단열이 안된 끝막이장선 부위를 통한 열손실 (파란색 화살표)
- 개선 방안: 도해 2와 같이 외기에 접한 끝막이장선 부위 ⓐ에 단열재를 틈이 없도록 밀실하게 우선 설치하고, 층간의 소음 차단성능의 향상 등을 위해 필요한 경우 장선 사이 ⓑ에 단열재를 그 다음으로 설치한다.
사진 2에서처럼 끝막이장선에 설치된 단열재를 PE 필름으로 덮고, PE 필름의 기밀성을 유지하기 위해 전선 등의 관통 부분을 테이핑(붉은색)하고 필름을 코킹(검은색선)으로 고정하여 필름이 증기막과 기밀막의 역할을 겸하도록 시공한다.
![](https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/99B8E1455D30472F1E)
도해 2: 개선된 단열재 설치 디테일
![](https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/995A1C4E5D30474219)
사진 2: 끝막이장선에 단열재를 설치하고, 그 위에 PE 필름을 기밀하게 시공하여 증기막과 기밀막의 역할을 겸하도록 시공함. 그 후 필요에 따라 장선 사이에 단열재를 설치함.
첫댓글 이 방법이면 열교도 막고
배우고 갑니다.