냉정한 평가좀 부탁드립니다...ㅠㅠ
1 (6점) 16.46 , 21.95
2 (4점) 틀렸음
3 (5점) 40.15
I=정격전류(1+루트(X/0.11X)
4 (9점) %Z 문제 맞음
5 (5점) 전류계붙이 상자개폐기 3극 50A
프레임의 크기 20[A]
정격전류 5[A]
6 (5점) 방폭설비- 틀렸음
7 (7점) 배타적 논리합- 맞음
8 (5점) 변류비 160/5 * 2.5 * 1/root3 = 46.19
9 (4점) EHI, DE
10 (10점) 리액터기동 결선맞음 PB-ON 옆에 MCM-a자기유지, 점등 MCD-a 소등- MCD-b함
11 (6점) 변압기용량 20->20선정 ,25->25선정 , 37.5->50kVA선정
12 (5점) 전전압법, Y-델타, 리액터기동, 권선저항법, 2차여자법
13 (5점) 등기구 44등 2.55 나와서 15A분기 3회로
14 (10점) 가: 500kVA , 0.6
나: 254.7
다: 틀림
라: 300(0.9-0.6)=90
15 (14점) MOF - CB - 87T - LA - SA - CB - PT - V(전압계)
CT비 40*10^3 / root3*22.9 ( * 1.25~1.5) = 1500/5선정
복선도 맞음
가채점 부탁 드립니다... 좋은하루 되시구요^^
첫댓글 15번에 명칭을 쓰라고 그런것 같은데요.. 약호가 아니라..
심벌 그리구 명칭썼어요...평가좀 부탁드릴께요..ㅠㅠ
제발 좀 평가좀...ㄷㄷㄷ