냉동기의 냉동능력 또는 냉동기 용량의 산정법인
법정 냉동톤 계산법 입니다
법정RT의 기준은 아래 4가지 입니다
응축온도를 30C°
증발온도를 -15C°
과열도를 0C°
과냉각도를 5C°
q.....냉각용량
v......압축기 토출량
u......증발 온도에 따른 비체적
표준 1RT....3320kcal/h
us 1RT.....3024kcal/h
법정RT=(q×v)÷(3320×u)
v(압축기 토출량)을 뺀 나머지 3개를 계산한것이
냉매 상수입니다
즉
냉각용량(q) 표준1RT(3320kcal/h)증발온도 에 따른 비체적(u)
을
계산한 것이 냉매상수(C)라 합니다
흔히 사용하는냉매상수(C)
R22.............8.5
R134a.........14.4
R404............8.2
R507.............8
R410A...........5.7
비쳐10마력 모델 :
4VES-10
4VE-10P
4PES-12
4PE-12
위 모델은 각각 압축기 토출량이 다르므로
4VES-10적용시
압축기 토출량은 41.92
404A 냉매상수는 8.2
법정 냉동톤(RT)은
=V(압축기 토출량) / C(404A냉매상수)
41.92÷8.2
=5.1RT