검 측 업 무 지 침 서 |
2006. 09. 25
(주)00엔지니어링건축사사무소
순 서 |
Ⅰ.검측업무 관리
Ⅱ.공종별 검측세부공종,검측시기 및 검측빈도
Ⅲ.공종별 검측주기표
Ⅳ.공종별 시공상세도 작성 대상
Ⅴ.공종별 시공 허용오차 기준
Ⅵ.검측요청서 및 검측 체크리트
Ⅰ. 검측업무 관리
1. 검측업무 목적
공사의 확실한 품질확보와 효율적인 업무추진을 위해 시공과정에 수시로 입회확인하여 일정단계의 작업이 완료되면 검측과 승인을 받은 후 다음 단계의 후속공정을 착수토록 하고, 감리원의 현장 확인과 승인절차인 검측업무를 체계적이고 객관성있는 검측체크리 스트를 작성함으로써
(1) 부주의, 착오, 미확인에 의한 실수를 사전 예방
(2) 검측작업의 표준화로 품질향상을 도모
(3) 객관적이고 명확한 검측결과를 시공자에게 제시
(4) 현장에서의 불필요한 시비를 방지하는 등의 효율적인 검측업무를 도모
2. 검측업무 수행의 기본방향
(1) 현장에서의 시공확인을 위한 검측은 당해 공사의 공사성격, 공사규모 및 현장조건을 감안한『검측업무지침서』를 근거로 검측업무를 수행 한다. 검측업무지침은 검측해 야 할 세부공종, 검측시기 및 검측빈도 또는 검측절차, 시공상세도 작성대상, 시공 허용오차 기준, 검측체크리스 트등의 내용으로 한다.
(2) 현장에서의 검측은 체크리스트를 사용하여 수행하고 그 결과를 검측체크리스트에 기 록, 시공자에게 통보하여 후속공정의 승인여부 및 지적사항을 명확히 전달 한다.
(3) 단계적인 검측으로는 현장확인이 곤란한 공종의 시공중 감리원의 계속적인 입회확인 하에 시행함을 원칙으로 한다.
(4) 시공후 매몰되거나, 사후 검사가 곤란한 구조물은 반드시 현장검측후 시공상태를 증 빙 할 수 있는 사진(필름 포함)또는 비디오로 촬영 테이프와 상세한 시공기록을 작 성 비치 한다.
3. 검측절차
시공점검표에 의한 검측은 1차적으로 시공자의 담당기술자가 점검하여 합격된 것으로 확 인한 후, 검측체크리스트를 첨부하여 검측요청서를 감리원에게 제출하면 감리원은 1차 점검내용을 검토한 후 현장확인 검측을 실시하고 그 결과를 서면으로 통보한다.
만약 불합격인 경우는 그 불합격된 내용을 시공자가 명확히 이해할 수 있도록 필요시 보 다 상세한 불합격 내용을 첨부 한다.
- 검 측 과 정 -
현장시공 |
→ |
시공자 담당기술자 점검 |
→ |
검측요청서 제출 |
→ |
감리원 현장검측 |
→ |
검측결과 통보 |
합격→ |
다음단계 공사착수 | |
↑ |
(시공점검표, 시공성과) |
||||||||||
재시공 보완 |
불합격시 |
||||||||||
4. 검측 세부공종
검측한 세부공종은 감리원과 시공기술자가 상호 협의하여 결정하며 현장 검측 세부공종 이 결정되면, 시공자가 1차적인 검측을 수행하고 감리원이 2차 검측을 실시한다.
5. 검사항목(Check Point)
세부공종별로 검사항목을 계약 설계도면, 시방서, 건설기술관리법, 감리업무수행지침서 등의 관계규정의 내용을 기준하여 구체적인 내용으로 작성하고 공사목적물을 소정의 규 격과 품질을 완성 하는 데 필수적인 사항을 포함 한다.
6. 검측시기 및 검측빈도
(1) 검측시기
후속공종을 착수함으로써 추후 수정이 곤란한 단계의 공정이 완료되었을 때 검측을 반드시 받는 것을 원칙으로 한다.
(2) 검측빈도
1) 공종별 검측빈도는 품질시험기준의 품질시험계획의 시험빈도와 당해 공사의 현장 조건을 감안하여 결정 한다.
2) 최종 검측전에 작업단계에 따라 수시로 확인, 검측함으로서 재시공 회수를 가능 한 줄여 시공의 효율성을 제고 한다.
7. 시공상세도 작성대상 및 시공허용오차기준
시공상세도 작성은 『시공상세도 작성대상』에 의해 작성하며, 시공허용오차는 『시공 허용오차기준』에 의해 관리 한다.
8. 검측체크리스트
(1) 검측체크리스트의 양식은 ISO양식 『검측요청서 검측결과통보(090205-D-01)』을 사용하며 당해 공사의 특성에 따라 변형하여 사용할 수 있다.
(2) 검측체크리스트는 세부공정별로 미리 작성하여 각 작업 단계별로 검측에 사용토록 하고 재검측시는 동일한 점검표에 재검측 항목만 검측 한다.
(3) 검사항목은 설계도면, 시방서 등의 내용을 기준으로 작성하며 점검기준(판정기준)을 기재하여 합리적이고 신속한 판정을 할 수 있도록 한다.
(4) 검측체크리스트는 2부 작성 감리원과 시공자가 각1부씩 보관 한다.
9. 검측서류의 기록 보관
검측체크리스트에 의한 검측결과는 각 구조물별로 시공순서에 따라 철하여야 하며 검측 결과 철의 앞장에는 검측대장를 첨부하여 관리한다.
Ⅱ.공종별 검측세부공종, 검측시기 및 검측빈도
■ 건 축
공 종 |
주 요 검 측 항 목 |
검측시기 |
검측빈도 |
비 고 |
1.기초공사 파일공사 (꽃심기)
두부정리 (버림 타설전)
기초철근 배근 (거푸집) |
1. 동위치, 인동거리 2. 파일 위치, 간격, 수량 3. 규준틀 설치 |
꽃심기 완료후 |
구간별작업 종료시 |
|
1. 동배치 재확인 2. 바닥다짐상태 및 버림마감선 3. 말뚝의 균열 여부 4. 두부정리상태 및 강선여장길이 5. 항두막이 접시설치 상태 6. 파일위치 및 시공상태 |
버림타설전 |
구간별작업 종료시 |
||
1. 철근규격 및 배근상태 2. 이음, 정착길이 3. 코너부분 보강상태 4. 옹벽 및 기둥 수직도 5. 청소상태 |
․콘크리트 타설전 |
구간별작업 종료시 |
||
2.철근콘크 리트공사 -철근
-거푸집
|
1. 철근의 결속 2. 정착 및 이음길이 3. 배근 간격 및 품질 4. 철근의 벤딩처리 상태 5. 개구부 및 스리브 보강상태 6. 기둥 및 보 철근 이음 7. 후프 및 스트럽 배근 8. 스페이샤 설치 상태 |
․배근 완료후 |
매층 작업 완료시 |
|
1. 먹검사 2. 박리제 도포 3. 형틀의 치수 4. 타이 및 밴드의 설치 5. 동바리 보강 상태 7. 거푸집 밀실 여부 8. 청소상태 9. 옹벽 및 기둥의 수직도 |
․설치 완료후 |
매층 작업 종료시 |
공 종 |
주 요 검 측 항 목 |
검측시기 |
검측빈도 |
비 고 |
3. 조적 공사
|
1. 벽돌(블럭)의 규격 2. 몰탈 충전 상태 3. 인방 정착 상태 4. 몰탈 배합비 5. 매입철물 설치 상태 6. 일일쌓기 높이 준수 7. 매입 슬리브 채움 상태 8. 바탕 청소 및 먹메김 상태 |
쌓기작업전 쌓기작업중 쌓기완료후 |
매구간 1회 |
|
4. 방수 공사 -액체방수
-우레탄 방수
-시트방수 |
1. 바탕면 처리 상태 2. 재료의 종류 및 품질보증서 3. 물흘림 경사 구배 4. 취핑 상태 5. 배합비 및 바름두께 6. 균열 보수 상태 7. 담수시험 |
방수시공전 방수시공중 시공완료후 |
매구간 1회 |
|
1. 재료의 종류 및 품질보증서 2. 바탕면 처리 상태 3. 물흘림 경사 상태 4. 취핑 상태 5. 취약부위 보강재 사용 6. 우레탄 도포 및 건조 상태 7. 보호몰탈 두께 8. 담수시험 실시 |
방수시공전 방수시공중 시공완료후 |
매구간 1회 |
||
1. 바탕면 상태 2. 수직면 면접기 상태 3. 구배 상태 4. 프라이머 도포 및 건조 상태 5. 시트의 접착 및 겹침 폭 6. 이음부위 시공 상태 7. 접착후 상태 8. 보호층 마감 |
방수시공전 방수시공중 시공완료후 |
매구간 1회 |
||
5. 미장공사 -시멘트 몰탈바르기
|
1. 시공줄눈 계획 수립 2. 동절기 시공관리 3. 몰탈 반죽후 시간내 바름 4. 시공면 평탄성 5. 미장면 상태 6. 창문틀 주위 마감상태 7. 이질재 접합부위 줄눈설치 상태 8. 미장 두께 |
시공전 시공중 시공완료후 |
매구간 1회 |
공 종 |
주 요 검 측 항 목 |
검측시기 |
검측빈도 |
비 고 |
5. 미장공사 -방바닥 미장 |
1. 기포타설후 양생 기간 2. 몰탈 배합비 3. 시공후 보양 4. 미장 두께 5. 바름면 상태 및 평활도 |
시공전 시공중 시공완료후 |
매구간 1회 |
|
6. 창호공사 -강제
-AL
-목재 |
1. 재료의 제작 및 보관 상태 2. 먹메김 상태 3. 철물 고정 상태 4. 수평, 수직도 5. 뒤틀림 및 개폐 상태 6. 녹방지 및 보양 상태 7. 문틀 주위 충진 및 코킹 상태 |
시공전 시공중 시공완료후 |
매구간 1회 |
|
1. 재료의 보관 및 제작 상태 2. FRAME 수직, 수평 3. 목창호와 결합상태 4. 보양 상태 5. 문틀주위 사춤 상태 6. 설치후 개폐 상태 7. 창호철물 설치 상태 |
시공전 시공중 시공완료후 |
매구간 1회 |
||
1. 부재 상태 및 규격 2. 조립 상태 3. 고정앙카 설치 상태 4. 합성수지와 결합 상태 5. 수직, 수평 마감 상태 6. 개폐 상태 |
시공전 시공중 시공완료후 |
매구간 1회 |
||
5. 수장공사 -단열재
-석고보드
|
1. 자재의 KS 여부 2. 현장 보관 상태 3. 부착전 바탕면 상태 4. 절단 및 이음부위 상태 5. 밀실 시공 상태 6. 수평 평활도 |
시공전 시공중 시공완료후 |
매구간 1회 |
|
1. 자재의 KS 여부 2. 재료의 현장 보관 상태 3. 단열재 부착후 1일 경과후 부착 4. 본드칠 및 못 간격 5. 이음부위, 창틀주위 시공 상태 |
시공전 시공중 시공완료후 |
매구간 1회 |
공 종 |
주 요 검 측 항 목 |
검측시기 |
검측빈도 |
비 고 |
8. 지붕공사 -금속기와 |
1. 트러스 설치 상태 2. 멍에 및 장선 시공 상태 3. 기와의 겹침 상태 4. 기와 잇기의 이음 상태 5. 후레싱 설치 상태 |
시공전 시공중 시공완료후 |
동별 1회 |
|
|
■ 토 목
공 종 |
주 요 검 측 항 목 |
검측시기 |
검측빈도 |
비 고 |
▣옹벽공사 |
||||
터파기 |
1.터파기 위치, 폭, 바닥 E.L 2.바닥 다짐상태 3.배수계획 |
버림콘크리트 타설전 |
구간별 |
|
저 판 |
1.저판의 규격, 폭 2.철근 규격, 간격, 청결상태 3.겹이음길이, 결속상태 4.상 ․ 하부철근 유효고 4.거푸집 설치상태 |
저판콘크리트 타설전 |
구간별 |
|
구 체 철 근 |
1.철근 가공형상, 규격, 간격, 수량 2.겹이음길이, 결속상태 3.피복두께, 스페이스 설치상태 4.신축, 수축이음부 위치 5.문양거푸집 부착상태 6.배수공 설치위치, 수량 7.청소상태 |
구체 후면 거푸집 설치전 |
구간별 |
|
구 체 거푸집 |
1.타이볼트 간격, 조임상태 2.거푸집 밀착상태 3.박리제 도포 여부 4.피복두께, 스페이스 설치상태 5.동바리용 재료의 적정성 6.동바리 설치상태 7.콘크리트 타설장비, 소요인력 준비 |
구체콘크리트 타설전 |
구간별 |
공 종 |
주 요 검 측 항 목 |
검측시기 |
검측빈도 |
비 고 |
▣관로공사 |
||||
맨홀 |
1.위치 및 깊이 2.다짐 여부(연약지반은 잡석치환) 3.맨홀규격 4.맨홀상부 포장면 고려 여부 |
맨홀설치시 |
구간별 |
|
관로기초 |
1.터파기 위치, 바닥 E.L 2.다짐 여부(연약지반은 잡석치환) 3.기초처리 상태 |
기초콘크리트 타설시 |
구간별 |
|
관로부설 |
1.배수관 자재 검사 2.소켓접합 시공 여부 3.시공순서(하류측→상류측) 4.관로의 구배, 매설깊이, 라인간격 5.밀착, 직선시공 여부 6.연결부 시공상태 7.맨홀과 배수관의 접합상태 8.기초 보강콘크리트 타설 9.경사검사 10.분류오수관 표시 |
관로 부설시 |
구간별 |
|
되메우기 |
1.되메우기 장소의 청소상태 2.재료의 적정성 여부 3.다짐상태 |
관 로 되메우기시 |
구간별 |
공 종 |
주 요 검 측 항 목 |
검측시기 |
검측빈도 |
비 고 |
▣포장공사 |
||||
경계석설치 |
1.자재 검사(KS 제품) 2.지반 다짐상태 3.도면과의 일치 여부 4.기초콘크리트 타설상태 5.경계석 심도(계획고 확인) 6.직선, 곡선상태의 원활성 7.줄눈 채움재 시공상태 |
경계석 설치시 |
구간별 |
|
L형측구 |
1.경계석 낮춤 시공 위치 2.횡단 ․ 종단구배 확인 3.거푸집 설치상태 |
콘크리트 타설시 |
구간별 |
|
보조기층 포 설 |
1.재료의 적정성 여부 2.노상면 불순물 제거상태 3.균일한 포설 여부 (1층 두께 20cm 이하) 4.다짐장비의 적정성, 적절한 다짐 5.현장다짐밀도(95%) 6.완성면의 종 ․ 횡단구배 및 계획고 (계획고 ± 3cm) |
보조기층 포설시 |
구간별 |
|
혼합기층 포 설 |
1.재료의 적정성 여부 2.노상면 불순물 제거상태 3.균일한 포설 여부 (1층 두께 15cm 이하) 4.다짐장비의 적정성, 다짐의 적정성 5.현장다짐밀도(95%) 6.완성면의 종 ․ 횡단구배 및 계획고 (계획고 ± 3cm) |
관 로 되메우기시 |
구간별 |
공 종 |
주 요 검 측 항 목 |
검측시기 |
검측빈도 |
비 고 |
▣포장공사 |
||||
아스콘포장 |
1.자재 검사(KS 제품) 2.아스콘 품질확인(품질시험성적서) 3.기층면, 중층면의 청소상태 4.프라임, 택코트용 역청재의 규격 사용량, 살포시 온도 5.포설시 혼합물의 온도(120∼160℃) 6.다짐시 온도(1차 다짐온도 110∼140℃) 7.포장장비의 적정성 여부 8.균일, 겹침 다짐 여부 (1층 다짐두께 7cm 이내) 9.완성두께, 다짐도 확인(코아 채취) (설계 +10%, -5%) |
아스콘 포장시 |
구간별 |
|
보도포장 (I.L.P) |
1.지반다짐 상태 2.모래깔기 두께, 다짐상태 3.사용 자재의 적정성 검사 4.줄눈 채움상태 5.시공상태, 평탄성 6.구배 확인(2%) |
보도블럭 시공시 |
구간별 |
|
차 선 및 주차선 도색 |
1.주차선 규격 2.도로표지용 도료의 적정성 여주 3.시공면 청소상태 4.노면 건조상태 5.도색부 보호상태 |
도색시 |
구간별 |
■ 기 계
공 종 |
주 요 검 측 항 목 |
검측시기 |
검측빈도 |
비 고 |
1. 스리브 인서트 설치공사
|
․지하층 1. 인서트 및 인서트 플레이트 위치 2. Sleeve Size 3. Sleeve 노출높이 4. 보온이 필요한 PIPE에 대한 Sleeve Size 5. Sleeve재료 및 강도 6. 구배를 요하는 PIPE용 Sleeve 7. 외벽관통시 방수에 대한 대책 8. Sleeve와 PIPE사이의 마감처리 9. Sleeve의 고정상태 |
․지하층 바닥 및 옹벽스리브 설치 후, 콘크리트 타설전에 실시 |
매층 1회 전체에 대해 |
|
․기준층 1. 화장실PVC 스리브 위치, 규격, 고정상태 2. 주방 및 발코니 배수슬리브 위치 및 규격 3. 세대내 옹벽관통 슬리브 위치 및 고정상태 4. 방화담파 슬리브 위치 및 고정상태 5. 지관슬리브 위치, 규격, 고정상태 6. 함류위치 및 설치상태 7. 입상공용 클램프용 인서트 플레이트 설치상태 |
․기준층바닥 및 옹벽슬리브 설치후, 콘크리트 타설전에 실시 |
매층 1회실시 |
||
․ 지하 및 기준층 1. 각종 스리브의 탈락, 위치이탈 파손여부 2. 슬리브 고정못 제거 및 보양상태 3. 입상스리브 수직상태 4. 함류수직, 수평 및 보양상태 |
․콘크리트타설 완료후 ․거푸집 제거후 슬리브 보양상태 확인 |
보양 완료후 |
검측요청없이 감리자체 확인 |
공 종 |
주 요 검 측 항 목 |
검측시기 |
검측빈도 |
비 고 |
2. 지하층 배관공사
|
1. 가대설치 상태(위치, 규격) 2. 배관배열 및 횡지간 분기상태 3. 배관경과 밸브류 및 부속류의 규격 4. 행거, U볼트 위치 및 규격 5. 공기빼기 밸브, 퇴수밸브 및 계기류 설 치상태 6. 밸브 및 유니온 설치상태(위치, 조작 여부) 7. 이종금속 접촉부 절연상태 8. 오배수 횡주관구배 9. 주철 소제구 위치 10. 지하층 활용공간 확보 11. 변형되거나 오염된 PIPE의 사용 12. 용접방법 및 용접과정 13. 관절단부위의 처리와 관내의 청소상태 14. 보온을 요하는 PIPE의 간격 |
․급수관은 배관 설치후 본용접 시행전에 중간 확인 ․오배수관을 배관설치후 Joint 하기전에 중간확인 |
지하층중 매층마다 |
|
15. 용접부 외관검사 (비드표면균열, 슬래그제거 상태) 16. 배관계통의 Joint여부 17. 오배수 횡주관 구배 18. 주철관 접합 및 고정상태 19. 배관류(용접부위) 및 고정상태 도장마감 상태 |
․급수관을 본용접이 완료된후 중간확인 ․오배수관은 Joint 설치 완료후 중간확인 ․배관공사 완료후 수압시험전 최종검측 |
지하층 매층마다 |
||
보온공사 |
1. 보온재의 두께 및 색상표시 상태 2. 보온재료의 적정성 여부 3. 테이프감기 및 밴드설치 간격 4. 분기, 부속센서 슈 부위 마감상태 5. 보온공사전 수압시험 실시여부 6. 스트레이너 보온시 청소용이 여부 7. 보온후 외관상태 8. 보온전 면처리 장치 |
수압시험 완료후 |
5층 보온 완료후 |
공 종 |
주 요 검 측 항 목 |
검측시기 |
검측빈도 |
비 고 |
3. 입상 배관공사
|
․샘플시공 1. 배관경 및 배관배열상태 2. Joint 연결상태(용접포함) 3. 기능상태 4. 시공도와 적정여부 |
평형별 견본 시공시 |
TYPE별 최초배관 |
|
1. 배관배열 및 지관분기 상태 2. 세대차단밸브 위치(PD점검구와 연계, 조작 및 개보수 가능여부) 3. 배관 및 부속류의 규격 4. 입상공용 클램프 및 배관지지 상태 5. 자/수동 공기빼기 밸브, 퇴수밸 브, 계기류 설치 6. 이종금속 접촉부 절연상태 7. 용접부 모재가공상태 (V컷팅, 청소등) 8. 주철관과 PVC 또는 PVC와 섹스티 아의 이음상태 9. 보온을 요하는 PIPE 간격 10. 관절단부위와 관내 청소상태 |
․ 입상가대 설치와 입상관고정 및 배열 상태등을 용접전에 배관작업 확인 |
5개층마다 |
샘플시공과 동일하게 시공확인 | |
1. 용접부 외관검사(비드표면균열, 언더컷, 슬래그 제거상태) 2. 배관계통의 Joint 여부 3. 배관 수직상태(관 중심선 위치) 4. 배관류(용접부위), 철재류 도장 마감 상태 |
․급수관을 용접상태를 확인하고 수압시험으로 기밀시험 확인 ․배수관을 Joint 기밀여부 확인과 파손여부 확인 등을 3개층마다 실시 |
5개층마다 |
공 종 |
주 요 검 측 항 목 |
검측시기 |
검측빈도 |
비 고 |
4. 단위세대 배관공사
|
․샘플시공 1. 배관경 및 배관배열상태 2. Joint 상태(용접포함) 3. 기능상태 4. 시공도와 적정여부 |
․평형별 견본 시공시 |
TYPE별 최초배관 |
|
․급수,급탕 배관 1. 배관경 및 위치상태 2. 배관배열 및 분기상태 3. 수도꼭지용 어댑터 위치 및 배관 고 정상태(욕조, 양변기, 세면기, 싱크, 세탁, 발코니 급수) 4. 에어참버, 수격방지기 설치상태 5. 용접시 용접방법과 용접과정 상태 6. 밴딩상태(주름, 찌그러짐) 7. 벽체관통부위 스리브 처리상태 8. 바닥배관 교차부위 보양상태 9. 보온재 규격 및 이음부 접착 상태 10. 양수기함내 배관 인출길이 및 수평 상태 11. 이종금속 접촉부 절연상태 12. 관절단 부위의 처리와 관내의 점검, 청소 13. 용접부 외관검사 상태 |
․ 급수, 급탕배관 완료후 |
5개층마다 |
․샘플시공과 동일하게 작업 | |
․난방 코일 배관 1. 온수분배기(고정, 수평)설치 상태 2. 분배기 주위배관 및 기기류 설치상태 3. 코일받침대 위치 및 고정상태 4. 배관배열 및 실별코일피치 5. 코일수평상태(마감2-3cm) 6. 용접개소 및 용접상태 7. 신축흡수재 설치상태 8. 벽체 관통부위(문틀하부등)스리브 처리상태 9. 전선관 보양상태(막힘방지) 10. 중간공정처리 및 준수(수압시험) |
․건축기포 CON'C 타설후 난방코일 배관설치 완료후 |
5개층마다 |
샘플시공과 동일하게 작업 |
공 종 |
주 요 검 측 항 목 |
검측시기 |
검측빈도 |
비 고 |
․오배수배관 1. 욕실천정 배관배열 및 부속연결상태 2. 오배수 세대배관 구배 및 행거 지지상태 3. 소제구 및 점검구 위치와 규격 4. 방화댐퍼 설치상태 5. 방음, 방습 보온상태 6. 싱크배수관리 모르타르 보양 상태 7. 세탁실 PVC 입상관 고정상태 |
․ 욕실천정배관 설치완료후 |
5개층마다 |
․샘플시공과 동일하게 시공 | |
5. 수압시험
|
․급,배수 위생공사 1. 수압게이지의 상태확인 2. 시험의 압력적정상태 3. 수압시험의 유지시간 4. 수압시험 시기의 적정성 5. 수압시험중 누수유무 6. 수압에 사용된 수질상태 7. 수압시험 일지작성 |
․ 수압검사전 ․ 배관용접 완료후 |
매5개층마다 |
|
․난방 설치공사 1. 난방코일의 피치간격상태 2. 코일설치와 규격은 도면과 일치상태 3. 코일의 매설깊이 상태 4. 코일의 수평상태 5. 수압시험 완료 및 누수유무 확인 6. 공기빼기장치의 설치상태 |
․ 난방코일배관 설치완료 후 |
매층마다 |
공 종 |
주 요 검 측 항 목 |
검측시기 |
검측빈도 |
비 고 |
6. 옥상 PIPE 설치공사
|
1. 가대설치 상태 2. 배관배열 상태 3. 배관경, 밸브류, 부속류의 규격 4. 변형된 PIPE 사용유무 5. PIPE 용접방법 및 용접과정의 적정성 6. 공기빼기 밸브, 퇴수밸브 및 계기류 상태 7. 옥상피트 점검구 위치크기 8. 오,배수 입상 통기관 시공상태 9. 슬리브 주위 코킹 및 마감상태 |
․ 배관설치후 본용접 시행전 실시 |
동단위마다 |
|
7. 물탱크 설치공사
|
1. 기초수평 및 고정상태 2. 기초용 강재(찬넬)규격 및 체결 상태 |
․ 기초 받침대 고정후 |
설치완료후 |
|
1. 탱크자재의 적정성(패널두께, 보강바, 브래킷, 사다리 재질) 2. 드레인 설치위한 패널 사용상태 3. 내부배관 접속방식 및 고정상태 4. 물탱크 조립상태 |
․ 조립완료후 |
탱크실마다 |
||
1. 배관접속위치 및 방법 2. 유지보수공간 확보 3. 주위배관 배열 및 지지상태 4. 정수위 밸브 및 수격방지기 설치상태 5. 법정 소화수량 확보여부 6. 탱크 24시간만수 누수시험 |
․ 물탱크 배관 완료후 |
탱크실마다 |
||
8. 위생기구 설치
|
1. 모르타르 채움상태 (욕조, 바닥배수트랩) 2. 욕조 보양상태 3. 배수관 연결상태 4. 육가 배수트랩 설치 및 보호 상태 |
․ 욕조, 바닥배수트랩 설치후 |
5개층 마다 |
공 종 |
주 요 검 측 항 목 |
검측시기 |
검측빈도 |
비 고 |
5. 세면기 브래킷 재질 및 고정상태 6. P-트랩 연결상태, 재질 및 고정상태 7. POP-UP정상 작동여부 8. 벽체와 세면기사이 코킹상태(재질) 9. 슬리브와 양변기 연결상태 10. 양변기 부속류 재질 11. 양변기 설치방법 및 하부 백시멘트 충진상태 12. 휴지 및 수건걸이 위치, 고정 상태 13. 화장경 고정상태 및 재질 14. 세면기, 화장경등의 중심선 일치 15. 배기휀 설치 및 연결상태 |
․ 세면기, 양변기 설치후 ․ 욕실 부착물 설치후 |
5개층마다
5개층마다 |
||
9. 수도 꼭지류
|
1. 어댑터 돌출길이 2. 냉온수 위치(높이) 및 간격 3. 마감 및 고정상태 4. 냉온수 혼합꼭지 수평설치 상태 |
․ 수전류 설치전 |
5개층마다 |
|
1. 수도꼭지 연결부 누수여부 2. 수전류의 동작상태 |
․ 수전류 설치후 |
5개층마다 |
||
10. 함류 설치
|
1. 내함 수직수평, 과다돌출여부 2. 내함내부청소 및 방청도장상태 3. 외함 고정 및 보양상태 (와이야 메쉬) |
․ 함 설치후 |
5개층마다 |
|
1. 수로미터 주위배관 누수여부 2. 수도미터 설치상태(수평) 3. 보온재 규격(스치로폴) |
․수도미터 설치후 |
5개층마다 |
||
11. 펌프실 배관
|
1. 펌프배치 및 방진처리 상태 2. 주위배관 배열 및 용접상태 3. 배수펌프 배열 및 용접상태 4. 수격방지기, 정수위밸브 설치상태 5. 배수펌프 고수위 경보위치 확인 6. 배관보온 상태 7. 노출배관, 지지철물 방청도장 마감상태 8. 게이지류 부착상태 9. PUMP의 정상 작동여부 |
․ 펌프실 배관 완료후 |
작업종료후 |
공 종 |
주 요 검 측 항 목 |
검측시기 |
검측빈도 |
비 고 |
12. 공동구 배관
|
1. 가대규격 고정상태 (바닥, 천장, 측벽) 2. 가대 수직, 수평 상태 3. 엥커가대 위치 및 간격 4. 배관배열(간격, 수직, 수평) 5. 헹거, U볼트 위치 및 간격 |
․ 가대설치 및 배관배열후 (가용접) |
구간별 작업 종료시 |
|
1. 모재가공상태(V컷팅, 청소, 간격등) 2. 퇴수밸브 위치 및 설치상태 3. 교차부 배관배열상태 (배관지지, 통로) 4. 용접부 외관검사 (비드 표면균열, 언더컷, 슬래그제거상태) 5. 배관류, 밸브류, 철재류, 방청 도장상 태 |
․ 배관완료후 (본용접) |
구간별 작업 종료시 |
||
13. E/V실 배기FAN 설치공사 |
1. E/V실 배기FAN 설치 상태 |
․ 설치완료후 |
E/V실 마다 |
|
14. 자동 제어공사
|
1. 배관의 규격 및 배열상태 2. 부속 및 각기류의 사용자재 (KS사용) 3. 배관접합상태(나사가공) 4. 배관의 밴딩상태 및 노말밴드 사용 5. PULL-BOX위치 및 고정상태 6. 용도별 전선규격 |
․ 배관완료후 |
동별 작업 완료시 |
|
1. 전선관경에 따른 입선율 2. 전원선과 신호선 혼입금지 3. 각종센서 위치, 방향 삽입깊이 4. 팬널내부의 NFB, TR, 릴레이등 내부상태 5. 중앙감시반 설치상태 6. 결선부 마감 및 전선장비상태 (용도표시) 7. 종합적인 조정에 앞서 각장치반, 기기 단위별로 모의 입력신호 및 실제 입력주어 기능상태확인 |
․ 입선 및 결선 완료후 |
동별 작업 종료시 |
공 종 |
주 요 검 측 항 목 |
검측시기 |
검측빈도 |
비 고 |
15. 가스 매몰배관 공사
|
1. 구간별 배관경 2. 배관재질 3. 융착방법 및 절차 4. 배관매설 깊이 5. 타시설물과 간격유지 6. 입상관과 연결상태 7. 배관손상 8. 가스차단장치 설치 9. 로케이팅 와이어 설치 10. 모래채움 보호표 설치 11. 되메우기 흙상태 12. 매설위치 표시(지상) |
․ 융착작업전 ․ 융착 진행중 ․ 되메우기전 ․ 되메우기후 ․ 바닥정리후 |
매구간 1회 |
|
16. 가스 입상관 배관공사
|
1. 배관경 및 재질 2. 배관 접합공사 3. 분기 배관위치 4. 배관 고정상태 5. 신축 흡수 조치 6. 방청 처리상태 7. 색상 8. 절연플랜지 연결위치 9. 차단밸브 설치 |
․ 방청도장전 ․ 방청도장중 ․ 공사완료후 |
1개동 1회 |
|
17. 가스 세대내 배관공사
|
1. 배관접합상태 2. 고정상태 3. 수직, 수평상태 4. 슬리브 주위 마감상태 5. 가스메타 설치높이 6. 가스메타 수직, 수평 7. 가스메타 이격거리 8. 배관이음부 이격거리 9. 중간밸브 설치 10. 호스길이 |
․ 배관공사 완료후 |
1개동 1회 |
|
18.가스배관 기밀시험 |
1. 시험압력 및 유지시간 2. 시험가스 종류 3. 시험전 청소상태 |
․ 기밀시험 실시중 |
매구간 1회 |
|
19. 가스 보일러 설치공사
|
1. 벽면에 고정상태 2. 점검수리등에 필요공간확보 3. 전용보일러실에 설치 4. 가스접속배관 종류 5. 배기통 재료 6. 배기통 주위 방화조치 7. 연도와 연결상태 8. 배관배열 및 고정상태 9. 보일러 설치높이 10. 시공자 시공표지판 부착 |
․ 보일러 설치후 |
1개동 1회 |
■ 전 기
공 종 |
주 요 검 측 항 목 |
검측시기 |
검측빈도 |
비고 |
1. 배관공사 |
1) 사용자재의 규격과 치수 2) 전선관의 굴곡반경 (관내경의 6배) 3) 28㎜이상 노말밴드 사용 여부 4) 전선과 지지물과 지지간격 5) 전선관 관통부 마감작업 6) 방화구역 내 방화처리 7) 전선관 상호 전선관과 BOX접속시 적정부속재 사용 여부 8) 전선과 상호, 전선과 약전선과 이격거리 9) 철근콘크리트 매입시 스라브 두께의 1/3이상 10) 전선관 말단부분 전선 피복손상 가능 여부 |
∙ 시공전 ∙ 시공중 ∙ 시공완료후 |
매 츧마다 |
|
2.케이블 TRAY공사 |
1) 사용자재의 규격과 치수 2) TRAY 지지간격과 지지물 3) TRAY 접속점 접지선 연결 4) TRAY와 기와와의 이격거리 |
∙ 시공전 ∙ 시공중 ∙ 시공완료후 |
메 구간 1회 |
|
3.지중관로 공사 |
1) 사용자재의 규격과 치수 2) 매설깊이 3) 위험표지 버분설치 여부 4) 지중전선과 타 전선 이격거리 5) 전선접속 맨홀 내부 여부 6) 맨홀과 관로 접속부 처리 7) 맨홀내부 방수 |
∙ 시공전 ∙ 시공중 ∙ 시공완료후 |
매구간 1회 |
|
4. 배선공사 |
1) 사용된 자재의 규격과 치수 2) 입선전 전선관 청소상태 3) 각 상별 색상 분류 입선 4) 허용전류, 전압강하, 인장강도 5) 절연저항 6) 고압, 특고압, 약전용 케이블과 이격 거리 유지 7) 전선 접속점이 접속상태 및 테이핑 처 리상태 8) 전선관, 풀박스 조인트 박스내 전선허 용 가닥수 |
∙ 시공전 ∙ 시공중 ∙ 시공완료후 |
매 층마다 |
공 종 |
주 요 검 측 항 목 |
검측시기 |
검측빈도 |
비고 |
5.배선기구 공사 |
1) 사용자재의 규격과 치수 2) 배선기구 위치 3) 콘센트는 극성의 정확성 4) 기구설치 견고성 5) 매입박스의 매입깊이 |
∙ 시공전 ∙ 시공중 ∙ 시공완료후 |
매 츧마다 |
|
6. 조명공사 |
1) 사용자재의 규격과 치수 2) 조명기구 취부상태 3) 연결용 리드선의 적정성 4) 조명기구의 접지여부 5) 옥외설치의 경우 자동점멸기 6) 절연저항 시험 7) 조도의 규정치 8) 소음 및 기구의 진동여부 |
∙ 시공전 ∙ 시공중 ∙ 시공완료후 |
매 층마다 |
|
7.수∙변전 설비공사 |
1) 사용자재의 규격과 치수 2) 장비의 설치상태 (수평, 수직, 높이) 3) 외부도장 4) 기기의 변형손상 5) 배전반 내 여유공간 6) 문의 개폐, 시건장치 여부 7) 보수유지 위한 적정공간 8) 반출입 통로 확보 여부 9) 접지저항, 접지단자 접속 여부 10) 접지 단자함 설치 여부 11) 외부 인입구의 방수처리 12) 전압간 이격거리 13) 모선의 상구분 14) 소요시험 및 측정실시 여부 및 결과 15) 통전후 이상음, 과열, 스파크 등 의 이상현상 여부 16) 단말처리 부분 도전성 테이프 차 폐 테이프 처리 |
∙ 시공전 ∙ 시공중 ∙ 시공완료후 |
설치 완료후 |
공 종 |
주 요 검 측 항 목 |
검측시기 |
검측빈도 |
비고 |
8. 분전반 및 MCC반 |
1) 사용자재의 규격과 치수 2) 분전함 설치상태 (위치, 수직, 수평) 3) 분전반 내 여유공간 4) 문의 개폐 및 시건장치 5) 보수, 유지 위한 공간확보 여부 6) 유지 보수위한 반출입 통로확보 여부 7) 접지단자 및 접지선 접속 여부 8) 분전함 내 전선 정리 9) 전선 단말 처리 여부 10) 각종 기기의 동작 및 동작시간 성 능여부 11) 절연저항 시험 12) 통전후 이상음 파열, 스파크 여부 |
∙ 시공전 ∙ 시공중 ∙ 시공완료후 |
설치 완료후 |
|
9. 발전기 설비공사 |
1) 사용자재의 규격과 치수 2) 소방법, 건축법에 의한 비상전원, 예비전원 확보 여부 3) 발전기 설치상태 4) 유지보수 위한 여유공간 확보 5) 장비 반출입 통로 확보 여부 6) 접지단자 접속 7) 급기, 배기 확보 8) 발전기실 소음처리 9) 각종시험 및 결과 10) 연료 보조탱크 설치 여부 11) 상용전원과 연계관계 12) 기동 및 운전시험 13) 상용전원 정전시 전환시간 |
∙ 시공전 ∙ 시공중 ∙ 시공완료후 |
설치 완료후 |
|
10.피뢰침 공사 |
1) 사용자재의 규격과 치수 2) 보호각도 3) 인하도선 이격 여부 4) 피뢰침 지지상태 5) 피뢰침 접지저항 |
∙ 시공전 ∙ 시공중 ∙ 시공완료후 |
설치 완료후 |
공 종 |
주 요 검 측 항 목 |
검측시기 |
검측빈도 |
비고 |
11.통신 설비 공사 |
1) 사용자재의 규격과 치수 2) 설치상태 3) 인입위치의 건물미관 영향 4) 관련시험 및 기록보관 5) 보수, 점검공간 확보 6) 단자함 내부 처리상태 7) 보안기와 단자함 접지 |
∙ 시공전 ∙ 시공중 ∙ 시공완료후 |
매 츧마다 |
|
12.방송 설비 공사 |
1) 사용자재의 규격과 치수 2) 설비설치 상태 3) 기기배치 및 용량 4) 마이크의 유도장해 대책 5) 기기회로의 절연, 동작시험 6) 보수, 점검공간 7) 수선기와 연동 여부 |
∙ 시공전 ∙ 시공중 ∙ 시공완료후 |
매 츧마다 |
|
13.텔레비젼 공시청 설비 공사 |
1) 사용자재의 규격과 치수 2) 안테나 전계강도 3) 설치장소 및 상태 4) 피뢰침 및 타 기기와 이격 5) 증폭기 적정여부 6) 세대별 전계강도 (㏈) 7) 지역특성에 맞는 안테나 여부 8) 안테나지지 여부 |
∙ 시공전 ∙ 시공중 ∙ 시공완료후 |
매 층마다 |
|
14. 접지공사 |
1) 사용자재의 규격과 치수 2) 접지저항 측정, 보관 3) 각 접지와 적정 이격유지 4) 접지극 매설깊이 5) 접지선 보호장치 6) 접지선의 적정굵기 |
∙ 시공전 ∙ 시공중 ∙ 시공완료후 |
설치 완료후 |
|
Ⅲ.공종별 검측 주기표
구 분 |
공 종 |
세부 공정 |
검측 체크 리스트번호 |
시공확인시점 |
검 사 의 범 위 |
계획 횟수 | |||
전체 |
동별 |
매층 |
구간 | ||||||
전 기 |
배관공사 |
옹벽 배관 |
99-UM-전기 1 |
CON'c타설전, 전선입선전 |
○ |
18 | |||
스라브배관 |
○ |
18 | |||||||
배선공사 |
․ |
99-UM-전기 2 |
기구부착전 |
○ |
5 | ||||
배선기구공사 |
․ |
99-UM-전기 3 |
배선기구부착 완료후 |
○ |
11 | ||||
조명공사 |
․ |
99-UM-전기 4 |
조명기구설치후 |
○ |
11 | ||||
수변전공사 |
․ |
99-UM-전기 5 |
설치완료후, 사용검사전 |
○ |
1 | ||||
분배전반공사 |
․ |
99-UM-전기 6 |
설치완료후, 통전후 |
○ |
1 | ||||
발전기설비공사 |
․ |
99-UM-전기 7 |
설치완료후, 운전후 |
○ |
1 | ||||
케이블츄레이공사 |
․ |
99-UM-전기 8 |
설치후, 전선배선전 |
○ |
1 | ||||
접지공사 |
․ |
99-UM-전기 9 |
접지봉매설후, 되메우기전 |
○ |
1 | ||||
피뢰침공사 |
․ |
99-UM-전기10 |
설치완료후, |
○ |
2 | ||||
지중관로공사 |
․ |
99-UM-전기11 |
완료후, 시험전․시험후 |
○ |
1 | ||||
통 신 |
TV공시청공사 |
․ |
99-UM-전기12 |
완료후, 시험전․시험후 |
○ |
3 | |||
방송설비공사 |
․ |
99-UM-전기13 |
완료후, 시험전․시험후 |
○ |
3 | ||||
통신설비공사 |
․ |
99-UM-전기14 |
완료후, 시험전․시험후 |
○ |
1 |
Ⅳ. 공종별 시공상세도 작성 대상
■ 기 계
공 종 |
대 상 부 위 |
비 고 |
옥내 공사 |
1) 가스보일러 및 주위배관 상세도 |
․보일러 규격 명시 |
2) 가스보일러 급기구 및 공동배기통 연결부 상세도 |
․규격 및 위치명시 | |
3) 온수분배기 설치상세도 |
․온수분배기 규격 명시 | |
4) 지하층 스리브 인서트 위치도(오배수,소화,급수) |
||
5) 지하층 옹벽 관통 스리브도(오,배수) |
||
6) 지하층 배관 배열도(오, 배수, 소화, 급수) |
․오배수 배관포함, 설치높이명시 | |
7) 지하층에서 공동구 연결부분 배관 |
||
8) P/S내 입상관 배열도(오,배수, 소화, 급수) |
․보온두께 고려 | |
9) 입상관 분기도 |
․입상관→세대 | |
10) 세대, 급수, 급탕 배관도 |
||
11) 화장실 스리브, 인서트도 |
․건축공사 타일나누기 참조 | |
12) 화장실 천장 오배수관 연결도 |
․건축공사 천장마감도 참조 | |
13) 화장실 벽체 매립 배관도 |
․건축공사 마블턱 시공도 참조 | |
14) 싱크배관 위치도 |
․평면도, 입면도, 악세사리위치 포함 | |
15) 난방코일 배열도 |
․건축공사 주방기구 배치도 참조 | |
16) 옥상물탱크 주위 배관도 |
||
17) 각종 함류 설치도 |
||
18) 앞, 뒤 발코니 수전 위치도 |
||
옥외 공사 |
1) 장비 배치도 |
․전기 MCC 포함 |
2) 기계실 배관 배열도 |
․평면, 단면도 | |
3) 펌프 기초 상세도 |
||
4) 물탱크 기초상세도 및 스리브 상세도 |
||
5) 공동구 위치별 상세도 |
||
6) 장비 주위 배관도 |
||
7) 가스배관 시공도 |
||
8) 자동제어 시공도 |
||
9) 송풍기 설치 상세도 |
||
10) 싱글휀 설치 상세도 |
Ⅴ. 공종별 시공 허용오차 기준
■ 기 계
구 분 |
항 목 |
설치기준 |
허용오차 |
허용오차 기준 |
근거 |
비고 |
1. 수전류 설치 |
1) 온냉수 수전배관 수평 |
없음 |
없음 |
|||
2) 싱크용 수전높이 |
± 5mm |
없음 |
없음 |
|||
3) 세탁용 수전높이 |
± 5mm |
없음 |
없음 |
|||
4) 청소용 수전높이 |
± 5mm |
없음 |
없음 |
|||
5) 욕조용 수전높이 |
± 5mm |
없음 |
없음 |
|||
6) 세면기 수전높이 |
없음 |
없음 |
||||
7) 양변기 앵글밸브 높이 |
없음 |
없음 |
||||
2.위생도기 설치 |
1) 양변기 설치 ① 배수고 중심(스리브) |
± 5mm |
없음 |
없음 |
||
②도기하부와 바닥마감면의 접촉간격 (백시멘트 충진높이) |
± 5mm 이내 |
-20~15 mm |
KS규정 (KS L 1551) |
|||
2) 세면기 설치높이 |
± 20mm |
없음 |
||||
3. 부착물 설치 |
1) 화장경 ① 설치높이 |
바닥마감면에서 거울밑부분 1000 |
없음 |
|||
② 수직, 수평 |
± 2mm |
없음 |
||||
2) 수건걸이 ① 설치높이 |
바닥마감에서 봉중심 1400 |
± 20mm |
없음 |
|||
② 수평 |
± 2mm |
없음 |
없음 |
|||
3) 휴지걸이 ① 설치높이 |
바닥마감에서 휴지걸이끝 높이부분 +700 |
± 20mm |
없음 |
없음 |
||
② 수직, 수평 |
± 2mm |
없음 |
없음 |
|||
4) 비누대 ① 설치높이 |
바닥마감에서 비누대 중심 + |
± 20mm |
없음 |
없음 |
||
② 수직, 수평 |
± 2mm |
없음 |
없음 |
|||
4. 각종함류 설치 (양수기함) |
① 설치높이 |
바닥마감면 + |
± 20mm |
없음 |
없음 |
|
② 수직, 수평 |
± 3mm |
없음 |
없음 |
Ⅵ. 검측요청서 및 검측 체크리스트
|
검 측 요 청 서 | ||
문서번호 : 200 . . . 수 신 : 책임감리원 다음과 같은 세부공종에 대하여 검측요청하오니 검사후 승인하여 주시기 바랍니다. | |||
세 부 공 종 |
|||
검측위치 및 부위 |
|||
검측 요구 일시 |
|||
검 측 사 항 |
|||
붙 임:시공자의 시공점검표 점검결과, 시험성과, 시공자의 야장 및 도면,공사참여자 실명부(필요시) 시공사 점검직원 현장대리인 | |||
|
검 측 결 과 통 보 | ||
문서번호 : 200 . . . 수 신 : 현장대리인 검측요청서 번호 에 대한 검측결과를 다음과 같이 통보합니다. | |||
검 측 자 |
|
||
검 측 결 과 |
|||
붙 임 : 검측체크리스트 1부 담당감리원 책임감리원
※ 재검측시에는 붉은 글씨로 “(재)”를 우측 상단에 기록함. ※ 2부 작성하여 시공자, 감리원 각 1부 보관. |
|
검측체크리스트 | ||||||||||
공종 CODE No. |
검 측 일 자 |
||||||||||
세부 공종 |
위치 및 부위 |
||||||||||
검 사 항 목 |
검사기준 (시방) |
검 사 결 과 |
조치사항 | ||||||||
시공자 |
감리자 | ||||||||||
합격 |
불합격 |
합격 |
불합격 | ||||||||
|
|||||||||||
특기사항 | |||||||||||
시공자점검일자 |
점검직원 |
(인) | |||||||||
감리원검측일자 |
|
검측감리원 |
(인) | ||||||||
※ 검사결과는 합격,불합격으로 기록하고 검사기준도 검사결과와 비교될 수 있도록 시 방서 또는 도면 등에 있는 수치를 작성하며, 수치가 없는 검사항목은 시방 또는 설계도서에 있는 내용과 검사한 내용으로 작성함. ※ 매몰부분은 사진 첨부 ※ 검사항목 및 검사기준은 각 공종별로 감리원과 협의하여 작성할 것 |
첫댓글 감사해요