@변압기 병렬운전 조건은? |
|
극성이 같을 것 | |
권수비 및 1차, 2차 정격전압기 같을 것 | |
퍼센트 임피던스 강하가 같을 것 | |
저항과 누설 리액턴스비사 같을 것 | |
술을 극히(더럽게 많이) 권하면 사람이 퍼져요. | |
극권퍼저 | |
@공사계획에 의한 수전설비의 일부가 완성되어 그 완성된 설비만을 사용하고자할 때 | |
전기설비검사항목처리 지침서에 의거 검사항목을 쓰시오. | |
1 외관검사 | |
2 접지저항 측정 | |
3 계측장치 설치상태 | |
4 보호장치설치 및 동작상태 | |
5 절연유내압 및 산가측정 | |
6 절연내력시험 | |
7 절연저항시험 | |
@공사계획에 의한 발전설비에서 변압기 설비가 완료되었을 때 검사항목을 아는대로 쓰시오. | |
1 외관검사 | |
2 접지저항측정 | |
3 절연저항측정 | |
4 절연내력측정 | |
5 보호장치설치 및 동작상태검사 | |
6 계측장치설치 및 동작상태검사 | |
7 절연유 내압시험 및 산가측정 | |
위에 있는 문제를 보면 수전설비에서 변압기 설치후 점검사항 그리고 | |
두번째는 발전설비에서 변압기 설치후 점검사항입니다..^^ | |
변압기는 수전이든 발전이든 검사항목은 동일한것으로 나타났습니다. | |
그럼 위 문제의 답들은 변압기 설치후 점검사항들입니다.. 답도 동일해도 될듯합니다.. | |
@변전설비에서 변압기 사용전 검사항목을 전기설비검사업무처리 지침에 의거 아는대로 쓰시오. | |
1 외관검사 | |
2 접지저항측정 | |
3 절연저항측정 | |
4 절연내력측정 | |
5 보호장치설치 및 동작상태 | |
6 절연유 내압시험 및 산가측정 | |
@변전설비에서 차단기 사용전 검사항목을 전기설비검사 업무처리지침서에 의거하여 쓰시오. | |
1 외관검사 | |
2 접지저항측정 | |
3 절연저항측정 | |
4 절연내력측정 | |
5 보호장치설치 및 동작상태 | |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | |
위 3번째랑 4번째 문제는 변압기 사용전 검사와 차단기 사용전 검사입니다. | |
말장난 이라고 생각해보세요.. | |
1번째랑 2번째의 변압기 설치한후 검사 변압기 사용전 검사... | |
설치한후에 검사를 하죠 제대로 작동하나 제대로 작동하면 그냥 사용하면 되겠죠.^^ | |
결국 같은말입니다.. | |
그리고 차단기는 변압기를 점검할때 주로 쓰이니깐 다를께 없겠?c 제 생각으로는 모두 동일한 답들인거 같습니다. | |
그냥 7개정도 외우두시면 4문제는 문제 없을듯 하네요 | |
@후강 전선관 16 22 28 36 42 54 70 82 92 104 | |
@박강 15 19 25 31 39 51 63 75 | |
16 22 28 이런식으로 외우기 보단 | |
6 6 8 6 12 16 10 10 12 | |
4 6 6 8 12 12 12 | |
를 외우세요 | |
후강은 16부터 위에 숫자를 더해주면 됩니다. | |
16+6 = 22 | |
22+6 = 28 | |
28+8 = 34 | |
박강은 같은방식으로 15부터 더해주면 됩니다 | |
15+4=19 | |
19+6=21 | |
@텔타-텔타 결선의장점 | |
|
|
삼각형을 만듭니다. | |
그리곤 한소가락을 때보고 " 한 상이 고장나더라도 남은 손가락으로 브이결선을 할수 있다." | |
그리고 손가락을 돌려봅니다. "3고조파가 이 삼각형 안에서 순환하여 제거된다" | |
그리고 손가락의 3개가 새겨진 마디를 봅니다 | |
상전류와 선전류의 차이가 루트3분의1배가 차이나 대전류에 유리하다. | |
위 행동을 몇번 따라해 보세요 | |
행동과 같이 외우면 오래가더라고요^^ | |
예열을 하지 않는다. | |
순시기동으로 점등시간이 짧다. | |
관이 길어 양광주가 길고 효율이좋다 | |
베이스핀 한개로써 붙이고 떼는것이 간단하다. | |
점등불량으로 인한 고장이 없다. | |
..예술관매점 -_-;; | |
단점 : 수명이 짧다. | |
점등장치가비싸다 | |
전력손실이 크다 | |
비싸다 수명 ?珥? 손실크다. | |
|
|
1. 고역률 등기구 채용 | |
2. 고효율 등기구 채용 | |
3. 고조도 저휘도 반사갓 채용 | |
4. 슬림라인 형광등 및 전구식 형광등 채용 | |
5. 재실감지기 및 카드키 채용 | |
6. 전반병용국부조명방식(TAL) | |
7. 격등제어 회로 등기구 구성 | |
★암기 : 역효조(역도산 동생이라 생각하면서, 사실은 아님)는 | |
슬재까지 빨리오는 사람을 전격 채용했다. <---- 채용 방법 참 특이 하군요..^^ ?? | |
|
|
1. 연색성이 좋다. --------->연색성(color rendering) | |
2. 배광제어가 용이하다. | |
3. 시동에 수분간 시간이 소요된다. | |
4. 휘도가 높다. | |
5. 효율이 전구에 비하여 높다. | |
6. 수명이 길다. | |
★ 암기: 오래 살면서 나이 많다고 시휘(위) 해..(연 배 시 휘 해) | |
1. 나트륨 램프 | |
2. 메탈 할라이드 램프 | |
3. 형광 램프 | |
4. 수은 램프 | |
5. 할로겐 램프 | |
6. 백열전구 | |
(나의 매형은 순 할 배다. 사고방식이 누나한테 잔소리나 하고 처남들한테 용돈도 주는 일도 없고) | |
1. 산가(acid value)측정 및 절연유 내압시험 | |
2. 보호계전기설치 및 동작상태 검사 | |
3. 계측장치 설치 및 동작상태 검사 | |
4. 절연저항 측정 | |
5. 절연내력시험 | |
6. 접지저항 측정 | |
7. 외관검사 | |
☆ 변압기 설치 후 산보나 하면서 계절을 느껴보자. (바쁘게 노가다 했으니까...^^) | |
|
|
1. 부싱의 손상유무(외관상태) | |
2. 절연저항(Megger로 측정) | |
3. Tap changer의 위치(1차와 2차의 전압비) | |
3. 절연유 상태 | |
4. 변압기 명판확인 | |
★ 암기방법: 아버지(부)는 MT가서 유명해져서 전설이 되었다.. ---->MT에 왜 따라 갔을 까요?? | |
@조명기구를 직선도로에 배치하는 방법4가지?? | |
1. 대칭 배열 | |
2. 중앙 배열 | |
3. 편측배열 | |
4. 지그재그 배열 | |
<암기:대 중 편 지> | |
|
|
1. 보안 장치 | |
2. 충전장치 | |
3. 축전지 | |
4. 제어장치 | |
암기방법: 보 충 축 제 | |
|
|
1. 제한 전압이 낮을 것 | |
2. 충격 방전 개시 전압이 낮을 것 | |
3. 속류 차단 능력이 클것 | |
4. 상용 주파 방전 개시 전압이 높을 것 | |
★암기방법: 제 방이 낮아서(↓) / 속 상 하다(↑) | |
(제방(뚝)이 낮아서 물이 넘쳐 침수되서 속상함이 크다^^) | |
|
|
1. 경제적일 것 | |
2. 비상용 부하의 사용목적에 적합한 방식의 전원설비 일 것 | |
3. 신뢰도가 높을 것 | |
4. 조작,취급,운전이 쉬울 것 | |
암기방법) 예비군 복장을 한 경비가 | |
경 비 신 조 를 암기하고 있다. (모습을 상상하면서..^^) | |
|
|
1. 유지보수 및 점검이 용이한 곳 | |
2. 부하의 중심에 가까울 것.(이유:전압강하, 전력손실,배선비절감) | |
3. 인입선의 인입이 쉬울 것 | |
4. 기기 반출입에 지장이 없을 것 | |
5. 침수,기타 재해발생의 우려가 적은 곳 | |
6. 간선처리 및 증설이 용이한 곳 | |
7. 발전기,축전지 실이 가급적 인접한 곳 | |
8. 화재,폭발의 위험성이 적을 것 | |
암기) 유 부인 기침으로 간 발화 | |
1. 허용전류---------> Ia | |
2. 코로나손실------->C | |
3. 전압강하--------->e | |
4. 경제성----------->경 | |
5. 기계적 강도------->기 | |
6. 전력손실--------->l(loss) | |
암기)나는 에이스의 경기를 못봤다(loss) | |
IaCe경기 는 굵은 비로 취소됐댜. | |
|
|
1. 코로나 손실 | |
2. 코로나 잡음 | |
3. 통신선 유도장해 | |
4. 소호리액터의 소호능력 저하 | |
5. 송전효율 저하 | |
6. 전선의 부식 | |
암기벙법: 손잡 유리 효부 | |
(손(손오공)은 잡스럽고 유리(가수 쿨의 유리)는 효부다.) | |
방지책 | |
1. 굵은 전선을 사용한다. | |
2. 전선의 바깥지름을 크게한다. | |
3. 가선금구를 개량한다. | |
암기방법: 굵은 바(bar)가 금이라면 | |
몇번 눈으로 익혀보세요...나중에 기억이 오래갈 것입니다.^^ | |
|
|
1. 변전소 인입 및 인출구 | |
2. 발전소 인출구 | |
3. 특별고압 수용가의 인입구 | |
4. 가공전선로와 지중전선로가 만나는 곳 | |
암기방법**** | |
변발(중국 황비홍 머리스타일)을 특별 가격으로 해주겠다.... 멋진홍비홍 머리 생각하시면서 암기 | |
|
|
과부하 내량이 클것 | |
부하특성이 좋을것 | |
주파수 보상이 있을것 | |
기계적으로 견고할것 | |
내부 손실이 적을것 | |
|
|
이 격거리크게 | |
충 분한 연가 | |
차 폐선 설치 | |
고장 전류 적게 | |
교 차 되게 시설 | |
|
|
|
|
고3이 공기를 큰 코로 들이마시면 문제가 회(해)결 된다 | |
고....고정자 권선의 내부 오접속 | |
삼....3선중 한선의 단선 | |
공....공극의 불균등 | |
기....기동기 고장 | |
큰....큰 전압 강하로 인한 기동 토크 부족 | |
코....코일의 단선 및 소손 | |
회....회전자 내부의 오접속 | |
결....결선상의 오접속 |
이분들때메 조금이나마 즐겁게 공부 할수 있네요 특히 (과부주기내) ^^ 감사합니다
첫댓글 즐감! 총각도 쥑이네!!! 행복한 한주가 되셔요^^ !
이야~~~ㅋㅋㅋ
굿
이 자료는 공사대비인가요? 아님 공용인가요?
김영태님 한표....이거 기사예여? 아님 공사예여....아님 짬뽕으로 하신 건가요...?
ㅋㅋ 생각해내시느라 고생하셨습니다. *^^* 공사&기사 대비 다 될듯 싶은데..
저기여 병렬 운전 조건 이요 맨 위에 것 처럼 외워야 하나요? 전 내:내부 저항과 누설 리액턴스 같을것 정:정격전압비가 같을것 극:극성이 같을것 퍼:%임피던스 강하가 같을것 이렇게 외웠는데요 이것도 맞나요?
ㅠㅠ 젤 첫장부터 나두 이렀게 만들어서 볼려구 메모장에 복사해가며 만들었는데 젤 마지막 이글에 다 돼있네요 ㅠㅠ 괞히 컨트롤+c 커트롤+v 노가다 했네요 ㅠㅠ 하여간 참 좋은일 하셨습니다....
정리하느라 수고하셨습니다~ 자료 감사하고요~
실기에서 외울꺼는 이게 다인가여? 상당히 많내여. 이게 단지, 세발의 피라면 고생쫌해야 것내여.
공사는 안해봐서 잘 몰겠고요, 세발에 피입니다.^^ 고생하시고 꼭 자격증 따세요