[문제] 다음 중 스프링클러소화설비의 배관에 설치되는 행가에 대한 설명으로 잘못된 것은?
① 가지배관에는 헤드의 설치지점 사이마다 1개 이상의 행가를 설치
② 가지배관에서 상향식 헤드의 경우 헤스와 행가 사이에 8cm 이상 간격를 둘 것
③ 가지배관에서 헤드 간의 간격이 3.5m를 초과하는 경우에는 3.5m 이내마다 행가를 1개 이상 설치
④ 교차배관에는 가지배관 사이의 거리가 4.5m를 초과하는 경우 3.5m 이내마다 행가를 1개 이상 설치
[정답] ④
[해설]
스프링클러설비의 배관 행거 설치기준
1) 가지배관에는 헤드의 설치지점 사이마다 1개 이상의 행거를 설치하되, · 헤드간의 거리가 3.5m를 초과하는 경우에는 3.5m 이내마다 1개 이상 설치할 것. · 이 경우 상향식헤드와 행가 사이에는 8cm 이상의 간격을 두어야 한다.
2) 교차배관에는 가지배관과 가지배관 사이마다 1개 이상의 행가를 설치하되, · 가지배관 사이의 거리가 4.5m를 초과하는 경우에는 4.5m 이내마다 1개 이상 설치할 것
3) 수평주행배관에는 4.5m 이내마다 1개 이상 |