문득 궁금한게 2차측 전류가 5A PT의 경우 110V 인걸로 아는데
이게 5A 까지 측정가능하다는 것이죠? CT 비가 30/5 6배면
예를들어 부하전류가 24A일 경우에 4A 가 측정되는거죠? 5A가 아니라
CT 2차측 전류가 5A 라는 것은 5A 까지 측정이 가능하고 부하전류에 맞게 CT 비를 고려해야하는 것이죠 ?
첫댓글 안녕하세요..답변드립니다. 전류비가 30/5이며 1차측 전류가 24A가 흐르면 24 * 5/30 = 4A가 흐릅니다. 다만, 5A까지 측정되는 것이 아니라, 5A가 넘게 측정될수도 있습니다. 예를들어 1차측 전류가 36A가 흐르면 2차측에는 6A가 흐르게 됩니다.
감사합니다 원장님 6A 흐르게 되면 CT에는 이상이 없는건가요? CT 2차 정격을 5A로 정했다는건 이유가 있을거 같아서요