설 계 개 선 현 황(1999) |
항목 |
변경전 |
변경후 |
적용일 |
관련근거 |
비고 |
난방
입상배관재 개선 |
흑강관 |
동관 |
1999.1 |
기계(일)1400-
4476(98.4.29) |
|
고효율 전동기
확대 적용 시행 |
표준형(85%) |
고효율(90%) |
1999.1 |
기계(이)1400-
4785(98.5.28) |
|
고효율 응축회수
보일러 적용 |
표준형 |
응축회수보일러 |
1999.1.1 |
기계(이)1400-
5282('98.7.31) |
|
배관보온재 적용기준 |
유리면 및 암면 |
유리면, 암면,
발포폴리에틸렌 |
1999.1.1 |
기계(이)1400-
12364('98.10.27) |
|
배관 예열 부하 |
(순수부하 + 배관
손실부하)× 20% |
(순수부하 + 배관
손실부하)× 15% |
1999.1.1 |
기계(이)1400-
13912('98.11.29) |
배관손실부하 =
순수부하 × 15% |
옥외소화배관
접합 공법 개선 |
관경 65㎜ 이상
용접접합 |
관경 65㎜ 이상
Grooved Joint 접합 |
1999.1.1 |
기계(이)1400-
14503('98.12.11) |
|
자동공기변 주위배관
- 재질
- 구조
|
흑강관
공기박스+차단밸브+Strainer(D15) |
동관
차단밸브+Strainer(D15) |
1999.1.1 |
기계(일)1400-
11278('98.10.1) |
|
대붙이 씽크수전
연결부속 |
동관+암엘보아답타+니플+대붙이 연결아답타 |
동관+숫엘보아답타+대붙이 연결아답타 |
1999.1.1 |
기계(일)1400-
13404('98.11.18) |
|
옥상물탱크 기초 |
기계공사 |
건축공사 |
1999.2.1 |
기계(일)1400-
17('99.1.19) |
|
살수용 수전 및
관리인실 배관 |
수도미터 설치 |
수도미터 삭제 |
1999.2.1 |
기계(일)1400-
832('99.1.23) |
|
욕조 및 카운터
세면기 재질 |
SMC |
아크릴 |
1999.2.1 |
기계(일)1400-
2117('99.2.27) |
|
다용도 수건걸이 |
없음 |
있음 |
" |
" |
|
스프링클러 설비 |
준비작동식
(프리액션밸브) |
건식
(드라이밸브) |
1999.2.1 |
기계(일)1400-
2118('99.2.27) |
|
씽크수전 |
상부개폐형 |
측면개폐형 |
1999.3.1 |
기계(이)1400-
3604('99.3.31) |
|
씽크수전 하부
조절밸브 |
없음 |
관붙이 앵글밸브
설치 |
" |
" |
|
샤워헤드 |
일반형 헤드 |
안마겸용 헤드 |
" |
" |
|
지하저수조 펌프
흡입관 상세 개선 |
적용기준:없음 |
평면상 측면으로부터
흡입관경의 3배이상
이격거리 유지 |
1999.4.1 |
기계(이)1400-
2141('99.3.24) |
D125이하:300㎜
D150~200:400㎜
D250이상:600㎜ |
급수가압방식 |
개별,15층이하,
1000세대이하
단지리 5m 이하 |
동일조건의 중앙,
지역난방 포함 |
1999.4.1 |
기계(이)1400-
2395('99.3.30) |
|
자동식소화기
- 차단부 발주방법
- 기계식차단부
시공한계 |
전자식으로 발주
가스공사
|
전자식,기계식 동일
단가로 발주
기계공사
|
1999.5.1 |
기계(일)1400-
5412('99.5.11) |
|
건식PD 하부고정부 |
2.0t 전기아연도강판
(KSD3582) |
2.0t 냉간압연스테인레스강판(KSD3698) |
1999.5.1 |
기계(일)1400-
5846('99.5.20) |
|
판형열교환기
노즐 재질 개선
- 난방용
- 급탕용
|
-
- |
SPP38
- 1차측 : SPP38
- 2차측 : STS316 |
1999.5.31 |
기계(일)1400-
6267('99.5.31) |
|
PVC 배관 이음방식 |
고무링이음방식 |
고무링이음방식 또는
나사식 고무링 이음 |
1999.6.1 |
기계(일)1400-
7211('99.6.19) |
|
지하주차장 환기방식
- 지하1층(3종환기)
- 지하2층(1종환기) |
공기유인팬+덕트 |
무덕트팬+덕트 |
1999.6.14 |
기계(일)1400-
6936('99.6.14) |
|
폴리부틸렌관 개선
- 호칭경(내경)
- 종별 분류 |
D12, D18
없음 |
D15,D22
3종관 |
1999.6.18 |
기계(일)1400-
7170('99.6.18) |
|
가스보일러 효율 |
KS기준효율 이상 |
85% 이상 |
1999.7.1 |
기계(일)1400-
9693('99.8.11) |
|
유량부 규격 |
KSB5330 건식,
복갑식 |
KSB5330 |
1999.7.28 |
기계(일)1400-
9032('99.7.28) |
|
자동제어 전선관
규격 확대 적용 |
16C~36C |
16C~54C |
1999.8.1 |
기계(이)1400-
6592('99.7.28) |
|
지역난방 1차측
차단용 밸브 |
주강제(20㎏/㎠)
게이트밸브 |
주강제(20㎏/㎠)
게이트밸브 또는
볼밸브(20㎏/㎠ 또는 ANSI B16.5밸브 클라스150 이상) |
1999.8.28 |
기계(일)1400-
10468('99.8.28) |
|
오배수배관 |
PVC+25t(방음보온) |
PVC이중관 |
1999.8.28 |
기계(일)1400-
10472('99.8.28) |
4개지구 시범 |
가스입상관 |
일반배관용
탄소강관 |
연료가스배관용
탄소강관 |
1999.8.30 |
기계(일)1400-
10523('99.8.30) |
|
가스입상관 방범시설 |
없음 |
STS 방범시설 설치 |
1999.9.17 |
기계(일)1400-
11431('99.9.17) |
|
급수용 주철 V/V |
도장 없음 |
에폭시수지 분체도장 |
1999.9.20 |
기계(이)1400-
8403('99.9.20) |
|
난방 및 급탕 입상관
고정방법 개선 |
절연U볼트 또는
U볼트+판형절연재 |
절연U볼트 또는
U볼트+판형절연재+
성형절연카바부착
U볼트 |
1999.9.30 |
기계(이)1400-
8746('99.9.30) |
지역 및 중앙 |
코일받침대 설치간격 |
1m |
0.8m(코일 끝단에서300~350㎜ 이격) |
1999.10.1 |
기계(일)1400-
11571('99.9.20) |
|
제연설비 개선 |
|
|
1999.10.1 |
기계(일)1400-
11801('99.9.27) |
|
수직풍도의 구조 |
1.6㎜ 강판 |
조적+급기덕트
(9.6m아연도 강판
450㎜ × 500㎜) |
" |
" |
|
송풍기 규격
(CMM×㎜Aq×Hp)
- 16~20층
- 21~25층 |
230×44×5
280×52×7.5 |
300×50×7.5
360×44×10 |
" |
" |
|
지역난방지구 생활
현익시설 열생산 |
5만㎉/h 이상 |
20만㎉/h 이상 |
1999.10.1 |
기계(일)1400-
12569('99.10.13) |
|
부대시설 배수용
집수정 덮개 개선 |
철판재 |
스틸그레이팅 |
1999.10.19 |
기계(이)1400-
12817('99.10.19) |
|
펌프실 수격방지기
- 고가수조방식
- 가압급수방식 |
통합설치
주배관에 설치 |
펌프별 설치
삭제 |
1999.11.17 |
기계(이)1400-
14096('99.11.17) |
|
후면발코니 가스배관
설계기준 개선 |
84㎥이상 계단식
설치 |
삭제 |
1999.11.18 |
기계(이)1400-
14149('99.11.18) |
|
급수펌프 양정선정
기준 개선 |
전양정 × 10% |
전양정 × 5% |
1999.12.3 |
기계(이)1400-