부하율 = |
평균수용전력 |
× 100 |
최대수용전력 |
[장점]
① 과부하 내량이 크다.
② 개폐부하 용량이 크다.
③ 전기적 노이즈에 강하다.
④ 가격이 싸다.
⑤ 온도특성이 좋다.
부등률= |
개개의 부하 최대수용전력의 합 |
× 100 |
합성최대 수용전력 |
① 동작속도가 늦다.
② 소비전력이 크다.
③ 접점이 소모되어 수명이 짧다.
④ 소형화에 한계가 있다.
⑤ 기계적 충격, 진동에 약하다.
제2장 옥내설비
1. 전기 재해 3가지
① 누전-기계적,전기적인 열화· 노화로 인한 절연파괴
② 감전-기계기구의 접속 충전부분의 노출로 인함
③ 정전기 - 마찰전기나 정전유도로 인함
2. 과전류차단기의 시설 제한 개소 3가지
① 접지공사의 접지선
② 다선식 전로의 중성선
③ 저압 가공 전선로의 접지측 전선
3. 배전용 변전소의 접지목적
가) 목적 ① 접지 전위상승에 따른 인체사고 방지
② 이상전압 억제
③ 보호계전기에 동작확보
나) 중요접지 개소
① CT, PT의 2차측 전로(E3)
② 변압기 2차측 증성선 또는 1단자(E2)
③ 고압 또는 특별 고압 기계 기구의 철대(E1)
④ MOF, CB, 변압기의 외함(E1)
⑤ 피뢰기(E1)
4. 주상변압기의 저압측 한 단자를 접지하는 목적
=> 고압과 저압측이 혼촉 될 경우 저압측의 전위상승 방지
제3장 부하설비
① 뱅크 : 전로에 접속된 변압기·콘덴서의 결선상 단위
② 수구 : 소켓, 리셉터클, 콘센트의 총칭
③ 한류퓨즈 : 단락 전류 신속차단, 단락전류 제한 값 가짐
④ 접촉전압 : 지락이 발생된 전기기계기구의 금속제 외함에 닿을 때 인체에 가하여지는 전압
2. 3상 3선식 또는 3상 4선식에서 설비불평형률은 30%이하 인데 따르지 않아도 되는 경우는?
① 저압 수전에서 전용변압기 등으로 수전하는 경우
② 특고·고압 수전에서 100KVA이하의 단상부하인 경우
③ 특고·고압 수전에서는 단상부하 용량이 최대와 최소의
차가 100KVA이하인 경우
④ 특별고압 수전에서는 100KVA이하의 단상변압기 2대로
역 V결선 결선하는 경우
- 부하율이 적다는 의미
① 공급설비의 이용률이 낮다.
② 부하전력의 변동이 심하다.
- 부등률이 클수록 이용률 높아져 유리함
3. Y - △ 기동 설명
- 기동전류 감소, 기동 전압 감소 시 켜 기동 특성 개선
4. △ - Y 결선 장단점
-장점
2차측 선간 전압 높일수 이다
2차측 접지 측을 접지할수 있다.
-단점
1차2차 권선간에 30도 각변위 발생
1상 단락시 다른 변압기를 과여자시킴
5 . 변압기 △-△ 결선 장 단점
-장점
제 3고조파의해 파형 왜곡되지 않는다.
1상분 고장시 나머지 2대로 V결선 가능
상전류가 선전류의 되어 대전류에 적당
-단점
· 각상임피던스다를 경우 부하전류 불평형
· 용량 다른 변압기 결선시 순환 전류흐름
· 중성점 접지 불가능 하여 지락사고 검출 곤란
6. 변압기 2대를 1뱅크 한 결선
-명칭 : V 결선
-이용률 : 86.6%
-출력비 : 57.7%
7. 플로어 덕트(floor duct)
마루면의 좁은 장소에서 전화선이나 콘센트 등을 시설하고 자 할 때 사용하는 공사방법
4장 조명설비
1. 조명용어의 정의 및 단위
① 광속(F): 단위시간에 통과하는 광량 [lm]
② 광도 : 빛의 세기(광원의 밝기)(cd)
③ 조도(E): 단위면적당의 입사광속 [lx]
④ 휘도(B): 광원의 빛나는 정도[cd/㎠]
⑤광속발산도:물체의 표면에서 발산되는광속밀도(rlx)
2. 도로 조명 설계시 고려 사항
① 평균 노면 휘도, ,
② 조명 기구 배열방식, 등간격·설치높이
③ 눈부심 현상,
④ 평균조도 환산계수
⑤ 광원 선정
3 .일반조명에 쓰이는 램프의 종류
백열전구, 할로겐 전구, 형광램프, 대형방전램프
5. HID LAMP 뜻: 고휘도 방전램프
종류 : 고압나트륨등, 고압수은등, 메탈할라이드램프
6.
N: 램프의 개수
F: 램프 1개당 광속 [lm]
E: 평균조도 [lx]
A: 작업면의 면적[㎡]
M: 유지율(보수율)
D: 감광보상율
U: 조명률
7. 플리커 방지대책
-전원측: ① 공급선 굵기 굵게
② 저압뱅킹방식채용
③ 전용설비에서 공급
-수용가측:① 직렬콘덴서 설치
② 부스터 설치
③ 전동기의 시동전류제한
8. 형광등의 백열등에 비해 우수한점
① 광속이 크다
② 열방사가 적다
③ 수명이 길다
④ 필요로 하는 광색을 얻을 수가 있다.
⑤ 효율이 높다.
9. 열음극 형광등과 비교하여 슬림라인형광등의 장단점
① 장점
‧ 점등불량으로 인한 고장이 없다.
‧ 효율이 좋다.
‧ 순시 기동 가능
‧ 전압 변동의한 수명이 단축하지 않는다
‧ 램프의 유리관이 가늘과 길다
② 단점
‧ 전력 손실이 크다.
‧ 전압 높아 위험.
‧ 점등 장치가 비싸진다
10. 백열전구 점등 시 플리커 현상이 생기는 경우
① 전압 및 전류의 파형이 정현파가 아닌 경우
② 필라멘트의 온도가 내려가는 경우
③ 필라멘트가 진동하는 경우
11. 조명설비의 전력 절약 방법(8개)
① 고효율 조명 채택
② 자연채광의 최대 이용
③ 불필요한 조명 소등
④ 조명기구 보수관리 철저
⑤ 균일한 전압 유지
⑥ 조명설비의 적절한 배치
⑦ 고역률 방식 채택
⑧ 점등기구의 적절한 배치
5장 동력설비
1. 고조파 억제대책제
① 기기의 고조파 내량 증가
② 전원 단락 용량 증대
③ 계통 구성고려
④교류 필터설치
⑤변환기 다펄스화
2. 농형 3상 전동기 기동되지 않는 원인 (5개)
① 1선 단선에 의한 단상 기동
② 기동 토크 작은 경우
③ 공극의 불균형
④ 결선의 오접속 결선
⑤ 베어링이 축에 붙은 경우
3. 단상 유도 전동기
① 세이딩코일형
② 콘덴서기동형
③ 반발기동형
④ 분상기동형
4. 차단기 보호계전기의 4가지 요소
① 임피던스요소
② 위상 및 방향
③ 전압요소
④ 전류요소
제6장 송배전설비
1. 중성점 직접 접지계통의 통신선 전자 유도 장해 경감 대책
가) 근본대책 : 지중케이블화
나) 전력선측 대책
① 연가실시
② 2회선 송전선의 경우 역상순 배열
③ 지중 케이블화
④ 소호 리액터 채용
⑤ 고장 회선을 고속도 차단
다) 통신선측 대책 ① 나선을 연피 케이블화
② 피뢰기 설치
③ 차페선 설치
④ 배류코일 사용
⑤ 통신선로 교차
2.코로 발생시 나쁜 영향과 코로나 방지대책과 그이유
가) 코로나가 발생할 경우 나쁜 영향
① 송전용량 감소
② 전력손실
③ 전선 부식
④ 통신선에 유도장해
나)코로나 발생방지대책
① 전선을 굵게
이유 : 전위경도는 내려간다.
② 복도체 또는 다도체를 사용
이유 : 같은 단면적의 단도체에 비해 인덕턴스가 감소하 고 정전용량이 증가하므로 전선주위의 전위 경도가 내려감
-복도체방식 장점 ① 인덕턴스 감소
② 정전용량 증가
③ 안정도증가
④ 코로나 방지
⑤ 파동 임피던스는 적어진다
-복도체방식의 단점
① 시설비 증가
② 꼬임 현상, 소도체 충돌
③ 단락 시 대전류 등이 흐를 때 정전 흡인럭 발생
3. 단권변압기
-장점
① 동손이 감소하여 효율이 좋아진다.
② 부하용량이 등가용량에 비하여 커져 경제적이다
③ 권선량이 감소되어 중량이 감소
④ 누설 자속이 적어 전압변동률이 적다.
-단점
① 1차측 이상전압 발생시 2차 계통에 영향 미침
② 누설임피던스가 적어 단락전류가 크다.
-사용용도 ① 승압및 강압용 변압기
② 초고압 전력용 변압기
③ 기동보상기
4. 송전선로로소 지중전선로를 채택하는 주요 이유?
① 자연 재해에 대한 높은 신뢰도가 요구되는 경우,
② 도시의 미관을 중요시하는 경우,
③ 보안상 재약으로 가공선로를 건설할 수 없는 경우.
④ 수용밀도 높은 지역
5. 지중케이블 포설 방법: 직접매설식, 암거식, 관로식
지중전서의 피복 금속체 : 제 3종 접지 공사
6.이중모선 장점
-모선 점검시 무정전상태로 가능
제7장 변전설비
1.변전 설비 기본 계획 고려사항(6가지)
- 신뢰성,
- 안정성,
- 환경대책 ,
- 경제성,
- 보전
- 조작 및 취급,
2. 유입 변압기에 비해 H종 건식 변압기장점
① 소형 경량화
② 절연유을 사용하지 않으므로 유지보수가 용이
③ 화재 및 연소에 대한 안정성이 높다.
④ 과부하 및 단락 내량이 크다.
3. 전력 퓨즈에 대한 기능 및 사용상의 장점
가) 기능
①부하 전류를 안전하게 통전시킨다.
②일정치 이상의 과전류를 차단하여 전로·기기 보호
나) 성능 ① 전 차단 특성
② 단 시간 허용 특성
③ 용단 특성
다) 장점 ① 릴레이나 변성기가 필요 없다.
② 소형으로 큰 차단 용량을 갖는다
③ 소형 경량
④ 가격 싸다
⑤ 고속 차단
⑥ 보수가 간단.
⑦ 밀폐형 퓨즈는 무음, 무방출
라) 단점
① 과도전류로 용단하기 쉽다.
② 사용 중 열화하여 결상되기 쉽다
③ 재투입할 수 없다.
④ 차단 시 이상전압이 발생한다.
⑤ 차단하지 못하는 전류 범위가 있다.
⑥ 동작시간, 전류특성을 자유로이 조정 불가능
마) 구입하고자 할 때 고려 주요 특성
① 사용장소
② 정격차단용량
③ 정격전압
④ 정격차단전류
바) 500KW 미만 주단로기 다음 설비기기? 차단기
사) 수전용 유입 차단기의 차단 용량부족 대비 설비기기? 전력용 퓨즈(PF)
아) 계기용 변압기 퓨즈설치, 이유
-1차측 : 퓨즈 부착
(이유: PT고장이 선로에 파급되는 것 방지)
-2차측 : 퓨즈 부착
(이유: 2차측 단락시 1차측으로 사고파급 방지)
무부하 |
부하 |
과부하 |
단락 | |
퓨즈 |
○ |
○ | ||
차단기 |
○ |
○ |
○ |
○ |
개폐기 |
○ |
○ |
○ |
|
단로기 |
○ |
|||
전자개폐기 |
○ |
○ |
○ |
4. 피뢰기
① 구조 : 직렬캡과 특성요소
② 정격전압 : 속류를 차단 가능한 최고 교류전압
③ 제한전압:충격파 전류 흐르고 있을 때의 단자전압
5. 접지공사시 접지저항은 공용이 가능하나 피뢰기,피뢰 침 접지는 공용불가능이유?
=> 서지침입시 계통 사고 확대 방지
6. 서지 흡수기
① 적용전압 범위 조정하여 적용->옥내 피뢰기
② 개폐서지·순간과도 전압등의 이상전압 차단
③ 큐비클에 내장
④ 피뢰기 같은 구조
⑤ 전식류의 변압기나 기기 계통 보호
7. A S S 와 I N T. S W 의 비교
-A S S : ①무전압시 개방가능
②과부하시 자동개방 가능한 자동고장구분개패기
③돌입전류 억제 가능
- I N T. S W : ①수동조작만가능
②과부하시 자동개방 할수없다
③돌입전류 억제 가능 없다
8 자가용 전기설비의 중요 검사항목
절연내력 시험
외관검사
보호장치 동작 시험
접지저항 측정
절연저항 측정
계전기 동작 시험
9. 가) 역률 개선 원리: 전력용 콘덴서를 부하와 병렬 설치하 여 무효전력을 보상
나) 경부하시 콘덴서 과대 삽입시 결점
①계전기 오작동
②소실증가
③단자전압 상승
④전압강하
⑤역률저하
다) 역률 저하시 수용가 손해 :
①전력손실
②전력요금증가
③전압강하
④부하설비용량증가
11. 콘덴서 용량 결정시 무엇보다 크지 않아야 하나? ==> 부하의 무효분
12.. 콘덴서 본선 접속 방법· 유의점
① 분기회로는 간서의 굵기보다 굵게 한다
② 전용의 개페기, 퓨우즈 유입차단기 설치 말 것
13. 공급회로의 고주파전류가 증대하여 유해 할 경우 ===> 직렬 리액터 설치
14 . 직렬리액터(SR: 파형 개선) 설치목적:
① 제5고조파에 의한 전압 파형의 찌그러짐 방지
② 콘덴서 투입시 돌입전류 방지
③ 개폐시 계통의 과전압 억제
④ 고주파에 의한 계전기 오동작 방지
-콘덴서용량의 이론상4%,실제5~6%의 직렬리액터설치
15. 직렬 리액터: 제5고조파 제거, 파형개선
분로 리액터: 페란티 현상 방지
소호 리액터: 아크 소호
한류 리액터: 돌발 단락전류를 제한
16. 절연협조: 계통 내의 각 기기. 기구 및 애자 등의 상호간에 적절한 절연강도를 지니게 함으로써 계통설계를 경제적 합리적으로 함.
선로애자>결합 콘덴서>변압기>피뢰기
17. 단로기(DS)가 단로 할 수 있는 전류
① 무부하 충전전류
② 변압기 여자 전류
18. 갭레스형 피뢰기 특징
① 오손이 강하다.
② 기구가 간단하고 소형이므로 경량화
③ 급준파 응답이 이론적으로 뛰어나다.
19. 졔전기용 변류기를 차단기의 전원측에 설치하는 이 유? < 보호범위 넓히기 위해.>
20.. 재점호 발생하지 않는 차단기:
--> 유입 차단기, 진공 차단기
21. 차단기 트립 방식 4가지
① 직류 전압 트립 방식(DC) :
직류 전원에 의해 전자 솔레노이드가 트립하는 방식
② 부족 전압 트립방식 :
솔레노이드에 인가된 전압의 저하로 트립하는 방식.
③ 과전류 트립 방식:
CT2차 전류를 솔레노이드에 흘려 트립하는 방식
④콘덴서 트립방식 :
콘덴서 충전 전하가 방전되어 트립되는 방식
22 개페기·콘센트 생략가능한곳
①전용 분기회로에서 공급시
②충전부가 비노출·외부조작가능구조로 최대부하전류 이상의 정격 전류를 가지는 현장조작개페기가 전로 의 각극을 개페가능한 경우
1. 발전기 가까운 곳에 반드시 시설하는 것
개폐기, 과전류차단기, 전압계, 전류계
= 시설기준 =
- 각 극에 개폐기 및 과전류차단기를 설치
- 전압계는 각 상의 전압을 읽을 수 있도록 설치할 것
- 전류계는 각 선의 전류를 읽을 수 있도록 설치할 것
2..발전기 설치시 건물 높이 결정에 고려 사항
- 실린더 상부까지의 엔진 높이
-실린더 분리시 필요한 높이
3. 동기발전기 병렬운전 조건과 맞지 않을 시 나타나는 현상
- 기전력의 파형이 같을 것 - 고조파 무효 순환 전류
- 기전력의 크기가 같을 것 - 무효 순환전류
- 기전력의 주파수가 같을 것 - 난조 발생
- 기전력의 위상이 같을 것 - 동기화 전류 유효횡류
- 기전력의 상회전이 같을 것 - 동기 검정 등
4 변압기 병렬운전 조건
- %임피던스
-극성,
-정격전압,
- 내부저항과 누설리액턴스비가 같을 것
5 축전지설비
㉠ 축전지 설비 구성 4가지
축전지. 제어장치. 보안장치 충전장치.
㉡ 축전지의 충전방식 3가지
가) 부동충전
- 축전지의 자기방전을 보충함과 동시에 상용부하에 대 한 전력공급은 충전기가 부담, 일시 적인 대전류 부하 는 축전지로 부담
-축전지와 부하를 충전기에 병렬로 접속
나) 균등충전
- Sulfation(설페이션)현상
-전위차보정위해 1~3개월마다 1회식 정전압으로 10~12시 간충전
다) 회복충전 - 과방전 및설치상태 셀페이션 현상이 발생 했을 때 기능회복
㉢ 연축 전지에 비해 알칼리 축전지의 장단점
장점 ① 충. 방전 특성이 양호하다.
② 수명이 길다.
③ 사용온도 범위가 넓다.
④ 진동충격에 강하다.
⑤ 방전시 전압변동이 적다.
단점 ① 중량이 무겁다
② cell당 전압이 낮다
③ 가격이 비싸다
*알칼리 축전지 : 단시간에 대전류 쓰는 경우,
소전류에서 대전류로 변환하는 경우.
*연축전지 : 장시간 일정 전류 취하는 부하
-묽은 황산농도 정상,액면저하되어 극판 노출
--->조치 : 증류수 보충
-충전시 발생 가스 : 수소가스
-가스발생시 주의 사항 : 주위 환기 ,화기엄금
-충전이 부족할 때 극판에 발생하는 현상을 ?
--->셜페이션 현상
구 분 |
연 축 전 지 |
알칼리 축전지 |
공 칭 전 압 |
2.0[V] |
1.2[V] |
공 칭 용 량 |
10[h] |
5[h] |
수 명 |
짧다 |
길다 |
가 격 |
싸다 |
비 싸 다 |
㉣ 축전기가 다음과 같은 현상일 때 그 주원인
현상 - 극판이 백색으로 되거나 백색 반점이 생긴다.
- 비중이 저하하고 충전용량이 감소한다.
- 충전시 전압 상승이 빠르고 다량 가스 발생.
설페이션 현상
① 충전부족상태에서 장기간 사용
② 충전상태로 보충을 하지 않고 방치
③ 비중 과대
④ 불순물 흡입
⑤ 방전상태로 장기간 방치
⑥ 전해액의 부족으로 극판이 노출 되었을 때
축전지 용량 ( C = |
1 |
․ K ․ I ) |
L |
( L : 보수율 K : 용량환산시간 I : 방전전류 )㉥ 연축전지의 고장 따른 현상
① 전 셀의 전압 불균형이 크고 비중이 낮다.
- 충전부족으로 장기간 방치한 경우
② 전 셀의 비중이 높다.
- 충전 과대 또는 전해액 비중이 높은 경우
③ 전해액 변색, 충전하지 않고 방치 다량가스 발생
- 불순물 흡입으로 극판 만곡, 팽창되어 단락현상 이 일어난 경우
* 충전장치고장, 과충전, 액면 저하로 인한 극판 노출,
교류분 전류의 유입과대 등의 원인으로 발생하는 현상은?
=> 극판의 만곡현상
* 연축전지 설비의 초기에 단전지전압의 비중이 저하되 고, 전압계가 역전하였다. 원인은?
==> 세퍼레이터 조립 불량(극판 단락)
6. MCC반 구성요소
기동 장치,보호장치, 차단장치,
1. UPS 블록 다이아그램
상용전원 |
분전반 (AVR) |
무접점 절체스위치 |
부하 | ||||||
무접점 절체스위치 |
컨버터 |
인버터 |
|||||||
발전기 (비상전원) |
축전지 |
2. CVCF - 정전압 정주파수 장치
UPS - 무정전 전원공급 장치
평상시에 교류전원을 컨버터로써 직류변환하고 인버터에 의하여 안정된 교류로 역변환하여 부하전력을 공급하고 교류전원의 정전시에는 축전지가 방전하여 이것을 인버터로써 교류로 역변환하여 부하에 전력 공급하는 기능
컨버터 (Converter) AC → DC
인버터 (Inverter) DC → AC