실내건축물 화재진행과정 : 초기->성장기(중기)->최성기->감퇴기(감쇠기,종기)
초기 : 독립연소, 다른동으로 연소위험X, 다량의 백색연기, 훈소가 발생
성장기 : 화재진행이 급속히 변화, 흑색연기, 다른동으로 연소위험O, 최성기직전 플래시오버 발생
최성기 : 연기분출속도가 빠르며 화재초기보다 발연량은 적다, 최대발열량, 천장이나 벽 구조물 낙하 위험O
감퇴기 : 지붕,벽체,대들보,기둥이 무너져 떨어짐, 흑색연기에서 백색연기로 변화, 발연량 감소, 화세가 쇠퇴하고 다른곳으로 연소위험X
플래시오버 : 순간적인 폭발적 연소확대에 의해 실내 전체로 화염이 확대
순발연소, 전실화재, 복사열, 최성기직전 발생, 폭풍이나 충격파 수반X, 연료지배화재에서 환기지배화재로 전이
영향인자 : 개구부가 클수록, 화원이크고 강할수록, 열전도율이 낮을수록, 내장재료가 불연<난연<가연 순으로 빨리진행, 층고가 높은 대규모공간에서는 늦게 진행, 천장재
방지대책 : 천장의 불연, 가연물양 제한, 개구부 제한
전술대책 : 배연, 냉각, 공기차단
백드래프트 : 산소부족으로 훈소상태에 있을때 신선한 공기가 유입되어 단시간에 폭발적으로 연소
폭풍과 충격파 동반O, 농연, 파이어볼 형성, 건물 벽체 도괴
징후 : 닫힌 문주위에 무겁고 검은연기, 개구부 틈새로 빨려 들어오는 공기로 건물내로 되돌아오거나 맴도는현상, 농연 얼룩진 자국, 휘파람,진동소리, 방화문 손잡이가 뜨거움
방지대책 : 폭발력억제, 상부개방으로 환기, 소화, 격리
전술대책 : 배연, 급냉, 측면공격
플래임오버 : 복도와 같은 통로공간의 벽에 화염이 급속하게 확산
롤오버 : 열분해가스가 천장 부근에 모여있다가 화재가 발생하지 않은쪽으로 파도같이 빠른 속도로 굴러다니는 현상
환기인자 : 개구부 면적 x 개구부높이 평방근(제곱근)
연료지배 : 공동주택, 연소속도가 가연물의 연소특성에 의해 지배
환기지배 : 창고, 환기량이 연소속도를 좌우
목재건축물 화재진행과정 : 화재원인 -> 무염착화 -> 발염착화 -> 발화 -> 최성기 -> 연소낙하 -> 진화
내화건축물 화재진행과정 : 초기 -> 성장기 -> 최성기 -> 종기
내화건축물 화재성상 : 고온장기, 저온장기
목재건축물 화재성상 : 고온단기
화재하중(지속시간) = 가연물 양 x 단위발열량 / 목재단위발열량 x 화재실 바닥면적(목바가발)
건물화재시 발열량 및 화재위험성을 나타냄
화재의 규모를 결정, 단위면적당 가연물 중량
화재하중 감소 : 내장재의 불연화
화재강도(최고온도)
단위시간당 축적되는 열의양, 화재실의 열방출률이 클수록 온도가 높아져서 화재강도는 크다
영향인자 : 가연물 종류 및 발열량, 비표면적, 배열상태, 벽,바닥,천장 등 구조, 산소공급
화재가혹도(화재심도) : 화재발생으로 건물 내 수용재산 및 건물자체에 손상을 입히는 정도
화재가혹도 = 화재강도 x 화재하중(최고온도 x 지속시간)
영향인자 : 화재하중, 화재강도, 화원크기, 가연물 배열상태, 환기요소, 화재구획 단열성
공간적대응 : 대항, 회피, 도피 , 설비적대응
방재계획 : 부지선정 및 배치, 평면, 단면, 입면, 재료
건축물 주요구조부 : 바지보내주기
내화구조 : 화재를 견딜 수 있는 성능을 가진 구조
간단한 수선으로 재사용 가능
벽
철골철근콘크리트조 : 10cm
모르타르 : 4cm 콘크리트블록 : 5cm
벽돌조 : 19cm 경량기포콘크리트블록 : 10cm
비내력벽
철골철근콘크리트조 : 7cm
모르타르 : 3cm 콘크리트블록 : 4cm
무근콘크리트조,콘크리트블록조,벽돌조,석조 : 7cm
방화문
60분+방화문 : 연기 및 불꽃을 차단 60분이상, 열을 차단 30분이상
60분 방화문 : 연기 및 불꽃 차단 60분이상
30분 방화문 : 연기 및 불꽃 차단 30분이상 60분미만
피난행동 : 귀소, 퇴피, 지광, 추종, 좌회
피난대책 일반원칙 : 고정식 피난설비, 간단명료한 피난경로, 원시적 피난수단, 2방향이상 피난통로, 수직,수평구분, 상호반대방향으로 다수의 출구와 연결
풀 프루프 : 누구나 알수있도록
페일세이프 : 하나의수단이 실패해도 다른수단으로구제
피난방향 및 경로
T형 : 피난경로를 확실히 알려줌
X형 : 양방향으로 피난
H(CO)형 : 피난집중으로 패닉우려
Z형 : 코너식 중 제일 안전
방화구획
대상 : 주요구조부가 내화구조, 불연재료로서 1000m2이상 건축물
구획 : 매층마다(지하1층에서 지상으로 직접 연결하는 경사로는 제외)
10층이하 -> 1000m2이내마다(자동식소화설비 설치시 : 3000m2)
11층이상 -> 200m2이내마다(자동식소화설비 설치시 : 600m2)
마감을 불연재료 -> 500m2이내마다(자동식소화설비 설치시 : 1500m2)
냉각소화
점화원을 이용한 소화, 인화점 및 발화점 이하로 냉각시켜 소화
소화약제 : 물, 강화액, CO2, 할론, 포 등
질식소화
공기 중 21% 산소양을 15%이하로 낮추어 산소 결핍에 의하여 소화, 산소공급원과 관련, 최소한계산소농도 이하로 소화, 5류위험물은 자기반응성물질로 자체 산소를 포함하고 있어 질식소화가 불가능
소화시 요구되는 공기중 산소용량
기체 : 4V%이하
액체 : 15V%이하
고체 : 10V%이하
최소산소농도(MOC) = 연소하한계 x 산소몰수
한계산소농도(LOI) = O2 / N2+O2 x100
제거소화
가연물질을 제거, 가연물과 관련
부촉매소화
연쇄반응 억제, 라디칼을 없앰, 활성화에너지값을 크게, 억제소화, 표면연소는 연쇄반응이 일어나지 않아 부촉매소화 효과가 없다
물리적소화 : 냉각,질식,제거는 농도와 관련O
화학적소화 : 부촉매는 농도와 관련X
유화소화
중유, 무상, 유화층형성으로 산소공급차단, 비수용성 물질 소화, 무상의 물 -> 중유화재시 , 포,무상의 강화액 -> 모든 유류화재시, 물입자를 약간 크게하여 강하게 분무
희석소화
수용성물질 : 알코올,에스테르,케톤,알데히드류
연소농도를 희박하게 희석
산소농도을 연소농도이하로 희석(질식에 포함)
피복소화
이산화탄소 소화약제, 부도체, 물품에 피해를 주지않는다, 인체 질식우려
방진소화
3종분말(제1인산암모늄)의 열분해시 발생하는 메타인산이 연소현상를 방지, 재착화방지, 메타인산의 피막효과때문에 A급화재에도 효과O
물소화약제
수소1분자와 산소1/2분자로 극성공유결합
분자간 결합 : 수소결합 -> 수소결합을 분리하는데 많은 에너지가 들기때문에 큰 표면장력과 비열을 갖는다
용융열:80 기화열:539 비열:1 융점:0도 비점:100도
수증기가 될때 약 1700배로 팽창, 무상 -> B,C급화재O 소화작용 :냉각, 질식, 유화, 희석, 타격
적용x : 금속화재(물과 반응하여 수소발생), 탄화칼슘(아세틸렌발생), 과산화물(산소발생)
봉상 : 굵고 긴 막대기, 파괴,타격O, 신속 짧은시간O
적상 : 물방울
무상 : 구름또는안개, 전기전도성이 없어 전기화재에 사용, 유화효과
약한부분 : 방재, 방화구획, 내화구조