번호 |
점 검 항 목 |
결 과 | ||||||||||
결과 |
불량내용 |
조치내용 |
법적근거 | |||||||||
11 |
배선 o비상전원으로부터 동력제어반 및 가압송수장치에 이르는 전원회로의 내화배선 공사의 종류 및 상태 o그 밖의 전기회로의 배선공사의 종류 및 상태 o사용전선의 종류별 규격 o과 전류차단기 및 접속단자의 표지 o각 배선의 전기설비기술기준규칙에관한규칙에 의거 적합 여부 |
|
|
|
| |||||||
12 |
전동기 o베이스에 고정 및 커플링 결합상태 o원활한 회전 여부(진동 및 소음 상태) o운전시 과열 발생여부 o베어링부의 윤활유 충진상태 및 변질여부 o본체의 방청의 보존상태 |
|
|
|
| |||||||
13 |
스프링클러헤드 설치제외 등 o스프링클러헤드 설치제외 장소 o드렌쳐설비 설치상태 |
|
|
|
| |||||||
14 |
수압시험 o가압송수장치 및 부속장치(밸브류․배관․배관부속류․압력챔버)의 수압시험(접속상태에서 실시한다. 이하 같다)결과 o옥외연결송수구 및 연결배관의 수압시험결과 o입상배관 및 가지배관의 수압시험결과 (수압시험은 14㎏f/㎠의 압력으로 2시간 이상 시험하고자 하는 장치의 가장 낮은 부분에서 가압하되, 배관과 배관․배관부속류․밸브류․각종장치 및 기구의 접속부분에서 누수현상이 없어야 한다. 이 경우 상용수압이 10.5㎏f/㎠이상인 부분에 있어서의 압력은 그 상용수압에 3.5㎏f/㎠을 더한 값으로 한다) |
|
|
|
| |||||||
15 |
※펌프성능시험결과표 | |||||||||||
|
구 분 |
체절운전 |
정격운전 (100%) |
정격유량의 150%운전 |
적 정 여 부 |
|
○설정압력: ○주펌프 기동: kgf/㎠ 정지: kgf/㎠
○보조펌프 기동: kgf/㎠ 정지: kgf/㎠ | |||||
토출량 (ℓ/min) |
0 |
|
|
1.체절운전시 토출압은 정격토출 압의 140%이하일 것( ) 2.정격운전시 토출량과 토출압이 규정치 이상일 것( ) (펌프 명판 및설계치 참조) 3.정격토출량 150%에서 토출압이 정격토출압의 65%이상일 것( ) | ||||||||
토출압 (kgf/㎠) |
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||
※릴리프밸브 작동 압력 : kgf/㎠미만 | ||||||||||||
16 |
비고 : 14번 항목 수압시험은 소방시설성능시험표 작성시 해당 |
첫댓글 ㄳㄳ..ㅎㅎㅎㅎ...열공하고 있습니다. ^^