수밀시험 시방서 1. 적용범위 본 시방서는 에서 시행하는 현장에 관으로 시공된 일정한 구간에 대한 수밀시험에 대하여 적용한다. 2. 목 적 설치된 하수관거의 하수 누수에 의한 지하수오염과 공공수역의 수질오염을 방지하기 위하여 완벽한 시공을 유도키 위함이다. 2-1. 수밀시험은 되메우기 전에 누수시험에 의한 수밀검사를 실시한다. 2-2. 시험대상은 합류식관과 분류식 오수관으로서 관경 800㎜미만에 대하여 실시한다. 2-3. 누수시험결과 합격수준에 미치지 못한 구간은 누수지점을 찾아내어 보수한다. 2-4. 누수시험구간은 감독관이 선정한다. 2-5. 누수시험 결과는 준공서류에 첨부한다. 3. 시험방법 3-1. 관종 및 규격 관종 : PE 이중벽관(삼중복층관) / 관경 :150㎜~800㎜ 3-2. 누수시험 절차 -. 1개 시험구간은 맨홀 과 맨홀 사이로 하며, 검사전에 관거 내부를 청소하고 지하수위가 관거바닥보다 낮게 유지되도록 한다. -. 관로의 낮은쪽 끝, 필요에 따라 지관에도 전수압을 견딜 수 있는 마개를 끼운다. -. 높은쪽의 끝에도 유사한 마개나 버팀목을 설치하되 호스나 수직파이프를 용이하게세울수 있도록 한다. -. 기포가 차지 않도록 물을 채운다. -. 관로가 포화될 때까지 최소한 30분동안 방치한다. -. 30분 후 수직시험관의 수두가 1.0m를 유지하도록 물을 채운 후 10분 이상에 걸쳐 수직시험관의 수두 1.0m를 유지하는데 필요한 물의 양을 측정한다. 4. 관경별 누수허용수량
5. 수밀시험 개략도
6. 특기사항 다음과 같이 시험에 영향을 주는 경우는 과도한 누수가 일어날 수 있다. 가. 파이프의 공극 또는 틈 나. 손상되거나 불량 혹은 불완전하게 연결된 파이프의 접합부위 다. 파이프안에 남아있는 잔류공기 라. 결함이 있는 시험기기 마. 파이프나 마개의 변동(움직임) 7. 하수관 수밀시험 일위대가
1) 시험기기는 Cylinder type 1개, Air release type 1개, 급수호스Ø38㎜~Ø50㎜ :10m, 플라스틱통 1개, 연결호스Ø13㎜ 3m등으로 구성된다. 2) 물탱크, 컴프레샤(3.5㎥/min), 용수비용은 별도 계산한다. 3) 기구손료 및 잡재료비는 별도 계산한다. 8. 누수시험 보고서(양식)
※시험에 불합격할 경우 재시험하고 비고란에 재시험이라 표기한다. |
|