네이버 캠핑카 카페에 어떤분이 올리신 글을보니 dc냉장고 연결 전선을 8스퀘어 이상으로 써야 한다고 하시네요. 샤크표 dc냉장고 쓰고 있는데 소비전력이 40와트 내외인데 8스퀘어를 써야하면 온열매트 큰사이즈 쓸 용도는 전선 굵기가 마니 굵어질것 같고 전선 매립에 신경이 쓰이네요. 지금 물펌프, 무시동 히터, 냉장고, 기타 전원용으로 각각 2스케어 되는 전선 매립해두었는데 다까고 다시 해야하는건지 고민이네요. 전선 하나당 소비전력이 10a를 넘지 않을거라 생각하고 허용전류표 보고 선택해서 매립했는데 맨붕이네요. ㅜㅜ 다시 작업해야할까요?12v 사용하고 있습니다
첫댓글 그낭 쓰셔도 됩니다
저는dc냉장고 96L 사용중임
1.5sq 연결사용하는데
전혀문제없습니다
저는2.5자리 사용중이유..몇년째 이상없슈..
40W면 12V 3.3A 쯤 되는데 모터 초기 기동시 두배로 소모한다고 해도 6.6A 정도 일겁니다.
10A기준으로 배선읋 하셨다면 걱정 안하셔도...
그분이 잘못된 정보를 알려주셨네요...저희가 사용 하는 기계에도10kw 모터 돌릴때 6sq 사용합니다...
8sq 정도 굵기는 공장에서 사용하는거에요, 가정용 또는 캠핑카에서는 최대 3스퀘어 넘어 갈일 없습니다...
공장 기계 돌리는 모터와의 비교는 좀 맞지 않는것 같습니다. 공장에서 동력선으로 사용 하는 전원은 보통 380V~440V 3상전원을 사용하는 경우가 많습니다. 전압이 높아지면 같은굵기의 전선에 더 많은 전류를 보낼수가 있습니다. 비교 하자면, 자동차 시동을 걸때 돌리는 시동모터는 최소 13Sq 이상의 전선을 사용 합니다.
질문글에 여름 혹서기 더울때 냉장고 사용하는 것에 대한것이 빠지신것 같네요