전기공사 설계도서 체크리스트 1. 설계도서 검토시 점검 일반사항 1)설계도서 검토준비는 완료되었는가. 가. 전력기술관리법, 전기공사업법, 정보통신공사업법, 한전공급규정, 주택건설촉진법, 건설기술 등 관리법, KS규정, 공산품관리법, 소방관계법령, 기타 관계법령집 등에 적합한가. 나. 공사기간, 설계내용, 내역서, 시방서, 각종기술계산, 첨부내용 등 확인 2)건축물의 규모, 용도, 목적, 과업지시서 요구를 충분히 반영했는가. 가. 공장의 경우 : 생산품목, 작업특성, 부하특성(고조파), 주위환경 나. 사무실의 경우 : 자사빌딩, 임대빌딩, 복합건물 등 파악 다. 인텔리전트 빌딩의 경우 : Grade 결정 3)수요처 의도를 충분히 파악했는가. 가. 설계자는 수요처의 요구수용 의지와 적용범위가 어디까지인가 파악해야 한다. 나. 검토자는 수요처의 의도를 충분히 숙지하고 있어야 한다. 4)기기설비의 기능이해는 충분히 이루어졌는가. 가. 빌딩 자동화, 인텔리전트 개념 확인 나. 타기능 정보화와 상호교환이 되도록 설계되었는가. 5)건축평면 이해와 각종 전기실 면적산정을 충분히 했는가. 가. 전기실 및 발전기실 배치는 적절한가. 나. EPS실 면적산정은 충분히 했는가. 다. 각종 정보기기 추후 설치공간 확보 라. 전자기적 상호부작용(노이즈)을 고려한 면적확보 및 배치가 되었는가. 6)에너지 시스템의 적극적인 고려를 하였는가.(조명, 자동제어, 빙축열 시스템 등) 7)각종 기술자료는 준비되었나.(수용률,부등률,부하율,역률,효율,허용전류,정격용량 등) 8)건축주(수요처)와 설계자가 충분한 기술협의는 이루어졌는가. 가. 수요처 요구사항은 충분히 체크했는가. 나. 건축설계자와 충분한 협의는 되었는가 확인 다. 면적, 구조 등이 충분한 협의는 되었는가 검토 2. 공종별 점검사항 가. 복스류 1)전등 종류는 설계도서와 같이 결정되었는가.(광원의 종류 및 등기구의 종류) 2)필요 조도계산이 맞는가.(KSA 3011에 준용) 가)용도에 맞게 조도 확보 나)최근 조도기준이 높아지고 있으므로 현대적 감각을 충분히 살렸는가. 3)복스 등 위치는 좋은가. 가)복스의 위치는 설계도서와 현장여건에 맞는가. 나)복스의 위치는 사용자의 입장에서 설계되었는가 검토. 4)복스의 위치, 높이는 적절한가. 5)복스의 크기, 배관본수에 적당한 크기인가(일반형. 심형. 4각. 8각) 6)배관이 록 구멍보다 작을 경우 적절한 조치는 되었는가. 7)복스는 K.S. 자재를 사용했는가. 8)복스에 필요한 접지는 했는가. 9)복스로 인하여 콘크리트 방수처리의 문제는 없는가. 10)복스를 벽에 설치할 경우 복스 양쪽 벽의 뚜께는 적당한가. 나. 배관류 1)배관의 종류는 적당한가.(아연도 전선관. PVC 전선관. CD 전선관) 2)배관의 굵기는 적정한가.(내단면적의 32%이하, 내선규정 제410절 참조) 3)배관 상호간의 간격은 매입시 콘크리트가 들어갈 수 있도록 되어 있는가.
4)분전반, 복스, EPS실 부분 등 배관이 모이는 개소에 대한 대책을 반영했는가. 5)노출배관시 배관의 지지에 대한 부분은 충분히 검토되었는가. 6)배관은 복스에 직각으로 설치되지 않았는지 검토. 7)복스와 복스사이 배선관에는 직각개소가 3개 이상 두지 않았는지 검토. 8)배관의 입상 통과위치가 시공성이 있는가. 9)배관이 스라브 두께에 비해 크지는 않는가.(배관외경 : 스라브 뚜께 1/3 이내) 10)배관이 너무 길어 입선의 어려움은 없는지 검토 가)직선거리 30m 이내일 것 만약 30m 이상일 경우 Pull Box 사용 나)직선거리 관계없이 30m 이상일 경우 부하밀도에 문제가 있으므로 확인 다. 천장 은폐배관(전기. 통신. 소방) 1)배관(노출)-배관의 종류는 적정한가. 2)배관의 굵기는 충분히 고려되었는가. 3)배관의 지지방법은 적당하게 설계되었는가.(행거 또는 새들, 지지간격 2m 이하) 4)천장 스라브로부터의 돌출한 배관은 은폐배관의 접속과 무리가 없는가. 5)점검구나 매입기구, 덕트 등의 취부에 지장이 없는가 검토 6)공조덕트, 설비배관 등에 접촉해 있는 배관은 없는가.(특히, 고온부 주의) 7)금속관 배관시 접속개소에 접지설계는 했는가. 라. 복스 1)복스는 배관본수에 대해 적정한 크기인가.(4각, 8각, 심형, 일반형) 2)복스의 취부위치는 적절한가. 3)복스의 조명기구와의 거리는 너무 떨어져 있지 않은가. 4)복스의 취부위치가 전선의 교환 및 접속에는 지장이 없는 장소인가. 5)습기, 물기가 있는 장소에는 방습 또는 방수조치는 되어 있는가. 6)노출배관의 도장 및 색은 정했는가. 7)미관상 문제는 없는지 검토. 마. 배선 1)옥내배선에 사용하는 전선은 규격이 맞는가. 2)전선의 접속방법은 규정에 적합한가.〔내선규정 제125-8항(전선의 접속) 참조〕 3)전선과 기구단자와의 접속은 충분히 고려되었는가. 4)약전류 전선과 다른 배선과의 이격거리는 고려했는가. *저압 배선과 다른 배선(관등회로포함 )또는 다른 약전류전선. 광케이블 등이 접근 교차하는 경우 다음 과 같이 이격시설할 것. °애자사용배선에 의해 절연전선을 사용할 경우 10cm이상 이격하고 나전선을 사용할 경우 30cm 이상 이격시켜야 한다. °배선과 배선사이 격벽을 견고하게 시설하는 경우 6cm까지 할 수 있다. 5)전선의 단락고장시 온도상승분을 고려한 굵기를 선정했는가 검토. 6)수직배선시 전선자체의 인장하중에 의한 대책은 고려했는가. 바. 케이블 랙 1)인서트 위치는 적절한가. 2)랙의 치수, 구조는 적절한가. 3)랙의 취부, 금구류 및 지지볼트의 굵기는 강도와 내진에 대한 고려가 되었는가. 4)랙의 지지간격은 적정한가. 5)랙의 분기시 문제점은 없는가.(랙을 T나 L을 설치시 최소간격 확인) 6)은폐장소에는 점검구가 있는가. 7)강전과 약전의 케이블을 동일랙 위에 포설할 경우 세퍼레이터를 설치했는가. (전기설비 기술기준 제93조 참조) 8)방화구역 관통부분의 내화처리는 반영했는가. 9)랙의 지지방법과 볼트는 통일되었는가.(볼트, 랙 지지용 자재는 내부식성으로) 10)진동에 대한 조치는 반영했는가. 11)랙 위의 케이블에는 회로명, 행선표시, 케이블 치수 등의 반영은 헸는가. 12)케이블랙 연결부의 전기적 연결고리(본드)는 했는가.(지락사고 방지) 13)랙의 접지선 굵기는 적당한가.(지락시 지락전류에 견딜 수 있는 용량 이상)
사. 금속덕트 1)지지볼트용 인서트는 좋은가. 2)지지볼트(인서트)는 금속덕트 전선의 중량에 충분히 견딜 수 있는 굵기인가. 3)덕트의 치수구조는 좋은가.(폭 5cm 이상, 뚜께 1.2mm 이상 철판 및 동등 이상) 4)덕트의 크기는 적당한가. 가)전선 단면적 합계가 덕트내 단면적의 20% 이내일 것. 나)동일 덕트내에 넣는 전선은 30본 이하로 할 것. 다)다수의 전선을 덕트내에 시설하는 경우는 전선의 허용온도 이상이 되는 경우가 있으므로 주의할 것 5)덕트의 지지간격은 3m 이하로 되어 있는가. 6)금속덕트는 내면의 전선의 피복을 손상시킬 돌출물은 없는가 . 7)덕트 내외면에는 부식처리는 반영했는가. 8)덕트내의 전선받침은 고려했는가. 9)은폐장소에는 점검구를 설치했는가. 10)덕트의 접속부 덕트와 풀복스 및 전선관의 접속부에 접지는 했는가. 11)강전, 약전을 동일 덕트에 포설할 경우 세퍼레이터를 설치했는가.(최소10cm이상) 12)덕트의 접지는 되었는가.(400V 이상시 특별 제3종, 400V 미만시 제3종 접지) 13)덕트의 뚜껑은 쉽게 열리지 않도록 설계되었는가. 14)덕트의 인스팬션조인트는 좋게 연결되었는가. 15)덕트와 각종설비 및 연결부분의 처리는 완전한가. 아. 버스덕트(BUS DUCTS) 1)용량 및 크기는 적당한가. 2)지지방법은 좋은가.(덕트 지지점 거리는 3m 이하로 하고 견고하도록 설계) 3)방진조치는 고려했는가. 4)접속부의 위치는 포설작업상 보수점검상 지장은 없는가. 5)수직부분과 수평부분과의 접속 및 수평부분의 길이에 대응해 신축이음 여부 6)배전반, 모선, 변압기와의 접속부에는 가요도체를 사용했는가.(설비보호측 고려) 7)EPS실에서 분전반으로 연결되는 부분은 진동 방지처리되었는가. 8)옥외변압기와 연결부위는 버스덕트 점검구 설치위치를 위한 면적이 확보되었나. 9)옥외 옥상에 변전실을 설치하는 경우 누수대책과 옥내 인입방법은 협의되었나. 10)접지는 했는가. 가)사용전압 400V 미만은 제3종 접지공사 나)사용전압 400V 이상은 특별 제3종 접지공사 자. 간선설비 1)간선경로 가)간선경로는 좋은가. 나)간선경로와 타설비 공사와의 취합은 적절한가. 다)EPS실내의 강전배선과 약전배선과의 이격은 충분한가. 라)EPS실 내의 전선과 타설비와의 이격거리는 좋은가. 마)EPS실 내의 바닥, 벽 관통부의 방화처리는 좋은가. 바)EPS실 내의 전선의 경로는 좋은가. 사)1,000평 이상시 EPS실 선정함이 바람직한가 검토했는가. 2)케이블공사 가)케이블 지지방법과 굴곡반경은 적절한가. 나)중량물 압력 또는 기계적 충격과 내화처리를 반영하였는가. 3)금속관공사 가)금속관의 규격은 적합한가. 나)배관의 지지방법은 적당한가. 다)강전선과 약전선과의 이격은 적당한가. 라)풀복스의 취부상태와 크기는 적당한가. 마)풀복스의 뚜껑은 상세하게 표시했는가. 바)바닥 관통부 처리는 적당한가. 차. 수전설비 1) 전력회사 가)수전시기는 지장이 없는가. *전기사업법 시행규칙 제11조(공급의무 등) 。용량 2,000(kw) 이상 : 사용예정일 1년전(단, 사무소, 오피스텔 등) 。용량 5,000(kw) 이상 ~ 1,000(kw)미만 : 사용예정일 1년전 。용량 1,000(kw) 이상 ~ 100,000(kw)미만 : 사용예정일 2년전 。용량 100,000(kw) 이상 : 사용예정일 3년전 나) 전압 및 주파수는 적정한가. 다) 인입구의 차단용량 계산은 충분한가.(한전 인입점의 차단용량 확인) 2) 수용가 가)용량결정은 적정한가.(수용률, 부하율, 부등률) 나)수전설비 형식은 적당한가. (1)약식 설비(H변대, 후레임, 큐비클) (2)정식 설비(H변대, 후레임, 큐비클) (3)용량 및 뱅크수 확인 *전기설비기술기준 제33조, 한전설계기준(2003) 수변전설비계획과 설계기준 다)수변전 설비의 2차전압은 적당한가. (1)고압, 저압인가를 설계도서와 확인한다. (2)결선 방식(△-△, ∨-∨, △-Y 등) 라)수변전실의 넓이는 충분한가. 마)각종 전력용 기기 및 큐비클 배치는 적정한가. 바)인입용 케이블의 종류와 굵기는 충분한가. (1)3.3kV, 66kV, 22kV의 경우는 CV케이블 가능 (2)22.9kV의 경우는 CN-CV 케이블 사용 (3)154kV의 경우는 CVOF 케이블 사용 (4)예비배관이나 예비케이블은 확보되었는가. (5)원격검침용 예비배관이 설계에 반영되었는가. 사)케이블의 굵기는 적정한가. (1)허용전류 (2)전압강하 (3)기계적 강도 (4)고주파 전류 (5)향후 증설에 대한 대책 (6)단락시 허용전류 아)보호계전기의 선정은 적정한가. (1)과전류 계전기(OCR) (2)과전류 지락 계전기(OCGR) (3)부족전압 계전기(UVR) (4)결상 계전기(POR) (5)과전압 지락계전기(OVGR) (6)지락 계전기(GR) (7)선택접지 계전기(SGR) (8)방향지락 계전기(DGR) (9)모터보호용 계전기(3E) 자)각종 차단기의 선정은 적정한가. (1)고압 및 특고압의 경우 최근에는 VCB 차단기가 많이 사용된다. (2)차단기 선정시 고장전류를 설치점마다 계산한 후 정격에 맞는 용량인가. (3)약식 또는 정식에 따라 COS. PF. VCB 등을 선정(고장전류에 유의) (4)법적인 사항 : COS사용시 수전용량 300KVA 이하 용량에서 가능함(차단용량 10kA 이상 사용) 차)계기용변성기(PT.CT.MOF.ZCT.GPT)등은 잘 적용했는가. (1)CT의 경우 : 정격 1.2차전류,정격내전류,과전류정수,정격부담은 적정한가. (2)PT.GPT의 경우 : 정격부담의 적정성(부하 정격이 단시간, 연속정격 여부) (3)MOF의 비율은 적정한가. (4)ZCT의 경우 : 정격 1차전류 200mA, 2차전류 1.5mA이므로 재확인한다. 카)TR2 차측의 보호방식은 적정한가. (1)고압의 경우(33kV.66kV)비접지방식과 저항접지방식이 많으므로 고장전류 추정치를 계산하여 설비에 적정한 보호계전시 TM템을 적용한다. (2)저압의 경우 (220V, 380V, 440V 등)저압차단기는 보통 ACB와 MCCB. ELB. 등을 많이 적용하고 있다. 이때 주의할 사항은 보호방식 선정인데 변압기 2차측 전압에 따라 보호방식이 달라진다.(전력설비 기 술기준 제45조 참조) (3)차단용량선정시 주의사항 : 차단기의 극수 확인 2P.3P.4P(3상 4선식의 경우 4P 사용)기동부하에 따 른 여유분 。기동부하 : 3-6배 。순수부하 : 1.5-2배 。용접기부하 : 2-2.5배 타)콘덴서 용량확인을 했는가. (1)역율 보상용 (2)변압기 보호용 콘덴서 。5,000(KVA)이하 : 5% 。2,000(KVA)이상 : 3% 。500~2,000(KVA)이하 : 4% (3)콘데서 보호용 계전기나 차단기(MCCB)의 차단용량은 적당한가. (4)직렬 리액터나 방전코일 관계는 고려했는가. (5)고주파에 대한대책을 세웠는가.(VVVF. DCMOTOR 등) (6)자동 역율조정장치의 적용은 고려했는가.(특히, 공장용도의 경우) 파)수변전실의 접지는 명확히 했는가. (1)보안용접지 (2)기능용접지 (3)피뢰기접지 (4)접지저항값의 계산은 적정한가. (5)접지선의 굵기는 적정한가. (6)접지극의 선정은 적정한가. (7)공용접지 단독접지의 구분은 했는가. (8)접지저항 측정용 단자함은 설치했는가. (9)PT.CT.ZCT. 접지는 적용했는가. 하)분기용 MCCB의 결정시 향후에 증설에 대한 예비용을 적용했는가. 거)큐비클의 크기는 정했는가. (1)큐비클의 수량과 배치는 적정한가. (2)고압 및 특별고압용과 저압용은 충분히 관리하도록 배치했는가. (3)큐비클의 설치공간의 확보는 적절한가. (4)큐비클에 설치된 각종기기와 계전기의 위치나 배치 및 수량은 확인했는가. (5)큐비클의 재료나 색채 및 철판 뚜께는 적정한가. (6)큐비클의 내부온도 상승에 대비한 대책은 고려했는가. (7)진동에 대한 대책은 적용했는가. (8)감시제어를 위한 대책은 고려했는가. 너)기계 및 지시계는 적정한가. (1)전압계 : 회로 사용전압의 1.5배 (2)전류계 : CT일차적 정격과 같게 한다. (3)역율계 : 50%-100%-(-50%) (4)주파수계 : 50Hz~60Hz (5)전력계 : KVA×역율×1.25~1.5 정도 (6)전력계 선정시 3종계기는 적용했는가(산업용 300kW부터) 더)모선의 선정은 적정한가. (1)전압별 절연간격 및 굵기는 적정한가. (2)모선 가설방식은 적정한가. (3)모선 지지방법과 지지거리는 적정한가. (4)모선 도체허용전류는 적정한가. (5)진동이나 기계적인 반발력에 충분히 견딜 수 있는가. 러)보호계전기의 탭선정은 적정한가. 머)배선용 피트의 결정은 적절한가. (1)큐비클 하부 또는 상부에 전선, 케이블을 위한 피트는 충분한 크기인가. (2)피트의 상부덮개는 견고하게 설계했는가. (3)피트 내부에 소동물이 침입하지 않도록 고려했는가. (4)향후 증설에 대한 대책은 충분한가. 버)변압기 2차측 도체의 종류와 굵기는 적정하게 선정했는가. (버스덕트, 버스바, 케이블 등) 서)보호용 울타리는 적용했는가. 어)수전용 기기들의 내진은 반영되었는가. 저)에너지 절약 및 유지보수를 고려한 설계를 했는가. 처)154kV 변전실 설계시 절연유구의 유출방지 장치를 설계에 반영했는가. 카. 동력설비 1)동력제어반 가)제어반의 규격 및 수량이 설계도서와 시방서에 일치하는가. 나)제어반 설치조건과 설치환경은 고려했는가. 다)제어반과 풀박스, 덕트와의 연결은 적당한가.(타설비에 지장유무) 라)옥상옥측에 시설하는 경우 반위취부배관은 방수처리를 고려했는가. 마)제어반 방습처리는 되어 있는가. 바)방재용 제어반 배선구의 방화처리는 좋은가. 사)동력제어반과 각종 기기의 배치 및 조화는 이루어졌는가. *제어반과 설비용기기는 현장조작 관리에 편리하도록 평면계획을 해야 한다. 아)사용자의 입장에서 다시 한번 검토 자)분전반내 여유 공간은 적정한가. 차)차단기, 기동기접촉기, 계전기 계기의 정격전류, 전압차단용량 등 확인 카)통전전에 계기의 영점확인을 하였는가. 타)문짝의 개폐, 시건장치는 양호한가. 파)분전반의 페인트 색상은 적정한가. 2)배선 가)제어반내의 전선 케이블의 단말처리는 충분히 고려했는가. 나)제어반내의 전선케이블의 단자조임에 대한 부분은 고려했는가. (Motor 등의 진동에 따른 전선의 절연성능 저하에 대한 고려여부) 다)제어반 내의배선처리 및 Bus-bar의 규격은 적정하게 정해졌는가. 라)방재용 기기의 내화배선은 고려했는가. 3)배관 가)배전반으로 입상, 입하 배관의 지지는 좋은가. 나)진동하는 기기의 배관에는 가요전선관을 사용했는가. 다)배관의펌프 .밸브의 보수 점검상 지장을 주지 않는가. 라)동력 배관과 설비배관의 증기 및 고열에 대한 배관의 이격거리는 고려했는가. 3)전동기의 접속 가)전동기 단자내의 규격과 위치는 고려했는가. 나)Y-△기동시 단자함외에서 접속하는 경우 접속은 박스내에서 시공되는가. 다)전동기의 접속은 좋은가. 라)고압전동기 단자와 고압게이블의 접속부분의 보호커버를 고려했는가. 마)수중전동기의 경우 케이블 지지방법을 고려했는가. 바)전극봉의 전극길이는 좋은가. 사)전극의 배관단자부의 처리는 좋은가. 4)접지 가)제어반 배전반, 전동기, 등의 접지는 했는가. 접지선의 굵기는 충분한가. 나)전동기의 철대 배관복스 등의 접지는 좋은가. 다)고압전동기의 고압케이블 보호커버의 접지는 했는가. 타. 자가용 발전설비 1)기기의 배치 및 넓이 가)발전기의 종류와 용량은 설계도서와 시방서에 맞는가. 나)발전실의 넓이와 위치는 적절한가. 다)발전기의 배치는 좋은가.(사용자가 편리하고 건축평면에 적당한 위치) 라)기기주변의 보유거리는 좋은가.(최소 0.6m~0.8m, 최대 1m~1.5m) 마)기기의 기초피트와의 조합은 잘되어 있는가. (1)기기기초는 진동에 대한 대책을 충분히 고려하여 중요시해야 한다. (2)발전기실의 소음처리는 적절한가. 바)기초의 치수구조는 잘 설계되었는가. (1)W=0.2w√n(W : 발전기기초, w : 발전기중량, n : 발전기회전수(r.p.m.)) (2)디젤 가스터빈의 발전기기초는 다르므로 주의하고, 내진 고려하여 적용한다. 사)발전기실 바닥 마무리는 건축과 협의한다. 아)발전기의 설치조건은 적절한가. (1)발전기, 원동기 (2)배전반(큐비클) (3)연료탱크(용량, 위치 및 연료공급방법) (4)감압수조 (5)공기압축기 (6)공기조 (7)기동용 축전지 및 정류장치 자)연료탱크 취부높이는 적절한가. 차)급유구의 위치와 저유조간의 연결을 고려해서 시공했는가. 카)발전기 조작반과 배전반의 위치와 보유거리는 충분히 고려했는가. 타)각종배관의 지지방법과 지지간격은 적절한가. 파)발전기와 접속배관은 가요관을 사용하도록 시공했는가.(배관연결부 : 가요관) 하)배관의 접속방법은 충분히 고려했는가. 거)배기관 소음기의 지지방법을 적용했는가. 너)배기관에는 신축성 이음매를 적용했는가. 더)배기관에는 단열처리를 적용하여 시공했는가.(배기관과 건물 관통부와의 사이) 러)배기관과 조영재 및 전기배관과의 이격거리는 충분히 고려했는가. *발전기 배관은 고열이 발생하므로 열에 의한 화재 등을 고려 이격거리 확보 2)배선 가)발전기 출력단자 부분의 상세도는 현장조건과 맞는가. 나)피트내의 특별고압 고압 저압과의 이격거리는 고려했는가. 다)배선은 내화배선으로 했는가. 라)피트의 크기 또는 케이블랙의 크기는 충분한가. 배선의 굵기는 충분한가. 마)배선의 굵기는 충분한가.(전압강하 고장전류 고려) 3)접지 가)발전기, 기기덕트, 보호카바 배전반 등의 접지는 했는가. 나)케이블 차폐층의 접지는 했는가. 4)기술계산 가)발전기 용량계산 및 냉각수 용량. 연료 소비량 등의 계산은 적정한가. 나)단락에 대한 보호를 재확인했는가. 5)기타 가)급기구와 배기구 위치. 크기는 건축과 협의해서 적용했는가. 나)발전기 냉각방식에 따른 각종 제어설비는 반영했는가. 다)개폐시 과전류 차단기 전압계 및 전류계는 설치했는가. (1)저압발전기에서 부하에 이르는 전로에는 발전기의 가까운 곳에서 쉽게 개폐 및 점검할 수 있는 곳에 개 폐기, 과전류차단기, 전압계를 설치해야 한다. (2)고압발전기에서 부하에 이르는 전로에는 발전기 가까운 곳에 개폐기 및 과전류 차단기 전압계 및 전류 계를 다음과 같이 설치할 것. °전압계는 각상을 읽을 수 있도록 설치한다. °전류계는 각선(중성선 제외)의 전류를 읽을 수 있도록 시설한다. 라)정격부하 차단한 경우 8초이내에 정상회전에 도달하는 발전기를 선정하였나. 마)건축법, 소방법 등의 비상전원, 예비전원을 재확인했는가. 바)접지단자에 완전한 접지접속을 확인했는가. 사)배터리 접속상태는 양호한가. 아)발전기에 연결되어 있는 부하상태는 불평형되지 않았는가.
파. 축전지설비 1)축전지 종류 및 용량 산정 *축전지 종류 및 용량선정은 설계도서, 시방서에 맞도록 선정했는가. 2)축전지실 위치, 넓이, 배치 *축전지실 위치 및 넓이는 좋은가. 1.최근에 축전지는 무보수 밀폐형이 많이 사용되므로 소용량의 경우 별도의 축전지실을 설치하는 것보다 큐비클 등에 간단히 설치하는 것이 많다. 그러나 UPS부하 등이 있을 경우는 축전지실을 별도로 갖는 것이 좋다 . 2.축전지실 넓이는 축전지 설치공간과 유지보수시 필요한 최소 공간이면 되므로 설계검토시 주의한다. 3)축전지의 배치와 보유거리는 좋은가. 가)축전기 기초마무리는 좋은가. 나)기기의 설치 다)기기의 설치는 좋은가. (1)직류전원장치(큐비클) (2)축전지 가대 및 축전지 (3)충전장치 4)배선 가)배선은 적절하게 설계되었는가. 나)축전지의 전선 접속은 진동에 대비하여 설계되어 있는가. 5)설치장소 *축전지의 설치장소는 다음과 같은 점을 고려했는가. 1.직사 일광이 없는 장소 2.진동이 없는 장소 3.주위 온도가 40℃를 넘지 않는 장소 및 위치 4.점검 조작에 지장이 없는(부식주의) 5.환기설비는 계산후 적용했는가. 6.축전지는 수소가스가 발생하므로 화재의 대책은 되어있는가. 7.지진에 대한 설계는 적용했는가. 6)개폐기 및 과전류 차단기 *예비전원으로 시설하는 축전지에서 부하에 이르는 전로에는 개폐기 및 과전류 차단기시설을 해야 하는데 설계시 적용했는가. 7)기타 가)축전지의 전압은 적정한가. 나)충전장치는 부하의 특성에 맞도록 적용했는가. °최근에는 부동충전 방식을 많이 사용하고 있으므로 설계시 참고한다. °과충전, 과방전 방지회로를 내장하여 축전지를 보호할 수 있도록 할 것. °충전장치 입출력에는 배선용 차단기를 설치한다. 하. 정보통신설비 1)전화설비 가)건물의 용도에 맞게 회선수를 선정했는가.(국선, 사선) 나)O.A.빌딩 및 인텔리전트빌딩 등의 경우 전용회선은 확보했는가. 다)국선의 선정은 관할전화국과 협의후 시공했는가. 라)국선 인입위치는 적당한가. 마)국선의 경우 예비배관은 시공했는가. 바)주단자반 및 MDF, IDF의 위치나 설치장소는 적당한가. 2)교환기 가)교환실의 조건은 적당한가. (1)전자식 교환기의 경우 항온, 항습, 온도 및 UPS 는 설치했는가. (2)악세스플로어 시스템 및 밑부분 기준점 접지는 되어 있는가. 나)교환기의 반.출입이 가능한가. 다)기기간의 포선의 선종, 조수는 적정한가. 라)케이블의 포설경로는 좋은가. 또 필요부분은 보호했는가. 마)전원의 공급은 적정한가.(UPS, 발전기, 축전지 등) 3)전화배선 가)관로의 굴곡은 케이블의 입선에 지장이 없는가. 나)단자반의 취부는 적정한가. 다)옥외 배관배선은 적정한가. 라)전화간선의 경우 강전류 전선과 이격거리는 충분히 고려해서 시공했는가. 마)단자반까지의 접지선은 시공했는가. 바)CATV용 배관은 시공했는가. *최근에 가스, 전기, 수도 등을 원격검침으로 예비배관은 필수적이다. 4)구내배선 가)구내배선의 배관 전선케이블의 종류는 올바른가. 나)전화 수구까지 전화선은 충분한 예비선을 확보했는가. 다)옥내배선과 단자반의 수는 서로 적당한가. 5)LAN설비 가)LAN설비의 적용은 적당한가. 나)LAN설비 적용시 건물의 특성에 맞는가. 다)LAN system 선로 종류의 결정은 적정한가. 라)LAN 전송거리는 적절한가.(제작사 시방 확인) 거. 방송설비 1)방송설비 가)건물의 용도의 알맞게 선정했는가. 나)스피커의 배치 위치수량은 적절한가. 다)비상 방송과의 관계는 적정한가.(3선식 배선이 적당) 라)엠프의 위치는 적정한가.(관리조작에 편리한 장소) 마)엠프의 출력은 충분한가. 그리고 기능은 충분히 선정되어 있는가. 바)천정매입 스피커는 다른 설비와 미관상 조화를 이루는가. 사)단자반 내의 전선, 케이블의 수는 적정한가. 아)각실에 회로분리는 적정한가. 자)각실의 특성에 맞게 스피커 음량조절장치 ATT는 설치했는가. 차)마이크로폰 선정은 적정한가. 카)실내의 경우 잔향시간과 흡음, 차음 등에 대하여 충분히 검토했는가. 타)방송실의 경우 실내 음향시설을 고려했는가. 파)스피커의 위치는 듣는 사람의 앞쪽으로 설계되었는가. 너. 전기시계설비 검토사항 1)전기시계설비 가)모시계의 정밀급은 적정한가.(1급, 2급, 3급) 나)모시계의 설치장소는 적정한가.(전기실, 교환기실, 관리사무실, 방재센터 등) 다)자시계의 취부위치는 적정한가. 라)자시계의 설치기준은 적정한가.(20개로 묶어서 1회로로) 마)전원은 공급하고있는가.(축전지 및 DC. 24V. 12V 등) 더. 인터폰 설비 1)인터폰설비 가)모기 근접한 위치에 전원이 있는가. 나)용도에 알맞게 설계되었는가.(병원용, 사무실용, 주택용, 공장용 등) 2)설치장소에 통화가 적정한가. 3)기기단자반의 접속은 적당한가. 4)타설비와 조화가 이루어지는가.(전화설비와 중복되는 부분 고려) 러. TV 공청설비 1)건물의 용도에 적합한가. 2)VHF와 UHF의 손실dB는 계산했는가.(60dB 이상 평균 65~70dB는 계산여부) 3)CATV을 대비한 양방향성 설비로 구성했는가. 4)각세대 유닛과 분배기, 분기기와는 단독배관 배선으로 했는가. 5)CATV를 위하여 경비실이나 관리실에 헤드엔드 설치했는가(APT). 6)증폭기 함에는 전원을 공급했는가.(증폭기함 : 220V) 7)옥상안테나 설치시 미관 및 견고하게 시설하도록 되어 있는가. 8)안테나와 피뢰침 사이의 거리는 2m이상 유지하였는가. 9)옥외 동축케이블에서 건물내부로 연결되는 배관은 방수처리하도록 배려했는가. 10)회로구성은 분기, 분배방식 등이 적절한가. 11)TV 안테나는 대로변에 위치하지 않도록 시공했는가.(미관 및 잡음 고려) 머. 주차장설비 1)관제설비의 위치는 설계도서 및 시방서와 맞는가. 2)루프코일과 철근, 철골과의 이격은 좋은가. *루프코일과 바닥철근과는 최소100mm 이상으로 하고, 주위의 홀뚜껑이나 셔트 등이 있을 경우 200mm 이상 이격한다. 3)차로폭과 루프코일의 종류는 적정한가.(길이 2~6m, 폭 1~2m가 적정) 4)루프코일이나 검출기의 거리는 적절한가. *검출기까지 리드선의 길이는 20m 이내가 좋으며 일방향 연선 5회/m으로 금속관내에 배선한다. 5)주차표시설비는 적정한가. *1등식2등식 등이 있으며 설치높이는 차로면에서 2.5m 이상 설치하도록 한다. 6)주차장 조명설비는 적정한가.(쾌적한 조명이 좋으며 매연에 의한 부식방지 고려) 7)주차장 입구부 조명은 적정한가. 8)주차장 내부의 조명은 적정한가.(차고 70 lx, 차로 70 lx 이상 확보) 9)주차장 내부의 조명기구는 적정한가. 가)매연 등의 대한 부식을 고려한다. 나)설비덕트 등의 위치와 높이에 지장없도록 한다. 다)심하게 눈부시지 않도록 한다. 10)CCTV(1TV) 설비는 적절한 위치에 설치했는가. 11)카메라의 하우징은 개인의 프라이버시에 지장이 없도록 조화를 이룬다. 12)재차표시 설비는 적정하게 시공했는가. 13)입구부와 출구부의 표시등 설비는 적정하게 배치 및 선정했는가. 14)자동요금계산기를 적정하게 설계하고 좋은 위치에 설치했는가. 15)무선통신 보조설비나 라디오 수신설비 및 이동통신설비는 고려했는가. 버. 방재설비 1)방재센터 가)방재센터의 위치나 크기 등은 적당한가.(소방법 참조) 나)O.A.빌딩 및 인텔리전트 빌딩 등의 경우 전용회선은 확보했는가. 2)유도등, 비상조명등 가)설치장소, 회로 종별에 적합한 내열배선이 사용되었는가. 나)출입구 등 통행의 지장이 되지 않는 높이에 취부되었는가. 3)비상콘센트 가)전원방식은 적정한가.(소방법 참조) 나)취부높이는 1m 이상, 1.5m 이하로 되어 있는가. 다)콘센트의 전선의 굵기와 전선의 종류는 적정한가. 4)비상방송 가)비상방송의 스피커는 연동이 되도록 했는가. 나)비상방송용 증폭기(앰프)는 진동을 고려하여 설치하도록 했는가. 다)스피커는 진동으로 인하여 낙하하지 않도록 견고하게 하도록 했는가. 5)무선통신 가)소방법에 적합하도록 했는가. 나)라디오 수신설비와 공용하도록 시공되어 있는가. 다)혼합기 분배기 등의 수납함에는 내열조치가 취해져 있는가. 라)무선기를 접속하는 단자함 높이는 지상 0.8m 이상, 1.5m 이하로 설치했는가. 서. 감시제어설비 1)감시실의 넓이 및 위치는 설계도서 및 시방서에 맞는가. 2)감시제어의 기능 *감시제어의 기본기능은 적정한가.(감시, 제어, 계측, 기록기능) 3)감시기능 종류 가)감시제어의 감시기능은 적정한가. (1)공통기능 °상태감시 °기기의 동작이상, 고장감시 °상하한 감시 (2)전력감시기능 °조명스케줄 제어 °전력디멘드 감시 제어 °자동역율제어 °정전.복전처리 °각종차단기 상태감시 제어 °누전상태 감시 제어 °각종전기량 계측치 감시 °발전기 부하감시 제어 (3)공조설비기능 °냉동기대수 제어 °펌프대수 제어 °VAN 실내온도 제어 °공조기기 스케줄 제어 °실내온도 온습도 설정 (4)방재설비 °방재설비의 동작감시 °승조기기 정지제어 4)통신망구성 가)통합제어 통신망구성은 적정한가. *건물내의 공조위생, 전력, 조명, 방범, 방재, 승강기 등 모든 시설물 제어가 상호 연계운전이 가능하도 록 통신망이 구성되어 있는가. 나)멀티호스트 시스템구성 *건물내의 각종 시설물에 대한 중앙 감시제어 장치는 상호제어 감시프로그램을 공유함으로써 어느 한쪽 의 시스템에 이상이 발생하더라도 다른쪽의 시스템에서 기능을 대신할 수 있도록 되어 있는가 확인한다. 다)시스템 확장성 *사무자동화 등과의 정보교환을 위한 통신망 또는 접속이 손쉽게 이루어질 수 있도록 빌딩 자동제어 소 프트웨어 및 하드웨어의 기술발전에 충분히 대처하고 지속적인 관리가 이루어질 수 있도록 한다. 5)설치조건 *온도조건은 5~40℃이며 먼지, 습도, 진동, 충격이 없고 부식성가스가 없는 곳 6)배선 가)배선은 다음과 같은 조건에 알맞도록 시공했는가. (1)전기적인 노이즈 방지조치가 되어있는가. (2)특수한 케이블을 사용하는 경우는 제조자가 지정하는 공법으로 설계했는가. (3)감시제어의 전송방식은 잘 되었는가. 7)접지 가)접지는 다음과 같이 시공했는가. (1)접지선은 녹색으로 시공한다. (2)접지선은 가능한 짧게 하고 굵은선을 사용한다. (3)신호 접지전극은 지표로부터 2~3m 이상의 깊이에 매설한다. (4)디지탈 아날로그 접지가 있을 경우 접지점 가까운 곳에 묶어 함께 접지한다. (5)접지선의 배열 방법에 따라 일점접지방식과 다점접지방식이 있으며 1MHz 이상의 주파수에서는 다점접 지방식을 채용한다. (6)지선과 각기기와의 접속을 병렬접속의 1점접지로 한다. 어. 피뢰침설비 1)수뢰부 가)돌침 지지물 취부용 앵커의 취부방법. 나)휀스, 발받침, 수조, 배관, 안테나 기타 공작물을 고려했는가. 2)피뢰도선 가)작업발받침 및 시공장애물의 유무를 확인했는가. 나)돌침 지지금구의 취부방법은 좋은가. 다)도체의 철골, 철근에의 용접방법, 시공시기는 협의했는가. 라)도선의 포설경로 및 지지방법은 좋은가. 마)도선의 굵기는 좋은가. 사)구조체 접지의 채택여부를 검토했는가. 3)접지극 가)접지극의 수를 확인했는가. 나)접지극의 매설에 관해서 입회유무를 타협했는가. 다)접지극 상호 이격거리는 충분한가. 라)피뢰침 설비는 국내의 다음과 같은 규정에 간략히 명시되어 있다. °건축법 제21조(피뢰설비) °소방기술기준에 관한규격 제160조(위험물 제조소의 피뢰설비) °전기설비 기술기준 제46조, 제47조(피뢰기의 시설피뢰기 접지) 저. 건축상의 고려사항 1)변압기실 가)유입 변압기의 경우는 타실과 격리한다.(단, 소화설비를 갖춘 경우 예외) 나)벽, 창문 등은 방음구조로 한다. 다)자냉식 변압기에 대해서는 충분한 배기공을 설치한다. 라)소화장치를 고려한다. 마)기기반입구.배열 등에 충분한 넓이와 높이를 취부한다.(벽과는 0.6m 이상, 천장과의 간격은 1~1.5 m 바)견고한 기초의 내진장치를 한다. 2)모선 및 차단기실 가)가능한 다른 것과 격리된 방법으로 한다. 나)적당한 격벽, 컴프트먼트를 모선 또는 기기간선에 설치한다. 다)분출유의 배기구를 설치한다. 라)기기반출 및 작업에 충분한 공간을 설치한다. 3)배전반실 또는 감시제어실 가)공기조절 조명음향 등의 쾌적한 환경을 만든다. 나)운전조작 감시제어의 지장이 없는 충분한 공간을 갖는다. *배전반과 벽과의 거리 °전면 : 3~4 m 최소1.5 m °측면 : 1~2 m 최소1.0 m °배면 : 1.5~2 m 최소 문을 열 수 있는 거리확보 1.2 m 다)축전지실 (1)가능한 변압기 등의 한구석으로 배전반실에 가까운 곳에 설치한다. (2)일광의 직사를 피한다. (3)마감재료가 내산성이 있는 자재로 선정되었나. (4)배수, 환기에 주의한다. (5)축전지와 벽과의 거리 °축전지와 벽과의 거리 : 1m °축전지와 비보수축 벽과의 거리 : 0.1m 이상 °축전지와 부속 기기와의 거리 : 1m 이상 °축전지와 입구사이 : 1m °천장높이 : 2.6m (6)발전기실 (가)엔진기초는 건물기초와 관계없는 장소로 한다. (나)엔진실 천정높이는 피스톤 배출의 높이와 연료탱크의 높이를 고려한다. (다)엔진실의 구조는 중량물의 운반.설치가 용이하도록 한다. (라)배기관의 배관공간 및 소음에 의하여 민원이 없는 장소로 한다. (마)발전기실 기초는 진동이 없도록 견고하게 하고 별도의 대책을 세운다. (바)급기와 배기에 필요한 충분한 환기량을 계산하여 시설할 것. (사)냉각수 탱크와 연료탱크의 크기 및 위치결정에 주의한다. *발전기와 벽과의 거리 °전면 : 2~2.5m °측면 : 1~1.5m (배기덕트가 있을 경우 별도 계산) °배면 : 1~1.5m *주1. 상기내용중 변압기실과 모선 및 차단기실을 최근에는 큐비클 형식으로 설치하는 경우가 많으므로 변전실 전체를 배전반실로 생각할 수 있다. 2. 축전지실의 경우에 변전사용기기 조작용만 사용할 경우는 큐비클형이 많으며 비상전원이나 무정전 전원공급장치(UPS)인 경우는 별도실 확보. 3. 발전기실의 경우 설계시 발전기실의 기초와 급.배기연도의 위치와 연료탱크의 크기 및 위치도 중요 하므로 발전기 제작사와 충분히 협의. |