제 안 명 : 보일러 블루다운 폐열을 열교환하여 수축열 온수온도 상승효과 발생(연료비 절감) |
개 선 전 |
개 선 후 |
1.현 폐열 회수장치가 설치되어 있으나 유지분이
다량함유된 폐수와 혼입되어 열교환능력이 현
저히 떨어짐.
2.폐수 유입량이 많아 높은 폐열을 유입해도 회
수 시키지 못하고 배수펌프를 통해 폐수처리장
으로 방류하고 있음.
|
1.열교환 탱크를 별도 설치하여 양질의 폐수를 유입
시켜 열교환기 능력을 최대한 활용하여 양질의 온
수 온도 회수가능(보일러 블루다운,폐응축수등)
2.보일러 수저,수면 블루다운량:15톤(120℃)전량 회
수할수 있는 탱크 제작 설치(10톤 탱크 설치)
3.폐 로스열을 최대한 활용가능 |
예상투자비용 : 자체 구매후 실행 |
개 선
효 과 |
1.연료비 절감 |
심사결과
및
심사의견 |
※ 간사 - 제안운영팀 상정, 시설관리팀 실행
※ 소위원회 - 3급, 본심사위원회 상정 요망,
자체실행, 실행완료 후 모범사례로 사장님께 보고 예정, 자료 축적 중
절감금액 최소 3000만원 예상하나, 매년 지속적으로 절감효과 발생
자체 제작 및 기존설비 활용, 현재 탱크 설치 중, 투자비용 약 700만원 예상 |
▷ Blow down 시 1일 15톤이 폐수처리장으로 방출됨
▷ Blow down 시간 : 18시~24시
|
|
수면 |
|
|
- Blow down 시 중간층 활용
- 수면과 수저는 방출
- Blow down 량 : 1일 15톤(120도) |
|
|
수저 |
▷ 5월(일부) 절감액 : 200만원
▷ 실시완료 => 5급 확정
■ 보일러 블루다운 폐열회수온도를 이용 열교환하여 수축열온도 상승효과
1.목 적:보일러 블루다운 폐열을 열교환하여 수축열 CIP온도를 극대화 시킴
2.내 용:기존시설에서도 열교환기가 설치되어 수축열로 공급하고 있으나 유지분(CIP 후 사용)
의 다량 함유 및 물량의 과다 증가로 인해 열수를 그대로 배수시킴으로
열 교환 회수 온도가 원만하지 못하여 이를 개선하고자 함.
3.개선책:
1.열교환방식을 간접 열교환 방식(기존에도 동일)으로 수질의 오염성을 최대한 줄임.
2.열 교환 탱크를 별도로 설치하여 양질의 폐수를 유입시켜 열교환기에
부유물의 탈착을 막아 양질의 온수를 최대한 얻고자 함(약1,500,000㎉)
(보일러 블로우다운 열수,응축수 오버드레인 열수등)
3.열교환기는 기존열교환기를 사용하고 탱크 제작은 자체작업 실행(구매금액소요)
4.개선내용:
1.연수배관포설 및 용접작업(32A)
2.비례제어 모타 밸브 설치(구매)
3.신규열교환 탱크제작(2000*1500*3000)및 기존열교환기 안착
4.자동콘트롤 판넬 설치(자체 제작)
5.부속기기 및 자재(온도계,수량계,SUS304판(4T),앵글,배관,온도콘트롤러)
5.개선효과:
1.수축열 CIP용수15℃ 보충수량 (300톤/일)중 50톤을 45℃이상으로 유입할수 있는 온수량
2.폐열을 이용한 연수 보충온도 오염을 최대한 줄일수 있음.
3.폐 로스열을 최대한 활용할수 있음.
4.연료비를 절감(약30,000,000원)
6.개선분석:
1.조 건 : B-C유:9,750㎉(8,287㎉) 효율:85% 단가:635.82원/L
수축열 보충연수량:300톤/일 ∆T:30℃ 적용일수:265일(주말제외)
수면, 수저 블루다운 양:15~16톤/일
2.절감계산: 15*1,000*100℃=1,500,000㎉/6시간 / 8,287㎉ =181L
B-C유절감량:181L/일*265일*635.82원=약30,500,000원
7.첨 부: 열교환기 설치도면(1부)
[ 산출근거 1] 에너지절약 및 CO2 배출감축 효과 산출근거
※ 연료, 전기, 순수 CO2로 각각 구분 작성 |
번 호 |
|
CODE |
|
부 문 |
연료, 전기, CO2 |
년 도 |
|
사업기간 |
2010 년 01 월01 일 ∼ 2010 년 12 월 31일 |
절약(개선)
대 책 명 |
보일러 블루다운 폐열을 이용 열교환하여 수축열CIP온도상승효과발생(연료비절감효과) |
사업개요 |
수축열 기존시설에서도 열교환기가 설치되어 수축열탱크로 공급하고 있으나 유지분의
다량 함유 및 폐수 물량의 과다 증가로 인해 폐열수를 그대로 배수시킴으로 열교환회수
가 원만하지 못하여 이를 개선하고자 함 |
개 선 전 |
개 선 후 |
1.유지분 다량함유된 폐수를 유입하므로 열교
환기에 부착되어 열교환능력 현저히 저하됨.
2.폐수유입량이 많아 높은 폐열을 유입해도
회수시키지 못하고 그대로 배수펌프를 통해
방류하고 있음. |
1.열교환탱크를 별도로 설치하여 양질의 폐수를 유
시켜 열교환기에 부유물 유지분들 막아 양질의 온
도를 최대한 얻고자 함.(보일러 블루다운.응축수)
2.보일러 수저 수면 블루다운량:15톤(120도씨)전량
회수할수 있는 탱크 제작설치(10톤사각탱크 설치)
3.폐열을 이용한 연수오염을 최대한 줄임
4.폐 로스열을 최대한 활용할수 있음 |
투자비용 |
융자 : 백만원 |
자체자금 : 원 |
합계 : 원 |
효과산출 |
※개선분석
❚수축열 보충 연수량:300톤/일 ❚보일러 효율:85% ❚유단가:635.82원(1월기준)
❚발열량:9750㎉/H ❚적용일수:265일 ❚연수보충온도:16도 ❚블루다운량:15톤
❚폐열온도:120도씨 ❚블루다운시간대:18~24시 ❚동시간대 연수 사용량:200톤/6시간
※에너지 절감량
블루다운열량:15*1000*120도=1,500,000㎉(잠열계산 제외)
100*1000*㎉/kg ℃*(34-16)=1,500,0000㎉ (100톤 보충수량공급할경우)
1,500,0000㎉/8,287㎉=181L
181L*265일*635.82원(1월기준)=30,500,000원 |