제 1 장 : 공조기술과 우리의 생활.
1.1 : 사람과 환경
사람은 예로부터 환경에 적응하며 살아왔다고 볼수 있다. 특히 날씨나 기후와 관련되어, 이를 극복해 나가기..위해서 많은 지혜를 짜내었으며, 이는 분명, 현대 공조기술의 터전이 되었다고 볼수 있다. 사람은 너무 습하지도,..너무 건조하지도 않으며, 너무 덥거나, 또는 너무 춥지도 않아야 하고, 주위의 공기는 항상 오염되지 않은 쾌적한..상태를 유지하여야, 건강한 삶을 유지할 수 있다고 본다. 이러한 인간의 요구되는 삶은, 자연의 변화로 인하여..많은 장애를 받게 되었으며 이 장애를 극복 하기 위한 노력의 산물이, 바로 공조 기술이라 할수 있다. 따라서 ..옛날사람들은 자연을 이용하여 쾌적한 환경에 대한 욕구를 충족시켜왔다고 본다 예를 들어 합천 해인사의 ..팔만대장경을 보관하고있는 건물은 목조건물로서 지면에서 일정한 간격을 유지시키고, 계절의 변화에 따른 풍향,..기후 등을 고려해 출입문과 통풍구를 설치한 것 등은, 현대 기술로도 그 설계기술을 정립하기란 쉽지 않다고 한다...또한 우리나라 한옥 구조 가운데서 대청은, 항상 방과 방 사이에 위치하며, 목재의 바닥 아래에는 공간을 형성하여..통풍이 자연스러우므로 해서 습기와 냄세 제거는 물론, 여름철에는 복사열이 맹위를 떨치는 지면과 달리 건물의..음지의 지면에서 느껴지는 신선함으로 인하여 쾌적함을 느끼게 하는, 자연속에 최적의 냉방 형태를 갖춘 훌륭한..거실이 형성되게 하는 구조적 특성을 가지고 있다...이러한 것들이 모두 큰 의미로는 자연 속의 공조 기술이라 할수 있다. 오늘날 우리가 혜택을 받고 있는..공조기술은, 물론 서구의 발달된 기계 문명 속에 그 근원을 두고 있으므로, 옛날 우리 조상들의 한옥 구조 등을..기초로 하여 형성된 공조적 개념과는 차이가 있다 그러나, 아무리 발달된 기술력이라 할지라도 반드시 자연을 ..고려하지 않은 기술력은 없다는 것이다. 비행기가 공기의 중력을 이용하여 상승작용을 하게 되듯이, 모든 기술력은..바로 자연에 근거하고 있기 때문이다. 그러므로 공조기술이 서구문명에 근거를 두고 있다 하더라도 한발 더..나아가 우리의 기술화로 소화하여 나간다면, 보다 더 진보적인 기술력을 확보하게 될 것이며, 이는 우리의 문화에..가장 근접할수 있는 또 다른 개념의 기술적 창조가 가능 하여 질 것 이라고 믿는다.
1.2 : 우리의 생활문화와 현대의 공조 개념
(1) 우리의 생활문화
여기서의 우리의 생활문화라 함은, 우리나라의 기후와 관련한, 냉난방 구조 형태에 대하여서만을 이야기하고져 ..한다. 우리는 여러 가지의 가옥형태를 가지고 생활하고 있다. 우선 최근의 생활형태 중에서 가장 으뜸은 아파트..가옥 구조이며, 연립형태의 밀집형과, 단독가옥, 한옥,등이 가장 많은 형태라 하겠다...그러나, 이러한 여러 가지의 가옥 형태들이 난방구조에서는 거의 유사한 방법으로 난방이 이루어 지고 있다는..것이다. 예를 들면, 방, 거실, 등의 바닥에 튜브를 깔아놓고, 보일러에 의하여 데워진 물이 순환하면서 실내의..온도를 상온으로 유지시켜주는, 이른바, 바닥 난방식이라 하겠다. 이러한 난방구조 형태는 옛날 선조들의 아궁이..난방 형태에서 비롯된것으로, 시공면 에서도 간편 하고, 경제적으로도 저렴하여 우리의 정서와 딱 맞아..떨어졌다는 것이 주요한 원인이라 하겠다. 따라서 여름철이 되면 냉방의 필요성으로 인하여 각 가정마다 에어컨을..들여놓게 되는 것이다. 근래에 들어와서 저택을 건축하는 부호들중 공조개념의 가정용 냉난방 시스탬의 운영이..시도되고 있으나, 이는 많은 경비소요로 인하여 극히 제한적인 경우 이다. 그러나, 집을 떠나, 회사에 출근을 하면,..기후에 따른 난방 구조는 그 이용방법이 달라지게 된다 이때 우리가 만나게되는 난방구조가 바로 공조개념의..난방 방식이다.
(2) 현대의 공조 개념 ..현대는 산업사회로서 사람들의 활동영역이 집중화되는 현상에 따라, 도시마다 대형 건물들이 자리잡게 되고,..이러한 대형건물의 기후에 따른 냉난방의 공급은 많은 기술력이 필요하게 되었다 우리 나라에서도 초기에 선진국의..모방에 그친 공조시스템으로 인하여, 많은 열손실을 가져왔으나 근래에는 자체설계의 기술력에 의한 공조 시스템..설계와 그에 따른 다양한 요건을 갖춘 제품들이 설계되어 생산되고 있다. 그러나 우리에게 많은 영향을 미쳤던..선진국의 공조기술은 더욱 발전을 계속 하여, 인체에 미치는 공조시스탬의 역학적 분석과 그에따른 완전 자동화의..컴퓨터 시스템을 이용 하면서 우리의 기술은 다시 한번 거듭나는 발전을 요구 받게 되었다고 볼수 있다
1.3 : 공조기술의 기본 요건
(1) 공조 기술과 생활.공조는 공기조화(空氣調和)를 약칭해서 부르는 언어이다. 다시 말해서 찬공기를 따스한 공기로, 또 더운 공기를..시원한 공기로 조화를 시켜, 기후에 따른 역 반응을 우리에게 공급하여 줌으로서 항상 쾌적한 환경을 유지..시켜주는 기술인 것이다. 따라서 공조기를 떠난 조화된 공기는 우리에게 직접적으로 영향을 미치기 위하여는..이송용 덕트, 이송되는 공기를 제어 하여주는 각종기구, 등과 이들의 종단에서 우리들에게 조화된 공기를 ..뿌려주는 기구 등이 그 량에 맞도록 조화 있게 설계 되어, 배치 되므로서 쾌적한 환경을 한층 더 향상 시키는..결과를 낳게 될 것이다. 이때에 실내는 적당한 습도를 유지하고, 청정한 공기를 유지하기 위한 급배기 시스탬도..더불어 운영되어야 할 것이다.
(2) 공조 기능이 미치는 영향.
1) 온도(溫度)..냉 난방의 공급온도 조건은 우리의 생활에서 가장 필수적이라 하겠다. 학술적으로는 여름철의 유효온도 로서 ..24℃ ∼ 27℃ 가 적당하며, 겨울철에는 20℃ ∼ 24℃ 가 적절한 것 으로서, 이는 인체의 활동상태, 착의상태, ..기류의 속도 및 복사열 등에 따라서 영향이 달라지는 것이나, 사무실에 앉아서 일하는 상태를 기준 한 것이라..하겠다. 또한 실내 온도는 외기온도와 큰차이가 발생할 경우, 출입시에 히이터 쇼크를 느끼게되어 건강상 좋지..않고, 실내온도가 고온인 경우, 실내 상대습도의 결로현상이 발생하여, 건물의 미관과 건강에 좋지 않으므로,..외기와 실내온도 차 를 5℃ ∼ 7℃ 이하로 유지하는 것이 좋다.
2) 습도(濕度).우리의 생활에서 인체에 가장 심각한 영향을 주는 요건중의 하나가 습도 조건이라 할수 있다 여름철의 불쾌지수도..고온다습한 경우, 상승되게 되는 것이며, 장마철의 습한 분위기를 좋아할 사람은 별로 없을 것이다. ..반대로 너무 건조한 경우, 인체는 민감하게 반응하여 입술이 터지고 콧속이 건조 해지므로, 호흡의 곤란을 느끼게..되기도 한다. 이 습도는 온도와 밀접한 관계를 가지고 우리 생활에 많은 영향을 미치기 때문에 한층 더 주의를..기울여야 한다. 따라서 우리에게 알맞은 습도 범위는 40% ∼ 70% 가 적절하다고 할 수 있다.
3) 청정도(淸淨度).청정도는 먼지나 탄산가스농도 등의 탁도를 줄이고 오염된공기의 유입을 막아 항상 신선한 상태가 유지 되도록..해야되므로, 공기조화 시스탬과 더불어, 급 배기 시스템의 환기 장치가 추가되게 된다. 따라서 넓은 의미의 ..공기조화 설비란 이러한 급 배기 시스템도 포함되게 된다.
4) 기압(氣壓)과 유속(流速) .공급되는 공기와, 순환 또는 배기 되는 공기량의 균형이 곧 기압의 균형을 유지시키게 된다. 이때 실내의 유속은..사람이 느낄수 없는 0.5 m/sec 이하 여야 불쾌감을 느끼지 않게 된다. 또한 외국의 경우에는 실내 유속을 ..0.25 m/sec (50 fpm) 로 기준 하고 있기도 한다.
제 2 장 : 덕트기구의 사용기능에 따른 국내외 기술동향
2.1 : 공조 덕트 시스템의 적용관계.
1. 공조기 와 덕트기구의 설계 적용 동향.
덕트기구들에 대한 기능과 종류를 말하기전에, 덕트기구들에 왜? 어떠한 기능 들이 필요한가를 파악하기 위하여는.당연히 공조기에 대하여 알아두어야할 상식 들이 있다. 공조기의 구조는 처음, 휠타(Filter)를 거쳐 냉각수나 .스팀 파이프의 코일(Coil) 배치 간격사이로 송풍기의 흡인력으로 공기가 통과 하면서 얻어낸 열량을 그대로 덕트를.통해서 실내로 수송하여 냉 난방의 공조를 수행하게 되는 것이다. 따라서 당연히 조화된 공기를 수송하는 힘, 즉.송풍기의 압력이 어떻게 주어지는것인가를 알아야, 공조기와 연결 하여지는 덕트기구들의 설계 개념정리가 .확립되는 것이며, 근본적인 구조설계가 이루어 질수 있는 것이다. 국내의 덕트기구업체중에는 이러한 구조적.설계 개념을 깨닫지 못하고 있는 업체가 상당히 많은 편이다.
(1) 손실 압력(Pressure Drop).
공조기는 기본적으로 휠타, 코일, 등을 거치면서 손실되는 압력 값을 가지게 된다. 또한, 냉난방의 온도차이,.실내와의 덕트거리, 덕트의 곡부, 덕트에 설치되는 각각의 기구들, 로 한층 더많은 압력의 손실값이 주어지게 .된다. 따라서 공조시스탬 설계자는 이러한 손실값의 합을 구하여 이를 정압(Static Pressure) 으로 산출하여 .설계에 반영하게 된다. 풍량의 경우, 각 실내에서 필요로 하는 냉난방의 량, 상주인원에 대한 환기회수, 실내유속,.등을 종합하여 공급되어야 할 풍량을 선정하게 되는 것이다. 따라서 선정된 풍량은 공기의 체적량이며, 이 공기의.체적에 움직일 수 있는 힘을 실어주는 것, 즉, 공기를 밀어주는 힘이 압력이다 다시 말하면, 풍량(Air-volume).Q 는 항상 자기를 밀어줄 수 있는 힘 정압 Sp 를 필요로 하는 것이다. 더욱 쉽게 풀이 한다면, 풍량 Q 를 100.이라 하고, 공조기에서 부터 실내에 까지 이 100 을 그대로 이송하려면, 공조기에서 부터 실내까지는 풍량 100이 .통과해야할 벽이 많으므로 장애가 되는 값, 즉 손실압력 값을 추가하여 주는 것이다. 이는 모든 덕트기구들을 .계산하는데 가장 기본적인 요소이며, 충실히 지키지 않아 기구의 손실 압력 값이 증가할 경우, 이는 곧 풍량의 .감소로 이어지기 때문에 확실히 인식해야만 한다.
(2) 홴(Fan)
공조기의 홴은 덕트의 실내까지의 거리나, 정압에 의하여 순환용 홴(Return Blower) 의 도움을 받기도 한다..공조기에 사용되는 홴으로서는 먼저 다익형 홴(Sirocco fan) 과 에어포일 홴(Air-foil fan) 이 가장 많이 .사용되고 있으며, 이 홴들의 특성은 저속회전으로 소음이 적고, 많은 풍량을 얻을수 있다는 장점을 가지고 있다..따라서 이 홴 들의 특징을 알아보기로 하자.
다익형 홴(Sirocco fan) :.다익형 홴은 표현 그대로 많은 날개를 가진, 물레방아 형태의 구조로 만들어지며, 날개의 곡부의 안쪽이 앞을.향하여 회전 하므로해서, 전곡형 날개라고도 한다. 마치 손을 오므리면 손안으로 굽은 손바닥을 전진 시키는.형상이므로, 대풍량을 생성 시키나, 이 에따른 부아량(Load) 의 증가로 회전력이 제한되어 저속회전으로, 소음값이.크게 줄어서 정숙 운전에 많은 도움을 주지만, 단점으로는 정압이 낮다는 데 있다. 즉 압력은 회전속도와 비례.하기 때문이다.
에어포일 홴(Air-foil fan) : .에어포일형 역시 표현 그대로 비행기의 날개 단면 형상을 가진 날개로서 소용돌이 모양의 회전 방향으로 익근이.설치되며, 다익형 홴과 크게 다른점은 날개의 등으로 공기를 밀어내는 형태를 취함 으로서 후곡형의 날개를 가지고.있다는 점이다. 따라서 날개는 보다 빠른 회전력을 가질수 있어, 높은 정압값과, 대풍량을 만들 수 있고, .날개 구조의 특성상 과부아 제한(Limit load) 특성이 있어, 효율이 뛰어나나, 다익형 홴보다는 소음이 다소 크고,.회전력이 빠르므로, 날개의 바란스(Balance) 를 잘맞추어야 하는 부담이 있다. 최근의 동향은 공조 기술이 .발전됨에 따라 요구되는 압력값의 증가로, 에어포일 홴이 많은 선호를 받아 보편적으로 이용 되고 있는 실정이다..
(3) 덕트(Duct) 와 보온(Insulation) ..덕트는 냉난방 기류 이송에 절대적인 장치물이다, 따라서 손실압력값을 최소화 하기 위하여는 내부가 매끄럽고,..곡부가 적어야하며, 장치되는 곡부도 그 각도를 적게하여 자연스럽게 꺽여야 함은 설명이 필요 없을 것이다. ..또한 특기할 사항은, 냉방 기류의 이송 덕트에는 반드시 보온을 해야하며, 여기에 사용되는 모든 기구 들에..대하여도, 필히 보온을 해야 한다. 가끔 보온은 통과 기류의 보온을 위하여만 존재 한다고 알고 있는 사람도..있으나, 그 보다도 더 중요한 것은 냉방시 외기와의 온도편차로 인한 덕트나 기구 표면에 생기는 결로 현상을..막기 위함 이다. 더운 여름철 얼음물을 담아둔 주전자의 표면에 공기중의 수분이 응축되어 맺혀있는 결로를 보듯이..천장 속의 덕트에서 결로가 발생한다면, 이는 천정재에 치명적인 얼룩을 선물할 것이기 때문이다.
(4) 국내의 덕트기구 기술동향 ..현재 국내의 기술수준은 이러한 유체역학관계를 충분히 감지할수 있으며, 이에대한 계산의 적용도 아무런 문제가..없을것으로 본다. 그러나 관습적으로 급하게만 살아온 우리는 공조기에 연결되는 각각의 덕트기구에 대하여 ..주어지는 정확한 요구값이 없이 일반적인 관례적용이 건설현장에서부터 요구되어 지고 있는 실정이다. ..예를 들면 댐퍼를 한 개 채용하였을때와, 열 개를 채용하였을때에는 분명히 설계 정압 값의 변형이 뒤따르게 ..되는 것이다. 따라서 정확한 설계에 대한 덕트기구류에 주어질 한계치(Maximum limit)의 정압 값이 있어야 함에도..불구하고, 이를 제시하는 곳도 없으며, 이러한 데이터을 요구하는 덕트 기구업체도 없다는 것이다. 따라서 설계시..각각의 한계치 값은 필요 종목별로 주어져야 하고 이 한계치를 대상으로 제품의 설계가 이루어져야, 보다 효율이..높은 정밀한 설계가 이루어 졌다고 할수 있을 것이다. 덕트기구에 보내어지는 힘의 근원이 파악되지 않은 상태에서..덕트기구류의 설계는 존재할수 없게 되며, 무조건적인 생산으로 인한 제품의 가치는 이용의 효율성만을 떨어뜨리게..되는 것이다.
2.2 : 덕트기구류의 종류 및 기능과 그에 따른 국내외 기술 동향.
우리나라의 공조설계 기술은 사실상 외국의 것을 그대로 가져온 것이 사실이다 그러나 우리도 인력의 우수성으로..인하여 자체적인 설계기술이 발전하면서, 부분적으로는 발전하지 못하는 분야와 불균형을 이루고, 균형을 잃게되는..기술들이 상당히 많아지게 되었다는 것이다. 그중에 공조 관련 분야중 덕트기구관련 업계가 그 한 예 라 하겠다...가장 큰 이유로는 덕트기구를 하나의 기술력으로 보지않고 치장물로 본 것이 문제점이라 하겠다. ..근래에 해외 업체의 개방과 더불어 우리들의 사고가 깨우쳐 짐으로서, 냉동공조기술협회 등을 통한 재점검의 ..개기가 마련되어 천만 다행이라 할수 있다. 따라서 공조기술과 관련되어, 사용되어지는 각각의 덕트기구들에 ..대하여 국내의 기술 수준과 외국의 동향 등을 소개하고 문제점들을 함께 생각하므로서 우리의 기술을 앞당기는..계기가 되었으면 한다.
(1) 챔버 (Chamber).
공조기를 출발한 기류는 홴의 와류형 케이싱(Casing) 형태에 의하여, 바깥쪽으로는 빠른기류가, 안쪽으로는 느린..기류가 형성되어 덕트내부에 유입되게 되는데, 이때에 서로 다른 기류의 충돌로 난류가 만들어지며 이 난류는 ..덕트 내부에서 롤엎(Roll up) 되어 지속되어지는 기류와 엉키게되며, 이는 불필요한 손실압력을 만들게 되는데,..이를 와해시키는 구조물이 챔버 이다. 따라서 챔버는 유입되는 유량에 비례한 체적의 내부 공간을 갖춤으로서,..기류의 속도를 늦추어 챔버 내부에서 정류 시킨 다음, 다시 덕트로 재 유입시켜 와류로 인한 난류를 방지하는..기구이다. 또한 난류 방지 및 내부 보온재를 사용하여 감음 효과를 거둘수 있는 양용 기구로서, 소음챔버..(Sound chamber)가 사용 되기도 한다. 국내에서는 가끔 챔버의 채용이 무시된 설계 방법이 나타나기도 하는데 ..이는 홴의 특성을 감안 하지 않음으로서 발생할 수 있는, 원인 불명의 공급풍량 감소 요인이라 할수 있을 것이다...반면에 가까운 일본의 경우만 하더라도. 공조기의 초기에서의 난류를 와해시키기 위한 방법은 물론이고 각각의 ..디퓨져(Diffuser) 에도 후렉시블(Flexible) 에 의한 꼬임으로 발생되는 난류를 막기 위하여, 기구의 인입구..(Neck)에 소형 챔버를 부착하여 시공하고 있다. 이러한 기류의 난류는 원천적인 흐름에 많은 지장을 초래하므로, ..고른 기류분포를 갖추는데 챔버는 필수적이라 할 수 있으므로, 공조기에서 시작되는 부분의 필요성은 말 할..나위가 없을 것이다.
(2) 소음기(Sound attenuator)
공조기에서 조화된 기류를 송출하는 홴은 자신이 발생시킬수 있는 압력과 풍량에 비례한 소음을 필연적으로 만들어..낼수 밖에는 없다. 또한 발생된 소음은 덕트나 챔버 같은 공진이 일어나기 쉬운 통과 매개체를 가지고 있어, ..절대적으로 이를 차단할 필요가 형성 되게 되는 것이다. 이는 공조기의 발생소음을 차단하지 않을시, 실내까지 ..그 음이 전달 될 수 있음을 뜻하는 것이다 따라서 국내의 기구 업체들은 SMACNA 또는 ASHRAE 등과 같은 외국학회 ..등의 실험를 통해 작성된 각종 학회에서 발행한, 코드집을 기준하여 예상되는 감음량 등의 계산을 실시 하고 있다...또한 소음은 주파수와 음압에 따라서 그 성격이 달라지게 되는데 일반적으로 65HZ 에서 배수로 가산하여 125HZ,..250HZ, ......... 8000HZ 까지 8단계의 주파수로서 한 개의 ..옥타아브를 형성하며 각 주파수별 소음량을 기준한 소음..기준선(Noise criterion curves)의 도표에 따라 허용값을..선정 하고 이를 기준으로 소음 감음 값을 결정한 뒤,..소음 감음 기구를 설계하게 되는 것이다. 따라서 감음량 ..선정과 기구설계의 과정은 다음과 같다.
1) 홴 발생 소음의 분석
홴의 소음은 직접 측정하는 경우도 있으나, 소음기의..선정이 필요 한 때는 아직 홴이 제작되지 않은 상태 ..이므로, 이를 계산에 의하여 발생 소음량을 설정 한다..
2) 덕트의 소음감쇄 요인 분석.
공조기에서 실내까지는 얼마만큼의 거리를 유지하고 있으며, 또한 직선만 을 유지 하는 것이 아니라, 각종 곡부와..많은 가지관을 보유 하고 있다. 따라서 발생된 소음은 역시 많은 장애 요인에 의하여 감쇄될수 밖에 없게 되며, ..이를 분석하여 덕트에서 감쇄 되는 값을 얻을수 있게 되는 것 이다. 이러한 자연 감쇄되는 값은 덕트의 크기, ..보온방법, 보온재의 두께, 챔버의 수량, 곡부의 규격과 수량, 등에 따라 분석되는데 이를 종류별로 가장 잘 ..
3) 실내 허용 소음기준
우리가 살고 있는 공간에는 어느정도의 잔류 소음이 존재하고 있다, 예를 들어 조용한 한밤의 골목길이 30∼40..데시빌(dB) 정도 라던지, 방음이 잘된 아파트에 모두 잠이 들은 상태가 20 데시빌(dB), 정도 라던지 하는 표현은..이를 잘 말해주고 있다. 따라서 사무공간, 또는 회의실, 연구실, 등 사용용도에 따라 요구되는 허용한계치의 잔류..소음량이 설정되는 것이다. 이때 허용 되는 실내의 소음 값 이하로 공조기 에서 진행되는 소음 값 을 줄여야 되는..것이다. 또한, 실내의 방음과 관련된 설계에서는 음의 반사를 막기 위하여 벽면과 바닥에 흡음재를 사용하여, ..유입되는 소음에 대하여도, 그 음량이 감소 될 수 있도록 설계 되기도 한다. 4) 소음기(Sound attenuator) ..설계기준 소음기는 아연도 강판의 몸체와 내부에는 그라스울의 흡음재를 여러갈래의 기둥(Split) 처럼 세워, ..음의 진로를 분사 시켜 이곳에 부딪히는 음을 흡음하는 것이 기본 원리이다. 따라서 발생 소음량에서 덕트 ..통과시의 감쇄량과 실내 허용기준 값을 뺀 나머지의 값, 즉 감쇄 시키지 않을 경우 실내 허용 기준값을 넘을수 ..있는 소음 량을 흡음 해야 되는 것이다. 이때 세로보(Split)의 설치규격과 수량, 내벽의 흡음재의 설치 기준이 ..설계값으로 산출 된다. 또한 소음의 진로를 분사시키기 위하여 설치된 세로보(Split)는 닥트내부에 압력손실값,..즉 정압이 발생되게되는데, 주의할 점은 설계시 소음기에 어느정도의 정압이 설정되어 있느냐 하는 것이다. 이는..설계풍량의 통과에 영향을 줄수 있기 때문에 필히 점검 해야 할 사항이며, 소음기의 설계 기준에서 많은 변화를 ..가져다 주기도 한다. ..
5) 소음기의 종류
앞서의 설명과 같은 과정을 거쳐 설계되는 소음기는 원형덕트에 설치되는 원통형(Round type) 사각형..(Rectangular type)과 케싱(Casing) 내부에 공기층을 형성시키는 형식이 있으며, 홴에 직접 설치할 경우, 흡입용..(Suction type)과 토출용(Discharge type), 그리고 고압용으로서 흡입 시에 휘파람 소리와 같은 고주파음 제거용인..파이프 형태(Pipe type)등이 있다. ..
6) 국내외 동향
소음기의 경우에는 국내에 몇몇의 상당한 수준급의 회사가 있어 이분야의 발전에 다소 낙관적 이라 할수 있다...외국의 경우는 상기에서 설명한 설계방법을 각각의 데이터로 재 결성한다음 각모댈별 최대 감음량과, 규격 등을..사전에 선정해 놓은 카다록에 의하여 소비자가 선정할수 있도록 유도 하고 있어, 그적용이 간단하게 이루어 지는..것이 특징이라 할수 있다. 그러나 이는 이미 설계시 기본 감음 값이 분석되여진 데이터를 시방에 첨부하여주는 ..외국의 경우에는 적용이 용이하나 기초자료가 제공되지 않는 국내의 경우에는 업체에서 현장도면을 입수하여 ..이를 재분석하고 분석내용에 따라 제품설계가 이루어지기 때문에 외국의 경우와는 다르다는 것이다.
(3) 댐퍼(Damper)
댐퍼는 공조기의 시작점에서 부터 각 덕트의 가지관과 실내에 인접한 덕트 등의, 덕트시스탬에 단일 기종으로는 ..상당히 많이 사용되며, 거의 비슷한 형태에 비해 여러가지의 다양한 기능적 분류가 요구 된다. 따라서 댐퍼의 ..다양한 기능을 크게 두가지로 분류 한다면, 폐쇄적기능 (Isolation damper)과 조절기능(Mudulation damper) 으로..나뉘게 된다. 따라서 이들을 두 기능 으로 분류하고 그 에 따른 기술동향과 국내외 적으로 비교가 필요 되는 ..내용을 알아보기로 한다..
1) 폐쇄형 댐퍼(Isolation damper)
폐쇄형 댐퍼에는 우선 스모크댐퍼와 방화댐퍼 등이 가장 대표적인 예라 할 것이다. 또한 급기나 배기 시스탬에서..기류의 통제에 사용되는 댐퍼도 폐쇄형 댐퍼이며, 닫히고 열리는 두가지의 기능만을 가지고 있다하여, 이를 ..2 포지션댐퍼(2 Position damper) 로 불리기도 한다. 따라서 각도의 조절이 필요치 않고 차단용으로만 쓰이기 ..때문에 날개의 설치형태가 정렬형 (Parallel blade)으로 설치되며, 요구되는 중요기능은 닫혔을 때 통과기류의 ..기밀성 이다. .
**스모크댐퍼(Smoke damper) : .
국내 스모크댐퍼는 외국어 표기이기 때문에 사용용어가 다소 애매하기도 하다, 하지만 국내에서는 이를 제연댐퍼에..적용하는 예가 일반적이라할 것이다. 제연댐퍼는 고층빌딩 또는 아파트 등에 화재시에 비상구를 통해 탈출하는 ..사람들에 대해 질식사를 막기 위하여, 급기또는 배기덕트에 설치되어 통과기류를 통제하는 댐퍼인 것이다. ..이때 댐퍼는 통제실의 자동 콘트롤에 의하여 작동되어지는데, 문제는 급기되는 덕트시스탬에 심각한 설계적 ..오류가 있다는 것이다. 옥상에서 건물의 측면 건축구조물인 콘크리트 관통로에 각층에 설치될 댐퍼개구부를 뚫어..이곳에 댐퍼가 설치되고, 전면에 루버(Louver)로 마감 되는데, 만약 저층에서 화재가 발생 하였다고 가장 ..하여보자, 옥상의 홴에서 하강기류(Down flow)로 1:1 면적 비율의 구조물에 급기할시, 댐퍼는 기밀성이 ..제로(Zero) 가 되었다 할지라도 요구풍량이 공급되기는 어려운 실정인 것이다. 또한 근접거리에 따른 유속의 ..편차를 방지할 아무런 방법이 없어 결국은 효율 이 없는 단지 부착해야 되기 때문에 설치하는 조건 반사적인 ..낭비가 실현되고 있다. 따라서 등각 법이 적용된 덕트의 설치가 시급하나, 엄청난 공사비 증가로 실현이 어려운..실정이다. ..
**방화댐퍼(Fire damper) :
방화댐퍼는 화재발생지역의 자동봉쇄로 화재의 확산을 방지하는 것이 가장 큰목적이라 하겠다...따라서 방화댐퍼는 그구조가 열에 견디어야 하며, 진화작업시 진화용 수압에 열리지 않아야 되는 구조적 특징이 ..필요하게 된다. 또한 덕트뿐만이 아니라, 건물과 건물의 유통로인 벽면과, 각 층과의 사이에서 설치되므로서 ..그 규격이 상당히 커지는 경우가 많이 있으며, 평상시에는 항상 열려있는 상태를 유지해야 하는 구조적 특징도..있는 것이다. 따라서 이러한 요구되는 구조적 특징을 입증받기 위하여 국제적인 인증업체인 UL 의 시험을 받기도..하는 것이다. 외국의 경우 방화댐퍼는 재질의 팽창계수를 감안한 설계로서 롤포밍(Roll forming) 공법으로 ..방화댐퍼를 생산하고 있는데 이는 UL 에서 입증한 시험을 거친 제품들인 것이다. 그러나, 우리나라에서는 국내의..소방법이 재질의 변태점을 감안하여 책정된 스틸1.6mm 이상의 재질만을 사용하여야하는 획일적 규제로 인하여, ..이를 사용할 수가 없어 일반적인 평행형 날개 구조의 댐퍼만이 사용되고 있는 실정인 것이다. 이는 구조적으로..많은 모순을 가지고 있는데, 롤포밍형식은 브레이드가 커튼타입으로 개구부가 완전히열려, 단면요율이 뛰어나고, ..설치형태가 스리브(Sleeve)형태의 외관에 벽또는 바닥의 양쪽면에 앵글(Angle)로서 구속시키지 않고 설치 하므로서..열에 의한 팽창시에도 그 간격이 유지될수 있도록 고려된 제품인 것이다. 반면에 우리의 것은 플렌지(Flange) 형식..으로 열팽창시 균열을 발생시킬수 있는 구조적 모순과 화재시에 대비한 어떠한 입증도 요구되지 않아 인명과 ..관련된 제품의 선정에서 선진국과 대조적인 면모를 보여주고 있다. 근래에 국내소방법의 저촉을 받지 않는 ..원자력발전소 건설 분야와 해외 수출의 경우, 오히려 국내의 생산방법으로 제작되는 댐퍼는 구매자로 부터, ..거부 되고 있으며, 커탠타입의 방화댐퍼만이 납품할수 있는 것만으로도 분명 개선되어야할 사항이다. 국내에서는..현재 유일하게 삼광공조(주) 에서만 커탠타입댐퍼를 UL인증을받아 생산하고 있다.
**실린더(Cylinder)형 댐퍼:
최근에는 최첨단장비들을 이용한 사무형태가 이루어지고 있다, 따라서 화재시 신속하고 특별한 진화 방법이.필요하게 되는데, 그 방법이 가스진화 방법이다. 일반적으로는 하론 가스가 많이 사용되는데, 화재시 방출되는 .가스와 화재의 확산을 막기 위하여 설치되는 댐퍼가 실린더형 댐퍼이다. 이는 특별한곳에 선택적으로 설치되기.때문에 많이 사용되지는 않으나, 덕트기구업체 의 제조과정에서의 공법에 좀더 세심한 배려가 팔요하다 하겠다. .우선 이경우의 댐퍼는 구조상 상당히 높은 기밀성을 요구하게 되는데, 현재 국내에서 제작되는 댐퍼들은 .일반댐퍼와 비교 하여 아무런 차이가 없는, 단지 실린더가 하나 더 붙어있는 형태의 댐퍼일 뿐이다. 이는 값싼 .제품만을 찾는 국내 설비업계에 보다 문제점이 심각하다 할수 있지만, 제조업체도 사명감을 갖춘 업체가 없다고 .볼수 있는 것이다. 또한 댐퍼 기능에 대해 알지 못하는 건물주 로서는 화재시 장비에 대한 피해가 가중 되었을.때에도 이를 파악할수도 없어, 복합적으로 서로 모른채, 또한번 달아야되는 의무 때문에 설치가 이루어지고 있는.샘이다. .
**책크댐퍼(Check damper):
일반적으로 공조기를 설치할시, 유지보수를 위한 대비, 기계 노화방지를 위한 정기적 교체운전, 운전중인 .공조기의 기계적 고장 등을 대비하여, 예비품을 준비하여 이를 같은 덕트라인에 복합설치를 하게된다. 이때 .공조기의 작동에 따라서 자동으로 열림과, 닫힘을 수행하여, 덕트 라인의 급기 및 차단을 수행하는것이, .책크댐퍼이다. 작동원리는 비교적 간단하여, 작동되는 공조기 홴의 압력에의하여 열리게 되며, 작동되지않는 .공조기로 기류의 흐름이 역류되지 않게 하며, 공조기 운전의 교환이 이루질시, 그 반대로 기능이 바뀌게 되는 .것이다. 따라서 책크 댐퍼는 많은 기밀성을 요구 받게 된다. 또한 각각의 공조기에 따로 따로 설치되므로, 같은 .규격 으로 복수로 필요하게 되기도 한다. 또한 덕트라인에 요구되는 책크댐퍼는 우리몸 속 혈관의 맥 처럼, .기류가 전진만 요구되고, 역류를 방지해야되는 곳에 설치하므로서 이를 맥동형 댐퍼 라고도 한다. 따라서 수평형.덕트와 수직형 덕트, 또한 기류의 흐름 방향에 따라 제작방법과, 작동방법을 달리 하기도 한다. 이렇게 사용되는.책크댐퍼는 덕트압력과, 수직덕트의 경우 하강기류(Down flow)의 역류방지, 등을 고려하여 그에 반하는 기계적 .장치물을 달기도 한다. 현재 국내의 덕트 설치물에서는 공조기 취출구에만 설치하는 형식이 많이 사용되며, .덕트라인 설치는 시공 설계의 까다로움등으로 일반댐퍼에 의한 통제로 바뀌어 있다. .
**역류방지댐퍼(Back draft damper):
역류방지댐퍼는 덕트의 벽면종단, 또는 실내와 실외, 압력이 많이 발생하는 방의 통풍구, 등에 외기의 유입을 .방지하고, 내부의 압력을 배출하는 곳에 사용되는 댐퍼이다. 따라서 역류방지 댐퍼는 미쳐지는 압력에 의하여 .열리게되는데, 댐퍼에 미치는 힘의 강도가 설계에 중요하므로 주문자나, 제작자 모두 댐퍼의 오픈압력.(Open Pressure)을 정확히 감지하고 대치해야 한다. 예를 들면, 어느병원의 수술실에 수두압력 5mm 이상이 .발생할시 이 압력이 배출되어야 하는 요구가 있다면, 이 수두압력을 면압력으로 환산하여 단면에 적용하게되면, .실내 개구부에 따라 사용해야될 재질과, 두께, 제작요령 등이 설계사항으로 드러나게된다. 이렇게 설계되어 .상품화 된 내용으로 외국의 경우, 여러 가지의 시제품이 나와있지만, 국내에는 아직 미개척 상태이다 우선, .우리의 생활개념이 아직은 정밀하지 못하고, 고도의 공조개념에 익숙하지 못하므로해서 이러한 세부적 사항은, .특정한 곳, 즉 외국의 설계개념이 투입되지 않은 곳에서는 요구조건이 주어지지않은채, 단순히 "백드래프트댐퍼" .만을 주문하므로서, 실내 압이 미세한 경우, 열리지 않게되어, 가끔은 제조자와, 주문자 간에 분쟁이 발생 되기도.한다. 그 밖의 폐쇄형 댐퍼(Isolation damper) 기타 형태로는 원형의 댐퍼에 열단락 휴즈를 설치하고 스프링으로 .복귀 시키도록 설계되어, 주방의 렌지후드 등에 화재확산을 방지하기위하여 설치되는 원형 화재방지댐퍼 등이 .있으며, 공압식이나, 유압식, 실린더를 전기가 차단될시, 자동으로 복귀될수 있도록 설계된, 자동복귀형 .(Spring return type) 을 설치한 댐퍼 등을 제작하여, 평상시에는 자동 콘트롤로 작동 시키다가 비상시, .전기단락시, 등에 차단형으로 변환시키는 형태의 댐퍼등이 있다..
2) 조절형 댐퍼(Modulation damper)
두가지의 중요한 댐퍼의 기능중에서 조절형은 덕트의 공급또는 순환 및 배기되는 공기의 량을 많거나, 적게 .조절해주는 기능이 주기능이라 하겠다. 따라서 위험적인 곳에 사용하는 요소가 없으며, 통제의 개념보다는 .조절의 개념이 필요하므로, 댐퍼 블레이드 의 통과 누설량이나, 비상시 열리거나, 닫히는 기능 보다는, 항상 .편하게 조작 할수 있어야 되며, 부드럽게 작동되고 자주 움직이게 되므로, 반복적인 조작(Cycle aging)에 대한 .견고성등이 주요 관찰점이라 하겠다 따라서 조절형댐퍼는 열린 각도에 의하여 유량을 조절하게 되므로, 댐퍼 .날개가 정열형인 경우 날개면의 마찰로 인한 난류발생을 억제 하기 위하여, 날개(Blade)의 작동구조를 서로 .엇갈리게 여닫히게 하므로서 에어포일형태의 기류 통과 구조를 갖추어야 한다. 흔히 건설현장에서 댐퍼 선정시 .작동구조를 가지고 무조건적으로 엇갈림형태(Opposed blade type)가 구조적으로 좋다고 인식하고 있으나, 이는 .요구되어지는 댐퍼의 역할이 어떤기능인가에 따라서 선택해야 되므로 시스탬의 숙지와, 그에따른 댐퍼기능을 .확인하고, 조처하는 것이 바람직하다고 볼수 있다.
**볼륨 댐퍼(Modulation damper):
상기에서 설명했듯이, 공조덕트 유량의 조절용으로 사용되는 댐퍼를 통칭해서 볼륨댐퍼, 즉 공기량 댐퍼로 부르고.있다. 공조기에 부착되거나, 주덕트(Main duct)의 풍량을 조절해주는 댐퍼는 상당한 크기등으로 구조적 강성이 .요구되어, 날개를 겹날개(Double skin)로 채용하거나 알루미늄 압출 성형재를 사용하여 제작하기도 한다. 또한 .덕트의 가지관 용으로 채용되는 댐퍼는 단면이 작아지고 수량이 많아지므로, 경제성 등을 고려하여 비교적 간단한.구조로 제작하여 조작에 편의성을 고려하기도 한다. 일본의 경우, 이러한 공조댐퍼의 일반적 공급을 유도하기 .위하여, 표준건축설계 시스탬에 의하여, 규격화 되어 50mm 단위로 표준생산되고 있으나, 국내에서는 아직도 고객.주문에 의한 다양한 제품이 주문자 생산 형태를 벗어나지 못하고 있으며, 특히 과다한 생산자간 경쟁으로 출혈 .판매가 이어지고 있는 실정이다. 국내에서도, 덕트 표준규격시스탬을 운영한다면, 기획생산에 따른 상품의 .고급화와 원가절감이 이루어져, 소비자나, 생산자 모두에게 유익할것으로 예상된다. ..
**루버댐퍼(Louver damper):
산업용 또는 공업용으로 사용되는 루버댐퍼는 그 사용예가 다르므로, 이를 여기서는 공조용 루버댐퍼만을 거론.하기로 한다. 공조기의 설치에는 덕트에의한 공조용급기와 실외 급기 등의 여러 가지의 경우가 있다, 이때 실외 .급기의 경우, 외벽에 공기 유입구가 필요하게 되는데 전면의 미관, 빗물의 유입방지, 새나 해충의 유입방지, 등이 .요구되게 되므로, 루버(Louver)를 설치하게 된다. 이때 채용되는 루버에 대하여는 후에 소개되는 루버에서 .설명키로 하고, 루버 뒷면에 유입되는 공기량을 조절해주는 댐퍼가 붙게 되는데 이를 루버 댐퍼라고 한다. .이때 설치되는 댐퍼는 외벽에 미쳐질 수 있는 태풍 등에 의한 강풍으로 빠른유속이 발생되어 원하지 않는 많은 .풍량이 유입될수도 있게 되는데, 이를 조절해 주기도 하며, 계절이 변화되어 공조기의 작동이 정지되는 시점이 .발생할시는 외기의 유입을 억제 하기도 하는 등, 그 기능이 다양하다고 할 수 있다, 외국의 경우, 상당히 많은 .경우가 루버댐퍼를 설치하고 있으나, 국내 에서는 거의 댐퍼를 채용하지 않고 있는데, 이는 댐퍼의 효용가치보다는.경제성이 고려되어 무시되고 있다고 볼수 있다. 좀더 경제적발전이 이루어지므로서 발전가능성이 있을것이다. .
**화이어 볼륨댐퍼(Fire Volume damper):
평상시 공기량을 조절해주는 조절용으로 사용되다가, 화재시, 열에의한 단락으로 폐쇄되는 형태의 댐퍼로서, .이러한 작동의 상태가 핸들의 구조에서 이루어지게 되는데, 비교적 복합사용 에 편리하게 만들어져 있다. .단점이 있다면, 화재시, 잠김장치가 역시 핸들에서만 이루어지므로 구조상 하단부위의 날개는 수압 등에 약하게 .되어 화재 확산을 방지하는데에는 한계가 있어 많이 소비되지는 않으나, 편리성에 의하여 특이한 장소에는 .권장되는 품목이기도 한다. 또한 일본 등지에서 생산되는 품목중에는 평상시에 조절용으로 사용하다가, .연기감지기나, 화재 감지기등에서 보낸 신호에의하여, 단락되는 핸들만을 생산하여 댐퍼제조업체에 판매하는 .특수한 상품도 있으며, 기억형상합금을 사용한 휴즈를 채용한 볼륨댐퍼손잡이가 있기도 한다. 또한 독일이나, .미국등지에서 생산되는 이러한 종류들의 겸용제품은 평상시 전기적 통제에 의하여 볼륨조절댐퍼로 사용하다가, .연기감지기나, 화재감지기등에서 보내어진 신호에 의하여 댐퍼를 폐쇄(Spring return) 시킴으로서 여러 가지의 .기능을 수행하는 제품들이 홍보되고 있다. 우리나라에서는 소재산업의 빈곤과, 수요처, 즉 국내건설형장의 .원가절감과 맞물려, 이러한 제품들에 대한 개발이나, 설계는 어려운 실정이다. 따라서 일부 부품을 수입해서 극히.제한적인 곳에 소량 납품하는 형태를 유지하고 있는 것이다.
**스프리트 댐퍼(Splitter damper):
덕트의 가지관은 여러형태로 나뉘어가며 전개되는데, 이때 T자형으로 갈라지게 되는 경우, 일자형태로 흐르는 .기류로 인하여 갈라지는 가지관에 요구되는 유량이 흐르지 않게 될수도 있게 된다. 이때 덕트속에 판(Plate)형태의.댐퍼를 설치하고 덕트외부에서 각도를 조정하여 주어, 기류흐름의 패턴을 조절하여 주는 댐퍼로서 시공이 까다로움.으로서 국내에서의 거의 없는 형편이고, 외국의 경우에만 스프리트 댐퍼를 요구하고 있다. .
**그 밖의 조절형 댐퍼 (Modulation damper):
기존덕트에 추가적으로 가지관을 설치하거나, 가지관에 기구의 연결부위(Neck)를 설치하기 위하여 나선형으로 .절개부위에 삽입하는 원형의 스핀칼라댐퍼(Spin collor damper) 가 있으며 덕트내부의 기류를 꼬임없이 곡부로 .유도해주는 액스트랙터댐퍼(Extractor damper)와, 기타 여러 가지의 형태로 공기를 조절해주는 댐퍼들이 있으나, .외국처럼, 그 사용이 활발하지 않으며, 세분화 되어있지도 않다. 이는 단순하고 복합적인 기능을 좋아하는 .우리나라 사람들의 관습도 있겠지만, 무엇보다도, 기능보다 저렴한제품, 제품의 활용도 보다는 원가절약, 등의.건축 형태와, 전문화되고, 고기능화하지 못하는 관련 제조업체들로 인하여, 밖의 여러나라들은 눈부신 발전을 .거듭하는 한편, 국내의 덕트기구 제조업체들은 제자리 걸음을 하고 있는 것이다. ..
3) 국내외 기술동향 .댐퍼의 제작은 비교적 단순하다. 그러나, 덕트의 유량조절 및 안전기능은 단순한 형태보다 많은 기술적 검토와 .적용을 요구 받고 있다 하겠다. 그러나, 국내의 형편은 기술적 발전보다 수요에 응하기위한 단순한 제조로만 .이어지고 있는 형편이다 따라서 근래에 많은 전문가들이 댐퍼의 표준안을 마련 하는 등의 냉동공조기술협회 의 .활동은 큰 희망이라 할 수 있을 것이다.
(4) 루버(Louver)
루버는 급,배기구 등의 단면이 넓어 블레이드의 강성이 요구되거나, 건물의 외벽의 미관과 외풍으로부터의 강성이.요구되는 곳에 설치되는 마감재이다. 따라서 외벽 마감재인 경우, 설치의 조건을 세부적으로 검토하고 그 용도가.적합한 것인지를 확인하는 것이 바람직하다 할 수 있다. 이러한 루버의 구조적특성과, 설계에 적용 할시 주의점.등을 살펴보고 현재 우리의 형편과, 기술 동향 등에 대하여 살펴보기로 하자.
1) 빗방울 분리 장치 루버(Drop Seperator Louver)
외벽에 설치되는 루버는 외풍과 빗물에 많은 접촉을 갖게되며, 이때 이러한 빗물이나, 과도한 외풍, 해충, 새 등의.침투로부터, 유입이 방지되는 장치를 갖추어야되는 조건이 필요하게 된다. 빗방울 분리장치 루버는 주로 급기형 .루버에 사용되는데, 이는 특별한 설계가 필요하다 따라서 루버 블레이드의 각도는 내부가 시각적으로 차단 될 수 .있도록, 일정한 각도를 갖추고 윗 날개와 아래 날개가 중첩되도록 설계 되어야하며, 블레이드의 경사면에 빗물이 .부딪쳐 파생 되는 물방울의 침투를 방지하기 위하여, 와류형 방지턱이 필요하게 된다. 또한 급기형 이므로 .유입되는 공기량의 조절이 필요 하므로, 이를 조절할수 있는 댐퍼가 설치되는데, 경우에 따라서 루버 블레이드를 .직접적으로 댐퍼 블레이드로 사용하여 설계되는 경우도 있다. 또한, 이러한 설계는 상당한 단면손실을 가져오게.되는데, 이는 수치적으로 유효면적이 50% 미만 이다. 이렇게 설치된 그 뒷면에는 새나 해충의 유입을 방지하는 .안전망(Screen)을 설치하게 되는데, 안전망의 크기는 유입 방지물의 설정에 따라, 조류 등의 방지만 설정할 경우,.버드 스크린 (Bird screen)을, 모기 등의 해충까지 방지를 요구할때는, 인섹트 스크린(Insect screen)을 설치한다. .물론 이러한 안전망들은 빗물 등의 습기에 노출되므로 재질을 스태인레스강 이나, 동강 등을 사용하는 것이 .반영구적으로 사용할수 있을 것이다. 이때, 루버와 댐퍼를 통과한 빗물은 잘게 부숴지므로서 공기중의 과도한 수분.형태의 포습공기 형태를 띄게 되므로, 매우 습한공기라 할수 있을것이다. 이를 빗방울 분리기(Drop Seperator)로.제거하게 되는데, W자형의 유통로를 만들어, 통과 기류가 유로벽에서 발생하는 마찰력에 의한 공기중의 습기를 .제거해 주므로서, 적절한 포습공기로 바꾸어주는 장치라 할수 있다. 이렇게 오물이나, 해충등과, 빗물이 제거된 .공기를 최종적으로 휠타링(Filtering) 하므로서 완벽한 급기용 공기가 형성되게 되는 것이다. 루버댐퍼.(Louver damper)란에서 설명하였듯이 공조기의 급기용, 급기 루버에는 상기 형식의 루버가 채용되어야 되는데 .이는 많은 경제적 부담을 가중시키는 원인이 되므로, 현재 국내에서의 루버 채용에서는 거의, 댐퍼 없이 스크린을.채용하는선에서 머물러 버리게 된다. 또한 와류곡선의 빗물받이 형태도 극히 제한적으로 사용 되며, 건축 루버의 .경우도, 이러한 기술적 사항들이 거의 적용되지않은채, 사용 되고 있다. 그러나, 외국의 경우 급기루버 에서는 .루버의 면풍속을 600 FPM(3 m/sec) 정도로 엄격히 제한하므로서 강제흡인에 의한 빗물유입을 원천적으로 방지하며,.강풍에의한 공조실 또는 내부에 과도하게 유입될수 있는 풍량을 조절할수 있도록 루버댐퍼의 설치를 의무화 하고,.이에 대한 인증시험(AMCA 500)을 실시하여 루버의 설계에 대한 평가를 시도하고 있다는 것이다. 이때 시험의 .종목은, 일정한 면풍속에서의 흡인시 빗물의 침투시험과, 인위적인 외기풍속를 약 12 m/sec 에서 서서히 낮추면서.각각의 풍속에서의 빗물침투 시험을 수행하고 이를 보고서 에 기록하여, 규정조건안에 들 수 있는 설계가 이루어.졌는지를 확인하는 시험을 하는 것이다. 물론 이러한 시험들은 구매자 선택(Option)사항이나, 설계단면의 적용 .등에 대한 국내 업체들의 무감각적인 면모와 비교 해볼 때, 우리는 많은 부분 뒤 쳐져있다고 볼수 있다. .최근에 영종도 신공항 건설등에서 외국의 설계 등에 의하여, 이러한 규격 요건들의 강화로 발전적인 계기가 .마련되고 있으나, 국내 업체들의 경험미숙과, 설계사항 적응도가 뒤 떨어져있어, 무역개방에 따른 외국업체들의 .침투에 거의가 무방비한 상태이다. 또한 국내의 설계 관련사나, 건설회사 들도, 이제까지 안이하게 원가 절감만을.중요시 하다가, 환경공학적 설계에 대하여 무조건적인 외국 업체들에 대한 막연한 동경심을 가지기 보다는 .국내업체들로 하여금 접근 할수 있는 기회 의 장을 마련하여 주는것도 국내의 기술력을 높이는 계기가 될것으로.믿어 의심치 않는다. .
2) 일반 루버(Fixed blade type Louver)
흔히 주차장등 실내의 배기등에서 블레이드의 강도가 요구되고, 실내의 시각적노출을 꺼리는 곳에는 루버의 .설치가 요구된다. 따라서 이러한 곳에는 빗방울침투 방지루버와 같은 고가의 설치물은 경제성이 없으므로 경사면.블레이드의 중첩설치만을 전제로한 일반적 루버가 효용 가치 가 높다고 하겠다. 이때 주의할점은 항상 루버의 .개구요율이다. 루버는 형상이 이미 개구되는 요율이 절반이하로 줄수 밖에없게 설계되어 있다. 이를 지키지 .못한다면, 이미 루버의 의미는 상실되는 것이다. 이러한 루버는 덕트유속과 맞물려 어떻게 압력손실 값을 환원 .시킬수 있느냐는 것이다. 이는 루버의 개구부를 확정할 때, 손실단면값 만큼을 확장해서 뚫어줘야 하는 것이다. .이러한 배려가 무시될 경우, 이는 루버의 압력손실로 인한 급, 배기 풍량의 손실로 이어질수 있다는 것이다. .이점만 유의하여, 루버를 선택한다면, 상당히 유용하게 사용할수 있다.
3) 모래침투방지용 루버(Sand trap louver)
중동지역에 진출하였던 업계의 경험자라면, 한 번쯤은 들어보았을 루버이다. 이루버는 중동 등지의 사막이 많은 .지역에서 모래바람이 불 때, 공기중의 모래를 걸러내고, 급기용 공기만을 흡입시키는 루버로서, 국내에서는 .수요가 없으나, 중동지역 건설에 가장 민감한 우리의 경우, 그 설계와 제조에대하여, 알아두어야할 제품이다. .이러한 모래침투방지루버는 빗방울침투방지 루버와 거의 흡사한 설계개념를 가지고 있으나, 물과 모래의 특성이 .전혀다르므로, 이를 방지 하는 설치 블레이드가 다르다는 것이다. 현재 국내에서는 중동지역에 진출해있는 .건설업계 등을 통하여 소량 납품한적이 있으나, 외국제품의 제작기술에 밀려, 수출의 활로가 거의 막혀 있기도하다..그러나, 우리가 조금만 신경을 쓴다면, 외국에 양질의 제품을 납품할수 있다고본다 ..
4) 기타 루버
루버를 이용한 여러 가지의 제품들을 살펴보면, 공장 등 지에 지붕 급 배기구에도 설치 되어 있으며, 내부의 .시각적차단이나, 햋볕의 차단이 필요되는 자연통풍구, 등 여러면에서의 루버 사용은 상당히 다양하다 하겠다. .또한 재질면에서도, 덕트 기구로서가 아닌 경우에는 목재, 철재, 플라스틱, 등의 다양한 재질이 사용되며, .우리생활에서 알게 모르게 밀접하게 사용되는 것이 루버의 설계 형식에서 비롯된 제품들이다. 또한 외국의 경우, ..이 루버들의 사용은 더욱 전문화되어, 발전실, 기계실 등의, 방열용으로, 온도감지센셔에 의한 자동 개폐 장치로,..자연 냉각 통풍구로 사용되기도 하며, 밀폐공간, 즉 지하기계실의 옥상 급, 배기덕트의 지붕개구부에 개구단면의..효율을 극대화 하기위하여, 사면에 루버를 세우는 형식인 루버집(Louver house)을 다양한 상품명을 붙여 설계하고,..이를 시제품화 하여, 판매에 나서고 있다. 이는 좀전에 설명 하였듯이 면풍 속의 설계조건 형성이 법조문화 ..되어있는 서구에서는 제조업체의 개념이 의무화 되어있기 때문에 제한적 테두리 같지만, 오히려 많은 신선한 ..아이디어와 신제품 개발이 폭발적 으로 생성되며, 환경공학적인 설계확립이 형성될수 있다는 것이다. ..획일적인 규제는 개발을 저해하는 원인이지만, 세분화된 원칙적인 제한적 규제는 오히려 학문적 발전과, ..이론의 정립이 이루어져, 건실한 기업정신과 창조정신이 살아날 수 있을것이다..
(5) G R D (Grille, Register, Diffuser)
GRD는 그릴, 레지스터, 디퓨져, 의 첫 머리글자를 따서 통칭해 부르는 용어 이다. 이러한 GRD는 건물 실내에 .조화된 공기의 급, 배기 시스탬의 최종 단말기 역할을 수행하므로, 미관은 물론, 각각의 역할에 맞는 기류 분포.효과가 뛰어나야 되는, 그야말로 인테리어적 감각과 유체역학적 기술감각이 자연스럽게 조화를 이루어야되는 .덕트기구의 꽃이라 할수 있을것이다. 이러한 종단 기구류들 에 대하여 그종류들과, 분포상황, 관련된 기술동향 .등을 알아보기로 한다. .
1) 그릴(Grille)
그릴의 제일큰 특징은 아무래도, 단면손실이 적고, 날개의 각도조정이 용이하여, 기류의 취출 방향을 자유스럽게.조절할수 있다는 것일 것이다. 이는 압출성형된 알루미늄재질로, 얇은 날개 를 가로와 수직으로 정열하여 .조절가능하도록 설치함으로서 얻어지는 장점일 것이다. 그러나 단면손실이 적은만큼, 내부가 들여다 보이는 .담점도 커서, 보통 많은 유량의 종단 기구로 사용 된다. 이러한 그릴은 급기용(Supply), 순환용(Return), 배기용.(Exhaust) 으로 많이 사용되는데 설계 및 제작이 손쉬워 우리나라에서도 보편적인 상품으로, 가장 손색이 없는 .상품이다. 어떻게 보면, 구미 쪽의 제품보다도 우리나라의 제품이 더 섬세하게 잘만들어 지고 있는 형편 이다. .좀더 고쳐야 할 점은 한 번 설정한 날개의 각도점이 흔들리지 말아야 하는데, 풍속이 3∼4 m/sec 이상이 발생하면.소음이 생기거나, 날개의 설정 각도가 변형 된다는 것이다. 얼마전부터 일본 에서는 이러한 약점을 보완하기 .위하여, 우리나라와 같이 경강선을 사용한 결속이 아닌, 부싱(Bushing)과 핀(Pin)을 취부하여 취공구에 의한 .각도조절을 하도록한 제품이 생산되어 판매되고 있다. 이 공정은 몇가지의 금형작업이 필요하여 재원이 .필요되지만 제품의 고급화와 발전을 위하여는 우리나라에서도 본 받어야 할 것으로 사료 된다.
2) 레지스터(Regisetr)
레지스터는 그릴에 유량 조절용 댐퍼를 부착한 것이 특징이다. 이는 흡입, 취출되는 공기량을 기류 방향의 유도.뿐만 아니라, 유량을 조절해 주므로서 급,배기 시스탬의 바란스를 맞춰줄수 있는 제품인 것이다. 여기서 참작 .할 것은 순환용(Return)이나, 배기용(Exhaust)은 굳이 댐퍼 를 달아야하느냐는 것이다. 또한 이러한 제품들은 .기류의 유도 각이 필요없음은 말할 나위가 없을 것이다. 따라서 원가의 절감은 이러한 곳에서 세부적으로 .검토하면, 급기용(Supply)은 상하좌우 의 기류 유도가 가능하며, 풍량의 조절이 가능한, 레지스터를 사용하고, .순환용 (Return)은 기류유도가 필요없으므로, 날개의 설치를 가로와 세로의 겹 설치가 아닌, 가로, 또는 세로만의.홑 날개의 설치를 하고, 풍량조절 장치를 붙이지 않는다하여도, 큰 문제가 없으므로, 보다 가격이 저렴해 질수 .있게 되는 것이다. 이러한 세부적인 검토는 복잡한 것을 싫어하는 우리의 습성 때문에 일률적으로 설정되는 경우가.많은 데, 이를 아끼고 다른 면에서 보다 양질의 제품선정에 힘쓴다면, 훨씬 발전적인 공조 덕트 기구의 생산이 .이어질수 있을 것이다. 하여튼 이렇게 그릴에 설치되는 댐퍼는 취출시 기류의 안정감을 도모하기 위하여 .엇갈림형태의 (Opposed blade type)댐퍼를 설치하는데, 이의 조절은 레버나, 스크류 등의 별도 조절기구로서 .외부에서 조절하도록 하므로서, 조작이 편리하게 되어있다. 레지스터도 현재 생산되는 내용은 다른 나라에 .비교하여 손색이 없으나, 그 형식이 너무 단순하게 옛것에 의존하고 있어, 다양한 모델 개발이 필요하다 하겠다. .외국의 덕트기구 전시회 등에 참가 하여 보면 알수 있지만, 그릴류만 해도, 둥근 벽면에 설치가능한 형태와, .계단의 난간설치용, 조명등과 같이 설치 할수 있는 천정용, 별도의 조형물을 마치 조각처럼 이용하여, 종단에 .미각적으로 효과를 나타낼수 있는 형태, 또한, 바닥의 벽면에 길게 설치하여 냉, 난방을 상부로 취출하는 라인 .형태, 등 그 종류와 이용방법만을 열거해도 설명이 모자랄수 있을 것이다. 그러나, 우리는 국내에 한정된 판매.루트와, 국내 건설업계의 다양한 설계방법의 적용한계, 설계적용 에 대한 효능이 입증되지 못한 제조 업체의 .미온적 접근 등으로, 다양한 제품설게의 접근은 점점 어려움에 처해 있으며, 이를 반전 하기 위하여는, 덕트기구.업체 들이 해외에 눈을 돌릴수 있는 업체에, 단합하여 힘을 실어 주는 방법도 한가지 방법이 될 수 있을 것이다. .
그밖의 그릴
그릴 형태를 세분화하면, 꼭 날개의 각도가 조절되지 않아도 될 수 있는 형식이 필요하게 될 수 있음을 알수 있다..위에서 설명하였듯이, 리턴용(Return)은 날개가 고정되어도 상관없게 된다는 것이다. 따라서 이를 리턴그릴.(Return Grille) 이라고 하는데 이때 유량조절 댐퍼를 부착 한다면, 이는 리턴레지스터(Return Register)이라 .부르게 되는 것이다. 또한 리턴그릴은 날개가 고정되어, 기류의 유도가 필요 없으므로, 겹날개 설치가 아닌, .홑날개 로 설치되어 있게 된다. 또한 다른 예로는 트랜스퍼그릴(Transfer Grille) 이 있는데, 이를 설명하자면, .실내와 실외, 또는 한쪽 실내와 반대편 실내, 의 압력편차를 맞추어주는 용으로 사용되는 그릴이다. 예를 들면, .병원의 수술실 등의 압력 변화에 민감한 실내가 있다면, 실내의 벽면, 또는 출입문 의 하부에 설치하는 그릴이 .트랜스퍼 그릴이라 할수 있다. 이경우에는 설치되는 장소에맞게 목재등으로 제작하는 경우도 있으며, 직접적인 .외기의 통과 방지나, 내부의 시각적 차단, 등을 위하여, 사용되는 블레이드를 ㅅ자형으로 설치 하므로서, 이를 .갈매기 형 날개 라고도 한다. 이러한 트랜스퍼그릴은 방화댐퍼 등을 실내 사이의 벽면에 설치할 때, 그 유통로는 .확보하고, 실과 실 사이의 시각적차단을 이루어주는 용으로 사용되기도 하는데, 이용의 효용가치는 많은데 비하여,.국내에서는 거의 사용 되지 않고 있는 형편이다..
3) 디퓨져(Diffuser)
디퓨져는 분사 장치 이다. 다시 말해 공조된 기류를 실내에 어떤 방법으로 확산 시키며, 이를 어떻게 회수하고, .어떻게 하면, 보다 인체공학적으로나, 환경공학적으로, 최선의 방법을 선택 할것이냐를 설정하는 중요한 기구이다..또한 실내의 인테리어와 가장 친화되는 모댈을 선정 해야, 보다, 성공적인 기구 결정이 이루어졌다고 볼수 있을 .것이다, 더 나아가, 취부되는 장소, 기구의 역할에 따라서 여러 가지의 다양한 기구가 등장하게 되므로 디퓨져는 .선정할 종류도 많지만, 선정하는 내용역시 매우 까다롭다는 것이다. 이러한 디퓨져의 타입별 특징을 알아보고 .우리의 근황과, 장래의 전망 등을 알아보자.
일반 디퓨져(Cone type Diffuser):
일반적으로 디퓨져는 원형과 사각형이 주류를 이루고 있으며, 중앙의 콘(Cone)이 탈착 되도록 설계 되어 있다. .이는 설치시 편의를 제공하기 위하여서 인데, 나사 잠금식으로 시계방향 으로 돌리면, 채워지고, 시계 반대방향.으로 돌리면, 중앙콘이 빠져나와, 설치와 청소에 도움을 준다 이는 우리가 흔히 볼수 있는 형식으로서 규격도 .원형의 경우, 인입구(Neck diameter)를 기준 으로 125 mm(5"), 150 mm(6"), 200 mm(8"), 250 mm(10"), 등으로 .규격화 되어 있고, 사각형 인 경우에도, 전면 설치규격을 300 mm x 300 mm (1ft x 1ft), 450 mm x 450mm .(1.5ft x 1.5ft) 로, 이를 프레스로 압착한 성형물이어서 미관이 깨끗하고 조작이 편리하며, 다량생산이 가능하여,.국내에 공급되는 가격도, 외국에 비하여 상당히 싼 값에 공급되고있는 실정이다. 이 역시, 급기용(Supply)경우에는.풍량조절용 댐퍼를 부착하는데, 나비날개모양(Butterfly type) 과, 부채꼴형(Shutter type) 댐퍼를 많이 .채용하는데, 이 역시 외부에서 조절할수 있어야 하므로 콘의 중앙하단에 댐퍼 조절 손잡이를 설치하는 경우가 .대부분이라 할수 있다. 이러한 일반적 디퓨져는 기류의 유도가 이미 설정된 날개각도에 의하여 고정적이 되므로,.냉방과 난방이 혼용되는 4 계절 지역에서는 매우 단조로운 제품이 될 수 밖에 없다. 이는 냉, 난방시의 기류의 .성질이 전혀 다르므로 분사조건이 달라져야 하는데, 확정된 한가지 폼에서는 여러 가지의 기류 유도가 이루어질수.없음은 구시대적 제품으로 버림을 받게 되는 것이다. 아직은 이러한 일반제품에 대하여 거부감없이 많이 사용되고.있으나, 얼마되지 않아, 조절형이 시장 판도에 자리잡음을 할 것은 이미 답이 표출된 상태라 할수 있다. .
팬 형 디퓨져(Pan type Diffuser):
일본 에서는 이미 오래전 부터 일반적으로 사용되던 제품이나, 국내에서는 이제 관심을 가진 몇몇업체로부터, .좋은 홍응을 받고 있는 상태이다. 이 디퓨져는 일반 콘형의 제품과 외곽후램은 똑 같으나, 내부 콘을 팬(Pan).형식으로 바꾸어, 이를 급기 조건에 따라 팬의 높낮이를 조절해 주는, 분사 각도 조절형 디퓨져이다. 인입구(Neck).내부에 2단, 또는 3단 캣치(Catch)를 설치 하여 계절마다 인위적으로 설치각도를 바꾸어주는 형식인데, 이는 냉, .난방 기류 특성의 변화를 고려할 때, 매우 중요한 일임을 알수 있다. 국내에서는 이 팬형 디퓨져를 설치하고도 .계절 변화 에도 높이 조절을 전혀 해주지 않는곳이 많은 반면, 일본은 이러한 계절마다의 유지관리는 비교적 .철저히 이루어러짐을 본적이 있다. 이는 열효율 관리에도 매우 중요한 점이라고 볼수 있으며, 사람이 신체적으로 .느끼는 체감도는 더욱 많은 영향을 미치므로, 이의 활용도도, 제품의 선정 못지 않게, 중요하다고 볼수 있다. .이러한 팬형 디퓨져는 각도조절 특성상 원형 팬형 디퓨져가 활용가치가 높으며, 사각형의 경우에도 특수한 캣치.(Catch)를 개발하여 조절하고 있으나, 2단 조절이 보편적인 상황이다.
다공형 디퓨져(Perforated Diffuser):
일반적으로 사각형의 전면에 다공판을 채용하는 디퓨져로서 기류의 취출형태의 중요성보다, 미관과 정숙성을 ..중요시하는 디퓨져로 볼수 있다. 따라서 천정고가 높은 원거리나, 취출풍속이 빠른 경우에는 이 디퓨져의 설치는 ..바람직하지 않다. 그러므로 연구실, 병원의 수술실, 입원실, 또는 회의실 등에 설치하는 것이, 좋으며, 풍속이 ..빠를 경우 전면에서 휘파람소리가 발생할수 있는 여지가 있으므로, 설계풍량에 대한 세심한 배려가 요구 되기도..한다. 국내에서는 일반적으로 사용되지는 않으나, 미관이 수려하여 그 사용예가 많으므로, 설계반영 에 주의가 ..필요한 제품이다. 또한 제작시 유압프레스로 성형 압출되는 제품이므로, 일반적 규격품만이 설정될수 있으며, ..규격변형이 일어날 경우 대처하기 곤란한것도 유의 해야 한다.
4 웨이 디퓨져(4 Way Diffuser):
디퓨져는 인태리어적 감각의 미관과, 부착수량의 많은 만큼, 저렴한 가격이 제조업체로서는 최선의 판매 전략이라..할수 있다. 따라서 다량생산이 가능한 프레스 압출물이 이에 가장 최선의 접근방법이라 할수 있다. 그러나, 큰 ..단점은 외곽 규격의 변동이 생길 경우, 금형의 변동으로 이어지기 때문에 원가부담이 크게 가중되어, 소량 제작인..경우 엄두를 낼수 없게 되는 것이다. 따라서 규격의 변화에 적절히 대처 할수 있도록 설계되어진 제품이 바로 ..4 웨이 디퓨져라 할수 있다, 이런 명칭은 제작공정에 따라, 기류 취출방향도 ㄱ형 코너에 설치 가능한 2 웨이나, ..벽면 마감쪽의 중간 라인에 3 웨이 방향으로 설치가능한, 여러조건에 적응할수 있는 제품을 만들 수 있다는 뜻을 ..포함하고 있는 것이다. 다시 말하면, 일정한 금형에 의한 압출물이 아닌 형태, 즉, 수공으로 절곡또는 포밍하여, ..이를 대각이 맞도록 조립하는 수공예품 형식을 취함으로서, 까다로운 현장조건을 모두 수용할수 있다는 장점을 ..지니고 있는 것이다. 단점으로는 원가 상승요인이 발생하게 되나, 오히려 독창적인 제품의 형성이 쉬워, 일율적인..제품보다는 신선하고 독창적인 이미지를 주기 때문에, 애용되고 있는 편이다. 또한, 조립의 공정상 직사각형 ..생산이 용이하여, 천정재의 특이 형상과 조화를 이루는대는 그지없이 좋은 제품이라 할수 있다. 국내에서는 후램과..내부콘의 알루미늄 압출재가 한가지 형상으로 유통되어, 단조로우나, 외국의 경우에는 제조사마다의 특성을 살린 ..각가지 모양과 특성의 제품이 생산되고 있어, 이에대한 연구도 새롭게 요구 받고 있다 하겠다.
라인형 디퓨져(Line type Diffuser):
라인형은 천정재의 버팀목인 티바(T-Bar)나, 엠바(M-Bar) 에 라인형으로 기구를 설치하여 인테리어적 감각을 .살려낸 제품으로서 미적 감각이나, 기술적으로나, 손색이 없는 훌륭한 제품 이라 할수 있다. 단지 흠을 찾자면, .가로 길이가 긴 장방형 으로서 애스펙터비(Aspect ratio)가 높다는 것이나 오히려 이를 살려 최적의 챔버.(Chamber)를 설계할 경우, 취출유속의 증가로 인한 높은 효율의 훌륭한 기구를 만들어 낼수 있다. 또한 설계되는 .블레이드의 종류에따라서 취출단면 효율을 자유롭게 조절할수 있으므로해서 사용되어지는 목적에 따른 갖가지의 .설계를 여러각도에서 취할수 있다는 점도, 큰 장점중에 하나라 할수 있다. 이는 현재 국내에서 사용 되어 지는 .여러 품종에서도 쉽게 그 예를 적용하기가 쉬울 것이다. 따라서 각가지의 라인형태 디퓨져를 따로 설명하고, 이에.대한 현황과 전망을 알아보기전에 왜? 이러한 라인형 디퓨져가 기술적 장점이 많은지, 또한 어떻게 여러면에서의 .개발 가능성이 충분한지를 설명하고, 이를 다 같이 되 새겨 보기로 한다. 냉방기류는 공기의 특성상 밀도가 .조밀하므로, 체적 중량은 상온의 공기보다, 무거운 특성을 가지게된다. 따라서 냉방기류는 상부에서 취출될 경우,.아래로 가라앉게 되는데 실내온도 와의 편차에 따라 강하 유속은 차이가 있다 하겠다. 또한 이 식혀진 기류는 .인체에 민감하게 반응 되므로, 강하유속이 빠를 경우, 인체는 불쾌감을 느기게되고, 심한경우, 온도편차에 따른 .두통을 느끼게 되기도 하며, 현대병이라고 불리우는 냉방병의 원인이 되기도 한다. 이러한 현상을 방지 하기 .위하여, 냉방의 경우에는 취출기류를 수평으로 천정면을 타고 흐르게하여, 자연스럽게 냉기류가 서서히 강하 .하도록 배려해야 되는 것이다. 그러나, 반대로 난방의 경우에는 공급되는 공기가 실내온도보다 높으므로 .체적비중이 낮아, 천정면을 타고 흐르는 수평기류로 취출한다면 난방효과는 크게 떨어지고, 순환을 위하여 리턴.(Return)되는 기구에 흡수되어, 공조기로 되돌아 가버리는 아주 큰 열손실을 격게 될 것이다. 따라서 냉,난방 .기류의 특성에 따른 급기는 기구의 선택과 유지관리가, 효율성을 살리는 최선의 길이라 할수 있을 것이다. 다시 .설명하면, 냉방시에는 수평기류 취출을 유도하고, 난방시에는 하강기류 취출을 유도해야 하는 기구가 선정 되어야 .함은 말할 나위 가 없으며, 이러한 변화를 기구에 적용하기위하여는 적용성이 뛰어난 제품이 설정 되어야 하는 데.이것이 바로 라인형 디퓨져 인 것이다. 라인형 디퓨져중, 건축 천장재인 T-Bar 에 얹히는 티라인디퓨져.(T-line Diffuser), 기능과 모양 이 티라인 디퓨져와 똑 같지만, 압출성형제의 외곽 후램을 갖춘 외형의 스롯라인.(Slot line), 은 파이프 형태의 원통형을 둘로 나눈듯한 블레이드를 중앙에 설치하여 원통형으로 모았을때에는 .수직취출기류를 형성시키고 이 원형을 나누어 한쪽잎을 후램 내벽에 밀착 시키면, 수평취출이 형성 되도록 하여, .기류형성과정이 간단하며, 티라인 디퓨져 같은 경우, T-Bar속에 묻혀 외부 에서 취출구를 식별하기 어려워 .인테리어적 감각도 충분히 살리므로서 상당히 많이 애용되고 있다. 또한 취출각도의 조정도, 세분화하여 각도 .조정이 가능하므로, 유용하게 사용할수 있다 이러한 천장재 보강바를 이용한것중에는 천정재 보강바 자체를 .덕트기구화하여 사용하고 있는 에어바(Air-Bar)가 대표적인 예라 할수 있다. 에어바는 천정면의 가로, 또는 .세로를 가로지르는 보강바 자체를 중간공간이 형성되도록 이중으로 조립하고 급,배기가 필요한 부분에 챔버를 .설치하여 유통로를 설정하고, 나머지 공간을 가림판으로 막아주어, 기구 설치가 마감되어 공정의 효율이 뛰어나, .건설현장에서 애용하고 있는 방법이다. 이경우의 기류의 풍향조절은 내부에 긴 판형(Plate)의 날개가 가로질러 .각도에 따라서 수직또는 수평기류를 만드나, 수평 기류의 경우에는 바의 형태 때문에 완전한 수평이 이루어지지 .못하는 단점이 있다 따라서 이를 보완한 게이트타입(Gate type)을 개발하여 수평취출기류 효과를 높이는 제품이 .있기도 한다. 그밖에 많은 풍량을 동일한 기류취출조건으로 급,배기 시키기위하여 고안된 것 중에는 은행잎 모양의.날개를 가진 브리즈라인 디퓨져(Breeze line diffuser)가 있는데 우선 풍량의 증가와 비례적으로 키워 나갈수 있는.스롯(Slot) 제작공정이 손쉬우며, 천정에 설치시 별도의 스크류 고정없이 기구 뒷면에 브라켓트를 설치하고 전면.에서 볼트조임으로 천정면에 고정시켜, 설치 공정을 크게 간편화한 제품으로서 각각의 날개의 위치조정으로 기류.취출방향을 자유자재로 조절할수 있다, 더불어 덕트에 연결시 에는 챔버를 사용할수 도 있고, 천정면 급,배기 시.에는 기구만을 취부하여 사용할수 있어, 사용용도가 다양 하여, 유용하게 쓰일수 있는 제품 이다. 이러한 라인형 .디퓨져들의 공통적 특징은 에스펙트비가 큰 담점을 잘 이용하여, 길게 늘여지는 양쪽 마감단에 설치되는 .블레이드가 회전 가능하도록 설계하고, 기류의 마찰이 가능한 형태의 블레이드를 설계하여, 취출기류의 방향을 .유도 할수 있도록 하는 것이다. 이것은 여러형태의 제품 개발이, 수요자의 욕구에 맞도록 설계 되어질수 있다는 .장점도 지니고 있는 것이다. 외국 덕트기구업체 들의 카다록을 살펴보면, 기발한 형태를 갖춘 갖가지 제품들이 .개발되어 있는데, 그만큼 사용용도 도 다양하게 사용될수 있기 때문이다. 예를 들면, 건물외벽의 창문, 등의 .복사열 방지용으로 에어커탠 역할을 감당할수도 있으며, 엘리베이터 문앞의 에어커탠, 로비 등의 중간층 천정에서.아래를 향하여 취출할수 있는 준 노즐형 등, 기구의 기장만큼 넓은 풍폭을 만드므로 그 사용 예는 아주 많다고 .할수 있다. 그러나, 사용에서의 편리 한 점 만큼, 설계에서의 주의 할 점 또한 상당히 많은 것이 라인형 디퓨져라.할수 있다. 우선 에스팩터비가 높은 단점을 보완하기 위하여는 기류가 전면에 고루 분포되어 취출될수 있도록 .챔버의 내부에, 인입구와 전면 유효 직경을 감안하여 계산된 가이드 밴(Guide vane) 을 설치하여야 하는데, 이때 .챔버는, 기류의 이동속도 등을 고려하여 일정한 체적을 유지하여야하나, 국내의 건축에서는 천정고의 최소화로 .인하여 챔버 높이가 250mm∼ 300mm 밖에 유지되지 않아 라인 디퓨져의 효율성이 저하될수 밖에 없는 형편이다. .또한 내적 저하 요인으로는 제조업체에서의 제작이 단순히 급,배기 매개체의 개념밖에 없어, 효율성이 감쇄 될수 .밖에 없다는 것이다. 이러한 제작자나, 수요자의 기술적수준 향상이 바탕에 깔려있지 않아, 덕트기구 개발의 .저해 요인이 되는 것이다. 또 다른 주의사항은 라인형 디퓨져에 걸리는 정압과 그에따른 소음 이다. 라인형의 .특징인 기류방향유도 기능이 반대로, 단면손실을 가져오므로서 기구 정압이 커져 설계값을 넘길 경우, 설계풍량의.감소로 이어질뿐만이 아니라, 면풍 속의 증가로 인하여 취출면에서 발생할수 있는 소음 값이다. 설계에서 제품의 .선정시, 가장 중요 할 점 은 그 제품의 장점보다는 단점을 확인하고, 이를 극복할수 있는지를 먼저 점검하는 것이.바람직하다고 볼 수 있다. 라인형은 이러한 면에서 제품의 이용가치와 비례해서 점검해야할 내용도 그만큼 많다는 .뜻 이다. 이렇게 재 확인해야할 사항은 위와같은 설계에서의 라인형의 취출단면요율은 약50% 안밖이며, 취출기류.유도에서 수평 취출을 위하여 취출면을 축소 시킬때에는 더욱더 단면요율은 떨어지기 때문에 정압 값은 올라가며,.면풍속은 증가 한다는 것이다. 현재 국내에서는 이러한 라인형의 특성 시험을 유도하는 수요 업체도 없고, 제조 .업체들도 적극적이지 못하다는 것이다.
일본의 경우에는 라인형의 형식별로, 각각의 기류취출 방향유도에 따른 각각의 정압값과, 면풍속, 도달 거리, 소음 등을 시험하고 이를 자료화 하여 수요자에게 공급하므로서 설계시 이를 반영하고 사용중에서 발생 할수도 있는 문제점들을 사전에 진단하고 해결한다는 것이 우리와 큰 차이점 이라하겠다. 또한 본인도 이를 이행하려 시도해 본적이 있었는데, 가격경쟁만이 판매의 전략이 전부인 우리의 현실에서는 아무래도 역부족임을 실감한적이 있어 섭섭함을 가진적이 있었다. 또 다른 주의점으로는 챔버의 보온이다. .앞에서 설명하였듯이, 보온은 냉방시 챔버표면의 결로 방지에 최선의 목적이 있는 것이다. 이는 보편화된 상식.이면서 이를 중요시 하지 않는것도 큰 문제점이라 할 수 있다. 이러한 챔버 보온은 온도편차에 따라 사용되는 .재질과, 두께 등이 결정 되어야하는데, 어떤 경우에는 외국제품이 아주 얇은 보온재로 보온이 되어있다하여 이를 .따라 하는 경우가 있다. 가까운 일본만 하더라도 실내와 실외기의 온도편차를 일정하게 유지 하므로 그에 준하는 .보온재를 사용하고 있는 것이다. 그러나, 우리의 습성은 더운 여름철에 시원함을 더해, 차거움을 느끼기를 희망.한다. 이때 급기온도는 주위온도에 비하여 차이값이 올라가게 되는데 이는 보온재의 보온성이 떨어져 결로를 .유발하는 경우가 발생되게 하는 원인이 되기도 한다. 또한 보온을 대충 이행하여 틈새를 발생시켜 결로를 만들기도.하는 데 이는 천정재의 얼룩으로 발생되는 손실 값을 감안 하지 못한 무책임한 행태라 할수 있을 것이다. .또한 내부 보온은 아주 적지만, 감음 효과도 있어 이를 요구하는 수요자도 많이 있으나, 보온재의 취부 방법이 .끈끈이 같은 접착 방법을 이용했다면, 통과기류의 온도편차로 인하여 쉽게 떨어지므로, 설치후 2∼3년 뒤에는 .챔버내부 에서 펄럭거리는 소음이 발생하게 되기도 한다. 그밖에 주의 할 점 으로는 천정재와 병행하여 시공하는 .라인형 디퓨져가 천정재 밑면보다 상당히 윗쪽으로 올라타서 설치되는 경우가 많이 있는데, 너무 미관만을 고려한.나머지, 기류의 수평 취출은 무시된채 설치되는 경우가 되며, 무리한 기류전환은 소음의 원인과, 와류 로 인한 .기류 꼬임 현상만 발생 시킬 뿐이다. 또 천정재 보강대의 바닥에 취출구로서 장공형의 구멍을 뚫어, 그 위에 .라인형 기구를 설치하는 예도 흔한 예인데, 이경우에는 취출구 개구단면 요율이 설계값보다 떨어질수 있는 여지가.많으므로, 검토 없이 설치하였을시는 수평취출도 어렵거니와, 확산반경도 좁아지고, 기류가 끊어져 취출되므로, .바람직하지가 않다. 이렇게 재질 선택등에서도 까다로운, 세심한 검토가 첨가 되어야 비로서 알맞은 기구가 설정 .되는 것인데, 이를 소홀히 하여 설치후 많은 문제점들 때문에 고심하는 곳이 의외로 많은 것이 우리의 형편이다. .외국의 제품들 중에, 우리의 건설사들에게 유혹의 손짓을 하고 있는 세계 유수의 기업에서 제작되는 기구들을 .살펴보면, 1200mm 정도의 라인형 기구에 3단계로 나누어 양쪽 단에서는 수평기류를, 중앙단에서는 수직기류를 .만들 수 있도록 설계되어 있는 제품이 있는가 하면, 둥근파이프에 통풍구를 만든 취출구를 여러단으로 각각 .자유스럽게 회전되도록 설계되어, 사용자가 희망하는 패턴으로 급기 할수 있도록 자유롭게 조절할수 있는 제품등,.이루 설명하기 힘든 정도의 다양한 개발형 라인 디퓨져가 쏟아져 나오고 있으나, 우리나라에서는 엄두를 내지 .못하고 있어, 안타까운 실정이다. .
노즐(Nozzle):
디퓨져중에서도 원거리에서 난방기류를 급기 할시는 실내온도와 급기되는 온도의 편차로인한 실내 기류의 저항을 .받게 되는데, 이때 분출되는 기류의 계산은 다소 복잡성을 띠게된다. 일반적 높이의 실내보다, 훨씬 높다고 할 수.있는, 빌딩 로비, 실내체육관, 대회의실, 전시관, 등에서는 겨울철, 바닥에 자리잡게 되는 찬공기로 인하여, .더운공기는 상층부로 이동하려하는 현상이 발생된다, 이런 기류의 이동은 난방시 취출기류에 강한 저항을 .주게되고, 수직 으로 하강하려는 공조기류는 옆으로 확산은 되나, 지면의 사람에게는 도달되지 못하여 난방의 .취약 지역이 생겨나게 되는 것이다. 이를 극복하기 위하여는, 취출되는 공기는 속도압이 높은, 많은 풍량과 빠른 .유속이 발생되어야 되는데, 이때 이런 기류의 취출기구에 사용되는 것이 노즐이다. 따라서 노즐은 높은 속도압을 .소화낼수 있는 구조적 특징을 잘 갖추는 설계가 필요하게 되며, 이는 소방호스와 같은 원리로 원거리의 수직 .하강을 유도하게 되는 것이다. 다시 설명하면 많은 유량을 소화할수 있는 넓은 포집형 인입구에서 유로의 .취출구쪽으로 점점 좁아지며, 도달 요구거리에 맞는 면풍속을 발생시킬수 있도록 설계 되어야 한다. 더불어, .이를 계산할때에는, 반듯이 온도편차에 따른 부력계수 값을 적용해 주어야 하는데, 취출구의 유효직경, .온도편차값 (Δt), 전면풍속, 유입풍속, 등이 고려되어야 하므로, 일반적인 수평취출시의 계산방법을 적용 하면 .않된다. 이러한 노즐은 당연히 높은 소음값을 가지고 있으나, 인체와의 이격거리로인하여 큰 문제시 하지 않는다..다만, 높은 속도압이 요구되는 만큼, 노즐에 걸리는 정압은 일반 디퓨져에 비교하여 높은 값을 가지므로, 공조기.핸의 정압이 이를 보조해줄수 있는지를 검토 해야 되며, 필요시 승압용 핸을 추가적으로 설치하여, 속도압을 .높여주는것도 바람직하다 할수 있다. 국내의 일부 업체에서는 노즐의 효능을 과다하게 선전하기도 하는데, 이때 .수평취출거리 를 마치 수직 취출 거리 인양 표시하고 이를 홍보하기도 하나, 상당히 위험한 발상 이다. 이는 .부력계수를 감안하지않은 수치개념에서 표현되는것인데, 수직강하시 온도편차에 따라 다르지만 수평취출거리와는 .아주 많은 차이가 있어 이를 혼돈하면 설계자는 낭패를 보게 될 것이다. 이러한 노즐은 설치장소나, 사용예에 .따라서 여러 가지로 나뉘게 되는데, 둥근 호리병 같은 모양새를 하여, 전면에 원형의 일부만을 나타내는 펑커노즐.(Pankah Nozzle) 이 있으며, 벽면에 설치하여 상항좌우로 취출방향의 설정이 용이한 드럽노즐(Drum Nozzle), 지하.주차장의 자동차 매연을 배기구쪽으로 유인하기 위하여 강한 유속을 만들어 내는 밴트노즐(Vent Nozzle) .관객 등이 많이 모이는 영화관, 교회, 등의 의자밑에 설치하여 상부로 취출하는 버섯모양의 머쉬룸 디퓨져.(Mushroom Diffuser), 다용도로 사용되는 일반형인 노즐디퓨져(Nozzle Diffuser) 등, 그 용도에, 따른 제품이 .다양하나, 위에 설명한 설계기본 개념은 똑 같은 것이다. 근래에 노즐도 많은 발전을 이룩하여 일본이나, .독일등지에서는 기억형상합금을 이용 하거나, 열팽창에 민감한 소재를 활용하여, 냉난방시의 온도변화에 따른 .취출기류의 변화를 자동적으로 유도하여주는 신제품들이 많이 나와 있다. 즉, 냉방시에는 천정면에서 45°정도의 .기류 취출각도를 유지시키며, 난방시 팽창 효과를 이용하여, 내부 콘이 상부로 이동하여 수직기류취출을 유도하여.계절마다 인위적으로 조정하지 않아도 자동적으로 기류가 조절되는 제품이다. 그러나, 값이 워낙비싸 경제성이 .적어, 우리나라에서도 이러한 개발 과제가 시급한 문제점이라 할수 있다.
4) 기타의 덕트기구
덕트기구에는 이밖에 중요한 여러 가지의 덕트기구들이 있지만, 덕트의 내부에서 우리들의 눈에 띄지 않고 아주 .중요한 작용을 하는 기구들이 많이 있는데, 여기서는 기타사항으로 중요한 몇 가지만 짚어 보기로 하자. ..터닝밴(Turning vanes): .덕트의 곡부에서는 직선으로 흐르던 기류의 꺽임으로 난류가 발생하게 되는데 이를 고르게 꺽여 흐르게 하지 않을.경우, 롤링되는 기류에 의하여 의외의 정압이 발생한다. 따라서 곡부에는 꺽여흐르는 기류를 고르게 유도하기 위한.터닝밴이 설치되어야 하는 것이다. 이 터닝밴은 마찰손실값을 최소화 하기 위하여, 반달형의 겹날개로 이루어.지는데, 이를 더블밴(Double vane) 이 라 하고, 이 더블밴을 여러개 조합하여 고정시켜 한조를 이루게하는 .핀(Pin) 형 판을 사이드 피스(Side piece)라고 한다. 외국의 경우 터닝밴은 필수적으로 기구전문업체에서 제작한 .제품 을 구입하여 사용하고 있으나, 국내에서는 현장에서 한겹으로 밴딩한 프레이트 형으로 만들어 설치하는데, .이나마, 설치해 주는 것 도 다행이라 할 수 있다. ..점검구(Access door): .방화댐퍼는 일정온도에서 단락되는 특성을 가지고 있으므로, 화재시나, 유지보수에서 이의 점검 이 요구되는 .품목이다. 따라서 이미 설치된 덕트 내부를 쉽게 관찰하거나, 유지보수를 위한 개구부가 필요하게 되는데, 이때 .설치하여 주는 것이 점검구 이다. 따라서 이 점검구는 덕트면 의 일부나 마찬가지이므로, 점검부의 외부와의 .기밀성은 중요한 점검 사항이다. 국내에서 사용 되어지는 점검구는 외관상으로는 잘 마감되어 있으나, 100 mmAq .정도의 압력에서 누설시험을 하여보면, 누설량이 기준치 이하라는 것을 알수 있다. 누설은 덕트내부로 흐르는 .풍량의 감소 와 즉결되는 중요사항이다. 점검구의 문짝의 짜 맞춤등에서 발생되는 누설은 꼭 막아야할 우리 .덕트기구 업계의 과제와 같은 현상이라 할수 있다.
제 3 장 : 덕트기구의 기술동향
3.1 : 덕트기구의 업계의 기술동향
국내에서 통용되고 있는 덕트기구의 내용을 들여다보면, 설계해서 이를 시험하고 그효능을 입증한 뒤 이를 .기술자료화 하여, 설계업체에 홍보하는, 아주 원론적인 업체는 거의 없는 반면, 외국제품을 모방 하여 이를 아무 .여과 없이 우리화 해 버림으로서 기형적인 제품이 난무하고 있다 해도 과언이 아닐 것이다. 또한 각 업체마다, .발행하고 있는 카다록에서도 그 실수 정도를 쉽게 찾아볼수 있다. ft 와 m 가 혼용되고, 자유면적비는 자료만을 .배끼다보니, 실제 제품과 비교하면 큰 차이가 있어, 자료에 기록된 내용을 믿어야 할것인지, 아니면, 믿지말아야 .할것인지를 놓고 고민하는 설계회사들이 많다보니, 아예 외국자료들을 기준하여 설계에 임하는 회사들도 적지 않은.상태이다. 이런현상은 후일 시공에 적용하다보면, 국내에서 제조하는 상품들과 맞지않게되고, 이를 짜 맞추기.위하여 억지 춘향 격 으로, 제작하다보면, 요구 값이 나오지 않는 다른 기현상이 발생하게 되는 것이다. 따라서 .덕트기구의 설계 후진성은 어제 오늘의 문제가 아니므로 단기적으로 시급히 풀어야 할 과제인 것이다.
(1) 기술 연구소 보유현황
덕트기구 업계의 기술적 개발은 신제품 개발에대한 열의와 창의성, 그에따른 지식의 뒷받침을 들수 있을 것이다. .현재 덕트제조업체중에는 따로이 기술개발을 위한 기술 연구소를 보유한 업체는 유일하게 국내에서 삼광공조 .1 개 밖에 없는 형편이다, 이는 외국과 비교해볼 때 숫적 열세뿐만이 아니라, 연구인원의 질 에서도 열세를 면치 .못하고 있는 형편이다. 일본의 후지꼬, 교류찌, 미국의 타이투스, 러스킨, 독일의 트록스, 듀어 등, 우리의 귓가에.익어있는 이러한 업체 들이 우리나라에 진출하고 있는 현 시점에서 우리의 진로 모색은 몸부림이 요구 되고 있다...
(2) 시험장비 보유현황 .근래에는 국내에서도 3∼4개 업체들이 기류측정을 위한 상당수의 장비를 보유하고 있는 것으로 나타났다 이는 .앞으로의 국내 덕트기구 업계에 가느다란 빛줄기로 느껴지는 대목이기도 하다. 또한 무조건적인 구매보다는 .설계의 질적인 사항을 확인하고져하는 시공회사들의 인식도 높아 지므로서, 시험을 요구 하게 된것도, 자그마한 .발전의 요소로 싹틔웠다고 볼수 있다. 그러나 이를 형식적인 틀에서 벗어나, 실질적인 효과를 보기위하여는 .선진외국들의 기술을 습득하고, 이를 적용할줄아는 지식을 키워나가는것도 현 시점에서는 무엇보다도 필요한 .과제라고 할수 있다. 이를 위하여는 루버나, 댐퍼에 적용하는 시험코드인 AMCA 500, 이나, GRD에 적용되는 시험 .코드인 ADC 1062 :GRD-84, ISO 5219, 또한 SMACNA, ASHRAE 등에 대하여 이해하고 이를 잘 이용하여 우리화 할수 .있다면, 우리만의 독창적인 설계도 충분히 가능 하리라고 믿는다.
(3) 제조기술 현황
한국사람은 모방에 천재라는 말이 있듯이 제조면에서는 아주 많은 희망을 할수 있다. 그러나, 원리를 모르는 .제조는 서커스 곰의 재주에 불과 할뿐, 단장은 될 수 없는 것이다. 이를 혁신적으로 이끌기 위하여는 소 사업체의.특성을 살린 업체 분업화를 꾀하여, 설계에서부터 제조까지 협심하여 특정 분야별로, 하도급제의 연결 고리를 .이어나가는 것도 방법중에 하나이나, 이는 업체간의 이익과 얽혀있어, 실현 가능성이 희박하다고 볼수 있다. .따라서 이를 중재할 수 있는 협회 기능을 가진 협의회를 추진 하는것도 업체들간에 고려중으로 알고 있으나, .이역시 근간에 성사 될 수는 없을 것으로 예측된다.
3.2 : 설계업계와 건설업계의 기술동향
국내의 설계업계나, 건설업계도 많은 인식의 전환이 있었다고 볼수 있다, 또한 외국업체들의 자유개방 과 더불어,.양적 팽창에서 질적 팽창으로 전환되는 시점에서 기술적인 검토가 실질적으로 실현되고는 있으나, 세부적인 .기술사항의 접목에 있어서는 아직도 걸음마를 하고 있다고 볼수 있다.
(1) 덕트기구의 기술 연구 현황 .새로운 기술로는 근래에 천정공간을 이용한 덕트 시스탬에서 바닥공간을 이용하므로서 난방급기 의 문제점등이 .해결되는 시스탬을 강구하는 업체도 있다. 또한 이러한 사항들을 전문적으로 연구 하는 상설 연구소를 신설하고, .분야별로 전문적인 업체와 연계하여 이를 시험하고 개선하는 특수한 연구소가, 건설사나, 설계사를 중심으로 .이미 2∼3개가 발족하여 움직이고 있는 실정이다.
(2) 외국제품에 대한 개선의식 현황 .요즈음은 IMF 시대이므로 수입가가 높아짐에 따라 기존 수입품에 대하여도 많은 업체들이 이를 국산품으로 .대처하여 주기를 희망하고 있는 실정이다. 특히 이러한 제품들은 상당한 수준의 제품들이어서 접근이 만만치 .않으나, 국내의 업체들도 이에 적응하기 위하여 노력 하고 있는 실정이므로, 이에대한 업계의 움직임은 희망적이라.할수 있다. 또한 국내의 설계사나, 시공사들도, 다소 기술적으로 뒤떨어지는 면이 없지 않으나, 이를 감안 하여 .적극적으로 수용해 주고 있는 실정 이므로, 어떻게 보면 우리의 기술이 한계단 뛰어오를수 있는 하나의 계기 가 .될 수 있을것으로 전망된다.
3.3 : 결론
덕트기구는 이제 치장물이 아니라, 하나의 고난도 기술적 사항이 요구되는 품목이다. 또한 좀더 쾌적한 환경을.누리고 싶은 인간의 욕망에 가장 근접해 있는 민감한 사항이라 할수 있다. 과거의 양적 팽창에 밀려, 무조건.적으로 남의 것을 모방하고, 값싼 제품만을 지향하던 습성은 이제 IMF 나, WTO 등에 밀려 길거리에 쫒겨나야할.형편에 몰려 있다 할 것이다. 뒤 늦은 감이 없지 않지만, 이제 질적인 팽창을 향해 기술력을 바탕으로, 사고관념을.바꾸지 않으면 안될 시점에 와 있는 것 또한 아무도 부정 하지는 못 할 것이다. 튼튼한 기술력을 선진외국의 .경우에서 배우고 익혀, 이를 우리화 하고 다시 새로운 상품으로 바꾸어 해외를 향해 판매전략을 짤수만 있다면,.우리의 덕트기구 산업은 탈바꿈 할수 있을 것이다. 이러기 위하여는 살을 에이는 아픔을 견디듯이 우리의 각고의.노력이 뒤받침 되어야 할 것은 두말할 나위 가 없을 것이다.
참고문헌 목록 한국 문헌집 :공기조화 핸드북
KSB 6311 (송풍기의 시험) 응용기계설계(Ⅱ권)
공기조화. 위생설비의 알기쉬운지식
국제 문헌집
ASHRAE, SMACNA, ADC 1062 : GRD-84, ISO 5219, AMCA 500-89, ASME N 509,
일본 문헌집
실내공기분포와 취출구.