차동식 스포트형 감지기는 감열실, 다이어프램, 리크구멍(공) 및 접점 기능으로 구성되어 있으며 화재시 급격한 온도 상승을 받으면 감열실내의 공기가 감지기 주위의 온도 변화에 따라 팽창하여 다이어프램을 압박함으로써 접점을 붙여 발신 신호 를 만들어 수신기에 화재 신호를 보내게 된다. 난방등에 의한 실내 온도의 완만한 온도 상승에 대해서는 리크구멍(공)의 작용에 의해 외부 압력과 균형을 유지하면서 접점이 닿지않게 되어 있다 |
반도체, 열전대, 고감도 릴레이로 구성되며 화재 시 급격한 온도 상승을 받으면 감열실내에 고정 된 반도체 열전대가 열기전력을 발생시켜고 감도 릴레이의 접점을 붙여 발신 회로를 만들어 수신 기에 화재 신호를 보내게 된다 |
이온화식 감지기와 광전식의 두종류로 나뉘어져 있다. 이온화식이란 검지부에 연기(연소 생성물)가 들어가면 전류가 변하는 것을 이용하여 화재를 감지하는 방식인 것이다. 한편, 광전식이란 검지부안에 연기가 들어가면 이 연기에 의하여 평상시 광전 소자에 의하여 일정하게 흐르던 전류의 값을 변화시켜 화재를 감지하는 방식이다. 감도에 따라 1종과 2종 및 3종으로 나뉘어져 있으며 그의 구조와 기능은 다음과 같다.
㉮ 이온화식 감지기
일반적으로 연기가 흘러 들어가는 외부 이온실과 밀폐된 내부 이온실이 있으며 양이온실은 아래 그림에 표시하는 바와 같이 직렬로 연결되어 있고 감시 상태에서는 내부 이온 실의 +극과 외부 이온실의 -극사이에는 정전압 V가 인가 되어있다. 이러한 상태에서는 연소 생성물이 없는 외부 이온 실의 전압 -전류의 특성은 아래 그림의 곡선 ㉮로 표시되고 서로 직렬로 접속된 외부 이온실과 내부 이온실에는 I1의 이온 전류가 흐르고 있는데 이 경우 외부 이온실에는 V1의 전압이 가해지는 것이다. 연기가 발생하여 외부 이온실안에 들어가면 이온 전류가 감소하여 외부 이온실과 내부 이온실 의 전압비가 변화하게 되는 것이다. 이러한 전압차를 증폭 시켜 감자기에 편성되어 있는 전기 회로를 작동시킴으로서 수신기에 화재 경보를 발하도록(이중 중계기를 필요로 하 는 것은 중계기를 통하여)한 것이 이온화식 감지기의 작동 원리인 것이다. 내부 및 외부 이온실의 방사선원은 써파( ) 선이며 원소로서 아메리슘 241(Am241) 또는 라듐(Ra) 등이 사용된다. |
㉯ 광전식 감지기
일반적으로 산란광 방식이 쓰여지며 구조 원리는 주 위의 빛을 완전히 차단하여, 연기 만들어갈 수 있게 한 암상자의 한쪽에서 광원램프의 광원을 한 방향으로 모아 비추어주고 이 광속의 산란광을 받는 방향에 광전 소자가 부착되어서(아래 그림) 밀폐된 상자안의 공기가 깨끗할 때에는 그 산란이 없으므로 광전 소자는 빛을 전혀 받지 않고 아무런 변화도 생기지 않지만 화재시 연기가 밀폐된 상장안에 진입하면 연기입자에 의해 광원 램프에서 빛이 산란 현상을 일으켜 광전 소자는 그 산란광의 일부를 받아 전기 저항이 변하게 된다. 그림은 연기나 가스같은 것들이 밀 폐된 상자안에 들어가 산란광을 일으켜 전기 저항이 변화되는 상태를 표시한 것으로서, 이러한 전기 저항의 감소에 따른 전류의 흐름의 증가를 스위칭 회로로 검출하여 수신기(중계기를 필요로 하는 것에 있어서 중계기를 통하여)로 신호를 보내도록 되어 있는 것이 광전식 연기 감지기인 것이다. |