통합배선시스템은 아니지만 일반 배관배선시공에 대한 사항입니다. 참고하세요
일반부분
■ 적용범위
공동주택 및 부대복리시설, 도시기반시설의 전기, 정보통신, 송방설비, 제어/계측설비등의 배관공사에 적용한다.
■ 시공상세도
배관공사를 하기전에 관련도면(전기, 통신, 건축, 설비 등...)을 정밀검토하여 시공상세도를 작성해야 한다.
기본적인 상세도를 작성할 사항은 다음과 같다.
단위세대
세대출입구 : ① 계량기와 계단스위치 설치위치 ② 도아폰과 열량계 설치위치 ③ 계량기와 우수관, 가스관 설치위치
거실 및 침실 : ① 스위치와 온도조절기 설치위치 ② 가구배치와 배선기구 설치위치
시공사진1
시공사진2 ③ 주방싱크대와 배선기구 설치위치 ④ 아트월부분 각종 함류 및 기구류
시공사진1
시공사진2
시공사진3
욕실 : ① 전등과 화장경 설치위치 ② 욕실장과 콘센트위치 설치위치 ③ 휀용 죠인트박스 설치위치 ( 점검구위치감안 ) ④ 화장실 천정등과 배수드레인의 설치위치 중복여부
다용도실 : 세탁기용 콘센트와 수전 및 배수 트랩의 설치위치
보일러실 : 가스보일러 위치 및 난방관과 콘센트의 이격
지하층
지하층배관도 : ① 전등 설치위치 ② 전기(통신)배관과 기계 설비배관과의 교차부위 ③ 케이블트레이와 전력분전함간 연결부위 ④ 전력분전함과 풀박스간 입상배관부위 ⑤ 풀박스설치위치 ⑥ 지하 옥내소화전함과 소방배관 설치위치 ⑦ 소방피난구유도등 설치위치
관통슬리브설치도 : ① 슬래브 ( 전력, 약전, 소방 ) ② 옹벽 ( 전력인입, 통신인입, 케이블트레이설치, 인서트설치 )
공용부분
복도등, 유도등, 계단등, 엘리베이터홀 전등, 감지기 및 스피커 등의 설치위치
E.P.S 실내 전력분전반함, 전화단자함, 증폭기함 등의 배치 및 문의 개폐상태, 배관계획 등의 상세도
계단 ( 복도 )에 설치되는 전화단자함, 약전단자함, TV 장치함 등의 설치위치
시공사진1
부대/복리시설, 지하주차장 등
조명기구 설치
배선기구 설치위치
배기휀 콘센트 설치위치
레이스웨이 (RACE WAY) 배관 설치위치
통합경비실
인터폰, CCTV, 방송앰프등의 장비설치위치
난방용 방열기 설치위치
■ 시공전협의
옹벽 배관시 박스 보강철물의 고정을 위하여 박스가 설치되는 쪽의 거푸집이 먼저설치되도록 관련 수급인과 협의하여야 한다.
지하층 옹벽 배관시 공동구에서 인입되는 케이블트레이 통과용 슬리브 위치를 관련수급인과 협의하여야 한다.
거푸집 관통 : 슬리브 설치시 거푸집 관통부위를 건축에 통보하여 작업시 건축과 마찰이 없도록 한다.
보강철물 제작 및 고정
건축공사의 거푸집 제작도를 확인한다.
보강철물 설치부위의 폼 재질(철제, 코팅합판)과 세대내 유로폼 우선 시공부분을 건축감독과 협의한다.(형틀 책임자 입회 요청)
건축공사 마감시 미장, 결로부위와 옹벽두께, 단열재 규격 및 재질에 따른 예상되는 문제점 등을 건축과 협의하여 재시공 사례를 방지한다.
보강철물 제작 후 현장 반입시 재질, 견고성 등을 확인한다.
철재 유로폼 부위에 시설되는 보강철물은 현장여건에 맞는 고정방법을 강구한다.(유로폼 탈형 후 박스의 수직, 과다매입 여부를 지속 관리)
박스 및 함류의 설치
거푸집 고정핀이나 거푸집 철판면이 박스 및 함류 설치위치와 중복될 경우 해결책을 건축과 협의하여 전층 및 전세대가 같은 방법으로 적용될 수 있도록 한다.
각종 함이 설치되는 부위는 구조체 안전을 위하여 철근으로 건축에서 보강하도록 한다.(건축도면에 명기됨)
기준먹선 놓기 : 슬래브 거푸집 조립 후 건축에서 기준먹선 놓기 작업을 우선 시행하여 박스, 함 등의 위치선정(색연필 등으로 표시)이 철근배근작업 전에 이루어지도록 한다.
철근배근 : 슬래브의 철근배근은 가능한 전기용박스 등의 위치(표시)를 피하고, 박스설치, 하부철근배근, 전기배관, 상부철근배근 순으로 시공되도록 하여 하부철근의 선조립으로 인한 박스주위 철근의 변형, 이탈, 배관공사 지연 등의 문제를 사전에 방지한다.
철근용 스페이서 위치 : 철근용 스페이서 설치 작업시 스페이서와 전기 박스와의 간격을 적정하게 유지하여 스페이서로 인한 전기 박스의 들뜸을 방지한다.
배관작업 및 시공확인 시간 확보 : 충분한 배관작업 및 시공확인 시간을 확보하여 완벽한 시공이 이루어진 후 콘크리트 타설되도록 한다.
함 주위 철근절단 및 보강 : 계량기함, 분전반 및 각종 풀박스의 옹벽 시공시 철근보강을 건축에 협조 요청한다.
콘크리트 타설 : 콘크리트 타설시 배관 및 박스 등의 탈락 및 파손 방지를 건축에 협조 요청한다. 차. 조적공사시 전기배관 손상, 조적공사시 전기배관을 제치고 조적을 쌓는 경우가 있으므로 건축에 전기배관의 원상태 유지 및 조적 내 매입을 협조 요청한다.
조적 내 긴결철선 시공 조적공사시 전기배관이 조적 내에 위치하도록 긴결철선 시공을 요청한다.
조적 설계변경 : 조적배관 부위가 0.5B 조적일 경우 함의 두께가 0.5B 조적보다 두꺼워 시공이 불가능할 경우 건축에 설계변경 요청한다.
박스 및 함 주위 마감 : 미장마감시 박스 및 함 주위 사춤마감을 철저히 하도록 한다.
석고판 개공 : 석고판 시공시 박스 위치를 표시하여 정확한 개공이 되도록 하여야 하며, 석고판 시공후 박스위치를 찾기 위하여 석고판을 파손하는 일이 없도록 한다.
최근 단위세대는 분전반이 신발장 내부에 시공되는 경우가 많으므로 건축공종과 사전에 협의하여야 한다.
시공사진1
시공사진2
세대내 아트월(ART WALL)로 마감되는 부위는 건축과 정밀하게 협의하여 각종 박스류를 매입하여야 한다(주로 거실벽 등..)
시공사진1
시공사진2
시공사진3
다용도실 세탁용 콘센트 설치위치는 수전(기계), 배수드레인(건축) 위치를 확인하여 관련 수급인과 협의하여야 한다.
화장실 천정등과 배수드레인 위치를 확인하여 관련 수급인과 협의하여야 한다.
■ 보관 및 취급
배관자재 및 부속품은 적재틀과 보관대를 설치하여 규격별로 분리 보관하며, 부식ㆍ변질되지 않도록 보관 및 취급하여야 한다.
시공사진1
시공사진2
합성수지제 가요전선관(CD관)을 쌓을 때 또는 내릴 때(상·하차시)는 과도한 충격을 받지 않도록 취급에 주의 하여야 한다.
보관장소는 통풍이 잘되며 직사광선이 닿지 않는 곳이어야 한다.
CD관을 쌓거나 겹쳐서 놓을 경우, 5단 정도로 하고 무리한 쌓음, 겹쳐 놓기는 피하여야 한다.
CD관은 합성수지제이므로 심하게 잡아 늘리거나, 급격한 구부림 등을 하지 말아야 한다.
현장에서 배근등에 던지거나 낙하로 인하여 배관이 파손되지 않도록 주의하여야 한다.
현장에서 밟으면 압축되어 변형되므로 철근의 써포트 또는 합판으로 부분 눌림을 보호하여야 한다.
용접할 때에 불꽃은 보호판 등으로 안전책을 강구하여야 한다.
자재부문
......................................................................................................................................................
■ 강제전선관
전선관은 KSC-8401에 적합한 후강 규격을 사용하여야 한다.
전선관용 부속품은 KS C 8460에 적합한 후강 규격을 사용하여야 한다.
강제전선관용 박스는 매입 또는 노출에 따라 구분하여 사용하며, 매입용 박스는 커버가 있는 형을 사용하고 4각박스는 중형을 사용하고, KS C 8458, 8461에 적합한 제품을 사용 하여야 한다.
■ 합성수지전선관 및 박스
합성수지전선관 및 부속품은 해당규격에 적합한 제품을 사용하여야 한다.
시공사진1
합성수지관공사에 사용하여야 하는 박스, 커버 및 기타 부속류는 해당 규격에 적합한 제품을 사용하여야 한다.
시공사진1
220[V] 접지극부 콘센트용 박스의 경우 커버의 형태는 오목형 콘센트 커버 규격을 사용한다.
감지기 박스
재질 : 내연성의 경질비닐제
성능 : 압축강도, 내열성, 내연성은 KSC 8437규정에 따른다.
규격 : 제조업체 규격(예 : 960X56X44-2t)
재질
내충격성 경질비닐전선관 부속품의 재질은 KSC 8437에 의한다.
합성수지제 가요전선관(CD관)은 KSC 8454, 합성수지제 가요전선관(CD관) 부속품은 KSC 8456에 의한다.
내충격성 경질비닐전선관 부속품의 재질은 염화비닐수지에 내충격성 증진을 위한재료를 첨가한 제품이어야 한다.
내충격성 경질비닐전선관 및 부속품의 색상은 검정색 으로 한다.
합성수지제 가요전선관(CD관)의 색상은 흑색, 청색, 적색, 황색, 녹색, 회색 으로 하며 현장여건에 따란 공종별로 색상을 구분하여 시공할 수 있다.
시공사진1
합성수지제 가요전선관(CD관)의 색상은 현장여건에 따라 공종별로 조정하여 적용할 수 있다.
합성수지제 가요전선관(CD관)의 구조
CD관의 관축에 대하여 직각으로 절단하였을 때 단면이 원형이어야 한다.
CD관의 내면은 매끈하고, 전선 피복을 손상시킬 만한 결함이 없어야 한다.
합성수지제 가요전선관(CD관)의 부속품 : 파부관인 관계로 배관과 연결시 이탈되지 않도록 잠금장치가 되어 있어야 한다.
전선관용 박스는 커버와 박스가 일체형인 박스 또는 동등 이상의 제품(분리형의 경우 커버는 철제커버 부착)을 사용하고 녹아웃 홀(KNOCK OUT HOLE) 커버를 부착하여야 한다. 다만, 스피커 및 천정은폐노출용으로 사용되는 박스는 박스커버를 붙이지 아니한다.
■ 금속제 가요전선관
가요전선관은 KS C 8422에 적합한 제품을 부속품은 KS C 8459에 적합한 제품을 사용하여야 한다.
■ 풀박스
풀박스는 함 1.2㎜, 뚜껑 1.6㎜이상의 두께를 갖는 철판을 사용하여야 하다.
도장은 KS M 5311의 2종에 적합한 광명단을 사용하여 내·외부에 1회를 칠한 후, KSM 5312의 1급에 적합한 지정색의 조합페인트를 사용하여 2회를 칠하여야 한다.
전기와 통신시설이 공용하는 풀박스는 칸막이를 설치하여 배관ㆍ배선하여야 한다
풀박스가 500㎜×500㎜×200㎜이상의 규격으로 사용할 시는 형강(30㎜×30㎜×3t)을 보강하여 제작하여야 한다.
공용 풀박스(PB)는 백색아크릴 또는 동등이상의 재질로 용도 표기를하여 취부하여야 한다.
■ 기타
레이스웨이 BODY, 커버 및 정션박스는 아연도금한 강판을 사용하여야 한다.
레이스웨이JOINER, END CAP 및 행거 등은 전기아연도금한 제품을 사용하여야 한다.
소방스위치 박스는 두께 2.0㎜이상인 철판으로 견고하게 제작하여야 한다.
시공부문
......................................................................................................................................................
■ 공통사항
공사구분
건물 내의 모든 배관은 설계도서에 별도 명기한 경우를 제외하고 슬래브에 매입하여시공하여야 한다.
배관용 박스를 슬래브에 매입하는 경우에는 콘크리트 박스를 사용하고, 벽체에 매입하는 경우에는 아웃렛 박스나 스위치박스를 사용한다.
도면에 명기되지 않은 경우 조적부분은 CD관을 사용하지 않고 HI-PVC 배관으로 시공한다.
슬래브 매입배관
슬래브에 매입하는 전선관의 규격은 28㎜까지로 하며, 부득이한 경우에는 36㎜까지할 수 있다.
슬래브 배관은 콘크리트 타설시 배관탈락이나 물의 침투가 없도록 배관 상호간 또는 박스와 접속개소는 접착제를 사용하고 바인드선으로 견고하게 고정하여야 한다.
슬래브 배관시에는 상ㆍ하부 철근사이에 전선관을 고정시켜야 한다.
슬래브에 박스를 고정하는 경우에는 박스에서 300㎜이내에서 결속선으로 고정한다.
콘크리트 구조물내에 전선관을 집중배관하여 건물의 강도를 감소시키지 않아야 한다.
전선관을 수평으로 배열할 경우에는 30㎜이상의 이격거리를 주어야 한다.
엘리베이터 샤프트(SHAFT)옹벽을 따라 입상되는 각종 배관은 승강기 작업시 앵커볼트가 배관을 관통하지 않도록 외벽측에 고정하여야 한다.
시공사진1
모든 배관은 건축의 우수드레인, 기계의 화장실 배수구 등과 최대한 이격시켜야 한다.
노출배관
이중천정내 노출은폐 시공시 금속관은 2m(합성수지관은 1.5m) 이내마다 새들로 고정하고, 천정재가 경량철골일 때에는 바인드선으로 고정한다.
노출되는 입상간선 배관은 2m마다 U찬넬에 클램프 등으로 견고하게 고정하여야 한다.
피트내 노출행거 배관은 급수 또는 난방관과 중복되는 일이 없도록 하여야 한다.
배관의 굴곡
전선관의 구부림은 관내경의 6배 이상의 곡률반경을 유지하며 90°이하로 굴곡하여야 하고, 90°굴곡배관은 28㎜부터 노멀밴드를 사용하여야 한다.
전선관은 3개소를 초과하는 직각 또는 직각에 가까운 굴곡개소를 만들어서는 아니된다.
배관의 길이가 30m를 초과하는 경우에는 풀박스를 설치하여야 한다.
통신배관의 경우 배관 1 구간에 있어서 굴곡개소는 3 개소 이내이어야 하며, 그 굴곡각도의 합계가 180도 이내이어야 한다. 다만, 옥내 전화선(한 조로 된 선로)을 수용하는 경우에는 굴곡개소를 5개소이내로 하고 그 굴곡각도의 합계는 270도 이내로한다.
배관용 박스
배관용 박스의 설치높이는 설계도면에 따른다.
배관용 박스는 전선관 입출방향 및 수량에 따라 다음과 같이 사용하여야 한다.
천정 슬래브 매입 전선관 3개까지 입출시 : 콘크리트 8각
천정 슬래브 매입 전선관 4개 이상 입출시 : 콘크리트 4각
천정 슬래브 매입 전선관 2개 동일방향 입출시 : 콘크리트 4각
벽체 매입시 : 아웃렛 4각(말단용은 스위치 1개용)
벽체매입 동일방향 3분기 입출시 : 스위치 2개용(CSW2S)
박스 철커버는 건축 마감면에 일치시켜야 한다.
박스지지용 보강대(보강철물 등..)
벽식구조체에 매입되는 각종 박스류 설치는 지지용 보강재를 제작하여 철근 또는 거푸집에 견고하게 고정하여야 한다.
시공사진1
거푸집 해체후 박스가 수직,수평을 유지하고 매몰되지 않아야 하며, 보강재가 노출 되지 않아야 한다.
연결박스 : 각 세대의 벽 내부에 단열재(두께 30㎜이상)를 설치하는 부분은 연결박스를 설치하여야한다.
관통슬리브
건물외벽을 관통하는 배관은 지수날개를 사용하여 누수가 되지 않도록 하여야 한다.
배관 연결 후 방수 모르타르로 견고하게 충진하여야 한다.
함류 내부보강 : 콘크리트 타설시 진동에 의한 변형이 발생하지 않도록 박스내에 보강목으로 견고하게 보강하여야한다.
시공사진1
엘리베이터용 버튼박스 및 소방스위치 박스
박스는 건축골조공사를 위한 콘크리트 타설전에 거푸집에 매입 설치하여야 한다.
부식방지를 위하여 박스내에 콘크리트 물이 들어가지 않도록 적절한 방법으로 보양 하여야 한다.
콘크리트 타설시 진동에 의한 변형이 발생치 않도록 박스내에 보강목을 삽입 후 설치한다.
박스 설치는 지지용 보강철물을 제작하여 철근 및 거푸집에 견고하게 고정하고 거푸집 헤체 후 보강철물이 노출되지 않도록 하여야 한다.
■ 금속관공사
전선관과 박스의 접속은 로크너트로 고정하고 전기적ㆍ기계적으로 완전하게 시공하여야 하며, 전선피복을 손상치 않도록 절단한 끝을 리이머 등으로 다듬고 금속제 붓싱을 취부하여야 한다.
전선관이 노출되어 부식이 발생될 수 있는 부분에는 방청도료를 칠하고 원색과 같은 색상으로 재도장하여야 한다.
동지하 배수펌프 배관은 조인트박스 상부로 노출 시공하여야 한다.
■ 합성수지관공사
배관 : 경질비닐 전선관공사는 열적 영향을 받을 우려가 있거나 기계적 충격에 의한 외상을 받기 쉬운 장소를 피하여야 한다.
전선관 및 부속류 접속 : 경질비닐전선관 상호간의 접속은 커플링을 사용하여야 하며, 전선관 상호 및 부속품과 접속은 접착제를 사용하여 이탈방지 및 방수가 되도록 하여야 한다.
조적배관 공사시 수직배관하는 부분은 구부림이 발생하지 않도록 해야한다.
참조자료사진
■ 합성수지제 가요전선관(CD관) 공사
배관
주택건설전문시방서 20220(철근) 3.3.4(매입부품의 설치 및 보강)을 준용하여야 한다.
합성수지제 가요전선관(CD관)은 과도한 처짐이 있을 경우 피복두께 부족, 하부콘크리트 채움 부실로 공극이 발생하는 등의 문제점이 있으므로 과도한 처짐이 발생되지 않도록 결속선으로 철근에 견고하게 결속하여야 한다.
합성수지제 가요전선관(CD관) 공사는 열적 영향을 받을 우려가 있거나 기계적충격에 의한 외상을 받기 쉬운 장소를 피하여야 한다.
합성수지제 가요전선관(CD관)은 전용의 금속제관 또는 덕트에 수납하여 시설하는경우 외에는 직접 콘크리트에 매입하여 시설하여야 한다(단, 지중용으로 사용하는CD-P관의 경우는 제외)
관의 절단카타(CUTTER) 또는 전공 나이프로 관측에 대하여 직각으로 절단하여야 한다.
관의 곡률 반경 : 관+의 곡률 반경은 관내경의 6배이상을 표준으로 하여야 한다.단, 22mm 이하로 건축상 지장을 주지 않을 경우에는 관내의 단면에 현저한 변경이없는 경우까지 작게 할 수 있다.
집중배관 : 분전반 등으로 향하는 입상(입하) 부분이나 슬래브 위를 평행으로 집중 배관시에는건물의 강도를 감소 시키지 않도록 하여야 한다.또한 콘크리트가 배관주위에 잘 타설되도록 관 상호 간격을 30mm이상 떼어주어야 한다.
시공사진1
벽내 횡으로 하는 배관
콘크리트 타설과 진동시 자재의 손상 가능성을 줄이기 위해 벽내 횡배관은 가능한 최소화 하여야 한다.
벽내 횡으로 하는 배관은 콘크리트 타설시의 중량에 따라 충격을 받기 쉬우므로 보조철근을 사용하여 철근에서 떨어지지 않고 잇닿도록 배관하며 결속선으로 견고하게 결속하여야 한다.
배관의 지지간격 : 콘크리트 타설시에 관이 위로 뜨는 것을 방지하기 위하여 일중근 슬래브는 0.5m 이내마다, 이중근 슬래브는 1m 이내 마다 지지결속을 하여야 한다. 또한 박스의 가까운 곳이나, 접속부 및 굴곡부에는 배관이 움직이지 않도록0.3m 이내로 충분히 지지 결속을 하여야 한다.
교차배관
배관 교차부분은 밟거나 하중에 의한 관의 찌그러짐이 발생 할 우려가 있으므로철근의 복근부위를 피하여 교차배관하여야 한다.
교차되는 전선관은 보행등으로 인한 압축의 영향 등을 받을 수 있으므로 무게가 부분적으로 비껴지도록 교차배관하여야 하며 교차시 교차각은 가능한한 90°를유지할 수 있도록 조치하여야 한다.
이중근내의 교차배관 : 이중근에서 상부, 하부 철근이 교차되는 곳은 철근에 의하여 압축받는 것을 방지하기위하여 교차철근에서 떨어지게 배관 하여야 한다.
슬래브에서 옹벽으로 인입(입상, 입하)하는 경우 벽체 중앙으로 배관되도록 (중앙배관이 되도록) 결속선으로 슬래브측과 옹벽측 철근에 견고하게 결속하여야 한다.특히 노말부분은 지나치게 휘어지지 않도록 하고 완전한 지지 결속이 이루어지도록하여야 한다.
배관이 보를 횡단하는 경우 늑근 사이에는 1개의 배관만 시공토록 한다.
표준상세도1
시공사진1
결속선 재질 : 결속선은 0.9∼1.2mm 바인드선을 사용하여야 한다
배관공사시 주의사항
중량물의 압력 또는 현저한 기계적 충격을 받지 않도록 시설하여야 한다.
슬래브 강도를 저하시키는 집중배관은 하지 않아야 한다.
관을 구부릴 경우, 관을 심하게 변형시키지 않아야 한다.
철근 용접시 불꽃으로 배관재를 변형 및 손상으로 인한 하자 발생 우려가 있으므로 철근작업 완료후에 배관하여야 한다.
옹벽내 매입박스에 다수의 배관재가 접속될 경우 콘크리트 타설시 박스와 배관이 분리되고 묶음배관으로 콘크리트 충진 불량이 없도록 배관시 관과의 상호 이격거리를 30mm이상 유지하며 배관에 장력이 가해지지 않도록 여유있게 배관하여야 한다.
슬래브 콘크리트가 완료된 부위에서 작업자가 불을 피울 경우 배관재의 변형이올 수 있으므로 이를 금지하여야 한다.
슬래브 배관후 콘크리트 타설시 배관재가 바이브레이타에 접촉될 경우 손상 및 변형의 우려가 있으므로 지지 및 결속을 충분히 하여야 하며 특히 횡배관의 경우 보조철근을 사용 지지 및 결속을 하여야 한다.
콘크리트 타설시 박스 주위나 집중배관 부분은 콘크리트를 먼저 타설하여 전선관을 보호함이 바람직하다.
전선관 및 부속류 접속
합성수지제 가요전선관(CD관)과 박스 연결시에는 KSC 8456에 의한 커넥터를 사용하여야 한다.
합성수지제 가요전선관(CD관) 상호 연결시에는 KSC 8456에 의한 커플링을 사용하여야 한다.
합성수지제 가요전선관(CD관)과 내충격성 경질비닐전선관(HI-PVC관)의 연결시에는 KSC 8456에 의한 콤비네이션 커플링을 사용하여야 한다.
합성수지제 가요전선관(CD관)과 커넥터, 커플링등 부속품과의 접속은 아래와 같이하여야 한다.
CD관을 축에 직각으로 절단한다.
커넥터 및 커플링의 넛트를 2∼3mm정도 풀어 놓는다.
넛트속으로 CD관을 밀어 넣는다.
넛트의 풀어진 상태를 조여준다.
부속품의 삽입은 완전히 하여 콘크리트 물등이 침투되지 않도록 하여야 한다.
전선관 및 부속류의 접속면이 물 또는 기름, 먼지 등으로 더렵혀진 경우에는 걸레등으로 접속면을 잘 닦아주어야 한다.
■ 금속제가요전선관공사
배관 : 가요전선관공사는 동력공사에서 기기와 전선을 연결할 때 2종가요전선관을 사용하고, 이중 천정내의 전등박스 연결 등 건조한 장소에서는 1종 가요성 전선관을 사용한다.
■ EPS실 공사
시공사진1
복도형아파트에 적용되는 EPS실 전기/통신 입상라인(덕트, 트레이, 배관, 함류 등...)은 지하층(또는 PIT층) 입력부분을 포함하여 전체층을 고려한 3차원 개념의 시공도를 작성하여 시공하여야 한다.
지하층에서 입력하는 부분은 설계도면을 참조하되 현장여건(건축,설비 등..)에 맞게 조정하여 정밀한 시공도를 작성 시공토록 해야한다.
■ 배관용풀박스공사
설치
피트 내에 설치되는 풀박스는 2개소(400×400 이상은 4개소) 이상 슬래브에 인서트 등을 취부하여 견고하게 고정하여야 하며, 점검용 개구부는 보수유지에 편리하도록설치하여야 한다.
천정에 설치되는 수구용 박스는 천정틀 또는 천정틀목을 보강하여 고정하여야 한다.
연결 : 풀박스와 배관이 연결되는 부위는 배관규격에 맞는 천공기를 사용하여 구멍을 내고 커넥터, 로크너트 및 붓싱으로 고정하여야 한다.
■ 레이스웨이(RACE WAY)
재질 등
레이스웨이의 설치 위치는 설계도면에 따른다.
레이스웨이 상호간 또는 레이스웨이와 배관과의 연결은 전기적, 기계적으로 견고하게 접속하여야 한다.
레이스웨이 커버는 견고하게 설치하고 종단부는 END CAP으로 막아야 한다.
레이스웨이와 배관이 연결되는 부위는 배관규격에 맞는 천공기를 사용하여 구멍을 낸후 커넥터, 로크너트 및 붓싱으로 고정하여야 한다.
■ 통합경비실
개요 : 통합경비실은 협소한 공간에 인터폰, 분전함, 항공장애등 제어반(적용지구), 무선신호기접속함, 세대인터폰, 승강기 인터폰, CCTV장비, 상호식인터폰 등 여러 전기,통신 장비가 복합 설치되는 장소이다.
시공
건축, 기계, 토목공종과 협의하여 배관공사 정밀 시공도를 작성하여 시공토록 한다.
통신인입 배관은 향후 장비가 유동성이 있으므로 이를 고려하여 후렉시블로 배관토록 권장한다.
시공사진1
시공사진2
■ 신축이음부위
■ 접지
접지공사의 대상기기, 종류 및 위치는 설계도면에 따른다.
경질비닐전선관에 금속제박스를 사용할 때의 금속제박스는 제3종 접지공사를 하여야한다.
레이스웨이의 연결부위에는 접지본딩을 설치하고 선단 또는 종단에서 제3종 접지공사를 하여야 한다.
시공사진1
박스는 제3종 접지공사를 하여야 한다.
시공사진1
접지는 접지공사 섹션에 접지"에 따른다.
■ 관련공사
석고판 구멍따기 : 각 세대 내부 마감재가 석고판으로 부착된 곳의 전선관박스용 석고판 구멍따기는 미려하게 마감하여야 한다.
시공사진1
시공사진2
철판 구멍따기 : 철판트러스 공법으로 시공되는 경우 박스 및 배관 위치의 철판 구멍따기는 정교하고 미려하게 마감하여야 하며 방청도료를 칠하여 부식을 방지하고 원색과 같은 색상으로 재도장 하여야 한다.
결로방지 : 세대 내에서 외부와 연결되는 배관(전기계량기함, 발코니등, 감지기, 수도계량기 전원등)의 말단에는 결로방지를 위하여 코킹 또는 기타 재료로 밀실하게 채워야 한다.
시공사진1
오물침입방지
배관공사가 끝난 후에는 배관내에 오물이 들어가지 않도록 배관 말단에 적절한 조치를 취하여야 한다.
전선관용 박스는 오염물질의 침투를 막고 전선의 보호를 위하여 기구취부시까지 적절한 방법으로 보양하여야 한다.
방음공사
가. 세대간에 상호 연결되는 배관의 양측 말단은 방음을 위하여 스펀지 또는 기타 방음효과가 있는 재료로 충진하여야 한다. (전화, 방송, 인터폰 등)
시공사진1
각 세대간 구획되는 벽체에 표준평면도상 양측으로 박스류가 시설될 경우에는 방음을 위하여 박스 설치위치를 주공의 승인을 받아 조정할 수 있다.
시공허용오차기준 : 박스에 대한 허용오차는 다음과 같아야 한다.
스위치 박스
설치높이 : 1,200 ± 20㎜
문틀에서 이격거리 : 설계도면 ± 50㎜
설치상태 : 수직·수평 ± 2㎜
콘센트 박스
설치높이 : 설계도면 ± 20㎜
설치상태 : 수직·수평 ± 2㎜
콘센트박스와 스위치박스가 수직인 경우 설치상태 : 수직 ± 3㎜
콘센트, TV, 전화박스가 복합설치인 경우 설치상태 : 수평 ± 1㎜
■ 현장품질관리
시공확인 : 매층 슬래브배관 완료후 콘크리트 타설전에 감독자의 시공검사를 받아야 한다.
콘크리트 타설시 입회 : 콘크리트 타설을 할 때에는 경험있는 기능공을 입회시켜 배관의 이탈ㆍ손상을 막아야한다.
보수
거푸집 해체후 즉시 박스의 수직·수평을 확인하고 수정작업을 하여야 한다.
시공사진1
시공사진2
돌출된 보강철물이나 못 등을 제거 후 녹이 발생하지 않도록 방청처리를 하여야 한다.
시공사진1
■ 청소
콘크리트 타설전 박스에는 테이프 등을 붙여 박스내에 시멘트 모르타르 및 이물질의 침입을 방지하여야 하며, 거푸집 해체 후 매입 배관의 막힘여부를 확인하고 청소를 하여야한다.