시화공단 회사 출입문 옆으로 화장실에서 물이 흘러나오는 누수 원인은? 직수(냉수) 온수 배관이 동시에 샙니다
안녕하세요
청풍 누수 설비 업체
대표 김 사장입니다
직접 공사하고 직접 포스팅하는 정직한 업체입니다
어제 오전 시간에 시화공단에 위치한 회사에서 갑자기 1층 출입문 앞으로
물이 흘러나온다고 하면서 누수 공사 요청을 주셨습니다
제가 발로 출동해서 회사 담당자분께 상황을 들어보니까~~
몇 년 전에도 화장실 세면기 밑에 온수 배관이 누수돼서 비슷하게
물이 흘러나왔다고 하네요 제가 이 회사에 누수로 4번째 방문입니다
처음에 건축할 때 수도 배관 시공을 엉터리로 해서 계속해서 누수가 됩니다
수도 배관이 PB 에이콘 배관으로 되어 있는데 바닥에서 벽으로 올라가는
배관을 엘보 부속으로 연결해서 시공을 해야 되는데 그냥 배관을 무리하게
휘어서 결속선(철사)으로 묶어서 오랜 세월 피로 누적으로 휘어진 부분이
계속해서 누수가 됩니다
이번에도 역시 배관이 휘어진 부분에서 누수가 됩니다
세면기 밑에 직수(냉수) 배관에서 누수가 되고 또 샤워 수전이 있는 밑에서
2차 누수를 찾아서 종료가 됐습니다
냉수 온수 2군데 누수 찾고 마무리했습니다
그럼 어떤 누수 내용인지 한번 볼까요~~
어제까지 전혀 물이 안 샜는데 아침에 출근을 하니까~~
1층 출입문 앞으로 물이 흥건하게 흘러나와서 수도 배관 누수를
짐작하시고 공사 요청을 주셨습니다
옆으로 화장실이 있는데 이곳에서 누수가 의심되는 상황이었습니다
화장실 뒤쪽으로 전기보일러가 있는데요 이곳에서 누수 공압 테스트를 진행했습니다
왠지 직수(냉수) 배관에 누수가 되는 직감을 받아서 오늘은 직수 배관부터
공압 테스트를 진행했습니다 직수 배관에 공압을 넣어보니 역시 압이 떨어집니다
몇 번을 테스트해도 압이 비슷하게 샙니다 이건 분명 누수다 하는 생각에
바로 누수탐지 해서 포인트 추적했습니다
공장에 기계 소음과 엄청나게 소음이 심해서 청음 탐지는 어려워서
가스 탐지로 일단 포인트 추적해서 직수 배관 누수를 찾아봅니다
직수 배관에 누수탐지용 가스를 주입합니다
세면기 밑에서 누수가 의심돼서 가스 탐지기 센서를 대보니
역시 바로 누수 경보음이 울립니다
세면기 밑에서 가스 탐지기가 누수 경보음 울리는 영상
가스 탐지기에 100%라고 표시를 합니다
청음 탐지기로 누수음 들어보니 ~~
공장에 소음이 심해도 청음 탐지기 센서로 소리를 들어봤더니
아주 강력한 누수음이 들려옵니다
굴착 결정을 합니다
타일 바닥을 커팅해서 타일을 굴착해서 직수 배관 누수를 찾았습니다
역시 누수 원인을 보면 배관을 무리하게 휘어서 결속선(철사)으로 묶은
휘어진 부분에서 샙니다
세면기 밑에 바닥에서 직수(냉수) 배관이 누수되는 영상~~
누수되는 배관을 절단하고 아주 튼튼한 부속과 배관으로
연결해서 누수를 해결했습니다
직수 배관 수리 후~~ 다시 공압을 넣어서 누수 테스트해 보니
전혀 공압이 안 샙니다
직수 배관은 누수가 확실히 잡혔습니다
온수 쪽 배관에도 공압을 넣어서 누수 테스트를 진행했습니다
온수 배관에 공압을 넣어보니~~ 이런 된장 또 공압이 샙니다
여러 번 반복적으로 공압을 넣어도 공압이 비슷하게 떨어집니다
분명 누수가 맞는 것 같습니다
마침 점심시간이라서 공장이 그래도 조용합니다
조용할 때 최대한 빨리 청음 탐지해서 포인트 추적했습니다
샤워 수전이 있는 바닥에서 아주 강력한 누수음이 들려왔습니다
굴착해서 온수 배관 누수 실체를 찾아봅니다
타일 바닥을 굴착해서 수도 배관이 나왔습니다
공압을 넣어보니 새는 소리와 물거품이 솟아오릅니다
역시 이곳도 배관이 휘어지는 곳에서 샙니다
온수 배관이 누수되는 영상~~
누수되는 온수 배관과 직수 배관도 예방 차원에서 아주 튼튼한 부속과 배관으로
연결해서 동시에 수리를 진행해 드렸습니다
이렇게 누수가 잘 해결됐습니다
몰탈 방수하고~~
타일 땜방 마감 마무리했습니다
이상으로 포스팅을 마칩니다
항상 최선을 다하는 업체가 되겠습니다
감사합니다