검색이 허용된 게시물입니다.
[수다] 자유 게시판 가정용 전원220v에 110v가 나올수가 있나요?
금은화 추천 0 조회 397 15.04.07 20:42 댓글 15
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 15.04.07 20:49

    첫댓글 선을갈거나 차단기를 갈거나욬ㅋ

  • 15.04.07 21:05

    한선은 220 이고 한선은 접지와 연결 되지 않았나요

  • 작성자 15.04.07 21:09

    접지 자체가 없어요 ㅜ.ㅜ
    이런경우 첨이라 황당하네요

  • 15.04.07 21:47

    전원선 한선이 단선이네요 ..콘센트를 가세요

  • 작성자 15.04.07 21:56

    전원 1선이 단선이면 전압이 0v나오는거 아닌가요 ?

  • 15.04.07 22:58

    콘센트 불량일수도 있고. .제생각엔 선로측 문제일듯 하네요.선로 확인을 해보시길. .

  • 삭제된 댓글 입니다.

  • 작성자 15.04.08 04:18

    콘센트커버 풀고 뒤쪽에서 측정하였습니다

  • 15.04.09 14:49

    @금은화 조인트박스 풀어서 잘 연결되있는지 상태를 봐야합니다.
    일반적으로 단선 2.5SQ 결선은 쥐꼬리 접속을 합니다.

  • 삭제된 댓글 입니다.

  • 작성자 15.04.08 06:25

    감사합니다^^ 그런데 위아래측정이란 말은 차단기 1, 2차측 말씀하시는거죠?

  • 작성자 15.04.08 19:19

    차단기 off상태에서 위아래가 110v가 나오는게 맞나요? 220v가 아니구여? 방금 확인해보니 1번째차단기를 위아래는 229v / 1.5v , 2번째차단기는 똑같이 147v/5v , 3번째차단기는 0v/231v , 4번째 차단기는 231v/0v 이렇게 나오네요 .. 첫번째 값에서 229v는 위아래전압이면서 좌측이고 1.5v도 위아래전압이면서 우측면 값입니다

  • 작성자 15.04.09 19:31

    @전기로가는중 오늘 차단기 모두 새걸로 교체하였습니다 .. 근데 결과는 똑같네요.. 콘센트 1회로만 0v 나옴
    2번 분기차단기랑 3번 분기차단기 선로에 문제가 있는게 확실한데 차단기1개에 2회선으로 되어 있어 대략 난감하네요

  • 삭제된 댓글 입니다.

  • 작성자 15.04.08 21:52

    이론과 실무를 접목시키는게 쉽지 않네요 ^^;

  • 15.04.09 23:49

    차단기 하나에 2회로가 접속되어 있다면 같은 회로끼리 잘 분리하셔서 메거로 절연저항 측정해 보시고 그중 절연저항값이 잘 나오는회로(보통 2메가옴 이상 나오면 누전차단기가 떨어지지 않습니다)는차단기에 다시접속하여 투입하면 전기가 들어오지 않는부분이 있으면 나머지 접속하지 않았던 회로일것입니다. .

최신목록