소방시설 성능위주 내진설계 기본설계 실시설계 기술제안!
기계/전기/통신분야 설계지침.
(10) 방음, 방진 및 내진설비
(가) 각 설비의 방음․방진 및 내진에 대한 대책을 검토하여 설계한다.
소방시설 소화배관 내진설계 시공방법 적용.
성능위주 내진설계 기본설계 실시설계 기술제안.
1).각종 소방시설 소화설비배관의 내진 면진설계 방법.
지진 발생시 실에 매달려 관성에 의해 움직이지 않는
유연성을 부여한 지진추 원리 및 점접촉 체인원리, 스프링원리를 응용하여
건축물을 통해 각종 설비배관에 전달되는 지진력을 흡수/감소/소멸시키는 원리를 적용해, 기존의 설비배관 고정장치인 “일반형 행거 나 용접 고정 방식의 가대, 브레이스 고정” 방식에서 탈피하여
지진 발생시 건축물을 통해 소화설비 배관, 제연덕트배관, 소방통신 트레이배관에 전달되는 전후,좌우, 상하 360도 3차원의 지진력을 흡수/감소/소멸 시킬 수 있도록 유연성을 부여한 “내진스프링행거”와 “내진 체인스프링가대”,“내진스프링가대”,“내진인서트”등등 “내진용 배관 시공장치”,“지진분리격리 장치”를 적용해서 배관길이 1.8~5m를 기준으로 건축구조물을 통해 각종 설비배관에 전달되는 지진력을 흡수/감소/소멸시키도록 내진설계 및 내진보강하여 내진안전성을 확보하고, 지진의 2차피해를 예방 하도록 한다.
2).수평배관(횡주관,횡지관)에 적용하는 내진 면진설계 및 시공 간격 및 감쇠율.
내진스프링행거 및 내진 체인스프링가대는 각종 설비배관 배관길이 1.8~5m에
1개소 설치를 기준으로 한다.(횡주관에는 내진 체인스프링가대, 횡지관에는 내진스프링행거 적용을 권장함)
360도 3차원의 지진력에 의한 지진진동 감쇠율이 시간에 따른 최대 가속도값의 변화,시간에 따른 최대 변위값의 변화,시간에 따른 최대 속도값의 변화를 50%이상 흡수/감소/소멸시키는 스프링 내장형 소방용행거 “내진스프링행거” 및 “내진 체인스프링가대”“내진스프링가대”를 적용하여 지진하중을 내진 및 면진하도록 내진설계 및 내진보강 시공한다.
수평 벽체배관은 “브라켓 과 내진 체인스프링가대”를 병행해서 내진설계 및 내진보강 시공한다.
3).수직배관(입상관)의 내진설계 시공방법.
==>기존의 고정방식으로 건축물과 거동을 같이 하도록 지지 고정한다.
4).수직배관(입상관)에서 가지 분기배관의 내진설계 시공방법.
===> 4엘보 루우프 배관 및 내진용 후랙시블을 병행한
“내진스프링행거” 시공법을 이용해 내진설계 및 시공한다.
5).옹벽 관통 부분의 각종 설비배관 내진 면진설계 시공방법.
===>루우프 배관과 내진용 후랙시블을 병행해서 “내진스프링행거” 및 “내진 체인스프링가대”를 적용해서 내진설계 및 시공한다.
6).건축물 인입부와 설비기기와 배관 접속부 내진설계 시공방법.
===>내진용 후랙시블이나 루우프배관을 병행해서 지진에 의한 변위를 흡수하도록 내진설계 및 시공한다.
7).내진스프링행거의 변위량 (건축물 내진설계 기준 준용) 및 수평지진력 계산.
*.변위량 = 2RH =2*기울기* 배관된 건축물의 배관 높이
(기울기: 철골조 건축물==>1/100, 콘크리트조 건축물 1/200)
*.내진설계상 필요한 설계용 수평지진력 Fh는 아래 식으로 계산하여 얻으며, 각종 건축기계설비 배관에 중요성이 높은 경우를 적용하여 설계용 수평진도를 2.0이상을 적용함을 원칙으로 적용한다.공진발생시 지진력에 의한 파괴력이 배가 됨을 감안해서 건축물을 통해 소방시설 및 설비배관에 전달되는 지진력을 흡수 /감소/소멸시키도록 스프링내장형 소방용행거, 내진스프링행거, 내진체인스프링 가대, 내진스프링가대, 면진지지장치 등 지진분리격리장치를 적용한 내진 및 면진 설계를 한다.
설계용 수평지진력=Fh=Kh*W(kgf).
설계용 수평진도=Kh=Z*Ks(원칙 2.0)
설계용 표준수평진도=Ks(원칙 2.0)
지역계수=Z(원칙 1.0)
설비기기 및 배관의 질량(kgf)*운전률 1.25=W
8).내진 면진용 스프링의 기준 (수평,수직 지진력 고려)
===>지진력을 흡수/감소/소멸시키는 장력을 지닌 스프링을
“내진스프링행거 및 내진 체인스프링가대”에 적용한다.
9).설계적용의 예
“내진스프링행거”의 내진설계 및 내진보강, 내진시공은 20mm~80mm의 설비배관에 적용하고,
배관직경 100mm이상 및 2개 이상의 배관이 나란히 가는 횡주관, 덕트 및 소방 통신 트레이 배관은 “내진 체인스프링가대”를 권장 적용토록 하여, 내진설계 및 내진보강 시공을 한다. 배관 지지간격은 표1을 기준하여 내진설계 한다. (강관의 경우 현장에서 실제 시공은 3M를 기준으로 시공한다.)
설비배관의 경우 내진 체인스프링가대 설계 시공시 20m이내에 1개소씩 내진스프링가대를 설치 시공하여 장비 및 설비기기 운전에 의한 자체진동을 예방하도록 한다.
10).내진설계 적용시 설비공사비의 상승은 0.005~0.01%로 미미하며, 내진안전성을 확보하고 지진의 2차 피해를 예방하여 내진안전망을 구축합니다.
판테크(주) 0502-605-0011.김성구. ks-1144@hanmail.net