• Daum
  • |
  • 카페
  • |
  • 테이블
  • |
  • 메일
  • |
  • 카페앱 설치
 
카페정보
해강 선생
 
 
 
카페 게시글
검색이 허용된 게시물입니다.
우리들의 이야기 스크랩 밸브의 종류 및 사진
여자대학 추천 0 조회 402 13.11.08 16:50 댓글 0
게시글 본문내용

VALVE

 

 

 

G·S 밸브 "G"형 청동 10kgf/cm² 나사식
밸브와 스트레이너 기능을 동시에 갖춘 나사식 밸브로서 Body는 청동, Cover는 황동 단조로서 내식성,내구성이 우수하여 동배관 및 일반 배관에서도 적합하다. 
G·S 밸브 "G"형 10kgf/cm² 소화용
 Bonnet 부분이 O.S & Y식으로 되어 있어 개폐 여부에 따라 Tamper Switch(주문사양)가 작동하여 수신 반에서 확인할 수 있고 현장에서도 밸브대의 상승량으로 개폐여부를 확인할 수 도 있다. (※소방기술 기준규칙 제17조 9항)
G·S 밸브 "G"형 10kgf/cm² 플랜지식
 밸브와 스트레이너 기능을 동시에 갖춘 밸브로서 배관공간과 공수를 최대한 줄여 설치할 수 있는 획기적인 제품으로 국.내외 최초개발품이다.
G·S 밸브 "S"형 10kgf/cm² 플랜지식
밸브와 스트레이너 기능을 동시에 갖춘 밸브로서 초경량이며 배관 공간과 공수를 최대한 줄여 설치 할 수 있다. 
파이프원첵크밸브(스트레이트형)
1. 펌프의 출구측에 설치되어 유체의 역류방지용으로 사용되며, 종전 쓰리원첵크밸브에 기능을 추가한 밸브로서 5가지의 기능을 완벽히 수행한다. (햄머레스 첵크 밸브, O.S & Y STOP밸브, 밸런싱밸브, BY-PASS기능, 유입구 연결의 다방향 기능)
2. 밸브 하부의 분리 기능이 있어 유체가 유입되는 연결구 방향 (스트레이트형, 앵글형)을 자유롭게 설치하여 배관할수 있다. ( ※ 특히 앵글형은 Line펌프 배관시 간편히 사용됨)
3. By-Pass 밸브가 내장되어 있어 출구측 배관내의 물을 매출시켜 배관의 동파방지시 또는 입구측의 진공 발생시 안내수의 보충 역할도 한다.
4. 밸브의 열림 확인을 쉽게 할 수 있도록 바깥 나사식(O.S & Y Type)으로 되어 있어 유량 조절시(밸런싱 기능)편리하게 사용할 수 있다 ( ※ 소화용 탬퍼 스위치 부착형도 주문사양으로 생산됨 )
파이프원첵크밸브(앵글형)

 

썩션 디퓨자 10kgf/cm² ,20kgf/cm²플랜지식
썩션 디퓨자 사용으로 절약되는 항목
-------------------------------------
1_ 입구측 Pipe단축
2 _ Reducing Elbow
3 _ Strainer
4 _ Flange
5 _ Gasket, Bolt
6 _ Pipe Support
7 _ 인건비 및 공기단축




 
Body 출구측 내부에 특수 Guide가 내장되어 있어 유체의 흐름을 안정시켜 주며 Pump를 보호하는 중요한 기능을 한다.
여과망의 개구면적을 크게 하여 압력손실이 매우 적어 유체 저항이 거의 없고 청소를 쉽게 할 수 있다.
여과망이 2중으로 되어 있어 후레싱후 Mesh망을 제거하면 Pump의 부하가 현저히 감소되며 운전할 수 있다.
설치위치에 따라 지지대의 높이를 자유로이 조절할 수 있고 Drain 및 Gauge연결 Boss가 있어 종, 횡형 모두 설치할 수 있다.
펌프 연결부 플랜지 후면의 공간을 넓게 하여 시공시 볼트의 접속이 매우 편리하다.
밸브일체형 썩션 디퓨자 10kgf/cm² 플랜지식
 
밸브 일체형 썩션 디퓨자 사용으로
절약되는 항목

-------------------------------------
1 _ 입구측 Stop Valve
2 _ 입구측 Pipe 단축
3 _ Reducing Elbow
4 _ Strainer
5 _ Flange
6 _ Gasket, Bolt
7 _ Pipe Support
8 _ 인건비 및 공기단축
 
펌프의 흡입측에 설치되어 밸브 기능인 유체 유입구 차단기능과 유체내의 이물질을 제거하는 기능을 동시에 갖는다.
경량이며 배관 공간과 공수를 최대한 줄여 설치할 수 있어 설치비 및 자재를 절감할 수 있다.
Body 출구측 내부에 다수의 Guide Plate가 내장되어 있어 유체의 흐름을 안정시켜 주며 Pump를 보호하는 중요한 기능을 한다.
여과망이 2중으로 되어 있어 후레싱후 Mesh망을 제거하면 Pump의 부하가 현저히 감소되며 운전할 수 있다.
여과망의 개구면적을 크게 하여 압력손실이 매우 적으며 유체 저항이 거의 없고 청소를 쉽게 할 수 있다.
설치위치에 따라 지지대의 높이를 자유로이 조절할 수 있고, Drain 및 Gauge 부착 Boss가 있어 종·횡형 모두 설치할 수 있다.
Y형 스트레이너 10kgf/cm² 나사식 ( 청동제 ) Y형 스트레이너 10kgf/cm² 나사식 ( 주철제 )
CHECK 내장형 AUTO 에어벤트 10kgf/cm²
첵크기능이 내장되어 있어 급수 및 순환펌프 정지시나 유체의 압력저하시 Air 배출구를 통해 외부공기가 배관내로 역 유입되는 것을 방지한다 
CHECK 내장형 AUTO 에어벤트 20kgf/cm²
첵크기능이 내장되어 있어 급수 및 순환펌프 정지시나 유체의 압력저하시 Air 배출구를 통해 외부공기가 배관내로 역 유입되는 것을 방지한다 
스트레이너 내장형 공기분리기 10kgf/cm²
냉·온수 배관, 급수, 급탕 배관, 탱크 등에 발생된 공기를 효과적으로 제거하고 유체의 흐름을 원활하게 하여 전열 효과 증대, 캐비테이션 현상 감소, 배관내의 부식 방지와 워터 햄머, 맥동 현상 등과 소음 및 진동이 감소되는 최적의 제품이다
벨로즈형 직동식 감압밸브 10kgf/cm² 나사식
 빌딩의 고가 수조로부터 각층의 급수 압력 제어에 적합하며 소형경량으로 취급이 간편하다.
호칭지름 선정 기준 
1. 호칭지름 선정에는 압력손실 등을 고려하여 10~20%의 유량을 여유있게 선정하여야 하며, 특히 감압비가 큰 경우나 2차측설정압력이 1kgf/cm²이하의 경우에는 충분한 여유를 고려하여 선정한다 
2. 감압밸브의 2차측 압력은 1차측 압력에 따라 변화되지만 유량에 대해서도 변화가 생김으로 설정압력을 결정하고 호칭지름을 결정한다
3. 감압비가 10:1을 넘을 경우에는 감압밸브를 2개 사용하는 2단 감압을 사용한다. 1단 감압밸브에서 흐르는 유량과 2단 감압밸브에서 흐르는 유량은 동일하지만 1차측 압력과 2차측 압력은 다르므로 반드시 각각의 호칭지름을 선정한다.
4. 호칭지름을 너무 작게 선정하면 유량이 적어지고 너무 크게 선정되면 채터링 현상등을 일으켜 마모의 원인이 된다. 감압밸브의 최소 조정 가능 유량은 정격유량의 약 5%정도이므로 그 이하의 유량으로 사용하는 호칭지름의 선정은 피하는 것이 좋다.
세대별 급수용 감압밸브 10kgf/cm² 나사식
직동식 감압밸브로서 빌딩, 아파트 또는 일반가정용으로 사용되는 제품으로 층별압력 편차로 인한 유량 불균형 문제인 기존 급수방식의 문제점을 완전히 해결하여 2차측 압력 상승이 일어나지 않는다. 
감압형 수도용 앵글밸브 10kgf/cm² 나사식
1. 아파트 및 오피스텔 등의 세대별 급수에 사용되는 밸브로 종전 수도용 앵글밸브에 감압기능과 첵크기능을 추가한 밸브로서 별도의 갑압밸브 설치가 필요없다.
2. 첵크장치가 2중으로 되어 있어 역류방지가 확실하며 워터햄머 현상을 저감시키는 동시에 배관 구조가 단순하고 설치비 및 유지비를 절감시킨다.
3.
입구측 밸브 몸체 내부에 여과망이 장착되어 있어 이물질 청소가 편리하다. 이물질 청소시에는 핸들을 잠궈 입구측 유체를 차단한 후 핸들, 덮개 순으로 분해하면 여과망이 동시에 분해된다.

수동밸런싱밸브
아파트 빌딩 등에 있어서 각층 또는 분지관마다 유량을 조절할 수 있는 밸브로서, 실내온도를 균일하게 유지시키기 위하여 냉/난방기를 필요이상으로 개폐하는 등의 에너지 손실을 최소화 할 수 있다.

온수용 방열기 밸브 10kgf/cm² (KSB 6405)
유니온 엘보우 10kgf/cm² (KSB 6405) 판넬 밸브 10kgf/cm²
 
1. 평소에는 판넬밸브 핸들을 열고 (OPEN) 수도꼭지를 사용하며 겨울철에 수도꼭지와 파이프의 동파를 방지하기 위해서 판넬 밸브 핸들을 잠그고 (SHUT) 호스를 하수구쪽으로 향하게 한 뒤 에어핀을 좌측으로 돌려 열어주면서 물을 빼낸다.
2. 물이 완전히 빠진후 에어핀을 우측으로 돌려 잠근다
3. 수도꼭지를 다시 사용할 때에는 판넬 밸브 핸들을 연다.(OPEN)
수도용 앵글밸브 7.5kgf/cm² (KSB-2331)

Floating valves

1. 물탱크 저수량의 변화에 따라 부력에 의해 자동적으로 개폐하는 밸브입니다.

2. 스테인레스 부자공인 경우 기름 탱크에도 사용할 수 있습니다  

설치시 주의점

1. 플러팅밸브 설치 장소는 맨홀 또는 트립 근처의 탱크안에 가급적 수평으로 설치하십시오.

2. 설치후 부자연결봉을 상하로 손으로 움직여 가볍게 작동되는지 여부를 확인하십시오.

3. 탱크벽면과 플러팅밸브간의 거리를 가급적 짧게해서 몸체와 배관이 진동되지 않도록 완전하게 고정시며 주십시오.

4. 설치전 배관내 이물질을 제거하여 주십시오.

O.S & YOKE VALE
O.S VALVE가 닫혀있을시 TAMPER SWITCH가 감지하여 거리가 멀리 떨어져 있는 감시제어반 또는 수신기에 ALRAM 및 적색 LAMP에 신호음 및 확인등이 표시되며 VALVE 잠금을 확인시켜줍니다
TAMPER SWITCH 용도
O.S & Y VALVE에 TEMPER SWITCH를 부착하여 수신기 또는 감시제어반에 개폐여부의 신호를 주며, 배관수리 등 교체시 밸브의 잠금으로 화재시 스프링쿨러가 작동되지 않아 인명 및 재산상 피해를 미연에 예방하는 기구입니다.(스프링쿨러 라인에 설치)

 

 

수도용제수밸브

 안나사게이트밸브

 바깥나사게이트밸브

 글로우드밸브

 주철첵크밸브

차압조절유량밸브
- 배관 시스템의 공급라인,환수라인의 압력차에 의한 유량조절을 합니다.
- 자력식 이므로 모터 동력원을 필요로 하지 않습니다.
- 정유량 펌프사용시 부하변동에 의한 차압변화에 대해 유량조절을 합니다.
- 유량, 정유량 펌프 사용시 유량제어 및 차압제어를 할 수 있습니다
자동정유량밸브
- 워터 햄머,  서어징 및 진동을 스프링 작용에 의해 흡수하는 구조로 되어있습니다.
- 밸브 자체 테스트 플러그가 부착되어 시스템 진단이나 차압 점검이 용이합니다.
- 스트레이너 일체형으로 유지보수가 간단하며, FCU.입상, 층 및 세대별에 사용됩니다.
- 카트리지내의 스프링은 히스테리시스 현상이 없는 구조로 되어있습니다.

img15.gif정유량조절밸브
정유량 조절 밸브이며, LPM이 조정되어 출고되므로, 현장에서 별도 조정이 필요없습니다.

차압밸브
부하기기의 Supply 또는 Return에 설치하여 차압과 유량을 복합적으로 조절하는 밸브입니다. 
수위조절밸브
 

기수분리기
1 . 증기 시스템에서 워터 해머에 의한 손상을 방지하며 공장설비를 보호하고 수명을 연장시킵니다.
2 . 기수 분리기의 차폐관은 증기의 흐름으로부터 분리된 응측수가 효율적으로 배출점에 모일 수 있도록 설계되였습니다.
3 . 충분한 용적으로 배관내의 압력손실이 거의 없으며 광범위한 유속변화에도 응측수를 효율적으로 분리합니다.

안전변
 

증기트랩
증기배관에서 발생하는 응축수는 열효율의감소 및 워터해머등 심각한 문제을 일으킬수있으므로 신속히 배출 되어야한다.이때 사용되는밸브가 스팀트랩이며 디스크식,바이메탈식,버켓식,후롯트식으로나뉘어진다.

콘트롤체크밸브
1 . 펌프 가동시 토출 유량변화에 따른 압력상승을 방지하므로 펌프를 보호하며,
2 . 소음 및 Vibration 발생을 방지하고,
3 . 펌프 정지시 역류로인한 Water Hammering 발생시 자체릴리프에 의한 Cushion 작용으로 배관 System을 보호합니다.
익스펜션조인트
일정 구간의 배관에 신축관이음을 설치하며 온도차이에 의한 배관의 신축량을 흡수하여 배관을 보호하는 역할을 한다. 
바램밸브
d(1).gif (103 bytes)OPEN
   
저수조내의 수위가 낮아지면 부구의 자중에 의해 레버가 내려오게 되고 그에 따라 레버와 연결된 밸브 본체 내의 유로 개폐볼이 회전하여 유로를 개방시킵니다.

  d(1).gif (103 bytes)CLOSE
   
저수조내의 수위가 높아지면 부구의 부력에 의해 레버가 올라가게 되고 그에 따라 레버와 연결된 밸브 본체 내의 유로 개폐볼이 회전하여 유로를 차단시키므로 유체의 압력이 높아도 작동상 문제가 없습니다.



콤비밸브
d(1).gif (103 bytes)OPEN
저수조의 수위가 낮아지면 파이롯트 밸브가 열리고 파이롯트 밸브와 연결된 주밸브의 챔버는 대기압 상태가 됩니다. 이때 주밸브 피스톤 조립체에 작용하는 힘의 방향을 살펴보면 피스톤 상부 밑면의 면적(A)이 하부 윗면의 면적(B)보다 넓으므로 면적차(A-B)와 유체 공급압력을 곱한 만큼의 힘에 부력이 고려된 피스톤 조립체의 자중 및 스프링의 반력을 차감한 힘이 피스톤을 들어 올리게 되어 밸브는 열리고 유체는 흐르게 됩니다.
d(1).gif (103 bytes)CLOSE
저수조의 수위가 고수위에 닿아서 파이롯트 밸브가 닫히게 되면 본체내의 챔버 압력은 인입측의 유체실과 챔버를 연결하는 유로에 의해 인입측의 압력과 동압을 이루게 되고, 부력이 고려된 피스톤 조립체의 무게, 스프링 반력 및 피스톤 조립체에 작용하는 모든 힘의 합에 의해 아래로 서서히 이동하여 디스크가 밸브씨트를 닫게 되므로 출구로 흐르던 유체는 차단되게 됩니다.
d(1).gif (103 bytes)유량조절축
피스톤이 움직이는 행정 높이에 의해 통과 유량이 결정되므로 조절축을 사용하여 피스톤의 행정높이를 조절할 수 있어 공급 유량을 현장 조건에 맞게 조절하도록 되어 있습니다

 

 

 

 

 

 

 

 

피스텍밸브
d(1).gif (103 bytes)OPEN
저수조의 수위가 낮아지면 저수조 내의 파이롯트 밸브가 열리게 됩니다.
이때 본체내의 챔버는 대기압 상태가 되며, 같은 압력에 작용하는 힘은 넓이에 비례하므로 피스톤의 하부면적이 디스크의 상부면적보다 넓기 때문에 인입측(INLET)의 수압을 받은 피스톤 조립체가 위쪽으로 이동하여 유체는 출구 쪽으로 흐르게 됩니다.

d(1).gif (103 bytes)CLOSE
저수조의 수위가 고수위에 닿아서 파이롯트 밸브가 닫히게 되면 본체내의 챔버 압력은 인입측의 유체실과 챔버를 연결하는 유로에 의해 인입측의 압력과 동압을 이루게 되고, 부력이 고려된 피스톤 조립체의 무게, 스프링 반력 및 피스톤 조립체에 작용하는 모든 힘의 합에 의해 아래로 서서히 이동하여 디스크가 밸브씨트를 닫게 되므로 출구로 흐르던 유체는 차단되게 됩니다.

베스콘밸브
d(1).gif (103 bytes)OPEN
저수조의 수위가 낮아져서 전극봉의 저수위 전기적 신호에 의하여 솔레노이드 밸브가 열려 솔레노이드 밸브와 연결된 본체내의 챔버가 대기압 상태가 되며, 같은 압력에 작용하는 힘은 넓이에 비례하므로 피스톤의 하부면적이 디스크의 상부면적보다 넓기 때문에 인입측(INLET)의 수압을 받게 됨에 따라 피스톤 조립체가 위쪽으로 이동하게 되어 피스톤과 연결된 디스크가 열려서 출구쪽으로 유체가 흐르게 됩니다. 만약 정전이나 솔레노이드밸브의 고장으로 전기적 제어가 불가능할 경우 수동선택밸브를 열어 주어 기계식 파이롯트 밸브의 작동에 의해서 개폐가 될 수 있도록 하여야 합니다. 이때 기계식 파이롯트 밸브는 수위가 낮아질 때 열림으로써 밸브가 열리게 됩니다.

d(1).gif (103 bytes)CLOSE
저수조의 수위가 높아져서 전극봉의 고수위 전기적 신호에 의하여 솔레노이드 밸브가 닫히게 되면 본체내의 챔버 압력은 인입측의 유체실과 챔버를 연결하는 유로에 의해 인입측의 압력과 동압을 이루게 되고, 부력이 고려된 피스톤 조립체의 무게, 스프링 반력 및 피스톤 조립체에 작용하는 모든 힘의 합에 의해 아래로 서서히 이동하여 디스크가 밸브씨트를 닫게 되므로 출구로 흐르던 유체는 차단되게 됩니다. 만약 솔레노이드의 오작동으로 인해 차단이 되지 않았을 때에는 기계식 파이롯트 밸브가 2차적으로 파이롯트 라인을 차단하게 되므로 주밸브는 안전하게 차단이 됩니다.


 
다음검색
댓글
최신목록