얼마전 창원시에서는 공공기관이 선도해 에너지 절약을 적극 실천하고, 범시민 운동으로 확산시켜 나기기
위해 지구 온난화 방지 대책의 일환의로 녹색사무실 만들기 프로젝트를 추진한다고 밝혔습니다.
우선 공공기관별 월간 탄소배출량을 창원시 홈페이지에 공표하고, 녹색사무실 냉·난방온도 스티커를 제작
해 공공청사 입·출구 등 민원인 출입이 많은 장소에 부착해 냉·난방온도 준수를 홍보하기로 했고, ‘1사무실
·1 에너지지킴이’ 지정 운영, ‘노타이 간소복 근무운동’ 전개로 하절기 에너지절약을 강력 추진한다고 합니
다.
저탄소형 녹색사무실 실천 프로그램으로는
▲1인 1화분 갖기 ▲1인 개인컵 갖기
▲손수건 휴대하기 ▲이면지 전용 프린터 설치
▲전기스위치 이름표 부착 ▲사무실 온도계 설치
▲전기스위치 주변 절전 스티커 부착
특히 창원시는 여름철 냉방온도(28℃ 이상), 겨울철 난방온도(18℃ 이하) 준수 등 여름철 및 겨울철 항목별
실천사항을 비교한 ‘여름e와 겨울e의 에너지절약왕 배틀 프로그램’을 개발해 창원시 홈페이지 팝업창, 창원
시보, 전광판, 거리캠페인, 리플릿 등을 통해 집중적으로 홍보하기로 했습니다 ^-^
창원시, 녹색사무실 프로젝트 추진(고진용 기자), 에코저널, 2010년 8월 4일자.
위와같이 공공에서 자발적으로 참여하는 것에 아이디어를
얻어 역사적 건물의 에너지 성능 개선사례를 소개하고자합니다.
![](https://t1.daumcdn.net/cfile/blog/186FA31A4C624B8C30)
1) Guthrie Building, USA
◦미국 Oregon, Portland에 있는 1913년에 건축된 사무소건물로 이 지역 최초의 철근콘크리트 건물
◦2001년 300만달러를 들여 리모델링을 실시하였으며, 2002년 3월 완공
◦2003년도 LEED Silver 등급을 받음
![](https://t1.daumcdn.net/cfile/blog/1620121D4C624BC4C6)
<Guthrie Building 리모델링 전후>
◦주요 요소기술
-단열 강화를 위한 덧창 설치
-열반사 지붕(heat-reflecting Energy Star roof)
-주광 제어
-건물의 기밀성능 향상(틈새바람 최소화)
-절수 기기 설치
-건설 폐기물의 75%를 회수
-목재품의 58%를 FSC certified forest으로부터의 재품 사용
-유해물질, VOC 저방출 자재 사용
![](https://t1.daumcdn.net/cfile/blog/191AE31D4C624C11E0)
<Guthrie Building의 업무 공간 환경 개선>
2) Joseph Story House, USA
◦1811년에 지어져 그 당시 최고법원(the Supreme Court) 최연소 판사였던 Joseph Story가 살았던
연방정부 스타일의 주택으로, 이후 1928년 남극탐험에 성공한 Vaughan family 등이 거주하였던 건물
◦2006년 리모델링을 실시하였으며, LEED-Sliver 등급을 받음
![](https://t1.daumcdn.net/cfile/blog/124F1F1E4C624C9F0A)
<실내환경개선>
◦주요 요소기술
-단열강화(현장 발포형 단열재 사용) : 약 40% 에너지절감 효과
-로이유리 사용
-지열 냉난방 시스템
-환기열 회수
![](https://t1.daumcdn.net/cfile/blog/134F1F1E4C624C9F0B)
<지붕 및 천장 단열 성능 개선 공사>
3) NAVFAC Building 33, USA
◦1850년대 지어진 공장건물을 1998년에 2100만달러를 들여 현대적인 사무소 건물로 리모델링
![](https://t1.daumcdn.net/cfile/blog/20622A1D4C624D8F26)
<NAVFAC Building 33>
◦주요 요소기술
-새로 설치된 창 및 천창에 고효율 유리 이용
-창문에 반사 블라인드 사용
-천창에 빛을 반사할 수 있는 장치 설치
-창문에 광선반 설치
-단열 강화
-천창을 이용한 자연채광(반사광을 이용)
-고효율 조명기기
-고효율 HVAC 시스템, 고효율 냉동기 및 냉각탑 설치
-펌프 동력 절약, 펌프의 크기 조절
-고효율 엘리베이터 시스템 모터 사용
-조광제어, 거주자 센서
-VOC 저방출 재료 사용
-건설폐기물 최소화
![](https://t1.daumcdn.net/cfile/blog/11622A1D4C624D8F27)
<기존건물의 보존 및 실내 환경 개선>
4) Lauriston Place, UK
◦Edinburgh Old Town Conservation Area 내에 있는 위치한 1820년대에 지
어진 영국 조지 왕조 시대(1714~1830)의 공동주택 건물
![](https://t1.daumcdn.net/cfile/blog/1812831A4C624E0308)
<Lauriston Place>
◦이 프로젝트는 2007~2008년 리모델링이 실시되었으며, 에너지 효율 향상을 위한 개선 요소는 다음과 같음
-덧창 설치
-셔터 복원
-개구부의 기밀성 향상
-지붕 단열 강화
-바닥 단열 강화
-보일러 성능 향상
-고효율 조명기기
-스마트 모니터
◦건물의 성능 개선에 따라 운영비가 평균 175파운드 절감 가능하며,
CO2를 평균 1톤(최대 2.4톤 이상) 저감 가능
◦에너지 소비량은 평균 5,000kWh(최대 12,000kWh 이상) 절감 가능
![](https://t1.daumcdn.net/cfile/blog/1912831A4C624E0309)
<셔터 복원 및 덧창 설치>
Reference
저탄소사회를 향한 서울시 건물에너지 저감전략, 서울시정개발연구원, 2010.
창원시, 녹색사무실 프로젝트 추진(고진용 기자), 에코저널, 2010년 8월 4일자.