제가 근무하는 곳에서 천정공사를 하는 바람에 스프링클러에 물을 빼야 하는데요...
전에 한번 했던적도 있구요..
근데 그때 당시 제 기억에 스프링클러 물빼는 순서가
1. 수신반에서 부저 , 싸이렌 끈다
2. 옥상 물탱크에서 소방 바이패스 잠금
3. 알람밸브 잠금
4. 시험밸브 개방
5. 드레인 개방
이순서 였던것 같아요..
그런데 이번에 다른 건물에서 스프링 클러 물빼려고 하니까요...
1번부터 하면 될거 같은데 그 건물은 수신반이 없어요... 제가 알기론 건물 여러대의 상태를 표시하는 수신반이 본관에 있기는 한데...
그걸로 설정해야 하는지 ... 근데 거기에는 p형 1급 복합식 수신기라고 되어있네요... 크기도 크고 전에 받던 수신기랑은 달라요
이런경우 어떻게 해야 되죠... p형 1급 복합식 수신기에는 부저 사이렌 레버는 없는거 같아요.....
그냥 작동시켰다가 부저나 사이렌 울릴까봐 못하고 있네요
실무에 경험있으신 분들 답변 부탁드립니다. 그리고 위에 적은 순서가 맞나요???
첫댓글 모든 소방회로는 수신반에서 회로 표시가 되도록 되어있습니다. 먼저 확인하신후 기술하신 순서데로 하시면 될듯합니다.
님 말씀은 저희의 경우 p형 1급 복합식 수신기에 부저 사이렌 버튼이 있을거란 얘기인가요??
압력스위치 확인회로(해당동,층)와 부저 및 싸이렌 정지버튼은 있습니다.