구분 |
옥내소화전 |
SP,간이SP |
물분무소화설비 |
포소화설비 | ||
수 원 |
수 원 M 양 수질 위치 1.주된 수원의 저수량 2.다른 설비와 겸용의 경우 후드밸브 또는 흡수구의 위치 3.수원의 수질 4.옥상수조의 저수량 |
수 원 M 양 수질 위치
옥내와 동일
|
수 원 M 양 수질 4번제외 옥내와 동일 |
수 원 M 양 수질 오부침 4번제외 수질의 단서 조항 있음 3.수원의 수질 (오염, 부유물, 침전물 상태) [ ∵ 포가 발생되어야 하므로] | ||
수 조
|
수 조 M 점동 수사 조배 청표 1.점검의 편의성 2.동결방지조치 (또는 동결 우려없는 장소의 환경)상태 3.수위계(또는 수위확인 조치) 4.수조 외측사다리 (바닥보다 낮은 경우 제외) 5.조명설비(또는 채광상태) 6.배수밸브 또는 배수관 7.수조내부 청소상태 및 방청조치 8.“옥내소화전용 수조”의 표지 설치상태 |
수 조 M 점동 수사 조배 청표 + 배표
8번까지 옥내와 동일 + 배관의 표지설치 추가
9.수조와 주배관 접속부의 “스프링클러용 배 관”의 표지 설치상태
|
수 조 M 점동 수사 조배 청표 + 배표
8번까지 옥내와 동일 + 배관의 표지설치 추가
9.수조와 주배관 접속부의 “물분무소화설비용 배관”의 표지 설치상태
|
수 조 M 점동 수사 조배(배부) 청
7번까지 옥내와 동일 배수밸브 배수관 단서 조항 있음 6.배수밸브 또는 배수관 (개폐조작 및 부식상태)
| ||
가압송수장치 |
가압송수장치 M 점동 PQ겸장 기성토압 수충 물내표고압 1.펌프설치장소의 점검편의성 및 화재․침수등 재해방지환경 2.동결방지조치(또는 동결의 우려가 없는 장소의 환경)상태 3.옥내소화전 동시상용시 방수압 및 방수량
4.다른 설비와 펌프를 겸용하는 경우 소화용으로 사용시 장애 발생여부 5.기동스위치 또는 수압개폐장치의 기능 6.펌프성능시험배관 상태(구경 포함) 7.펌프 흡입측 연성계․진공계 및 토출측 압력계 설치상태 8.수온상승방지 밸브 설치위치․배관규격, 그 밖의 설치상태 및 릴리프밸브 개방압력 9.충압펌프용량․양정 및 “옥내소화전용 충압펌프”의 표지 설치상태 10.물올림장치 용량․배관 및 보급수 보급상태 11.물올림장치의 감수시 자동급수 및 저수위 경보작동상태 12 .내연기관의 경우 기동장치 및 축전지 상태 13.가압송수장치의 “옥내소화전펌프”의 표지 설치상태 14 .고가수조의 경우 낙차․급수관 및 오버플로우관의 상태 15 .압력수조의 경우 수조의 내용적․내용적과 저수량의 비율․가압가스의 평상시 압력․ 수위계․급수관․급기관․맨홀․압력계․연성계․ 안전장치 및 압력저하방지장치 설치상태 |
가압송수장치 M 점동 PQ겸장 기성토압 수충 물내표고압 1.펌프설치장소의 점검편의성 및 화재․침수등 재해방지환경 2.동결방지조치(또는 동결의 우려가 없는 장소의 환경)상태 3.기준개수의 헤드의 동시 방수시 방수압 및 방수량 3-1.헤드의 최고방수압력제한(12㎏/㎠이하) 적합여부 4.다른 설비와 펌프를 겸용하는 경우 소화용으로 사용시 장애발생여부 5.기동스위치 또는 수압개폐장치의 기능 6.펌프성능시험배관 상태(구경 포함) 7.펌프 흡입측 연성계․진공계 및 토출측 압력계 설치상태 8.수온상승방지 밸브 설치위치․배관규격, 그 밖의 설치상태 및 릴리프밸브 개방압력 9.충압펌프 용량․ 양정 및 표지
10.물올림장치 용량․배관 및 보급수 보충상태 11.물올림장치의 감수시 자동급수 및 저수위 경보작동상태 12.내연기관의 경우 기동장치 및 축전지 상태 13.가압송수장치의 소화용도 표지
14 .고가수조의 경우 낙차․급수관 및 오버플로우관의 상태
15.압력수조의 경우 수조의 내용적․내용적과 저수량의 비율․가압가스의 평상시 압력․수위계․급수관․급기관․맨홀․압력계․ 안전장치 및 압력저하 방지장치 설치상태 |
가압송수장치 M 점동 PQ겸장 기성 수충 물내표고압
1.펌프설치장소의 점검편의성 및 화재․침수등 재해방지환경 2.동결방지조치(또는 동결의 우려가 없는 장소의 환경)상태 3.기준개수의 헤드의 동시 방수시 방수압 및 방수량
4.다른 설비와 펌프를 겸용하는 경우 소화용으로 사용시 장애발생여부 5.기동스위치 또는 수압개폐장치의 기능 6.펌프성능시험배관 상태(구경 포함)
8.수온상승방지 밸브 설치위치․배관규격, 그 밖의 설치상태 및 릴리프밸브 개방압력 9.충압펌프 용량․ 양정 및 표지 10.물올림장치 용량․배관 및 보급수 보충상태
12.내연기관의 경우 기동장치 및 축전지 상태 13.가압송수장치의 소화용도 표지
14.고가수조의 경우 낙차․급수관 및 오버플로우관의 상태
15.압력수조의 경우 수조의 내용적․내용적과 저수량의 비율․가압가스의 평상시 압력․수위계․급수관․급기관․맨홀․압력계․ 안전장치 및 압력저하 방지장치 설치상태 |
가압송수장치 M 점동 Q겸장 기성 수충 물내표고압
1.펌프설치장소의 점검편의성 및 화재․침수등 재해방지환경 2.동결방지조치(또는 동결의 우려가 없는 장소의 환경)상태 3.표준방사량의 적정 여부
4.다른 설비와 펌프를 겸용하는 경우 소화용으로 사용시 장애발생여부 5.기동스위치 또는 수압개폐장치의 기능 6.펌프성능시험배관 상태
8.수온상승방지 밸브 설치위치․배관규격, 그 밖의 설치상태 및 릴리프밸브 개방압력 9.충압펌프 용량․ 양정 및 표지
10.물올림장치 용량․배관 및 보급수 보충상태 11.물올림장치의 감수시 자동급수 및 저수위 경보작동상태 12.내연기관의 경우 기동장치 및 축전지 상태 13.가압송수장치의 소화용도 표지
14.고가수조의 경우 낙차․급수관 및 오버플로우관의 상태 15.입력수조의 경우 수조의 내용적․내용적과 저수량의 비율․가압가스의 평상시 압력․ 수위계․급수관․급기관․맨홀․압력계․연성계․ 안전장치 및 압력저하방지장치 설치상태
| ||
배관 및 밸브류
배관 및 밸브류 / 옥내소화전설비의 함 등 / 약제탱크 |
배관 및 밸브류 M 재동 겸장공토 유개다청
1.배관의 재질 8.동결장치조치(또는 동결우려가 없는 장소의 환경)상태 2.다른 설비와 급수배관을 겸용하는 경우 소화용으로의 사용시 장애 발생여부 3.흡입측 배관의 공기고임방지조치 및 여과장치 상태 4.토출측배관의 유속 5.주배관 및 가지배관의 구경 6.펌프성능시험배관의 구경 및 설치상태 7.유량측정장치의 용량 및 설치 (또는 유량측정장치 설치 생략시 펌프 토출량의 적합 여부) 상태 9.개폐표지형밸브의 종류․설치위치 및 기능 10.다른 설비의 배관과의 구분방식 및 상태 11.입상배관의 지지 및 수평배관의 행가의 배치간격․설치상태 및 지지하중 12.배관내부의 청소상태 13.후드밸브의 규격 및 누수량 14.체크밸브의 종류․규격․설치위치 및 상태
|
배관 및 밸브류 M 재동 겸장공토 유개다청
1.배관의 재질 8.동결방지조치 또는 동결우려가 없는 장소의 환경상태 2.다른 설비와 급수배관을 겸용하는 경우 소화용으로의 사용시 장애발생 여부 3.흡입측 배관의 공기고임방지조치 및 여과 장치상태 4.토출측배관의 유속 5.급수배관의 구경
7.유량측정장치의 용량 및 설치상태
9.개폐표시형밸브의 종류․설치 위치 및 기능 10.다른 설비의 배관과의 구분방식 및 상태 11.입상배관의 지지 및 수평배관의 행가 배치간격․설치상태 및 지지하중 12.배관내부의 청소상태 1
15.다른 설비와 겸용의 경우 후드밸브 또는 흡수구의 위치
16.개폐밸브의 템퍼스위치 설치 (또는 시건장치의 설치 및 열쇠보관) 상태
17.가지배관의 배열 및 최대헤드 설치수 제한 18.교차배관과 가지배관의 상호위치 및 최소구경 19 .청소구․개폐밸브의 규격 및 나사보호 상태 20 .헤드의 종류(☑상향형 ☑하향형 □측벽형)의 선택상태 21.하향식헤드의 경우 헤드접속배관과의 분기위치 22.건식배관의 경우 수평배관의 기울기 23.일제개방밸브 2차측의개폐표시형밸브․배수 장치 및 압력스위치의 설치 및 상태 24.유수검지장치용 시험장치의 위치․배관의 구경․장소 및 오리피스의 설치상태 25.입상배수배관의 구경. 주차장의 경우 스프링클러 설비 방식
|
배관 및 밸브류 M 재동 겸장공 유개다청
1.배관의 재질 8.동결방지조치 또는 동결우려가 없는 장소의 환경상태 2.다른 설비와 급수배관을 겸용하는 경우 소화용으로의 사용시 장애발생 여부 3.흡입측 배관의 공기고임방지조치 및 여과 장치상태
7.유량측정장치의 용량 및 설치상태 9.개폐표시형밸브의 종류․설치 위치 및 기능 10.다른 설비의 배관과의 구분방식 및 상태
12.배관내부의 청소상태 1
15.다른 설비와 겸용의 경우 후드밸브 또는 흡수구의 위치 16.개폐밸브의 템퍼스위치 설치
|
포소화설비 배관 등 M 재동 겸장공 유개다
1.배관의 재질 8.동결방지조치 또는 동결우려가 없는 장소의 환경상태 2.다른 설비와 급수배관을 겸용하는 경우 소화용으로의 사용시 장애발생 여부 3.흡입측 배관의 공기고임방지조치 및 여과 장치상태
7.유량측정장치의 용량 및 설치상태 9.개폐표시형밸브의 종류․설치 위치 및 기능 10.다른 설비의 배관과의 구분방식 및 상태
15.다른 설비와 겸용의 경우 후드밸브 또는 흡수구의 위치 16.개폐밸브의 템퍼스위치 설치 상태 17.송액관의 기울기 및 배액밸브 설치 상태 18.송액관과 탱크의 접합부분의 완충조치 19 .포소화약제의 혼합장치의 설치상태 및 기능 20.포소화설비 자동개방밸브의 설치 상태
| ||
옥내소화전 옥외송수구
|
옥내소화전 옥외송수구 M 장개규 이자체
1.설치장소 및 위치(높이 포함) 2.개폐밸브 설치금지 여부 4.송수구의 규격 및 접결나사의 보호상태 3.송수구간 이격거리 5.자동배수밸브․체크밸브의 설치위치 및 상태 |
스프링클러 옥외송수구 M 장개규 이자체 압면수 2번제외 옥내와 동일 + 추가(2)
2. 개폐밸브 설치장소 및 조작을 위한 편의성 상태 6.송수구의 송수압력표시 7.송수구의 송수담당 면적 송수구의 개수 |
물분무소화설비 옥외송수구 M 장개규 자체 압면수
스프링클러 동일 + 삭제(1)
|
포소화설비 옥외송수구 M 장개규 자체 압면수
스프링클러 동일 + 삭제(1)
| ||
전원
전원 |
전원 M 점배 종용 자수 조방다 절 2.비상전원 설치장소의 점검편의성 및 화재․침수등 재해방지환경 1.수전전압에 따른 배선방식 3.비상전원의 종류 및 용량 4.상용전원의 전력공급중단시 비상전원의 전력공급으로의 자동 및 수동전환상태 5.비상전원의 설치장소․조명․방화구획 및 비상전원설비외 다른 설비․물품의 설치 또는 비치여부 6.각 배선의 절연저항 |
|
전원 [옥내와 같음]
|
전원 [옥내와 같음]
| ||
제어반 |
제어반 M 점겸장 펌표음자수절 비전저예 도전동 7.설치장소의 점검의 편의성 및 화재․침수 등 재해방지환경 9.다른 설비와 제어반을 겸용하는 경우 소화용으로의 사용시 장애 발생여부 1.각 펌프의 작동표시등 및 음향경보기능 상태 2.각 펌프의 자동 및 수동으로의 작동 및 중단기능 11.각 배선의 절연저항 3.비상전원이 있는 경우 상용 또는 비상전원 전환기능 4.수조 또는 물올림탱크의 저수위 표시 및 경보기능 5.예비전원 확보상태 및 전환기능 6.모든 확인회로의 도통․작동시험기능 및 결과 8.감시제어반 전용실을 설치하는 경우 방 화구획․설치장소․조명․급배기설비․무선기기 접속단자․최소면적 및 정리상태
10.동력제어반의 설치장소․용도표지․재질 및 두께 |
[감시제어반] M 점겸장 펌표음자수절 비전저예 도전동
7.설치장소의 점검의 편의성 및 화재․침수 등 재해방지환경 9.다른 설비와 제어반을 겸용하는 경우 스프링클러설비의 사용시 장애 발생여부 1.각 펌프의 작동표시등 및 음향경보 기능 2.각 펌프의 자동 또는 수동의 작동 및 중단기능 11.각 배선의 절연저항 3.비상전원 및 상용전원의 공급표시와 자동 및 수동 전환기능 4.수조 또는 물올림탱크의 저수위 표시 경보기능 6.예비전원 확보상태 및 전환기능 8.전용실을 설치하는 경우 그 장소위치․ 방화구획․조명․급배기설비․무선통신기기접속 단자․최소면적 및 정리상태
|
[옥내와 같음]
|
[옥내와 같음]
| ||
12.유수검지장치 또는 일제개방밸브의 작동 여부표시 및 경보기능 13.일제개방밸브(준비작동밸브)의 개방용 수동스위치의 기능 14.화재감지기회로사용의 경우 경계회로별 화재표시 기능 15.모든 확인회로의 도통시험․작동시험 기능 및 결과 16.감시제어반과 자동화재탐지설비 수신기의 별도장소 설치시 상호 통화장치 기능
| ||||||
전동기 |
전동기 M 베원과윤방 1.베이스에 고정 및 커플링 결합상태 2.원활한 회전 여부(진동 및 소음 상태) 3.운전시 과열 발생여부 4.베어링부의 윤활유 충진상태 및 변질여부 5.본체의 방청의 보존상태 |
전동기 M 베원과윤방
옥내와 동일, 거실제연설비 와 동일 |
전동기 M 베원과윤방
옥내와 동일, 거실제연설비 와 동일 |
전동기 M 베원과윤방
옥내와 동일, 거실제연설비 와 동일 | ||
배선 |
배선 M 비동가는 배종규의 적 1.비상전원으로부터 동력제어반 및 가압 송수장치에 이르는 전원회로의 내화배선 공사의 종류 및 상태 2.그밖의 전기회로의 배선공사의 종류 및 상태 3.사용전선의 종류별 규격 4.각 배선의 전기설비기술기준에관한규칙에 의 적합여부
|
배선 M 비동가는 배종규의 과적 1.비상전원으로부터 동력제어반 및 가압 송수장치에 이르는 전원회로의 내화배선 공사의 종류 및 상태 2.그밖의 전기회로의 배선공사의 종류 및 상태 3.사용전선의 종류별 규격 5.과전류차단기 및 접속단자의 표지 4.각 배선의 전기설비기술기준에관한규칙에 의 적합여부 |
해당없음 |
해당 없음 | ||
수압시험 |
수압시험 M 가송입 14=10.5+3.5 1.가압송수장치 및 부속장치 (밸브류․배관․배관부속류․ 압력챔버)의 수압시험(접속상태에서 실시한다. 이하 같다)결과 2.옥외연결송수구 및 연결배관의 수압시험결과 3.입상배관 및 가지배관의 수압시험결과 (수압시험은 14㎏f/㎠의 압력으로 2시간 이상 시험하고자 하는 장치의 가장 낮은 부분에서 가압하되, 배관과 배관․배관부속류․ 밸브류․각종장치 및 기구의 접속부분에서 누수현상이 없어야 한다. 이 경우 상용 수압이 10.5㎏f/㎠이상인 부분에 있어서의 압력은 그 상용수압에 3.5㎏f/㎠을 더한 값으로 한다) |
수압시험 M 가송입 14=10.5+3.5
옥내와 동일 |
해당없음 |
해당없음 | ||
음향장치 음향장치 |
음향장치 해당없음
해당없음 |
음향장치 M 유연일연 교감음 1.유수검지장치 사용의 경우 유수검지와 음향장치의 연동 2.일제개방밸브 사용의 경우 화재감지기와 음향장치의 연동 3.교차회로방식 화재감지기 경우 1회로 화재감지시 음향장치와 연동 4.음향장치의 종류 및 배치 |
기동장치 및 음향장치 M 기성표 자감연 폐연 1.기동장치의 성능 및 표지 설치상태 2.자동식 기동장치의 경우 자동화재탐지 설비의 감지기의 작동과 음향장치의 연동 3.자동식 기동장치의 경우 폐쇄형 스프링 클러헤드의 개방과 음향장치의 연동 |
포소화설비 기동장치 및 음향장치 M 직원가수 조표 수수 자가폐연 기연경음 1.직접조작, 원격조작에 의한 가압송수 장치, 수동식 개방밸브 및 소화약제 혼합장치의 기동여부 2.기동장치 조작부의 설치상태 및 표지 설치 여부 3.수동식 기동장치의 설치개수 적정 여부 4.자동식 기동장치의 자동화재탐지설비 감지기 또는 폐쇄형 스프링클러헤드의 개방과 연동하여 기동여부 5.기동장치와 연동하는 자동경보장치의 음향경보 상태 | ||
펌프 및 일제개방밸브 작동신호
|
|
펌프 및 일제개방밸브 작동신호 M 펌 유유 수작 혼 M 일준 감수폐수 감종면빨
1 .펌프장치의 작동신호 수신 및 작동상태 ☑ 유수검지장치의 유수신호 ☑ 수압개폐장치의 작동신호 ☑ 유수검지장치 또는 수압개폐장치에 의한 신호 혼용 2.일제개방밸브(준비작동밸브)의 작동체계, 신호 수신 및 작동상태 ☑ 화재감지회로에 의한 화재감지신호 ☑ 수압개폐장치의 작동신호 ☑ 폐쇄형하향식헤드의 경우 화재감지기 회로방식 ☑ 수동기동(전기식 및 배수식)장치와 연동 ☑ 화재감지기의 종류 및 감지면적 ☐ 화재감지기회로의 발신기의 설치상태 |
제어밸브 M 위표 자조수개 1.제어밸브등의 설치위치 적정여부 2.“제어밸브” 표지설치 상태 3.자동개방밸브의 기동조작부 및 수동식 개방밸브의 설치상태
|
해당없음 | ||
스프링클러헤드
|
|
스프링클러헤드 M 누배보 반장 폐측경 무개설 연배 1.스프링클러헤드를 설치하여야 할 장소의 헤드설치 누락여부 2.스프링클러헤드의 배치거리 및 수평거리 10.스프링클러헤드의 설치위치와 보의 수평 거리 6.스프링클러헤드의 반사판의 설치상태 5.스프링클러헤드 주위의 살수장애 상태 4.폐쇄형헤드 설치장소의 최고 주위온도와 표시온도 9.측벽형헤드의 경우 배치상태 7.경사진 천장의 경우 스프링클러헤드의 배치상태 3 .무대부 또는 연소우려 있는 개구부의 경우 개방형헤드 설치상태 8.연소우려있는 개구부에 대한 스프링클러 헤드의 배치상태 |
헤드 및 배수밸브 M 수위의 고전이 물빼기
1.헤드설치개수 및 설치위치 2.고압의 전기기기 설치장소의 경우 이격 거리 적정 여부 3.차고․주차장의 경우 배수설비 (배수구, 기름분리장치등)설치 및 기울기 적정여부
|
포헤드 및 고정포방출구 M 팽헤Q 보탱사 고점 PQ 고개자량 1.팽창비율에 따른 방출구의 적정 여부 (팽창비 20이하는 포헤드, 팽창비 80이상 1000미만은 고발포형 고정포 방출구) 2.포헤드방사량의 적정여부 6.보조포소화전의 설치 상태 5 .위험물옥외탱크의 고정포방출구까지 사다리 설치상태 3.고정포방출구의 점검구 설치상태 4.고정포방출구의 방출압력 및 방출량 적정 여부 7.고발포용 고정포방출구 설치시 개구부 자동폐쇄장치 설치 상태 8.고발포용 고정포방출구의 방출량 적정 여부
|
구분 |
CO2 |
할로겐화합물 |
청정 |
분말 |
저장용기 |
저장용기 1.설치장소의 방화구역․방호구역과의 분리 및 표지 2.저장용기( 고압식, □ 저압식)의 충전비 3.내압시험의 합격여부 4.개방밸브의 개방방식( □전기식, 가스 압력식, □ 기계식) 및 자동․수동 개방기능 5.개방밸브의 안전장치의 기능 6.저장용기와 선택밸브(또는 개폐밸브)사이의 안전장치의 작동압력 및 기능 7.저압식의 경우 안전밸브 및 봉판의 작동 압력 및 기능 8.저압식의 경우 액면계․압력계 및 압력강하경보장치의 기능 9.저압식의 경우 자동냉동장치의 기능
|
저장용기
6번까지 이산화탄소와 동일
|
저장용기 1.설치장소의 방화구역․방호구역과의 분리 및 표지 2. 저장용기의 충전비, 충전압력, 설계압력 의 적정 여부 3.설치장소의 환경 적정 여부 4.약제명등 표시의 적정 여부 5.동일 집합관에 접속되는 저장용기의 충전비 적정 여부 6.충전량 및 충전압력의 확인구조 적정 여부
|
저장용기 1.설치장소의 방화구역․방호구역과의 분리 및 표지 2.저장용기(□ 축압식, 가압식)의 충전비 3.저장용기의 내용적 여부 4.저장용기의 안전밸브 및 정압작동장치의 기능 5.가압용인 경우 가스용기와 분말용기의 접속여부 6.가압용인 경우 가스용기의 전자개방밸브 설치 적합여부 7.가압용인 경우 가스용기의 압력조정기 설치 적합 여부 8.가압용 및 축압용인 경우 청소용 가스의 합격여부 9.청소용가스의 별도 저장용기 설치 여부 |
소화약제 |
소화약제 1.소화약제 총저장량 2.전역방출방식의 경우 각 방호구역 체적별 방호대상종류별 소화약제 배정량 3.국소방출방식의 경우 방호공간별․ 방호대상종류별 소화약제저장량 4.호스릴방식의 경우 노즐별 소화약제 저장량 |
이산화탄소와 동일 |
이산화탄소와 동일 |
이산화탄소와 동일 |
기동장치
|
기동장치 수동식기동장치 1.방호구역별 또는 방호대상별 설치위치 (높이 포함) 및 기능 2.조작부의 보호판 및 기동장치의 표지상태 3.전원 및 위치표시등 상태 4.음향경보장치와 연동기능
자동식기동장치(자동식기동장치가 설치된 것에 한한다) 1.수동기동 기능유무 및 상태 2.전기식 기동장치의 경우 저장용기에 대한 전자개방밸브의 배치 적정여부 및 전자개방밸브의 설치 3.가스압력식 기동장치의 경우 기동용가스용기 및 밸브의 내압력 적정여부 4.가스압력식 기동장치의 경우 기동용가스용기의 용적․충전량․충전비 및 안전밸브의 적정여부 5.기계식 기계장치의 경우 개방장치의 시험 작동상태 6.소화약제 방사표시등 설치위치 및 점등상태 |
이산화탄소와 동일 |
이산화탄소와 동일 |
이산화탄소와 동일 |
제어반 및 화재표시등
|
제어반 및 화재표시등 1.자동화재탐지설비 수신기로 화재표시반을 대신하는 경우 자동화재탐지설비 수신기의 화재표시반 기능유무 2.제어반의 신호수신 방법․상태, 음향경보 장치의 작동, 소화약제 방출 및 방출시간 지연등의 기능상태 3.화재표시반의 제어반과의 연동상태 4.화재표시반의 각 방호구역별 음향경보 장치의 작동기능, 감지기작동 명시표시, 벨 및 부자등 경보기의 기능상태 5.수동식 기동장치방식의 경우 화재표시반 의 방출 스위치의 작동표시등의 점등상태 6.화재표시반의 소화약제 방출표시등의 점등상태 7.자동식기동장치방식의 경우 자동․수동 절환기능 절환표시등의 점등상태 8.제어반 및 화재표시반의 설치장소․환경 적정여부 및 점검의 용이성 여부 9.제어반 및 화재표시반의 취급설명서의 비치 및 적합여부 |
제어반 및 화재표시등
이산화탄소와 동일 + 10. 방출지연 비상스위치의 작동상태
[이산화탄소는 누락됨] |
제어반 및 화재표시등
이산화탄소와 동일 + 10. 방출지연 비상스위치의 작동상태
[이산화탄소는 누락됨] |
제어반 및 화재표시등
이산화탄소와 동일 + 10. 방출지연 비상스위치의 작동상태
[이산화탄소는 누락됨] |
배관등
|
배관등 (7개) 1.전용여부 2.배관의 종류․규격 및 방식처리의 적정여부 (소방시설성능시험표 해당) 3.동관을 사용하는 경우 내압력의 적정여부 4.배관의 구경(기준시간내 방사가능 구경) 적합여부 5.2이상의 방호구역(또는 방호대상물)에 대하여 이산화탄소저장용기를 공용하는 경우 선택밸브의 배치, 설치장소 적정여부 및 표시상태 6.배관구경이 설계프로그램과 일치여부 7.분사헤드의 방사압력 적합여부
|
배관등(6개) 7번제외 하고 이산화탄소와 동일
|
배관등 (6개) 5번제외 하고 이산화탄소와 동일 + 7번 변형 추가
7.선택밸브의 적부 및 표시상태
|
배관등 (5개) 5번 까지 이산화탄소와 동일 + 6.7번은 없음
|
분사헤드 |
전역방출방식 1.전용여부 2.헤드배치 및 설치위치(신속 균일한 확산 가능 위치) 적합여부 3.헤드의 방사압력 적합여부 4.소방대상물(또는 방호대상부분 종류별) 기준시간내 방사압력 적합여부 5.분사헤드의 오리피스구경이 설계프로그램 과 일치여부 |
전역방출방식
이산화탄소와 동일
|
전역방출방식
이산화탄소와 동일
|
전역방출방식
이산화탄소와 동일
|
□ 국소방출방식 1.헤드의 설치장소 적합여부 2.30초내 방사완료 가능여부 3.헤드의 방사압력 적정여부 4.분사헤드의 오리피스구경이 설계프로그램 과 일치여부 |
□ 국소방출방식 이산화탄소와 동일
2.기준시간내 방사완료 가능여부
|
□ 국소방출방식 이산화탄소와 동일 2.기준시간내 방사완료 가능여부
|
□ 국소방출방식 이산화탄소와 동일 2.30초내 방사완료 가능여부
| |
□ 호스릴방식 1.방호대상물과 호오스접결구의 수평거리 적합여부 2.시간당 방출량 적합여부 3.소화약제저장용기 및 호스릴 설치장소 일치여부 4.소화약제저장용기의 위치표시등 설치 및 점등상태 |
□ 호스릴방식
이산화탄소와 동일
|
□ 호스릴방식
이산화탄소와 동일 |
□ 호스릴방식
이산화탄소와 동일
| |
화재감지기 |
화재감지기 (자동식기동장치를 설치하는 경우에 한한다) 1.각 방호구역내 화재감지기의 감지에 의한 기동장치 작동여부 2.교차회로(또는 복합형감지기) 설치여부 및 상태 3.화재감지기의 종류 적합여부 4.교차회로의 경우 화재감지기의 담당 바닥 면적 적합여부 |
화재감지기
4번제외 이산화탄소와 동일
|
화재감지기
4번제외 이산화탄소와 동일
|
화재감지기
4번제외 이산화탄소와 동일
|
자동폐쇄장치
|
개구부의 자동폐쇄장치 1.환기장치 자동정지기능 적합여부 2.개구부 및 통기구의 자동폐쇄장치 설치 및 기능의 적합여부 3.자동폐쇄장치의 복구장치의 위치 및 표지 적합여부 |
개구부의 자동폐쇄장치 이산화탄소와 동일
|
개구부의 자동폐쇄장치 이산화탄소와 동일
|
개구부의 자동폐쇄장치 이산화탄소와 동일
|
기타 |
1.비상전원 확보상태 적합여부 2.방호구역내 상시근무인원의 유무 (유․무로 표기) |
1.비상전원 확보상태 적합여부 |
1.비상전원 확보상태 적합여부 |
1.비상전원 확보상태 적합여부 |
첫댓글 이미 다하셨겠죠? ㅎㅎ 자료 감사합니다... 49일만에 다외울수 있을까요? ㅎㅎ;;;
감사합니다....잘활용하겠습니다...
점검항목도 다들 요약어 만들어서 외우나요?
감사합니다 ㅎㅎ^^
와~ 감사합니다.
대단하시옵니다 꾸벅.
좋네요 근데 좀더 앞뒤말이 자연스럽게 하는 것이 좋지 않을지^^
그러게요 시간이 되면 연구해야 겠지만 시간부족으로 ^&^
뒷편으로 가서는 아주 좋네요 공통점과 차이점을 찾아내서 외우는것이 좋지요..
감사합니다
감사합니다..... 지금 꼭 필요했던 자료인데,,,
넘 감사드립니다.
와우 이 많은걸 구별해서 작성하시다니 전 내년이나 되야 관리사 볼수있는데 파이어리더에 들어오길 잘햇네여
ㄳ합니다
잘 보겠습니다. 고맙습니다.
대박 자료네요, 감사합니다.
감사합니다
감사히 활용하겠습니다.
나름 정리를 많이 하셨네요...
다른분들도 꼭 위의 방법을 참고하시어 나름 정리하시면 좋은 공부방법이 될 것입니다.
남이 작성한 암기노트는 자신에게 해가 될 수 있음을 명심하시길....
다른 사람이 작성한 것은 순수하게 참조만
본인이 직접 만들어야 제대로 된 공부가 될 것 같습니다. ^^
전 다외왔는데도 불안하네요....ㅠㅠㅠ 이것 말고도 엄청있던데...
좋은자료 잘 활용하겠습니다
대단하십니다. 감사 합니다.
감사합니다.
감사합니다 좋은 자료
감사합니다. 유용하게 사용하겠습니다.
감사합니다!!