2. 설비구성
2.2 단위사업장시스템
단위사업장에서 생성되는 실시간 데이터는 통합운영센터에 DB를 구축할 수 있도록 단위사업장의 데이터를 통합운영센터로 실시간 전송 하도록 한다.
또한 공정자동프로그램 수행, 운영데이터의 저장, 상위시스템에서 전송된 제어 등을 수행할 수 있도록 구성한다.
2.3 시스템의 이중화 구축
MMI, Network, CPU, 전원부 및 중요 센서 등은 설비의 안정성과 신뢰성 확보를 위해 이중으로 구성하여야 한다.
2.4 원격통신망
데이터 및 화상전송을 위한 통신망 구축시 주회선은 데이터의 양, 경제성 및 현장여건에 따라 데이터와 화상을 통합 또는 별도로 구축하되, 예비회선(Backup망)은 인공위성 또는 무선모뎀방식 등을 탄력적으로 적용토록 한다.
(1) 예비회선(Backup망)은 데이터 회선만을 원칙으로 한다.
(2) 데이터와 화상회선의 구성은 저속회선의 사용시 별도 구성을 원칙으로 하나 고속의 ADSL, ATM Router 등을 단국장치를 통해 활용시 데이터/화상 통합 구성 방안을 검토하도록 한다.
2.5 감시제어시스템 소프트웨어 구성
2.5.1 감시제어 화면 (MMI : Man Machine Interface) 구성
화면구조는 사용자에게 MMI 화면을 구현하기 위한 화면 어플리케이션 구조로 Display화면, Alarm화면, Trend화면, Report화면, Tag조회화면 등으로 전개할 수 있도록 구성한다.
(1) Display 화면
Display 화면은 사용자가 설비 및 기기를 감시제어하기 위해 구성하는 화면으로, 구성은 Main/Log(초기), Overview, Main Process, Sub Process 화면으로 구성한다.
1) Main/Log(초기) 화면
Main/Log(초기) 화면은 감시제어시스템의 초기화면으로, 한국수자원공사 로고를 그림 형식의 화면으로 구성하며, "Enter" 선택시 Login Pop-Up창이 표시되고 Login이 성공되면 Overview 화면으로 전환 되어야 한다.
2) Overview 화면
Overview 화면은 전체 수처리 시설 및 설비의 사업장별(취수장, 정수장, 가압장, 하수종말 처리장 등) 주요공정을 수리계통에 따라 지도 형태로 구성하고, 사업장별 주요 공정간 이동은 각각 버튼 툴바의 형태로 구현하여 해당 사업장 또는 주요공정을 클릭시 Main Process 화면의 주요 공정화면으로 전환될 수 있도록 구성한다
3) Main Process 화면
Main Process 화면은 각 사업장의 주요 공정을 상세히 나타내어 표시하는 화면으로 주요 설비의 상태, 데이터, 알람 등 공정상의 주요 감시․제어 항목이 표시되도록 구성한다
4) Sub Process 화면
Sub Process 화면은 Main Process 화면에서 분류된 각 공정별 설비의 호기별, 지별에 대한 세부적인 상태 및 데이터를 나타내는 화면으로, 설비의 상태, 데이터, 알람 등 공정상의 세부항목이 표시되도록 구성한다.
(2) Alarm 화면
Alarm 화면은 사용자에게 시스템 및 설비의 이상경보를 알려주기 위해 표시되는 화면으로 구성하며 이상경보 발생시 필요에 따라 음성경보 또는 개인 휴대통신기기를 이용하여 이상상태를 인지 할 수 있도록 한다
1) Alarm 분류
Alarm은 설비의 이상경보인 Process 알람과 시스템의 이상경보인 시스템 알람으로 분류하며, Process 알람에는 설비 조작에 의한 이벤트 알람과 데이터값 변화에 의한 상태알람으로 구분한다.
2) Alarm 정렬
Alarm의 정렬기준은 알람발생 시각, 중요도(Priority), 태그명, 알람상태, Alarm 영역 등이 있으며, Alarm Summary 화면의 기본 정렬 기준은 알람 발생시각으로 한다.
3) Alarm 표시
Alarm Message는 화면에 일차적으로 표시하고 초과될 경우 운전원이 조회할 수 있도록 화면 이동 기능으로 계속 알람 표시를 할 수 있도록 한다.
(3) Trend 화면
Trend 화면은 설비 운영 데이터의 추이를 감시하여 설비의 이상 파악, 개선 사항 등을 도출하기 위해 과거 및 현재의 운영 데이터를 추이 곡선 그래프로 나타낼 수 있도록 구성한다.
1) Trend 분류
개별 트렌드 화면과 그룹 트렌드(2개 이상)화면으로 분류한다.
① 개별 트랜드 : 설비별 운영 데이터(아날로그, 주요설비 가동상태 등)의 추이곡선으로 나타내는 화면
② 그룹 트랜트 : 설비의 운영상태나 고장 등을 분석하기 위하여 관련이 있는 데이터(유량, 수위, 압력 등)를 그룹화 하여 나타내는 화면
2) Trend 색상
Trend의 각 운영 데이터의 추이곡선 색상은 빨간색, 노란색, 초록색, 하늘색, 파란색 5가지를 표준색상으로 하여 순차적으로 표시한다.
(4) Report 화면
Report 화면은 시스템에 저장되어 있는 Report를 조회하는 화면으로, 여러 종류의 Report가 있을 경우 Report 종류를 선택할 수 있도록 버튼 방식으로 구성한다.
(5) Tag 조회 화면
Tag 조회 화면은 시스템에 구성되어 있는 Tag내역에 대한 정보를 조회하는 화면이다.
① 공정명 : 공정명을 문자로 표시
② Tag Name 명 : 조회된 Tag의 Name을 문자로 표시
③ 기타 : Description, Type, I/O Address, Range, 단위, Alarm Area, Alarm Enable Status, Security Area 등을 표시
2.5.2 시스템 화면 구성
통합감시제어시스템 화면은 MMI의 주요 감시조회 기능을 표현하는 화면으로 각 시스템과 네트워크의 상태를 색상에 따른 그래픽으로 표현할 수 있도록 구성한다.
2.5.3 데이터베이스 구성
(1) MMI DB
수처리공정의 다양한 하부시스템으로부터 데이터를 실시간으로 수집, 저장하여 공정분석, 의사결정 수단으로 사용되는 감시제어시스템 MMI 데이터베이스는 Tag, Historical Message, Trend, Alarm 표시 등이 가능하도록 일정기간 데이터 생성 및 저장이 가능하여야 한다.
(2) 데이터서버 DB
수도시설의 운영관리 데이터를 수집, 저장, 분석, 제공할 수 있도록 하고, 데이터베이스가 이중화일 경우 동일한 구조로 구축하여야 하며 생성 주기와 보관 기간은『데이터서버 표준』등의 우리 공사 표준화에 따른다.
2.6 원격화상감시설비
(1) 카메라는 사업장별로 염소투입실, 펌프실, 취수구, 기타 용수공급을 위해 꼭 필요한 장소에 설치하되『국가중요시설방호업무지침』에 따른 설치개소와의 중복을 피하여 설치한다.
(2) 상위 제어소에서는 단위사업장을 동화상으로 감시할 수 있어야 하고 고화질 녹화 기능을 부여할 수 있도록 한다.
(3) 상위 제어소에서 원격 사업장의 카메라를 제어할 수 있어야 한다.
(4) 방문자 안내를 위하여 무인운영 사업장의 정문에는 시설물의 용도, 연락처 등을 안내하는 안내표지를 설치하고 방문자가 설치된 전화기를 통하여 중앙조정실의 운영자와 통화를 할 수 있어야 한다.
2.7 계측기기
계측 기기는 수도시설의 공정 파악을 위하여 설치하는 것으로 기기의 사용목적에 적합한 것을 선택하고, 계측 기기의 고장 등으로 인해 데이터를 취득하지 못할 경우 설비 운영에 중대한 지장을 줄 수 있는 데이터는 계측 기기를 이중으로 설치할 수 있다.
2.7.1 수위계
(1) 취수구, 흡수정 또는 정수지, 배수지 등의 수위를 감시하기 위하여 수위계를 설치하되, 현장 수위 표시 및 원격감시를 위한 신호를 제공하며 현장설치 여건에 맞는 제품을 선택하여 설치한다.
(2) 펌프운전에 기준이 되는 배수지나 정수지 수위계는 이중으로 설치할 수 있다.
2.7.2 압력계
펌프의 흡입․토출 압력의 감시로 펌프 운전상태와 이상상태를 파악하며, 관로의 압력을 감시하여 관 파손에 의한 누수상태 등을 감지하기 위한 압력계를 설치하고 현장 지시와 원격감시가 가능하도록 신호를 제공하여야 한다.
2.7.3 유량계
취․가압장 및 정수장의 유입/유출 유량을 감시하기 위해 유량계를 설치하며, 유량계는『전자 및 초음파유량계 선정기준』에 따라 선정하여 유량의 순시치와 적산치를 현장에서 지시하고 원격감시를 위해 유량 데이터(순시, 적산)와 유량계의 상태를 통신방식(RS-232C 등)으로 제공할 수 있는 제품을 선정한다.
2.7.4 온도계
운전자가 설비의 실제온도 값을 감시하여 적정 운전 여부를 판단할 수 있도록 펌프, 모터, 변압기 등의 취득 가능한 온도 데이터와 실내외(펌프실, 옥외변전소 등)의 온도 데이터를 취득한다.
주요설비의 온도는 현장에서 확인할 수 있도록 지시계를 설치하고 데이터를 제공할 수 있어야 한다.
2.7.5 전력감시
전력설비의 운영상태를 감시하기 위한 데이터로는 전압, 전류, 전력/전력량, 주파수, 역율이 있으며 이들 데이터를 취득하기 위하여 디지털 종합전력감시(보호)장치 또는 전력용변환기(전압, 전류, 주파수, 역율, 전력/전력량)를 설치한다.
또한 한전전력량 데이터를 취득가능할 때 한전전력량계의 데이터를 우선적으로 사용토록 한다.
(1) 디지털 종합전력 감시(보호)장치
1) 수변전 설비와 고압모터 기동반, 모터제어반(MCC)을 신규로 설치할 경우에는 데이터 이력, 전력 데이터 표시와 보호계전기 기능을 동시에 갖는 디지털 종합전력 감시(보호)장치를 설치한다.
2) 디지털 종합전력 감시(보호)장치는 통신방식(RS-232C 등)으로 데이터를 제공할 수 있어야 한다.
(2) 전력용변환기
1) 전력변환기는 정밀도가 높은 실효치(RMS) 방식을 선정한다.
2) 전력변환기의 출력으로 패널의 지시계와 단국장치에 동시에 사용해야 할 때에는 전력변환기의 출력이 두개인 것을 채용한다.
3) 전압은 결상에 의한 사고를 방지하기 위하여 3상 모두를 감시 할 수 있어야 한다.
2.7.6 수질계측기
취․가압장 및 정수장의 수질자동측정기는 우리공사『수질자동측정기 설치 및 운영관리 Guideline』에 따라 설치하여 원수, 침전수, 여과수, 정수, 방류수 및 급․배수계통의 수질상태를 감시할 수 있도록 한다.
2.8 제어방식 및 회로구성
2.8.1 수처리 공정 자동화
(1) 취․가압장 및 정수장의 자동화 수준은 플랜트의 중요성(서비스 지역에 대한 공급원 및 처리수의 저장 능력), 규모, 원수 수질 변화, 처리 유량 변동, 운영 센터의 위치 및 오퍼레이터 운영 계획 등을 종합적으로 고려하여 결정하여야 한다.
(2) 펌프 운전은 유량, 밸브개도, 관압, 수위 등에 의한 자동운전을 할 수 있도록 구성한다
(3) 펌프제어는 단순 ON/OFF제어, 수위에 의한 대수제어, 회전수 제어(유체커플링방식, 인버터방식 등), 밸브 개도제어 등 현장 여건에 맞게 구축한다.
(4) 펌프 자동운전 방법은 ①전력 원단위를 고려한 운전 ②계절별 최대 부하시간을 고려한 운전 ③펌프의 효율을 고려한 운전 ④가동시간을 고려한 운전 등 현장 여건에 맞게 구축한다.
(5) 공정별 자동운전중 문제가 발생하면 운전중인 설비는 경보를 발하도록 구성하고 , 하부설비에서 정지토록 하며 중앙조정실 운전자의 판단에 의하여 비상정지(E-STOP) 할 수 있도록 구성한다.
(6) 차단기, 개폐기 제어
원격에서 제어할 필요가 있는 차단기, 개폐기 등은 감시제어화면에서 투입 개방이 가능하도록 구성하고 투입 개방 실패시에 대비한 초기호(리셋) 기능을 구비하여야 한다.
(7) 유입밸브 자동 제어
유입유량 제어는 유량 설정치(SV), 유입밸브 개도(MV) 및 실제 유입유량값(PV)에 의한 PID제어를 할 수 있도록 구성하고, 단위사업장 유입밸브의 자동운전을 위해 송수량 비례에 따라 제어하는 방법이나, 수위에 따라 제어하는 방법을 적용하여 유입밸브의 개도를 자동조절할 수 있도록 한다. 또한 사업장의 환경에 따라 적정 제어방법을 도입할 수 있다.
(8) 이동 스크린의 부착물 상태 감시
취수장 흡수정의 이동 스크린 전단과 후단 수위 또는 압력차가 일정 값 이상이면 알람경보를 제공하고 이동스크린을 자동 또는 수동으로 운전하여 부착물을 제거할 수 있도록 한다.
(9) 약품투입
① 감시제어화면에서 투입율 설정치에 따른 원수 유입량 비례제어와 원수의 수질에 따른 투입율 자동결정 또는 약품투입율 산출식에 의한 약품투입량 PID제어가 가능하도록 한다.
② SCD에 의한 약품투입시에는 초기 응집제 주입량 자동제어를 위해 ①항의 제어방식과 연동운전 되도록 구성한다.
(10) 혼화기 및 응집기
혼화기는 원격운전이 가능하도록 구성하고 응집기는 각 열별 Group제어가가능하도록 하며, 교반강도(G값)에 의한 속도제어 설정치를 입력할 수 있도록 구성한다. 또한 필요시 원수유입량 유․무에 따라 혼화기 및 응집기가 자동으로 On/off 제어 되도록 한다.
(11) 침전지
침전지 슬러지 수집기 및 퇴수밸브는 원격 연동운전이 가능하도록 하고, 가동시간, 정지시간, 자동운전 대상호기 선정, 가동회수 설정기능을 통한 침전지 슬러지 수집기 연동운전을 할 수 있도록 하여야 한다.
(12) 여과지
① 여과지는 여과공정처리(여과, 역세, 휴지 등) 과정에 대해 현장제어장치 또는 중앙조정실 감시제어설비를 통한 수동조작과 여과지 수위(각 지별 수위), 시간(여과 지속 시간) 및 지별탁도에 따른 자동운전 기능이 있어야 하고, 역세척 공정시 역세척이 끝난 후 여과대기 상태로 자동 복귀한다. 만약 역세척 조건이 충분치 못 하였을 경우 Waiting 상태로 대기하여야 한다.
② 역세척 시점은 지별 탁도계, 수위계, 손실수두계, 여과지속시간 등에 의해 산정하고 Time Schedule에 의해 자동으로 수행하는 프로그램을 구성한다.
③ 효율적인 역세척을 위해 초기, 중기, 말기 과정에 역세척 밸브의 개도 조절을 통한 유량조절로 여과사 유실을 방지토록 한다.
④ 정수 처리 기준에 맞도록 지별 탁도계를 설치하여 시동방수가 가능하도록 한다.
⑤ 후염소 투입량 제어를 위하여 여과지 통합유출부에 유량계를 설치한다.
(13) 정수지
정수지관련 밸브 및 펌프는 정수장 중앙조정실에서 원격운전이 가능하여야 한다.
(14) 잔류염소 일정제어
염소주입 제어는 염소 주입률(기 작성된 산출식에 의한 주입률 결정)을 설정하면, 유량과 주입률을 계산하여 결정된 주입량에 따라 수동운전 및 원격자동운전이 가능하여야 한다. 염소주입제어 방법으로는 수동정량제어, 유량비례제어, 잔류염소제어방식 등이 있다.
① 전염소 : 주입장소는 취수시설, 도수관로, 착수정, 혼화지 등 혼화가 잘 일어나는 지점으로 하며, 정수장에서의 전염소는 침전지 후단에서 일정값을 유지하도록 한다.
② 중염소 : 주입장소는 침전지와 여과지 사이의 잘 혼화되는 장소로 한다.
③ 후염소 : 정수지 잔류염소 유지를 위해 후염소 주입은 여과지 통합유출부, 정수지 전단 등 교반이 잘 이루어지는 지점으로 하며, 그 결과를 정수지 잔류염소계에서 검출, 보정할 수 있도록 구성한다.
(15) 탈수기
탈수처리장치는 주간운영 및 현장운전을 원칙으로 하고 중앙조정실, 탈수기동 제어실에서 운전이 가능해야 한다.
(16) 수질
① 원수, 침전수, 여과수, 정수 등의 수질을 수질자동측정기로 실시간 측정하여 원수 수질의 조기파악, 각 공정별 수처리의 적합성 판단 및 수돗물 안정성 등을 파악할 수 있어야 한다.
② 수질자동측정기는 최대한 취수지점에 설치하여 취수관에 의한 오염으로 오차가 발생하지 않도록 설치한다.
③ 공정별 수질계측기 샘플시료 채취용 샘플링 펌프는 원격감시제어가 가능하여야 한다.
(17) 분기점 감시 및 제어
분기점 설비인 압력, 유량, 수위, 수질 등의 감시와 전동밸브 등의 감시 및 제어가 가능해야 한다.
(18) 비상시 설비 보호
필요한 경우에는 흡수정 수위 저하나 정전 등 비상시에 원격에서 수동으로 조작하지 않아도 자동으로 제어되어 설비 및 시설물을 안전하게 보호할 수 있도록 자동제어 프로그램을 구성한다.
2.8.2 회로구성
(1) 펌프모터 제어 회로
현장제어시 한번의 조작에 의해 펌프 모터를 운전할 수 있도록 제어 회로를 설치하고 아울러 펌프 모터와 전력 설비를 정수장과 통합운영센터 등 원격에서 감시 조작할 수 있도록 제어회로를 구성한다.
1) 제어/조작의 우선권은 현장 측에 있도록 구성한다.
2) 펌프모터 기동반 및 현장 조작반, 설비의 현장 조작반 등 임의의 장소에서 운전모드가 현장(Local)일 때에는 해당 장소에서만 현장 제어가 가능하도록 구성한다.
3) 감시제어시스템을 통한 제어 조건은 펌프모터 기동반 및 현장 조작반 등 하부 설비의 모든 부분의 운전 모드가 원격(Remote)이어야 한다.
4) 펌프모터 또는 설비의 운전 모드 및 우선 순위
① 현장 조작반에서 개별/연동 선택 운전
② 현장 조작반에서 현장/원격 선택 운전
③ 취수, 가압, 통합운영센터 등 상위의 MMI에서 원격수동/원격자동 선택 운전
(2) 설비별 운전 모드
제어대상 기기의 현장제어반에는 자동/수동 또는 현장/원격 모드가 있어야 한다.
(3) 제어 전원
1) 정전시에도 자동 또는 수동으로 조작할 필요가 있는 설비의 제어 회로 전원은 직류(DC) 사용을 원칙으로 하나 제어대상설비의 조작전원이 교류(AC)인 경우에는 무정전 전원공급장치로부터 교류(AC)를 공급한다.
2) 보조 설비의 제어 회로 전원은 보조 설비의 주 전원으로부터 직접 또는 변성하여 공급한다.
(4) 펌프모터 운전 회로
1회의 조작에 의해 펌프 모터, 펌프 토출밸브, 펌프 진공설비, 모터용 콘덴서를 연동 운전할 수 있어야 한다.
(5) 감시제어시스템을 통한 원격 제어
정수장 및 통합운영센터에서는 전체 설비를 원격감시제어할 수 있도록 하여야 한다.
2.9 비상 전원 설비
2.9.1 비상 발전기
2회선으로 수전 받고 자동부하절체개폐기(ALTS)가 설치되어 있는 경우에도 2회선 모두 정전시와 수변전 설비의 보수작업시 소내전원 확보를 위해 비상발전기를 설치한다.
(1) 비상발전기의 용량은『수도시설 전력계통 구성기준』에 의거 산출토록 한다.
(2) 비상발전기나 MCC반에 발전기자동제어 컨트롤러와 자동절체스위치(ATS)를 설치하여 한전측의 정전 시에는 비상발전기가 자동 기동되어 전원이 확보되어야 하고 복전시 한전측 라인으로 재절환된 후 발전기가 자동 정지되어야 한다.
(3) 소내 정전시 자동으로 동작하는 비상발전기의 동작상태(RUN/STOP/FAULT, 출력)를 원격감시 할 수 있도록 구성한다.
2.9.2 무정전 전원공급장치(UPS)
통신용 전처리기, 단국장치, 원격화상전송설비, 계측기기, 현장 지시계, 방호설비 등 설비의 운영 상태 및 데이터를 감시하기 위한 설비에 AC 전원을 안정적으로 공급하기 위하여 무정전 전원공급장치를 설치한다.
(1) 무정전 전원공급장치는 부하설비의 용량 합계를 효율로 나누어 산출된 용량과 동일 용량 또는 바로 상위의 용량을 선택한다.
(2) 직류전원(배터리)의 용량은 우리공사의 『직류전원 용량산출 기준』을 적용하여 산출한다.
(3) 무정전 전원장치는 입력전원, 인버터 등 주요 고장 상태를 단위사업장, 통합운영센터 등에서 원격감시할 수 있도록 통신방식(RS-232C 등)을 이용하여 상위시스템과 연결되어야 한다.
2.10 기타설비
2.10.1 방호시설
수도시설이 국가보안목표시설인 경우는 우리공사의『국가중요시설방호업무지침』과『과학화방호장비관리지침』을 준용하고, 국가보안목표시설이 아닌 경우에는『방호시설설치세부기준(안)』에 따라 설치하되 시설여건에 맞게 경비 방안을 결정한다.
2.10.2 자동소화설비
전기실․발전실․변전실(가연성 절연유를 사용하지 아니하는 변압기․ 전류차단기등의 전기기기와 가연성 피복을 사용하지 아니한 전선 및 케이블만을 설치한 전기실․발전실 및 변전실은 제외)․축전지실․통신기기실 및 전산실로서 바닥면적이 300㎡ 이상인 경우 관계법령에 준하여 소화설비를 설치하여야 한다.
(1) 설치
1) 전기실 바닥면적이 300㎡ 미만인 경우는 화재 발생의 우려가 있는 고압패널에 패널 면적을 소화대상 구역으로 하여 자동소화설비를 설치한다.
2) 전기실 바닥면적이 300㎥ 이상인 경우는 화재 발생의 우려가 있는 고압패널에는 패널 면적을 소화대상 구역으로 하여 자동소화설비를 설치하고, 자동소화설비가 설치된 고압패널면적을 제외한 전기실 면적을 소화대상 구역으로 하여 소방법에서 규정한 소화설비를 설치한다.
3) 전기패널의 자동소화설비는 패널별로 화재진압이 가능하도록 자동소화설비를 설치한다.
4) 단, 저압으로 수전하거나 또는 특고압으로 수전하나 저압 모터가 설치되어 있어 전기실에 건식 주변압기와 모터제어반(MCC)만 설치된 사업장에는 화재의 우려가 적으므로 자동소화설비를 설치하지 않을 수도 있다.
(2) 감지기
감지기는 화재 시 발생하는 열․연기 또는 화염을 자동적으로 감지하여 그 자체에 부착된 음향장치로 경보를 발하거나, 이를 수신장치에 발신하는 기능을 갖추어야 한다.
(3) 제어반
1) 제어반은 감지기 또는 수동기동장치로부터의 신호를 수신하여 화재를 경보할 수 있어야 한다.
2) 제어반의 주 전원(AC)은 UPS 전원으로 하고, 또한 예비전원을 구축하도록 한다.
(4) 경보장치
원격감시제어사업장의 경우에는 원격지 제어실의 화재 감지 시 경보가 연동되도록 구성한다.
(5) 소화 약제
경제적인 측면이나 방화효과 면에서 우수하며 사후관리가 용이한 청정소화제를 사용한다.
(6) 원격 감시 항목
감지기 동작상태, 가스방출 솔레노이드 동작상태
2.10.3 서지 보호
(1) 서지보호를 위해 옥외를 통과하는 구내 시스템의 네트워크는 광케이블로 구성하는 것을 우선으로 한다.
(2) 낙뢰 또는 개폐서지로 야기되는 과도 이상 전압으로부터 자동화 설비와 계측 기기를 보호하기 위하여 서지 보호기를 가능한 한 피보호 기기에 근접하여 설치한다.
(3) 보호기의 선택은 선로의 과전압, 시설물의 차폐여부, 피보호기의 절연내력, 접지 상태, 낙뢰 용량, 낙뢰 빈도수 등을 종합적으로 검토하여 적용하여야 한다.
(4) 보호기는 낙뢰 및 회로개폐 시 발생하는 이상전압을 신속하게 대지로 방류시키기에 충분히 빠른 응답시간을 가져야 하며, 정상전압 회복 후 잔류전압 및 전류를 자동으로 신속하게 차단하는 특성을 가져야 한다.
(5) 보호기 전면에 보호 상태 및 보호기 손상 유무를 알 수 있는 장치가 있는 것이어야 한다.
(6) 서지 보호기와 접지간의 거리는 최대한 짧게 한다.
(7) 서지보호기
1) 전원용
계측 기기, 센서, 제어기 : 외부로부터 전원을 공급받아야 하는 계측 기기, 센서, 제어기 등이 전원공급장치가 설치되는 건물 내에 있지 않거나 실외에 설치되어 있는 경우 센서나 제어기의 전원 입력측에는 보호기를 설치한다.
2) 신호용
센서가 데이터 수집장치가 설치되는 건물 내에 있지 않거나 실외에 설치되어 있는 경우 신호 출력단과 데이터 수집장치의 신호 입력단에는 보호기를 설치한다.
3) 통신용
국선 또는 전용선을 임대하여 사용할 경우에는 모뎀의 통신라인 입력단에 보호기를 설치한다.
2.10.4 소내 배수 설비
건물이 고지대에 위치하여 자연 배수가 가능한 경우에는 배수관을 그 외의 경우에는 소내 배수펌프와 적정 용량의 비상 배수펌프 등을 설치하고 배수펌프형식은 수중펌프로 한다.
(1) 소내 배수펌프와 비상 배수펌프에는 상용전원의 이상 시에도 가동할 수 있도록 비상발전기의 전원을 공급한다.
(2) 비정상인 수위 상승을 감지하여 경보를 제공할 수 있어야 한다.
(3) 소내 배수펌프와 비상 배수펌프는 수위에 따른 자동 운전이 가능하고 소내 배수 펌프는 주 호기와 예비 호기를 설치하여 주 호기 이상 시에는 예비 호기가 가동되도록 하며, 비상배수펌프는 제어 모드를 두지 않고 원격지와 현장에서 수동으로 가동할 수 있도록 제어회로를 구성한다.
(4) 자연배수관이 연결된 배수로 등의 정비로 배수에 지장을 초래하지 않고 우수로 인한 역류 가능성이 있는 곳은 차수 밸브를 설치하여야 하고 밸브는 배수로 수위에 따라 자동으로 폐쇄되어야 한다.
2.10.5 하절기 실내온도 저감
하절기 실내 온도를 저감시킬 수 있도록 조정실, 전기실 등 발열 장소에는 자연통풍시설 또는 주위 온도에 따라서 자동으로 동작되는 환풍설비를 설치한다.
2.10.6 침수방지 시설
(1) 지형을 고려하여 우수유입이 가능한 출입문이나 셔터 등에는 우수유입 방지를 위해서 방지턱, 스톱로그 또는 패킹 등을 설치하여야 한다.
(2) 우수유입 가능성이 있는 건물 내부로 연결된 전선관로나 케이블 피트 등은 건물 내외부 또는 맨홀 등에서 밀봉하여야 한다.
3. 데이터 취득 및 제어 포인트 구성
(1) 취․가압장의 설비를 원격에서 운영하는데 필요한 설비 상태 및 운영 데이터와 취득 가능한 모든 고장 상태 접점을 취득하여 고장 발생 시 원격감시제어시스템을 통해 고장 개소를 파악하여 철저한 준비로 신속히 보수할 수 있도록 한다.
(2) 수변전 설비와 펌프 모터 등 설비를 원격에서 제어할 수 있도록 구성한다.
(3) 수배전 설비와 모터 기동반 및 저압반에 설치하는 디지털종합감시(보호)장치와 정류기, 무정전전원장치, 유량계 등은 통신 포트를 통해 데이터를 제공할 수 있도록 구성한다.
(4) 데이터의 취득 및 제어 포인트의 구성은 부록을 참고하여 구성한다.