와동 다세대 주택 빌라 밑에 집 욕실/화장실 천장에서 갑자기 물이 새서 떨어지는 누수 원인은? 윗집에 PB 에이콘 온수 배관 누수
안녕하세요
청풍 누수 설비 업체
대표 김 사장입니다
직접 공사하고 직접 포스팅하는 정직한 업체입니다
유튜브 채널 오픈했습니다
유튜브 검색창에 청풍누수설비하수구TV로 하시면 업로드 영상을 보실 수 있습니다
본 내용을 영상으로 촬영해서 편집해서 유튜브에 영상을 업로드했습니다
영상 보시고 구독과 좋아요 많이~많이~~ 눌러 주세요
저에게 아주 많은 힘이 됩니다
안산 단원구 와동에 위치한 다세대 주택 빌라에 거주하는 고객님께서 누수로
문의를 주셨는데요 제가 2018년 9월 중순경에 비슷하게 누수로 공사를 해드린
빌라라고 하면서 문의를 주셨습니다 욕실/화장실 천장에서 갑자기 물이 새서
떨어진다고 하면서 누수되는 밑에 집이라고 해서 윗집 집주인께 공사 요청을 하라고
했더니 윗집에 집주인께서 본인은 누수 업체를 잘 모른다고 하면서 밑에 집주인께
누수 업체를 알아봐 달라고 해서 저희 업체에 다시 공사 요청을 주셨습니다
밑에 집주인께서 갑자기 물이 새니까 바로 윗집에 개별 수도 계량기 물 차단 밸브를
잠가 놓아서 욕실 천장에서 새는 물이 거의 말라가고 있는 상황인데~~ 윗집에 집주인께서
수도 계량기 밸브를 잠가 놓아서 집안에 물이 전혀 안 나오니까 밑에 집에 항의를 해서
서로 갈등이 조금 있었다고 하네요 말도 없이 수도 계량기 밸브를 잠가 놓았다고 하는데
서로 오해가 살짝 있었는데 이해를 하고 공사 진행하기로 했습니다
제가 저녁 시간에 방문해서 빌라 5층 세대에서 누수돼서 4층 세대로 누수가 되는 상황인데
누수가 의심되는 5층 세대에 개별 수도 계량기로 기본적인 누수 점검을 해보니까
온수 쪽 배관에서 누수가 확인돼서 보일러에서 온수 배관에 물 차단을 해서 더 이상
물이 전혀 안 새게 조치하고 직수(냉수) 물은 사용할 수 있도록 하고 다음날 오전 시간에
누수탐지를 진행해 보니 욕실/화장실 해바라기 샤워 수전이 있는 바닥 육가 주변에서
PB 에이콘 온수 배관 누수를 정확히 찾아서 수리를 해서 누수를 완벽하게 해결해
드렸습니다
그럼 어떤 누수 내용인지 한번 볼까요~~
밑에 집 욕실/화장실 천장에 누수 모습입니다
PVC 배관이 있는 곳에서 제법 많은 물이 뚝뚝뚝~~ 떨어져서
그릇으로 새는 물을 받고 있는 상황인데~~ 윗집에 수도 계량기 물 차단 밸브를
잠가 놓았더니 거의 말라가고 있다고 하네요
제가 저녁시간에 출동해서 누수가 의심되는 윗집에 개별 수도 계량기로
기본적인 누수 점검을 해보니까 온수 쪽 배관에서 누수가 확인돼서 일단 온수 쪽 배관에
물 차단해서 더 이상 물이 안 새게 응급 조치하고~~ 직수(냉수) 물은 사용할 수 있도록
해서 다음날 오전 시간에 누수탐지 공사를 진행했습니다
보일러에서 온수 배관을 분리해서 공압을 넣어서 누수 테스트를 해보니
역시 공압이 제법 손실이 있습니다
온수 쪽 배관에 누수가 맞습니다
청음 탐지기로 누수음 추적해서 포인트 추적해 봅니다
청음 탐지기 마우스 센서로 누수음 추적해서~~
누수 포인트 찾았습니다 욕실 해바라기 샤워 수전이 있는 바닥 육가 앞에서
아주 강력한 누수음이 들립니다
바닥을 굴착해서 온수 배관 누수를 찾아봅니다
최대한 적게 굴착을 위해서 타일을 그라인더로 커팅해서
굴착을 진행했습니다
타일을 굴착하고 혹시나 하는 마음에 청음 탐지기 센서로 다시 누수음을 들어봅니다
고막이 터질듯한 누수음이 들려옵니다
정확한 누수 지점으로 보여서 안심하고 다시 굴착을 진행했습니다
아주 조심스럽게 굴착해서 PB 에이콘 온수 배관 누수를 정확히 찾았습니다
누수 원인을 보면 건축할 때 수도 배관 시공을 하면서 엘보 부속품을 연결하지
않고 배관을 무리하게 휘어서 시공해서 휘어진 부분에 결속선(철사)으로 묶었는데
결속선이 부식으로 삭으면서 대미지를 줘서 휘어진 부분이 피로 누적으로 누수가
된 겁니다
온수 배관이 누수되는 영상~~
누수되는 배관은 온수 배관이지만~~
직수(냉수) 배관도 비슷하게 휘어서 시공해서 언제 또 비슷하게
누수될지 모르는 상황이어서 예방 차원에서 바닥을 뜯었을 때 동시에
수리를 진행했습니다
물론 추가 비용을 당연히 받았지요~~
아주 튼튼한 부속과 배관으로 온수/냉수 배관을 동시에 수리 완료했습니다
배관 수리 후~~ 다시 공압을 넣어서 배관 연결 부분에 비누 거품 물을 칠해서
누설 테스트도 아주 꼼꼼하게 진행했습니다
부속 연결 부분에 새는 곳도 전혀 없고 공압 손실도 전혀 없어서
누수가 완벽하게 잡혀서 마무리 진행했습니다
타일 땜방 마감 마무리했습니다
이상으로 포스팅을 마칩니다
항상 최선을 다하는 업체가 되겠습니다
감사합니다