검색이 허용된 게시물입니다.
[실기] 다산교재 이론서 케이블의 굵기 선정 질문
영우- 추천 0 조회 263 13.04.04 23:29 댓글 7
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 13.04.05 00:25

    첫댓글 지금 보시는 책 뒷장에 '[주의] 단상 3선식 및 3상 4선식의 전선의 굵기 계산식에서 e1은 전압선과 중성선 사이의 전압 즉, 상전압을 의미함.'이라고 나와 있네요. 아~ 정말 실기공부 쉬운게 없습니다. ㅠ.ㅠ

  • 13.04.05 00:32

    참고로 '허용전압강하 : 전력을 공급하는 기기의 출력단에서 부하 입력단까지의 전압 강하 허용치'라고 네이버 지식백과에 나오네요.

  • 13.04.05 08:22

    그런데 0.07이 어디서 나온 숫자인가요??

  • 13.04.05 09:38

    270미터 떨어져라 적혀있죠? 그리고나서 또 (전기사용장소 내 시설한 변압기 , 케이블 IEC라고 적혀있죠?)
    200미터 초과 전기사용장소 내 시설한 변압기는 전압강하률이 7%입니다. 이것은 정해져 있는거라서요 이것까지 끄집어내셔서 계산하셔야해요

  • 13.04.05 13:06

    고맙습니다.. 이런규정도 있었나요??
    기사실기 3번째 보는건데두 이건 첨 보는거네요!!..

  • 13.04.05 09:32

    단상3선식 및 3상4선식의 전선의 굵기 계산식에서 e는 전압선과 중성선 사이의 전압 즉 상전압을 의미함...
    그러므로 케이블 굵기를 구할때에는 380/루트3 = 220으로 계산한다......

  • 작성자 13.04.05 10:37

    12년도 3회.. 65명 합격할만 하네요.ㅋㅋ