1번 시퀀1번스 신출( 13점)
총 9개 맞췄어요! 부분점수 있겠쬬?
2번(5점)
전기설비에 있어서 감전예방의 종류 중 간접접촉에 대한 감전 예방의 확인사항 5가지 쓰시오.
틀렸어요 ㅜㅜ
3번(5점)
연축전지 정격용량 200[Ah], 상시부하 12[kW], 표준전압 [100V], 부동충전 2차 충전전류를 구하시오
(단, 연축전지 방전율은 10시간율로 한다)
미친짓 한듯ㅜㅜㅜ 이걸 틀리다니 ㅜㅜ 틀렸어요 ㅡㅜㅡ
4번(5점)
모든 작업이 작업대에서 이루어지는 작업장소의 크기가 가로 6m, 세로 10m 방바닥에서 천장까지 3.6m
방의 실지수는?(단, 작업대의 높이는 바닥에서부터 0.75m)
답 : 1.32
5번(4점)
폭연성 분진이 있는 위험장소의 저압 옥내배선의 사용되는 금속관은 어떤 전선관이며, 관 상호 및 관과 박스의
접속은 몇 턱 이상의 죔 나사로 시공하는가?
전선관 : 케이블 및 금속관.. 이건 확실히 틀렸습니다. 턱: 3턱이상(틀렸어요 ㅡㅡ)
6번(5점)
수변전 설비에서 PT 및 CT 사용해서 전압 및 전류를 측정하려고 한다. 다음 결선을 채우시오.
그리긴했는데..찝찝하네요
7번(4점)
가) 라이팅 덕트
나) 금속 덕트
다) 정크션 박스
라) 플로어 덕트
8번(3점)
옥내배선 사용전압이 400v 미만인 경우에 사용되는 아래의 덕트 공사는 각각 제 몇종 접지 공사인가?
금속 덕트 : 제 3종 접지공사
버스 덕트 : 제 3종 접지공사
플로어덕트: 제 3종 접지공사
9번(5점)
과전류 차단기 시설제한 장소
1. 다선식 전로의 중성선
2. 접지공사의 접지선
3. 고압및 특고압 저압전로에 결합한 변압기에 접지공사를한 저압가공전선로의 접지측전선
10번(4점)
N-RC 에서 C란?
클로로프렌
11번(8점)
변압기 델타-델타 결선 특성 4가지
1.제3고조파가 델타 결선내 순환하므로 인가전압이 정현파이면 유도전압도 정현파이다
2. 변압기 1대 고장시 v결선 운전가능하다
3. 중성점 접지를 할수없어 보호계전기 시스템구성이 복잡하다
4.상전류가 상전압의 1/루트3 배이므로 저전압 대전류 계통에 용이하다
12번(8점)
피뢰기 설치장소 4곳
1. 발전소 변전소 인입구 인출구
2. 가공전선로에 접속한 배전용변압기의 고압 및 특고압측
3. 고압및 특고압 가공전선로로부터 공급받는 수용장소의 인입구
4. 가공전선로와 지중전선로가 접속하는곳
13번(3점)
예비전원으로 시설하는 고압발전기
과전류 차단기, 전압계, 전류계
14번(5점)
3상 3선식 380[V]수전하는 수용가의 부하전력 75[kW] 부하 역률 85% 구내 배전선의 길이는 200[m]이고,
전압강하는 6[V]이다.
137.63인지64 나오고 ㅡㅡ>150[mm^2]
15번(7점)
공사계획에 의한 수전설비의 일부가 완성되어 그 완성된 설비만을 사용하고자 할 때, 전기설비검사 항복처리 지침서에
의거한 검사항복 7가지
1. 외관겁사
2. 절연저항 측정
3. 접지저항 측정
4. 절연내력 시험
5. 계측장치 설치 및 동작상태 검사
6. 보호계전기 설치및 동작상태 검사
7. 절연유 내압시험 및 산가측정
16번(6점)
공칭 단면적 100[mm^2]의 경동선을 사용한 가공전선로가 있다.
경간은 100m로 지지점의 높이는 동일하다. 전선 1m당의 무게는 0.7kg 풍압하중 1.1[kg/m]인 경우
전선의 안전율은 2.2로 하기위한 전선의 길이는?
100.04[m]
17번(5점)
서지흡수기의 용도와 설치위치에 대해 간략히 쓰시오.
용도: 못적음 ㅜㅜ
설치위치 : 개폐서지가 발생하는 차단기의 후단과 부하측 사이
18번(5점)
LBS의 명칭 및 사용용도에 대하여 간단히 쓰시오
명칭 : 수변전 인입 개폐기 ㅡㅡ;
사용용도: 부하전류를 개폐할 수 있는 단로기로 또한 고장전류를 차단할 수 없으므로, 한류퓨즈와 직렬로 연결하여 사용한다.