힘들었던 하루가 지났습니다.
105회 소방기술사 시험이 전체적으로 범위에서 조금 벗어나 보이나
기본에 충실하셨다면 그리 어려운 시험은 아니라 사료 됩니다
각교시별 난이도를 보면
1교시: 주로 기준문제가 많아 조금 어려웠을 수 있으나 최소 6~7지문정도 소화하셨으면 최상입니다
저의 1교시 목표 점수는 165~175점 입니다
2교시: 3~5번 지문은 평가시간에 다루었던 지문이라 그리 어렵지 않았고 나머지 3지문은 조금 난해하였
으나 기본을 가지고 접근하시면 10점은 취득하실 수 있을 것 같습니다
3교시: 1,2,6번 지문은 쉽게 접근가능한 지문이고, 3,4번 지문은 안보셨으면 곤란한 지문이고 5번지문은
현장 실무 경험이 있으신 분이라면 쉽게 접근 가능하리라 사료 됩니다.
4교시: 전체적으로 난이도 가 있는 지문이 많았습니다.
2,3,5,6번 지문은 그런대로 기술할만 했는데 1지문은 시퀀스 작성이 좀금 힘들어 보이며, 4번 지문
의 제1류위험물의 산화성 시험 및 판정방법에 대한 것은 시험기준을 모르면 조금 힘든
지문이였습니다.
각교시의 난이도별 점수를 보면
1교시(165점)+2교시(210점)+3교시(185점)+4교시(162점)
점수산출기준은 2~4교시 계산 및 유도 본인이 정리
하신대로 하셨으면 20점입니다. 본인의 점수 냉정히 계산해 보십시요.
다음 각교시별 지문에 대해 알아 보겠습니다
[1교시]
1. 옥내소화전설비 노즐의 방수압력이 0.7 MPa을 초과할 경우, 호스 집결구에 설치하는 감압변(감압 오
리피스)의 감압원리와 특징을 설명하시오.
->베르누원리로 정압과 동압의 반비례 넘 자주 하셨죠.~~^^
2. 특정소방대상물의 소방시설 중 제연설비의 설치 면제기준에 대하여 설명하시오.
->nfsc501 - 13조 규정 설명입니다.
3. 피난상의 거점설계에서 일시 농성(籠城)방식을 설명하시오.
-> 피난안전구역이 아닌가 사료 됩니다.
4. 건축물의 화재위험성평가 중 FREM(Fire Risk Evaluation Method)에 대하여 설명 하시오.
-> 방화, 잠활, 기특하내(암기법) 넘 마니 다루었던 지문입니다-8점용ㅎㅎ
5. 대지(垈地) 안의 피난 및 소화에 필요한 통로 설치기준을 설명하시오.
-> 건축법으로 보신분만 기술하십시요 전 평가 아니하였습니다
6. 다음 용어에 대하여 설명하시오.
1) Time Line(타임라인) 2) Arrow Pattern(화살형태)
3) Layering(층화) 4) Isochar(등탄화심도선) 5)Pyrolysis(열분해)
7. 화학평형의 정의와 평형이동에 영향을 미치는 인자에 대하여 설명하시오.
-> 화학평형은 반응속도가 같아 정지해있는 것처럼 보이는 화학반응으로 온도, 압력, 농도, 반응물의
특성등의 영향을 받습니다
8. 반도체 제조공정지역에 설치하는 소방시설과 제조공정지역의 유지관리기준에 대하여 설명하시오.
-> 반도체 공장의 특수성에 대한 문제로 방화공학실무핸드북 내용 입니다
9. 차동식분포형 공기관식 감지기와 정온식감지선형 감지기의 적용기준을 터널과 터널이외의 장소로
구분하여 설명하시오.
-> 기준 문제 입니다
10. 피트층과 피트 공간을 정의하고 피트 공간에 적용되는 소방시설을 설명하시오.
-> 103회 기출로 재 등장, 잘 기술하셨죠~~^^
11. 저압 이산화탄소 소화설비에 대하여 다음을 설명하시오.
1) 이산화탄소 상태도 도시(圖示)
2) Vapor Delay Time 정의
3) Vapor Delay Time 영향을 주는 인자
-> 점수 주기위한 지문입니다
12. 인화성액체의 인화점 시험방법 3가지와 세타(seta)밀폐식 측정기에 의한 인화점 측정시험 방법을
설명하시오.
-> 스터디 조원이 얘기했는데 스킵해서 잘 모르겠습니다. 해둘걸 조금 아쉽습니다 ㅜㅜ
13. 부속실 제연구역에 과압의 우려가 있는 경우에 설치하는 과압방지장치의 설치기준에 대하여 설명.
-> 평가시간에 여러번 하셨죠 요지문도 8점용 ㅎㅎ
[2교시]
1. P형 2급수신기의 구성도(Block Diagram)와 전기회로도(예비전원 포함)를 작성 하고 작동
과정을 설명하시오.
-> P형1급과 2급의 차이점 간단히 기술하시고, 전기회로도 ㅜㅜ 어러웠습니다
수신기 제작 시험도 아니구 뭘 이런걸다 하라는지 ㅜㅜ
2. 엘리베이터의 승강로 연기제어에서 엘리베이터의 출입문 개폐 시 발생하는 압력변동을 제어
하기 위한 시스템에 대하여 설명하시오.
-> 최근 피난용엘리베이터가 승강기검사기준에 추가되어 출현한듯 합니다
전체적으로 피난용승강기의 중요도에 따라 부속실 제연이 아닌 승강로 제연을 설명하는것
으로 사료 됩니다
3. 할로겐화합물 및 불활성가스 청정소화약제량 산정계산식을 기술하고 각 산정 계산식이 다른
이유를 설명하시오.
-> 넘 마니 해서 그냥 가겠습니다.
4. 특정소방대상물 공사현장에 설치되는 “임시 소방시설의 종류 중 인화성물품을 취급하는
작업 등 대통령으로 정하는 작업“의 종류 5가지와 임시 소방시설의 종류.성능 및 설치기준
에 대하여 설명하시오.
-> 넘 기분 조은 지문입니다 감사합니다.
5. 액체탄화수소의 일반적인 특성과 연소 후 특징적으로 나타나는 화재패턴(Fire Pattern)에
대하여 설명하시오.
-> 방화공학실무핸드북 내용으로 막바지에 잘 정리해서 준비하셨죠~^^감사합니다
6. 연소확대 방지방법으로 현장에 적용되고 있는 더블스킨 시스템(Double Skin System)의
개념, 종류 및 특성에 대하여 설명하시오.
->건축공법에 대해 잘 모르겠으나 2중벽 시스템인건 확실 합니다. 조금더 공부하겠습니다
[3교시]
1. 측온 저항체의 종류, 특징 및 휘스톤브리지 회로를 이용한 배선방법을 설명하시오.
-> 반도체 특성(CTR, NTC, PTC), 휘스톤브리지원리 당근쉽죠(맞주보는 대각 저항의곱은같다)
2. 준비작동식 스프링클러설비(Pre-Action Sprinkler System)의 3가지 작동방법을 기술하고
국내 현장에서 적용하고 있는 작동방법과 NFPA13 기준의 차이점에 대하여 설명하시오.
-> none, single, double 설명하고, 국내는 single타입 입니다.
3. NFPA 921에서 추천하고 있는 과학적인 화재조사방법에 대하여 설명하시오.
-> 잘 모르겠습니다. 열공하겠습니다 ㅜㅜ
4. 초고층 건축물의 화재 발생시 피해를 최소화 할 수 있는 Fire Grid System에 대하여설명
-> 대충은 알겠는데 간략하게 설명은 ㅜㅜ 문제 풀이시간에 첨부해 드리겠습니다
5. 각 층 바닥면적 4,800 , 지하 3층, 지상 30층인 공동주택에 설치하여야 하는 소방시설 및
적용기준을 설명하시오.
-> 적용된느 소방시설 아시죠~~^^
6. 특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비 NFSC 501A에 대하여 다음을 답하시오.
1) 제연구역 및 누설량의 정의
2) 직렬 누설 틈새 면적( ) 산정식 " " 증명
-> 20점 그냥입니다. 감사합니다.(Pt=P1+p2+...+Pn이식 기억나시죠^^)
[4교시]
1. 다음 그림과 같은 옥내소화전 펌프 시스템에 대한 시퀀스 다이어그램(Sequence Diagram) 을
작성하고 동작순서를 설명하시오.
-> 전기 시퀀스도 짧은시간에 생각이 나지 않아 버렸습니다.출제자님께 부탁 올리겠습니다.
2. 피난계단을 설치하여야 하는 대상물과 피난계단의 요건을 건축물 내부와 외부에 설치하는
경우로 구분하여 설명하시오.
-> 건축방재에서 피난에 대한 기본 중 기본은 각 계단별 설치 대상 설치 기준입니다.
3. 펌프방식의 가압송수장치에서 옥내소화전 4개, 정격토출압력 0.7MPa인 펌프의 성능시험결
과, 체철운전 시 토출압력 0.94MPa, 정격운전 시 토출압력 0.75MPa, 과부하운전 시 토출
압력 0.43MPa 이었다. 펌프성능시험결과표 및 성능곡선을 작성하고 펌프의 적정성을 판단
하시오.
-> 체절운전시:정격의 140%초과하지않고, 과부하운전시: 정격유량150%시 정격양정65%이상일
것. 과부하운전시 정격의 65%가 되지않아 부적합하다.
4. 위험물안전관리법상 제1류 위험물의 산화성 시험 및 판전방법에 대하여 설명하시오.
-> 시험방법 찾아 올리겠습니다.
5. 필로티구조로 된 건축물의 화재 위험성에 대하여 설명하시오.
-> 1층이 Open된 구조로 그 1층은 주로 주차장, 재활용수거시설 등이 설치 되어 화재 위험이
상주 하는 곳으로 자탐 설비는 있으나 자동소화장치는 없습니다.
6. “건축물의 피난.방화구조등의 기준에 관한 규칙”에 의한 소규모 공장용도 건축물의 마감
재료의 종류와 특성 및 화재위험성이 낮은 공장의 업종을 10가지 이상 설명하시오.
-> 88회 기출, 화재위험이 낮은 공장업은 총 63종류로 별표 3에 있습니다.
이상으로 조금 마니 부족하나 시험후 복기에 도움을 드리고자 적어 보았습니다
조금 부족한 점이 있으면 많은 지도 편달 부탁 드리겠습니다
다시한번 시험보시느라 수고하셨습니다 감사합니다. 편안하고 행복한 밤 되십시오.
박준현 배상
첫댓글 시험치는 순간순간
이 공부를 계속해야 하는가?
답답한 마음!
어디가 끝인지 종 잡을 수 없는 소방기술사.
참말로 가슴을 너무많이 아프게 한다.
이젠 모든게 만신창이가 다 되었다.
아닙니다. 절대 문제를 따라가시면 아니되옵니다. 길목에 기다리셨다가 본인한테 맞는 시험에 한번에 올라 탈실 수 있도록 칼을 갈아 놓으십시오 오늘 하루 수고하셨습니다. 파이팅~~!
@박준현 그래요.
박 기술사님 감사합니다.
참고로해서 다시 또 해불태니 많이 도와주삼.
저도 소방기술사가 목표인데 암담하네요 밧줄을 갖고 다녀야 겠네요
소방기술사 아무나 하실 수 있는 자격증에 불과 합니다. 한길만 지키시면 반드시 걸릴 것입니다. 오늘 하루 수고하셨습니다. 소방기술사를 위하여 파이팅 입니다~~!
@박준현 감사합니다.
문제분석 고맙습니다.
또 정성스럽게 모범답안 만들어
문제해설 준비중이실 듯..
항상 준비하시는 모습..
후배들의 귀감이십니다.
강경원소방학원의 소중한 보배이십니다.
과찬이십니다 그저 소방인의 한사람으로 열씨미 달려보고자 뛰고있을 따름입니다.
존경하는 울 교수님 항상 감사 드립니다.
kkw퐈이팅~~^^
감사합니다.
명쾌한 분석 감사드립니다.
그 통찰력..... 저도 어디서 구할데 없을까요? ^^;;
기본과 실무와 신경향이 골고루 분배된 편집이었습니다.
폭 넓은 지식을 요구하는 것을 새삼 느낍니다.
정론을 공략하신 수험생께선 좋은 결과 얻으실 겁니다.
결과예측에 앞서 106회를 위해 달립니다. 화이팅!
울 백기술사님도 이제 KKW를 빛낼 인재이십니다 파이팅~~^^
출제된 문제가 대부분 정확한 답을 요구 하는 문제 입니다. 두리뭉실 서술하셨다면 예상하는
점수를 받기 어려워 보입니다.
예로써 4교시 피로티 문제도 건축법을 적고
그에따른 소방법적용시 문제점등이 기술되어야
할 것 입니다. 이런 유사한 문제들이 여렀보입니다. 액면에 보이는것 외에 출제자의 의도를
잘 파악 하여 서술했다면 좋지않을까 하는 개인적 의견이며, 소방기술사공부는 관점을 잘 잡는 공부를 해야 하지 않나 생각합니다.
정말 답답하네요~~~~~~~~~~~~~~~~~
어떻게..쓰지..저걸...답보고..잘못쓸듯한데...^^
박기술사님 고생 많으셨습니다.
출제경향이 좀 더 넓고 깊게 가고 있네요.
하지만 중요한 점은 내가 모르면 남들도 거의 모르고 내가 알면 남들도 거의 압니다.
따라서 서로 아는 문제를 누가 더 정확하게 기술하는냐가 합격의 기준이 됩니다.
기본에 충실하고, 경향을 조금 반영하시는 것이 현명하리라 생각됩니다.
넵 기본에 더 충실토록하겠습니다 감사합니다~~^^
교재 선택하려고 카페에 들어왔다가...... 하나 하나씩 올려진 글들을 읽으니 처음부터 이곳까지 거슬러 왔네요.
오래전부터 시작한 선배들의 희망과 절망이 교차하네요......나는 시작해야되나 말아야되나..... 그 것이 문제로다.