1. 시설한계
가. 저압수전
- 가공선로의 경우는 한전의 주상변압기 2차측 연결점으로 한다.
- 지중선로의 경우는 한전 패드변압기(Pad TR) 2차측에서 연결점으로 하되 연결점의 케이블헤드의
단말처리는 한전 시공분으로 한다.
나. 특고압 수전
- 지중선로의 경우는 패드기어 스위치(Pad Gear Switch) 2차측을 연결점으로 하되 연결점의 케이블
해드 단말처리는 한전 시공분으로 한다.
- 가공선로의 경우는 한전전주 COS 2차측 연결점으로 하되 연결점의 케이블해드 단말처리를 포함
한다. (피뢰기는 COS 1차측에 한전에서 설치
2. 인입관로
가. 일반사항
- 전주의 입상배관은 강관으로 7.2m까지 하고 서비스켑이나 방수처리재로 마감한다.
- 전주 입상 배관은고정밴드로 3개소 이상 채운다.
- 지중매설되는 관로는 피상형 경질폴리에틸랜 전선관(FEP)을 사용한다.
-지중전선로의 매설깊이는 도로부부는 1.2m, 보도 또는 녹지부분은 0.6m로 한다
- 지중관로의 굴곡이 90도 이상 되는 곳과 100m 이상의 구간 및 건물 인입부분에는 전력맨홀을 설치
한다.
나. 저압수전
- 인입배관 굵기는 옥내 전기도면을 참조하여 선정한다.
- 인입배관은 별도의 맨홀을 설치하지 않는 것을 원칙으로 한다.
다. 특고압 수전
- 배관의 굵기는 지중관로는 FEP 125C, 입상배관은 아연도강관 104C로 한다.
- 변전실과 맨홀사이의 벽제관통 부분은 강관배관에 지수날개(Sealing Gasket)을 설치하여 물이 스
며들지 않도록 시설한다.
- 변전실내에는 인입용 풀박스(Pull Box)를 설치하고 아연도강관 104¢를 사용하여 천장노출로 특
고압반까지 시설한다.
- 케이블의 인입은 특고압반 상부 앞면측으로 인입한다.
- 지중관로와 임상배관의 연결은 전력용 맨홀에서 한다.
3. 인입선로
가. 저압수전
- 인입케이블은 난연선 가교폴리에틸렌절연비닐시스 케이블 단심을 사용한다.
- 케이블의 굵기는 부하전류 값 이상의 허용전류를 갖는 것으로 선정한다.
- 케이블의 배선은 변압기 2차측 또는 변압기 2차측 연결점으로 한다.
나. 특고안수전
- 특고압 인입은 22.9㎸ 난연성 수밀형의 동심중성선 가교폴리에틸랜졀연 폴리올래핀 사이즈 케이
블(FR-CN/CO-W)을 사용한다.
- 케이블의 굵기는 70㎟ 단심을 사용하고, 차단기를 거쳐 부변전실로 인입하는 경우에는 35㎟ 단심
을 사용한다.
-인입케이블은 2회선을 포설하고 1회선은 단말처리를 하여 추후 필요 시 대체할 수 있도록 적절한
보호시설을 하여야 한다.