1. 개요
1) 펌프 방식의 가압송수장치는 케비테이션, 수격, 서징 등의 이상현상 발생
2) 펌프 흡입측 고려사항
- 수조에서 선회류에 의해 공기가 흡입되어 펌프 성능저하 및 소음 진동
- 흡입관에서의 선회류와 공기고임 현상
2. 흡입수조 선회류방지대책
가. 보텍스 플레이트(Vortex Plate)
1) 개요
펌프 흡입시 물의 난류흐름(소용돌이)을 안전시켜 줄 수 있도록 수조내 흡입측 배관 말단에 1.2mm이상 정사각형 판 설치
2) 보텍스 플레이트 설치방법
- 흡입배관 말단에 엘보설치하고 사각으로 플랜지 같은 보텍스 플레이트 설치
- 크기 : 최소 흡입 개관구경의 2배 이상
- 위치 : 최소 6인치이상 또는 흡입관 직경의 1/2D이상 바닥에서 이격하여 설치
나. 와류 방지턱 설치
1) 개요
큰 수조의 경우에 측면에 벽체면을 설치하는 것.
2) 설치방법
- 도수로는 흡수조를 향해서 빠른 유속, 심한 유속변화가 없게 최대 0.9-1.2m/s이하
- 와류 방지턱과 흡입관의 거리는 작게 (넓을수록 수용돌이가 발생)
- 흡입관 끝에는 벨마우스를 달고 충분한 이격
다. 흡입배관 공기고임 방지대책
1) 버터플라이밸브 설치금지
- 버터플라이 밸브 설치시 캐비테이션 발생 및 수격현상이 발생하므로 게이트 밸브 설치
- 버터플라이 밸브의 경우 마찰손실이 크다
2) 흡입측 편심레듀셔 설치
- 동심레듀셔를 사용할 경우 레듀셔의 상부 측에 공기가 고이게 되어 펌프 성능을 저하시킨다.
- 이를 방지하기 위하여 흡입측 배관에 편심레듀셔를 사용
3) 관길이 등 손실수두를 적게하고, 약 1/50 올림구배
4) 스트레이나 또는 후트밸브를 설치할 경우 정기적으로 청소할 수 있는 구조로 설치