위생기구 |
급수관경 |
위생기구 |
급수관경 |
세면기 |
15mm |
대변기(플러시밸브) |
25mm |
소변기(일반) |
15mm |
욕조 |
15-20mm |
소변기(플러시밸브) |
20-25mm |
비데 |
15mm |
3] 다음 옥상탱크식 급수설비에서 탱크의 안전수위를 유지하기 위하여 꼭 필요한 안전장치는 어느 것인가?
① 안전밸브 ② 넘침관
③ 수면계 ④ 압력스위치
⑤ 도피관
답: 2
해설: 고가탱크방식
① 일정한 수압을 유지할 수 있어 세정밸브 사용에 적당
② 저수조에서 장기간 정체로 급수가 오염될 가능성이 크다.
③ 넘침관(월류관, overflow관): 안전수위 확보, 양수관경의 (2 )배
④ 수위조절용 스위치: 볼탭, 플로트 스위치, 전극봉
⑤ 마그넷 스위치: 전동기 제어용 스위치
⑥ 저수량: 1시간 최대사용수량의 1-3배
⑦ 펌프 양수량: 고가탱크 용량을 ( 30 )분 동안 양수할 수 있는 용량
4] 고가 수조에 붙은 관 중 직경이 가장 큰 것은?
- 일반적으로 오버플로관은 양수관경의 2배로 한다.
5] 저수 탱크의 오염을 방지하기 위해 지켜야 할 사항
① 상수용 저수조는 전용으로 설치한다.
② 천장, 바닥 및 주변의 벽은 보수점검이 쉽도록 여유있는 공간을 확보한다(최소 60cm 이상).
③ 강판제 수조의 방청은 에폭시 수지로 한다.
④ 음료수 탱크는 완전히 밀폐하고, 맨홀 뚜껑을 통하여 다른 물이나 먼지 등이 들어가지 않도록 한다.
⑤ 음료수 탱크 내에는 다른 목적의 배관을 하지 않는다.
⑥ 음료수 탱크에 부착된 오버플로관은 철망 등을 씌워 벌레 등의 침입을 막는다.
⑦ 수수탱크 등에는 필요 이상 다량의 물이 저장되지 않도록 한다. 물은 오랜 기간 동안 저장하면 잔류염소가 소비되어 부패하기 쉽다.
6] 다음 중 저수조에 관한 설명 중 잘못된 것은?
① 저수조는 6월마다 1회 이상 청소하여야 한다.
② 저수조의 위생상태는 매월 1회 이상 점검하여야 한다.
③ 저수조의 윗부분은 건축물 등으로부터 100cm 이상 떨어져야 한다.
④ 물의 유출구는 바닥의 침전물이 유출되지 아니하도록 저수조의 바닥에서 띄워서 설치하고 유입구와 같은 방향에 설치한다. ( × )
⑤ 저수조의 바닥은 배출구를 향하여 100분의 1 이상의 경사를 두어야 한다.
⑥ 물탱크는 건축 구조체를 이용하는 것이 안전하다. ( × )
: <건축물의 설비기준등에 관한 규칙>
[별표 1] <개정 98․2․28>
저수조설치기준(제3조관련)
───────
1. 저수조의 윗부분은 건축물 등으로부터 100센티미터이상 떨어져야 하며, 그 밖의
부분은 60센티미터이상의 간격을 띄울 것
2. 물의 유출구는 유입구의 반대편 밑부분에 설치하되, 바닥의 침전물이 유출되지
아니하도록 저수조의 바닥에서 띄워서 설치하고, 물칸막이 등을 설치하여 저수 조 안의 물이 고이지 아니하도록 할 것
3. 각 변의 길이가 90센티미터이상인 사각형 맨홀 또는 지름이 90센티미터이상인 원형 맨홀을 1개이상 설치하여 청소를 위한 사람이나 장비의 출입이 원활하도록 하여야 하고, 맨홀을 통하여 먼지 기타 이물질이 유입되지 아니하도록 할 것. 다 만, 5세제곱미터이하의 소규모 저수조의 맨홀은 각변 또는 지름을 60센티미터이 상으로 할 수 있다.
4. 침전찌꺼기의 배출구를 저수조의 맨밑부분에 설치하고, 저수조의 바닥은 배출구 를 향하여 100분의 1이상의 경사를 두어 설치하는 등 배출이 쉬운 구조로 할 것
5. 청소․위생점검 및 보수등 유지관리를 위하여 1개의 저수조를 2이상의 부분으로
구획하거나 저수조를 2개이상 설치할 것. 다만, 5세제곱미터이하의 소규모 저수 조의 경우에는 그러하지 아니하다.
6. 저수조에 물이 일정수준이상 넘거나 일정수준이하로 줄 때 울리는 경보장치를 설치하고, 그 수신기는 관리실에 설치할 것
7. 건축물 또는 시설 외부의 땅밑에 저수조를 설치하는 경우에는 분뇨․쓰레기 등의
유해물질로부터 5미터이상 띄워서 설치하여야 하며, 맨홀 주위에 다른 사람이
함부로 접근하지 못하도록 장치할 것. 다만, 부득이하게 저수조를 유해물질로부 터 5미터이상 띄워서 설치하지 못하는 경우에는 저수조의 주위에 차단벽을 설 치하여야 한다.
8. 저수조 및 저수조에 설치하는 사다리 등의 재질은 섬유보강플라스틱․스테인리스
스틸․콘크리트 등의 내식성재료를 사용할 것
9. 저수조안의 공기정화를 위한 통기관과 물의 수위조절을 위한 월류관을 설치하 고, 관을 통하여 벌레등 오염물질이 유입되지 아니하도록 할 것
7] 다음 급수설비에 관한 설명 중 틀린 것은?
① 압력탱크방식은 고가 수조식보다 동력비가 크며, 설비비도 높다. 특히 국부적으로 높은 압력을 필요로 하는 경우에 이용된다.
② 압력탱크방식은 내압 기밀 물탱크로 해야 하므로 설치비가 많이 들지만 취급이 비교적 쉽고 고장이 적다. ( × )
③ 탱크없는 부스터 방식은 고가탱크나 압력탱크를 이용하지 않고 상수를 수수조에 저수한 뒤 급수펌프만으로 건물내의 필요개소에 직접 급수하는 방식이다.
④ 펌프직송방식의 정속방식이란 여러 대의 펌프를 병렬로 설치하여 이중에 1대를 계속 운전시키고 급수수요에 따라 펌프의 운전대수를 증감하는 대수제어방식이다. ⑤ 변속방식이란 펌프의 회전수를 변화시키는 회전수 제어방식이다.
해설:압력탱크식 급수방식의 장․단점
- 장점
① 높은 곳에 물탱크를 설치할 필요가 없다.
② 물탱크 중량으로 인한 건물 구조 강화가 필요 없다.
③ 외관상 보기 좋다.
④ 고압수를 얻을 수 있다.
- 단점
① 공기 압축기를 설치하여 수시로 공기를 보급하여야 한다.
② 옥상물탱크 방식에 비하여 고양정의 펌프를 필요로 하고 내압 기밀 물탱크로 해야 하므로 설치비가 많이 든다.
③ 조작상 최고 최저의 기압차가 크고 급수압 상태가 격심하다.
④ 정수량이 적고 정전이나 기타 원인으로 펌프를 원전할 수 없는 경우 곧바로 급수가 정지된다.
⑤ 취급이 비교적 어렵고 고장이 많다.
8] 다음 중 초고층 건물의 조닝 방식
- 초고층 건물은 수압이 높아지고 유속이 빨라짐에 따라 소음과 수격작용이 발생하며, 수전과 밸브 등의 마모가 심하며 수명을 단축시킨다. 따라서 급수압이 규정치를 넘지 않도록 조닝할 필요가 있다.
1) 중간 수조에 의한 조닝 - 세퍼레이터 방식
- 부스터방식(중간수조 용량이 커진다)
- 스필백방식(고가수조 용량이 커진다)
2) 감압 밸브에 의한 조닝 - 주관감압방식
- 각층감압방식(미국에서 많이 쓰이고 있다)
- 그룹감압방식(미국에서 많이 쓰이고 있다)
3) 각 조닝방식의 특징
|
중간수조식 |
감압밸브식 |
중간수조·감압밸브병용방식 |
장 점 |
․수압이 일정하다 ·감압밸브 방식에 비해 에너지 절약을 꾀할 수 있다. |
·수조, 펌프 등을 필요로 하지 않으며, 스페이스, 설비비를 줄일 수 있다. ·각 층 감압밸브방식에서 정밀하게 조닝할 수 있다. |
·정밀한 조닝에 대처할 수 있다. ·감압밸브가 고장나도 최고 사용압력을 억제할 수 있다. |
단 점 |
·중간 수조실, 양수펌프 등이 필요하다. ·정밀한 조닝은 곤란하다 |
·감압밸브가 고장나면 높은 수압이 기구에 직접 작용한다. ·감압밸브의 관리가 필요하다. |
·감압밸브의 관리가 필요하다. |
적용건물 및 방식 |
·사무실, 호텔 등의 건물에 많다. ·세퍼레이트 방식이 일반적이다. |
·사무실 등의 일반 건물에서는 주관 감압밸브 방식이 일반적이다. ·아파트에서는 각호 감압밸브방식도 사용된다. |
·아파트 등에 많다. |
9] 초고층 건물의 급수방식에 대한 설명 중 잘못된 것은?
① 급수압의 균등화, 수격작용의 방지와 기구의 부속품등의 파손을 방지하기 위하여 조닝을 한다.
② 아파트나 호텔의 경우 30~40m 정도 조닝을 실시한다.
③ 조닝의 방식에는 중간수조에 의한 방식과 감압밸브에 의한 방식으로 나눌 수 있다.
④ 중간수조에 의한 방식은 수압이 일정하나 정밀한 조닝이 곤란하다.
⑤ 감압밸브에 의한 방식은 스페이스, 설비비를 절약할 수 있고 고장이 나도 높은 수압이 기구에 직접 작용할 염려가 적다. (× )
⑥ 중간수조실이 필요없고, 유효공간을 줄일 필요가 없는 것은 중간수조식이다.
( × )
해설: 감압밸브가 고장이 나면 높은 수압이 기구에 직접 작용하기 때문에 감압밸브의 관리가 필요하다.
10] 급수설비와 관련하여 잘못 설명한 것은?
① 급수배관이나 기구구조의 불비․불량의 결과 급수관 내에 오수가 역류해서 음료수를 오염시키는 상태를 ( 크로스커넥션 )이라고 한다.
② 음료수용 급수관과 다른 용도의 배관을 직접 연결해서는 안된다.
③ 음료수 탱크 내에 부착된 오버플로관은 철망들을 씌워 벌레 등의 침입을 막는다.
④ 역사이펀 작용을 방지하기 위해 대변기의 세정밸브식에 체크밸브를 부착해서 오염을 방지한다. ( × )
⑤ 슬리브의 설치는 급수 오염방지에 효과적이다. ( × )
⑥ 급수배관은 수리·교체를 용이하게 하기 위해 유니온이나 (플랜지)이음을 사용한다.
⑦ 굴곡부 상부에는 공기빼기 밸브를 설치한다.
⑧ 수격작용을 방지하기 위해 기구근처에 통기관을 설치한다. ( × )
⑨ 콘크리트구조부를 관통할 때 방진 및 수리·교체를 용이하게 하기 위해 (슬리브)를 설치한다.
⑩ 급수배관의 ( 상향 ) 배관은 수평주관이 지하실 천장에 노출되어 있기 때문에 점검·수리가 용이하다.
⑪ ( 하향)급수배관은 수평주관이 천장에 은폐되므로 점검·수리는 불편하지만 급수압은 일정하다는 장점이 있다.
⑫ 펌프의 토출배관에는 진동방지용으로 플렉시블 조인트를 부착하고 역류방지용으로 체크밸브를 설치한다.
⑬ 배관이 벽면 등을 직각으로 관통하는 경우 구조체 안에 덧관을 매설하는데 이를 슬리브라 하며 신축이음의 일종이다. ( × )
5] 급수배관이 벽체 또는 건축의 구조부를 관통하는 부분에 슬리브를 설치하는 이유는? - 방진 및 수리를 위하여
해설: <주택건설기준등에 관한 규정>
제43조 (급 ․ 배수시설)
① 주택에는 수도법이 정하는 바에 따라 수도를 설치하여야 한다. <신설 93.2.20>
② 주택에 설치하는 급수 ․ 배수용배관은 콘크리트구조체안에 매설하여서는 아니된다. 다만, 그 배관이 주택의 바닥면 또는 벽면등을 직각으로 관통하는 경우와 주택의 구조안전에 지장이 없는 범위안에서 구조체안에 덧관을 미리 매설하는 등 배관의 부식을 방지하고 그 수선 및 교체가 쉽도록 하여 배관을 설치하는 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 92.7.25>
7] 배관공사의 부속품 중 지수전(스톱밸브)으로 사용할 수 없는 것은?
① 앵글 밸브 ② 게이트 밸브
③ 글로브 밸브 ④ 체크 밸브
⑤ 코크
답:4
해설: 스톱밸브는 관을 개폐하고 유량을 조절하는 기능을 갖는 밸브이다. 여기에는 게이트 밸브, 앵글밸브, 글로브 밸브 등이 속한다. 체크 밸브는 배관의 개폐와 유량조절을 할 수 있는 지수전의 역할은 할 수 없고 유체의 흐름이 역류하지 않도록 막는 역할을 한다.
지수 밸브(stop valve): 관의 개폐, 유량 조절
- 게이트 밸브, 글로브 밸브, 앵글 밸브 등
① 수평주관에서의 각 수직관의 분기점
② 급수관의 분기점
③ 집단기구의 분기점
④ 각층 수평주관의 분기점
⑤ 위생기구 개별로 설치
8] 급수관에 수격 작용이 생기는 원인은?
< 파이프 안 유수의 급정지>
해설: 수격작용: 유수의 급격한 정지에 의하여 배관 내에 발생하는 충격음과 진동
- 기구류 가까이에 공기실(air chamber)를 설치
① 플러시 밸브나 수전류를 급격히 열고 닫을 때
② 관경이 작을수록
③ 수압이 과대하거나, 관내의 유속이 빠를수록
④ 배관에 굴곡부가 많을수록
⑤ 감압밸브를 사용할 경우 일어나기 쉽다.
9] 수격작용을 방지하는 가장 이상적인 대책은?
- 기구 가까이에 에어챔버를 설치한다.
10] 와권펌프로서 오물잔재의 고형물이나 천조각 등이 섞여 있는 물을 배제하는데 사용되는 펌프는? - 논클로그 펌프
11] 깊은우물용 펌프
① 보어홀펌프 ② 수중모터펌프
③ 에어리프트 펌프 ④ 제트 펌프
12] 펌프축동력을 구하는 공식 WQH/6,120E에서 E는?
① W: 단위 중량 ② Q: 유량
③ H: 양정 ④ E: 효율
13] 펌프에 대한 기술 중 옳은 것은?
① 펌프는 구경이 클수록 효율이 감소된다.
② 흡입양정은 낮추는 것이 효율이 좋다.
③ 풋 밸브(흡입구)는 수면 위에서 관경의 1배 정도 잠기게 설치한다.
④ 배관의 굴곡부를 증대시켜 압력을 줄인다.
⑤ 토출구에는 글로브밸브를 설치한다.
답:2
해설:펌프 설치시 주의사항
① 효율↑ _ 흡입양정↓, 흡입관경↑, 굴곡부는 적게
② 흡입구는 수면에서 관경의 2배 이상 잠기게
③ 양정이 높을 때는 토출구에 게이트밸브, 체크 밸브를 설치
제3장 급탕설비
1] 다음 사항 중 급탕 설비에 관련되지 않는 것은?
① 가열코일 ② 스팀 사일런서
③ 팽창관 ④ 다이어프램
⑤ 버킷트랩
답: 5
2] 다음에서 간접가열식 급탕설비에 부착되지 않는 기기는?
① 자동온도조절 밸브 ② 안전 밸브
③ 가열코일 ④ 스팀사일런서
⑤ 바이패스 밸브
답: 4
3] 급탕 배관 방법 중에 복관식으로 하는 이유는?
- 곧 뜨거운 물이 나오게 하기 위하여
4] 바이패스 배관을 설치하는 이유는? ( 기기 고장 수리에 대비하기 위하여 )
5] 온수의 순환 경로의 길이에 따라서 관내 마찰저항의 차이가 크게 되고 온수 순환량이 불균등해지는 것을 방지하기 위해서 하는 배관방법은? 리버스 리턴 배관
6] 다음 급탕 배관에 대하여 잘못된 것은 어느 것인가?
① 단관식은 배관거리가 짧고 설비비가 절약되어 주택같은 소규모 건물에 적합하다.
② 복관식은 2관식, 순환식이라 하며 급탕전을 열면 처음에는 식은 물이 나오고 얼마간 있다가 온수가 나오지만 고온의 물을 얻기에 적합한 방법이다. ( × )
③ (직접가열식) 급탕방법이란 온수보일러에서 가열시킨 온수를 저탕조를 거쳐 직접 각층에 공급하는 방식으로 각층에 설치된 파이프 내에서 반환되는 스케일이 보일러 내벽에 부착되어 열효율이 저하되기 쉽고 또한 보일러의 수명을 단축시키는 단점이 있다.
④ (간접가열식)은 고온수나 증기를 이용하여 저탕조 내에서 열교환을 하여 간접적으로 탕을 만들어 각층에 공급하는 방식으로 난방용으로 설치된 고온수, 증기 등의 열매를 이용하면 별도로 보일러가 필요없다.
⑤ (역환수방식)은 온수의 유량을 균일하게 분배하기 위하여 반탕관을 역으로 설치하여 반탕을 흐르게 하는 방식이다.
7] 급탕설비에서 간접 가열식 중앙급탕법에 대한 설명 중 맞지 않는 것은?
① 가열코일이 필요하다.
② 보일러 내부에 스케일이 직접 가열식보다 많이 낀다.
③ 대규모 급탕 설비에 적합하다.
④ 건물의 높이가 높다하더라도 고압보일러가 필요치 않다.
⑤ 설치비용이 적다.
답: 2
8] 급탕배관에 관한 설명 중 틀린 것은 어느 것인가?
① 배관 도중에 게이트 밸브는 공기층을 만들기 쉬우므로 글로브밸브를 단다.
( × )
② 공기 빼기 밸브를 설치한다.
③ 관의 부식에 대비하여 ( 노출배관 )을 한다.
④ 상향 순환식 급탕에서 수평주관을 올림 구배, 복귀관은 내림 구배로 한다.
⑤ 배관의 구배는 온수의 순환을 원활하게 하기 위하여 급구배로 한다.
⑥ 단관식 배관의 경우는 급수배관의 설계와 같은 방법으로 결정하되, 급수관경 상정에서 정한 관경보다 한 구경 큰 것을 선택한다.
⑦ 최소 관경은 32A이다. ( × )
⑧ 순환식 상향 급탕법에서 팽창관의 관경은 수직주관과 동일경으로 한다.
⑨ 반탕관의 관경은 최소 20A 이상으로 해야 한다.
⑩ 급탕배관은 급수배관보다 관의 부식이 크므로 내식성 재료를 선택해야 한다.
9] 열팽창에 의한 배관의 신축이 방열기에 미치지 않도록 하기 위하여 방열기 주위의 배관은 다음 중 어느 방법으로 하는 것이 좋은가? < 스위블 이음>
배관의 신축
1) 신축이음의 설치 간격:
① 직선배관: 강관 - 30m 마다, 동관 - 20m 마다
② 수직배관: 10 -20m 마다 설치
2) 신축 이음의 종류
① 스위블 이음: 엘보 2 이상 사용, 방열기 주변 배관
② 신축 곡관: 고압 옥외 배관, 공간을 차지하는 단점
③ 슬리브형 신축이음: 패킹 등의 파손 우려
④ 벨로즈형 신축이음: 고압 배관에 부적당
10] 급탕설비의 안전장치에 관한 설명 중 잘못된 것은?
① 팽창관은 배관 중에 이상 압력이 생겼을 때 그 압력을 흡수하는 도피구이다.
② 팽창탱크는 최상층의 급탕전보다 5m 이상의 높이에 설치한다.
③ 팽창관의 도중에는 반드시 체크 밸브를 설치하여 온수의 역류를 방지한다.(×)
④ 급탕 배관계통에서 팽창관과 팽창탱크를 설치할 수 없는 특별한 경우에는 안전밸브를 설치하여 장치의 파괴를 방지한다.
⑤ 급탕설비의 안전장치는 팽창관, 팽창탱크, 안전 밸브 등이 사용되고 있다.
제4장 배수․통기 및 위생기구 설비
기본문제
1] 옥외배수설비의 한계는 어느 것인가?
건물의 외벽면에서 밖으로 1m의 선을 경계로 한 옥외 부분
2] 다음 중 기구의 오염을 막기 위해 일반 배수관에 바로 연결하지 않고 물받이 사이에 간격을 두어 대기에 노출 시켰다가 배수관으로 흘려보내는 배수 방식은?
( 간접 배수 )
고가 탱크의 오버플로관, 세탁기, 냉장고, 정수기 등 위생상 중요한 곳의 배수는 토수구의 공간을 두어 배수의 역류에 의한 오염을 방지할 수 있도록 간접배수를 한다.
3] 트랩 중에서 바닥배수에 가장 적합한 것은?
-: 벨트랩: 플로어트랩이라고도 하며 트랩의 두께가 얇기 때문에 바닥에서 많이 사용.
4] 배수 계통에 트랩을 설치하는 가장 중요한 목적은?
- 배수관 등에서 발생한 유해 가스 등이 배구관을 통하여 실내에 침입하는 것을 방지하기 위하여
5] 트랩의 봉수에 대한 설명 중 틀린 것은?
① 트랩의 기능은 하수 가스의 실내 침입을 방지하는 것이다.
② 봉수의 깊이가 너무 크면 저항이 증대하여 통수능력이 감소된다.
③ 봉수의 깊이가 너무 얕으면 봉수가 감소하기 쉽다.
④ 통수능력이 감소되면 통수력에 의한 세척력이 약해진다.
⑤ 봉수의 깊이가 100mm 이상으로 하여 봉수가 파괴되지 않도록 한다. (× )
⑥ 자기 사이펀 작용은 S트랩에서 잘 발생한다.
⑦ 감압에 의한 흡인 작용은 고층빌딩의 (상층부 )에서 주로 발생한다.
⑧ 역압에 의한 봉수 감소는 수직관의 관경을 크게 하여 어느 정도 막을 수 있다.
⑨ 증발 작용은 통기관을 설치하여 막을 수 있다. ( × )
ⓣ 역사이펀 작용은 건물의 ( 하층부 )에서 주로 발생한다.
6] 수직관에 접근하여 기구를 설치할 경우, 수직관 상부에서 일시에 다량의 물이 낙하하면, 그 수직관과 수평관과의 연결부 근처에서 크게 압력이 떨어져 그 결과 트랩 내의 봉수도 흡입하는 트랩의 파괴 현상은? 유도 사이펀 작용
7] 위생기구에서 물이 갑자기 배수하는 경우 혹은 강풍으로 배수관 중에 급격한 압력의 변화가 일어난 경우는 트랩 U자형이 양쪽 봉수면에 상하 교차로 동요가 생겨 봉수가 줄고, 드디어 봉수를 잃는 현상이 생긴다. 이는 트랩의 봉수가 파괴되는 한 현상을 설명하였다. 다음의 어떤 현상에 속하는가? 관성에 의한 봉수 감소
8] 봉수를 보호하려면 어떤 방법이 가장 좋은가? 통기관의 설치
9] 다음 중에서 통기관의 설치 목적
① 봉수보호
② 흐름원활
③ 청결유지
④ 관내 기압유지
10] 배수관에서 섹스티어 혹은 소벤트이음을 사용하는 목적은?
특수 통기방식: 별도의 통기관을 사용하지 않고 ( 신정통기관)만으로 배수와 통기를 겸하는 방식
11] 가옥 배수 수직 주관을 최상층의 수평 지관보다 높게 연장하여 외부로 돌출시키는데 이 부분 관의 명칭은? ( 신정 통기관 )
-수직주관을 관경을 줄이지 않고 연장하여 대기 중에 개방한 통기관을 신정통기관이라 한다.
12] 통기 방식 중 가장 효과가 좋은 통기 방식은? ( 각개 통기관 )
13] 통기 수직관으로부터 가장 가까운 곳에 설치되어 있으며 배수 수평관 최하류에 연결된 관으로 회로 통기의 능력을 촉진시켜주는 통기관은? ( 도피 통기관 )
14] 신정 통기관 및 통기 수직관을 대기 중에 개구하기 전에 1개로 합하여 연결하는 수평관은? - 통기 헤더
15] 배수관, 트랩, 통기관의 배관에서 옳지 않은 것은?
① 2중 트랩이 되지않도록 연결한다.
② 냉장고에서의 배수는 일반 배수관에 직결해서는 안된다.
③ 통기관은 기구의 오버플로면 밑에서 통기입관에 연결한다. ( × )
④ 통기관의 수직주관이나 수평지관의 접속을 바닥 속에 시공해서는 안된다.
⑤ 우수 수직관과 통기 수직관과 연결하여 사용하지 않는다.
⑥ 분뇨 정화조의 통기관은 단독 배관한다.
⑦ 간접배수 계통의 신정통기관이나 통기수직관은 일반 가정용 오수 계통의 신정통기관, 통기수직관에 연결한다. ( × )
⑧ 가솔린 트랩의 통기관은 단독으로 개구한다.
⑨ ( 회로통기관 )은 기압 변동이 작게 예상되는 배수지관에 설치되는 방식으로 배수지관에 설치된 최상류 기구를 배수관에 접속시킨 직후 하류측에 통기관을 세우는 방식이다.
16] 배수설비에 관한 설명중 부적당한 것은?
① 청소구는 배수의 흐름과 반대방향 또는 직각 방향으로 열 수 있도록 설치한다.
② 배수 트랩의 봉수 깊이는 50 - 100mm로 한다.
③ 이중 트랩이 안되도록 한다.
④ 배수관의 관경이 크면 클수록 오히려 배수 능률은 감퇴될 수 있다.
⑤ 배수관 관경은 최대한 크게 하는 것이 합리적이다. ( × )
⑥ 배수관의 유속은 0.6m/sec 정도 이상이어야 한다.
⑦ 기름 섞인 배수관의 유속은 1.2m/sec 이상이어야 한다.
⑧ 배수관의 표준 구배는 1/50 - 1/100 정도가 적당하다.
해설: 배수관의 관경과 구배가 너무 크거나 작으면 자기 세정작용이 감퇴된다. 관경은 유수면의 높이가 관경의 1/2 - 2/3 정도가 되도록 하는 것이 합리적이고 구배는 1/50 - 1/100 정도가 적당하다.
17] 다음 위생 기구 중 배수관의 최소 관경이 가장 큰 것은? 대변기
|
세면기 |
소변기 |
대변기 |
욕조 |
트랩구경(mm) |
30 |
40 |
75 |
40 - 50 |
기구배수부하단위 |
1 |
4 |
8 |
2 - 3 |
18] 배수 배관에서 청소구(clean out)가 없어도 관계가 없는 곳은?
- 배수 수직관 상단부
* 청소구
- 배수배관의 관이 막혔을 때 이것을 점검․수리하기 위해 배관 굴곡부나 분기점에 반드시 설치해야 한다.
1) 청소구의 크기: 배관경과 동일지름으로 하고, 관경이 100mm를 초과할 때 최소구경을 100mm로 한다.
2) 청소구 설치 위치:
① 가옥배수관과 대지하수관이 접속되는 곳
② 배수수직관의 최하단부
③ 수평지관의 기점부
④ 가옥배수 수평주관의 기점
⑤ 배관이 45°이상 구부러진 곳
⑥ 수평주관의 관경이 100mm 이하인 경우는 15m 이내마다,
관경이 100mm 이상은 30m 이내마다 설치
⑦ 각종 트랩 및 기타 배관 상 특히 필요한 곳
제5장 위생설비
1] 사이펀 작용에 물에 회전운동을 주어 와류작용을 가한 것으로서, 세정시 소음이 적은 저소음형 변기로서 요즘 신설되는 아파트 및 호텔 등에 많이 설치되는 변기는?
- 사이펀 볼텍스식 대변기
① 사이펀식: 세정수가 배수로 내를 만수시켜 사이펀 작용을 일으켜 흡인 배출하는 방식
② 사이펀 제트식: 봉수깊이, 트랩내경 최대, 우수한 변기
③ 사이펀 볼텍스식: 세정능력․소음면에서 가장 우수
④ 블로아웃식: 급수압이 커야하고 소음이 크다. 호텔, 주택 등에 적합하지 않고 학교․공장 등에 사용
2] 변기 세척방법 중 가정용 변기에 가장 적합한 방식은? 로우탱크식
해설: 설치면적은 많이 차지하지만 사용할 때 소음이 적어 주택, 호텔 등에 적당하다.
3] 다음 중 세정 급수장치에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?
① 탱크식 세정장치의 급수 관경은 10 -15mm를 사용한다.
② 플러시밸브식의 급수관경은 최소 25mm를 필요로 한다.
③ 로우탱크식의 세정관경은 50mm 정도가 필요하다.
④ 하이탱크식의 높이는 1.9m 정도의 높이에 설치한다.
⑤ 하이탱크식의 세정관경은 25mm를 사용한다. ( × )
※ 밸브 정리 1. 마찰저항↑, 유량조절, 배관의 개폐, (고압증기) - 2. 마찰저항↑, 유량조절 및 배관의 개폐용으로 90°휨 - 3. 마찰저항↓, 유량조절(× ),주로 배관의 개폐용, (저압증기) - 4. 마찰저항↓, 배관의 개폐(× ), 주로 유량조절용 - 5. 신속 개폐(0° ~ 90°) - 6. 체크밸브: 역류방지 ① 수직․수평배관 - 스윙형 ② 수평배관 - 리프트형 |
4] 다음 중 유체의 저항은 크나 유량조절용으로 적합한 밸브는? 글로브 밸브
8] 밸브를 개폐할 때 유체의 방향 변화가 적고 저항이 적어 큰 관의 개폐에 사용되는 것은 어느 것인가? 슬루스 밸브
7] 관로를 급속히 여닫을 필요가 있을 때 사용하는 밸브는? 콕
4] 유체를 일정한 방향으로만 흐르게 하고 역류를 방지하는 목적에 사용되는 밸브는? 체크 밸브(역지 밸브): 유체의 흐름을 한 방향으로 만 유지
① ( 리프트 ) - 수평배관
② ( 스윙형 ) - 수직․수평배관
5] 지름이 다른 관을 연결할 때 사용하는 배관 부속품은 ?
① 레듀서
② 편심 레듀서
③ (부싱 )
④ 이경 티
관 이음
1) 직관 이음
- 소켓이음, 유니온, 플랜지, 커플링, 니플
2) 구경이 다른 관 접합
- 레듀서, 편심레듀서, 부싱, 이경티
3) 배관을 휠 때
- 엘보, (벤드 )
4) 배관 말단부
- 플러그, 캡
5) 분기관을 낼 때
- 크로스형, 티형, 와이(Y)형
9] 다음 중 배관 부식에 대한 설명 중 잘못된 것은?
① 물의 온도가 높고 유속이 빠를수록 부식이 빨라진다.
② 강관은 pH의 숫자가 클수록 부식이 잘된다. (× )
③ 강관과 동관을 접속해서 사용하는 경우 이온화경향이 빠른 강관의 부식이 빠르다.
④ 물 속의 염소이온은 보호피막을 파괴하여 부식의 원인이 된다.
⑤ 외부 전원에서 누전된 전류에 의해서 부식된다.
제5장 오수정화설비
1] 다음의 수질과 관련되는 용어
① BOD - (생물화학적 산소요구량)
② COD - (화학적 산소요구량)
③ DO - ( 용존산소량 )
④ SS - ( 부유물질량 )
⑤ BOD제거율 - 오수정화조의 성능
2] 다음 중 BOD와 관계없는 설명은?
① 생화학적 산소요구량이라고 한다.
② 배수 중의 부패성 유기 물질의 양 만을 나타내는 용어이다.
③ 백만분율로 나타내며 그 단위는 mg/ℓ이다.
④ 그 농도가 클수록 수질 오염도가 크다.
⑤ 배수 중에 산화되기 쉬운 유기물이 산화제에 의해 산화분해될 때, 소비되는 산화제의 양에 상당하는 산소량을 나타낸 것이다.
4] 다음 부패조에 관한 내용으로 틀린 것은?
① 오수저유깊이는 최소 1.2m 이상 3m 이내로 한다.
② 공기를 차단하여 호기성균의 작용에 의한 소화작용과 침전작용이 이루어지는 곳이다.
③ 부패조의 용량은 유입 오수량의 48시간 이상을 기준으로 하며 완전 분해된 오수만 제2부패조로 넘어갈 수 있는 구조로 해야 한다.
④ 2개 이상의 부패조와 예비여과조로 구성된다.
⑤ 제1․2부패조와 예비여과조의 용적비는 4:2:1~4:2:2이다.
답: 2
제6장 소화설비
1] 다음 소방시설의 종류
소방설비 구분
1) 소화설비: 소화기구, 옥내소화전설비, 옥외소화전설비, 스프링클러설비, 물분무소화설비, 분말소화설비 등
2) 경보 설비: 자동화재탐지설비, 비상경보설비, 자동화재속보설비, 누전경보기, 비상방송설비 등
3) 피난설비: 미끄럼대, 피난사다리, 완강기, 유도등 및 유도표지 등
4) 소화용수설비: 상수도소화용수설비, 소화수조 등
5) 소화활동 설비: 제연설비, 연결송수관설비, 연결살수설비, 비상콘센트설비, 무선통신보조설비, 연소방지설비
2] 소방법 상 소방시설의 종류 중 소화활동설비에 속하지 않는 것은?
① 제연설비
② 비상조명등
③ 비상콘센트설비
④ 연결송수관설비
⑤ 무선통신보조설비
답: 2
3] 일반적으로 나무, 종이, 섬유 등의 가연물이 타는 화재는 화재의 분류상 어떤 화재인가? A급 화재
구분 |
화재의 종류 |
원형표식 |
적용대상물 |
소화기구 |
A급 |
일반화재 |
백색 |
종이, 섬유, 목재 |
포말, 분말(ABC)소화기, 물, 강화액, 산알칼리 소화기 |
B급 |
유류화재 |
황색 |
제4류위험물, 유지 |
포말, 분말(ABC)급 소화기, 강화액(분무), 이산화탄소, 할론 소화기 |
C급 |
전기화재 |
청색 |
발전기, 변압기 |
분말(BC급, ABC급), 강화액(분무), 이산화탄소, 할론 소화기 |
D급 |
금속화재 |
무색 |
금속분․ 박, 리본 |
팽창질석, 팽창진주암, 건조사 |
E급 |
가스화재 |
황색 |
일반가스, LPG, LNG |
분말, 이산화탄소, 할론 소화기 |
4] 옥내 소화전에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?
① 옥내의 각 부분에서 소화전까지의 수평거리는 25m 이내가 되게 한다.
② 소화전 개폐 밸브의 위치는 바닥에서 1.5m 이하로 한다.
③ 수원의 유효 저수량은 소화전 설치 개수가 가장 많은 층의 소화전 수에 1.3㎥를 곱한 값 이상이 되게 한다. ( ×)
④ 방수 압력은 1.7kg/㎠ 이상이 되게 한다.
⑤ 연면적 3,000㎡ 이상인 건물에 설치한다.
구분 |
옥내소화전 |
옥외소화전 |
연결송수관설비 |
소화범위(m) |
25 |
40 |
50 |
방수압력(㎏/㎠) |
1.7 |
2.5 |
3.5 |
방수량(ℓ/min) |
130 |
350 |
450 |
저수량(㎥) |
2.6× N (1 - 5) |
7× N (1 - 2) |
* 소화활동설비임 |
5] 펌프차의 호스와 연결해서 건물내의 소화전에 송수하기 위한 시설은 어느 것인가? 사이어미즈 커넥션
6] 다음은 연결송수관설비에 대한 설명으로 맞지 않는 것은?
① 송수구는 소방차가 쉽게 접근할 수 있고 노출된 장소에 설치한다.
② 지면으로부터 높이가 0.5m 이상 1m 이하의 위치에 설치한다.
③ 송수구의 구경은 65mm의 쌍구형으로 하고 주배관의 구경은 100mm 이상으로 한다.
④ 연결송수관설비의 방수구는 아파트의 경우 층마다 반드시 설치한다.(× )
⑤ 방수구의 호스접결구는 바닥으로부터 높이 0.5m 이상 1m 이하의 위치에 설치한다.
답: ④
해설: 연결송수관설비의 방수구는 그 소방대상물의 층마다 설치할 것. 다만, 다음 각목의 1에 해당하는 층에는 설치하지 아니할 수 있다.
가. 아파트의 1층 및 2층
나. 소방차의 접근이 가능하고 소방대원이 소방차로부터 각 부분에 쉽게 도달할 수 있는 피난층
다. 송수구가 부설된 옥내소화전을 설치한 소방대상물(집회장․관람장․백화점․도매시장․소매시장․판매시설․공장․창고시설 또는 지하가를 제외한다)로서 다음의 1에 해당하는 층
(1) 지하층을 제외한 층수가 4층 이하이고 연면적이 6,000㎡ 미만인 소방대상물의 지상층
(2) 지하층의 층수가 2 이하인 소방대상물의 지하층
6] 스프링클러의 종류는?
* 종류
① 폐쇄형: -습식: 동파우려
- ( 건식): 한냉지 등 동결의 염려가 있는 곳
- 준비작동식
② 개방형: - 일제살수식: 천장이 높은 무대 같은 곳에 적당
* 기준
㉠ 헤드의 수압: 1㎏/㎠
㉡ 방수량: (80 )ℓ/min
㉢ 헤드 하나가 소화하는 면적: 10㎡
4] 다음 스프링클러 설비에 대한 특징으로 옳지 않은 것은 어느 것인가?
① 고층 건축물이나 지하층의 소화에 적합하다.
② 소화기능은 있으나 경보기능은 없다. (×)
③ 화재시 초기 소화율이 높다.
④ 소화 후 반드시 제어 밸브를 잠근다.
⑤ 개방형은 천장이 높은 무대에서 사용한다.
해설: 여러 형태의 유수검지장치에 의해 경보기능이 있다.
5] 물분무 소화설비에 관한 설명 중 틀린 것은?
① 질식작용에 의한 소화를 한다.
② 냉각작용에 의한 소화를 한다.
③ 전기화재에 적응성이 있다.
④ 주차장, 차고에 시설한다.
⑤ 물에 의한 소화이므로 유류화재에 대한 적응성은 없다.
해설: 물분무 소화설비는 질식소화, 냉각소화, 에멀젼효과 등에 의한 소화작용으로 유류화재, 전기화재에 대한 적응성이 있다.
기타 소화설비
① 분무소화설비: 질식, 냉각 소화, (유화효과-에멀젼효과), 일반화재, 유류화재, 전기화재
② 포말소화설비: 냉각소화, 질식소화, 일반화재, 유류화재
③ 분말소화설비: 질식소화, 화학적 소화(부촉매 효과, 일부 소화 약재), 만능소화약재, ABC소화, 특히 유류화재의 소화능력이 우수. 대규모 유류저장탱크.
④ 이산화탄소소화설비: 질식, 냉각 소화, 전기실
⑤ 할로겐화물소화설비: 화학적 소화, 소화능력 최우수, 중앙전산실
⑥ 드렌쳐설비: 수막(water curtain)을 형성함으로써 옆 건물로 화재가 번지는 것을 방지하는 설비
- 수평거리 2.5m 이하, 수직거리 4m 이하마다 1개씩 설치
8] 자동화재 탐지설비에 관한 기술에서 틀린 것은?
① 차동식 감지기는 주위 온도가 일정한 비율로 상승할 때 동작하는 것으로 일빈 거실에 설치한다.
② 정온식 감지기는 주위 온도가 일정 온도 이상이 되었을 대 동작하는 것으로 보일러실에 설치한다.
③ 연기 감지기는 감지부에서 연기 등을 감지하여 동작하는 것으로 복도, 계단 및 경사로 등에 설치한다.
④ 분포형 감지기는 정온식 감지기로서 천장고가 15m 이상인 실에 설치한다.
⑤ 보상식은 차동식과 정온식의 감지기로 합한 것이다.
답4
해설: 분포형이란 감지범위에 따른 분류로서 하나의 감지기로 국소 지역을 감지하는 것이 스폿형 감지기이고 하나의 감지기로 일정한 넓은 지역을 감지하는 것이 분포형으로 차동식과 정온식에 있다.
① 열감지기(스폿형, 분포형)
㉠ 정온식 열감지기: 실내온도가 일정 온도 이상으로 상승하였을 때 작동. 열기를 취급하는 보일러실이나 주방
- 스폿형 ( 금속의 팽창, 반도체식 등)
- 감지선형
㉡ 차동식 열감지기(스폿형, 분포형): 실내 온도의 급격한 변화시 감지, 작동
거실, 사무실
- 스폿형( 공기팽창방식, 반도체 방식)
- 분포형 ㉠ 공기관식
㉡ 열전대식
㉢ 열반도체식
㉢ 보상식 열감지기(스폿형)
10] 무대와 같이 전창의 높이가 15m 이상의 높은 장소에 설치하는 감지기는?
연기식 감지기
제7장 가스설비
1] LNG(액화천연가스)에 관한 설명
: LNG(액화천연가스)
① 공기보다 가볍다
② 경보기는 천장에서 30cm
③ 액화가 곤란(-162℃)하므로
④ 대규모 저장시설 필요
⑤ 배관 공급
2] 가스설비에 관해
① 가스배관과 전선은 20cm 이상 띄우도록 한다. ( × )
② 열원으로서 가스는 많은 장점이 있으나 열량이 낮은 것이 장점이다.(×)
③ 가스배관은 은폐배관한다. ( × )
④ 하중에 견디기 위하여 콘크리트 속에 매설한다. (×)
⑤ 배관은 직선직각으로 하고, 최단거리를 선정하여야 한다.
⑥ 매설 배관은 적색 또는 황색으로 할 것
⑦ 배관 도중 신축 흡수 이음을 설치할 것
⑧ 물빼기 장치의 설치가 용이할 것
⑨ 온도변화가 적은 곳을 택할 것
⑩ 지중매설 깊이는 ( 60 )cm 이상으로, 콘크리트 매설 금지
⑪ 배관경은 20mm 이상, 2B 이하는 강관, 3B 이상은 주철관
제8장 난방과 환기설비
1] 같은 크기의 다른 보일러에 비해 전열면적이 크고 증기발생이 빠르며, 고압 증기를 만들기 위한 대용량의 보일러로서 적당한 것은? 수관 보일러
보일러의 종류
1) 주철제 보일러
① 조립식 저압 보일러
② 가격이 싸고 부식에 강하고 수명이 길다.
③ 소규모 건축물에 주로 사용
2) 노통연관식 보일러
① 부하변동에 안전하고 설치가 간단하여 주로 난방용에 사용
② 7 - 10kg/㎠ 정도로 열효율이 좋아서 중대규모 건물에 적당
3) 수관식 보일러
① 단위면적당 전열면적이 큰 보일러
② 증기 발생이 빠르고 예열시간이 짧아 고압증기를 만들기가 용이
③ 10kg/㎠ 이상으로 대규모 건물의 고압증기난방 및 동력용
2] 보일러실의 구조에 관한 사항 중 적당하지 못한 것은?
① 내화구조여야 한다.
② 천장의 높이는 보일러 최상부에서 90㎝ 이상일 것(×)
③ 보일러 외벽에서 벽까지의 거리는 45㎝ 이상일 것
④ 채광, 통풍시설이 갖추어져 있을 것
⑤ 2개 이상의 출입문이 있어야 할 것
해설: 천장의 높이는 보일러의 최상부에서 1.2m 이상 띄운다.
3] 보일러의 출력과 효율을 표시하는 용어가 아닌 것은?
① 보일러 마력 ② 보일러 톤
③ 증발량 ④ 난방부하
⑤ 상당방열면적
답: 4
해설: ① 보일러 마력: 1시간에 100℃의 물 15.65kg을 전부 증기로 증발시키는 능력을 1보일러 마력이라 한다. 1보일러 마력 =15.65(kg/h) × 539 (kcal/kg) ≒ 8,434kcal/h
② 보일러톤: 1시간에 100℃ 물 1,000ℓ를 완전히 증발시킬 수 있는 능력을 1보일러 톤이라 한다. 1보일러톤 = 539,000kcal/h = 64B.H.P
③ 증발량
ⓐ 실제 증발량: 단위시간에 발생한 증기량
ⓑ 상당 증발량 = 실제증발량 ×(증기엔탈피 - 급수엘탈피)/539
④ 난방부하: 실내외의 온도차에 의해 손실된 손실열량
⑤ 상당방열면적: 보일러의 능력을 방열기의 방열면적으로 표시한 값
⑥ 보일러 효율 = 정격출력/(연료소비량 × 저위발열량) × 100(%)
4] 보일러의 상용출력(常用出力)은? 난방부하 + 급탕부하 + 배관손실
5] 보일러의 정격출력은? 상용출력 + 예열부하
6] 온수난방에서 상당방열면적이 500㎡이고 그 매시간 최대급탕량이 600 ℓ/h 일 때 난방부하 및 급탕부하는 전체 얼마인가?
난방부하=500㎡×450㎉/㎡․h=225,000㎉/h
급탕부하=600 ℓ/h×60㎉/ℓ= 36,000㎉/h
∴ 225,000+36,000=261,000㎉/h
7] 방열핀(Fin)이 붙은 튜브(Tube)형 가열기를 강판형의 상자(Box)에 놓은 대류(對流)를 이용한 방열기는 무엇이라고 하는가? 콘벡터(convector)
① 콘벡터: 대류작용의 촉진을 위해 제작된 것으로 외관도 미려하고 열효율도 좋아 널리 사용
② 벽걸이형 방열기: 벽에 걸어 설치하는 것으로 횡형과 종형이 있다.
③ 주형 방열기: 니플을 이용해 필요한 절수를 조립하여 한 조의 방열기를 만든 것
④ 길드 방열기: 열전도율이 좋은 금속핀을 끼워 방열면적을 증가시킨 방열기
⑤ 관 방열기: 관을 조립하여 관의 표면적을 방열면으로 사용한 것으로 고압 증기에도 사용할 수 있다.
8] 방열기(Radiator)는 주로 개구부 근처에 설치하는데 이는 실내공기의 어떤 원리를 이용한 것인가? 대류
9] 도면상의 방열기 표시방식 중 원을 3등분할 때 가장 윗 부분에 표시되는 것은?
- 방열기의 절(section)수
해설: 원을 삼등분하여 순서대로 방열기 절수, 방열기의 종류와 높이, 유입․유출관경을 표시하게 된다.
10] 표준상태에서 저압 온수난방과 저압 증기난방의 방열기 1㎡당 표준방열량의 조합은? 450㎉/㎡h, 650㎉/㎡h
11] 실내의 난방부하가 3,600㎉/h 일 때 온수난방에서 방열기의 방열면적은?
해설: 환산(상당)방열면적 = 난방부하/표준방열량
= 3600/450
= 8 (㎡)
12] 증기난방에서 방열기 주변배관에 대하 설명으로 잘못된 것은?
① 콘벡터의 케이싱은 바닥에서 9cm 이상 띄운다.
② 벽과의 거리는 5~6㎝가 좋다.
③ 방열기는 외부의 찬공기가 유입되어 열량이 손실되는 것을 막기 위하여 개구부의 반대쪽에 설치한다. (×)
④ 응축수 유출이 잘 되게 구배를 두어 설치한다.
⑤ 열팽창에 의한 신축이 방열기에 미치지 않도록 스위블 이음을 하는 것이 좋다.
13] 증기난방의 보일러 주변 배관에서 증기헤더에 관한 설명 중에서 가장 알맞은 것은?
1개의 주관에서 여러 개의 분기관을 분기할 때 열매를 각 계통별로 공급하는 기능
14] 다음 난방설비 배관 부속품 중 증기 또는 온수의 유량을 조절하는데 사용되는 것은? 방열기밸브
15] 증기난방에서 증기트랩의 종류와 관계없는 것은?
① 열동 트랩 ② 버킷 트랩
③ 벨 트랩 ④ 플로트 트랩
⑤ 방열기 트랩
답: 3
해설: 증기 트랩 - 응축수만 보일러에 환수시키기 위한 트랩
① 방열기트랩(열동트랩, 벨로즈트랩)
② 버킷트랩(관말트랩): 고압증기 환수용
③ 플로트 트랩: 다량의 응축수를 처리하는 곳
는 대개 지하 기계실에 설치한다.
16] 냉각레그에 관한 기술 중 틀린 것은?
① 완전한 응축수를 트랩에 보내는 역할을 한다.
② 냉각 면적을 넓히기 위해 길이 1.5m 이상으로 해야 한다.
③ 보온 피복이 필요없다.
④ 관경은 증기주관보다 한 치수 크게 해야 한다. (×)
⑤ 편심레듀서가 관의 이음에 사용된다.
17] 증기 보일러에서 하트포드배관을 하는 주요 이유는? 안전수위 유지
18] 증기난방의 응축수 환수 방식 중 방열기 설치 위치에 크게 제한을 받는 방식은 어느 것인가? 중력환수식
해설: 응축수 환수방식에 의한 분류
① 중력 환수식 - 방열기는 보일러의 수면보다 높게 설치, 방열기 설치 위치에 제한을 받는 방식
② 기계 환수식 - 방열기는 보일러의 위치와 같거나 보일러 위치보다 낮아도 되는 방식
③ 진공 환수식 - 증기 순환이 가장 빠르며 방열기․보일러 등의 설치 위치에도 제한이 없다. 배관에 공기 빼기 밸브를 달지 않아도 된다.
19] 증기난방에 비하여 온수난방의 특징으로 잘못된 것은?
① 방열기밸브의 제어특성이 좋아 용량 제어가 잘된다.
② 소음이 적고 증기트랩등 고장이 많은 기구가 불필요 하다.
③ 열용량이 작기 때문에 예열시간이 짧고 연료 소비량이 적다
④ 온수난방은 주택, 병원, 호텔, 등의 거실에 적합한 난방방식이다.
⑤ 추운 곳에서는 동결의 우려가 있다.
답: 3
해설: 온수 난방의 장․단점
① 현열을 이용한 난방이므로 증기난방보다 상하 온도차가 작다.
② 난방부하 변동에 따라 온도조절이 용이
③ 난방을 정지하여도 난방효과가 지속
④ 증기난방에 비하여 방열면적과 배관의 관경이 커야하므로 설비비가 많이 든다.
⑤ 예열시간이 길다.
20] 온수난방 배관에서 역환수식(리버스 리턴 방식)을 사용하는 적절한 이유는?
온수의 유량분배를 균일하게 하기 위하여
21] 복사난방에 관해 옳지 않은 것은?
① 방열면에서 직접 복사열을 방출한다.
② 실온이 낮아도 난방효과가 있다.
③ 고장장소의 발견이 어렵다.
④ 천정이 높은 방의 난방은 불가능하다.(×)
⑤ 실내의 온도 분포가 균등하고 쾌감도가 높다.
22] 건축물에 로비 부분과 같이 외기 침입량이 많고, 층고가 높은 부분의 난방방식으로 적합한 것은?
- 다음 중 일반적으로 가장 쾌적한 실내환경을 제공할 수 있는 난방방식은?
복사난방
23] 단독주택의 태양열 난방 시스템 구성 요소
①집열기 : 태양열을 집열판에서 직접 흡수
②축열조 : 집열기에서 흡수된 열을 물에 전달하여 축열하는 것
③급열기 : 저탕조내의 가열된 물을 난방 및 급탕을 위해 공급
④ 보일러 : 장기간 흐리거나 겨울처럼 추운 날씨가 계속될 때 부족한 열량을 공급하는 보조 보일러
⑤제어장치: 모든 시스템이 효율적으로 작동 될 수 있도록 자동제어
24] 냄새나 가스가 발생하는 방에 가장 적합한 환기 방식은? 제3종 환기 방식
환기방식
(1) 자연환기방식
① 풍력환기
② 중력환기: 실내 공기의 온도차에 의한 환기
a. 흡입구: 반자 높이의 1/2H
b. 배기구: 반자 아래 80cm 이내의 높이
(2) 기계환기방식
① 제1종 환기: 송풍기 + 배풍기 - 가장 안전한 환기 방식
② 제2종 환기: 송풍기 + 배기구 - 반도체실(다른 실에서의 먼지침입이 없으므로)
③ 제3종 환기: 송기구 + 배풍기 - 주방, 화장실(실내의 냄새나 유해물질을 다른 실로 흘려 보내지 않으므로)
제10장 운송설비
* 엘리베이터 구동 방식:
- 교류엘리베이터 제어
① 교류 1단 속도: 가장 간단한 제어 방식.
② 교류 2단 속도: 중규모 이하 건물. 2단은 간단한 속도 조절 가능.
③ 교류귀환제어: 반도체 기술의 발달로 실용화 된 것으로 2단 속도 제어 방식에 비해 승차감 및 착층 정밀도가 대폭 개선되었으며 착층 시간도 짧아졌다.
④ VVVF제어 (3VF제어, 가변전압가변 주파수 제어): 가변 전압 가변 주파수 제어(VVVF)는 인버터 제어라고 불리움. 초고속엘리베이까지 적용이 가능. 유지․보수가 용이하며 소비전력이 절감. 또한 귀환제어 방식에 비해 승차감이 대폭 개선 되어 소비전력 및 전원 설비용량도 약 50%정도로 줄어들게 됨.
- 직류 엘리베이터의 제어:
① 직류 기어드: 대병원 승강기용.
② 직류 기어레스: 대사무실, 빌딩, 백화점에 사용. 고속도 엘리베이터
* 엘리베이터의 안전장치
해설: 기계적 안정장치
① 도어 인터록장치: 승강장의 스위치와 동시에 작동하여 밖에서 문이 열리지 않도록 하는 장치
② 조속기(governer): 카의 정격속도 130% 이상 될 때 카를 정지시키는 장치
③ 비상정지 장치(강제정지장치): 정격속도 130 - 140% 이상 될 때 카를 정지시키는 장치
④ 과부하 방지 장치: 최대 적재 중량 초과시 카의 작동을 정지시키는 장치
⑤ 완충기: 불의의 사고시 바닥 충격을 완화시켜주는 장치
⑤ 화이날 리미트 스위치: 과승강 방지장치
1] 엘리베이터의 과속에 대한 안전 장치인 것은? 조속기
2] 엘리베이터에서 케이지 문과 승차장 문은 무엇을 사용하여 동시에 열리게 되는가? 리타이어링 캠
① 가이드레일(guide rail); cage를 안전하게 유도
② 균형추: 권상기의 부하를 줄이기 위한 것. 카중량 + 1/2×최대 적재량
③ 리타이어링 캠(Retiring Cam): 카 문과 승강장문을 동시에 개폐하는 장치
3] 엘리베이터에서 Car를 유도하는 장치는? 가이드 레일
제1편 구조
제1장 구조 개론
기본문제
1] 다음은 각 구조의 특성을 설명한 것이다. 옳지 않은 것은?
① 철골 구조는 고층에 적합하지만 비내화적이고 내진적이지 못하다. ( × )
② 철골구조: 비내화적이며 공사비 고가임
③ 목구조는 구조방법이 간단한 반면 부패하기 쉽고 화재위험이 크며 공사기간이 짧은 편이다. 특히 가새는 중요하다.
④ 목구조: 공사기간이 짧고 시공이 간단함
⑤ 돌구조는 외관이 장중․미려하고 내구․내화적이지만 횡력에 약하고 중량이 무겁다.
⑥ 돌구조: 지진, 횡력에 약함
⑦ 벽돌구조는 내구․내화적이지만 벽체에 습기가 차기 쉽고, 지진․바람 등 횡력에 약하고 벽체에 균열이 생기기 쉽다.
⑧ 시멘트불록구조: 방화적 공사비 저렴
⑨ 철근콘크리트 구조는 내구․내화․내진적인 반면에 시공이 복잡하고 공사기간이 길다.
⑩ 철근 콘크리트구조: 공사기간이 길지만, 균일한 시공이 용이 ( × )
응력의 종류 |
하중 및 외력에 대하여 상정하는 상태 |
일반적인 경우 |
강설량이 많다고 지정된 경우 |
장기응력 |
상시 |
고정하중 + 적재하중 |
고정 + 적재 + 적설하중 |
단기응력 |
적설시 |
고정 + 적재 + 적설하중 |
고정 + 적재 + 적설 |
폭풍시 |
고정 + 적재 + 풍압력 |
고정 + 적재 + 적설 + 풍압력 | |
지진시 |
고정 + 적재 + 지진력 |
고정 + 적재 + 적설 + 지진력 |
2] 다음 중 설계용 하중에 대한 응력 조합에 있어서 장기의 응력조합은?(단, 일반의 경우) ( 고정하중 + 적재 하중 )
3] 다설지역에서 지진시의 단기하중은? ( )
4] 다음 설명중 잘못된 것은?
① 허용응력도설계법에서 구조부재의 설계응력은 장기응력과 단기응력계산의 규정에 의한 하중 및 외력에 의하여 산정된 응력의 조합 중에서 가장 불리한 값으로 한다.
② 내력부분에 대한 극한설계하중은 규정에 의한 하중 및 외력에 하중계수를 곱한 극한설계하중을 사용하여 산정한 응력의 조합 중에서 가장 불리한 값으로 할 것
③ 고정하중이란 구조물의 수명기간 중 상시 작용하는 하중으로서 자중은 물론, 벽, 바닥, 지붕, 천장, 계단 및 고정된 사용 장비 등을 포함한 하중을 말한다.
④ 극한강도설계법에서의 활하중(live load): 풍하중, 지진하중과 같은 환경하중이나 고정하중을 포함하지 않고, 건물이나 다른 구조물의 사용 및 점용에 의해 발생되는 하중으로서 사람, 가구, 이동칸막이, 창고의 저장물, 설비기계 등의 하중과 적설하중 또는 교량 등에서 차량에 의한 하중
⑤ 극한강도설계법에서 기본 소요강도는 1.7D + 1.4L 이다. ( × )
제2장 기초 구조
1] 지반 조사 순서에 건물배치, 지반 지지층, 기초 구조 등의 형식을 대강 결정할 수 있는 자료가 될 수 있는 지반 조사는?
< 예비조사>
- 지반조사 순서
① 사전조사: 현지답사, 문헌조사, 기존 건축물 조사
② 예비조사: 본 조사의 지점의 결정, 조사 방법의 결정, 장비 및 인원등을 점검하며 건물의 배치계획, 지반 지지층과 기초구조의 형식을 대강 결정하기 위한 조사
③ 본조사
④ 추가조사: 보충조사, 재조사
2] 사질 및 점토층 지반에 관한 기술 중 옳지 않은 것은?
① 내부마찰각은 점토층보다 모래층이 크다.
② 일반적으로 투수성은 점토층보다 모래층이 좋다
③ 모래층은 입도와 밀도에 따라 유동화현상을 일으킬 가능성이 크다.
④ 압밀침하량은 점토층보다 모래층이 크다. ( × )
3] 보링에 의하여 지반 조사를 할 때 가장 정확하다고 볼 수 있는 보링은?
( 회전식 보링 )
보링: 땅 속으로 구멍을 뚫어 관찰하는 방법
① 수세식 보링: 연질층에 적당
② 충격식 보링: 굳은 지층
③ 회전식 보링: 가장 정확, 무른 지층에서 단단한 암반까지 굴삭 가능
4] 다음 중 기초지반조사와 가장 관계가 가장 적은 것은?
① 짚어보기(probing)
② 말뚝박기 시험(piling test)
③ 보링(boring)
④ 물리적 지하탐사
⑤ 전기저항식 지하탐사
5] 표준 관입 시험에 대한 기술 중 부적당한 것은?
① 추의 무게는 63.5kg이다.
② 추의 낙하고는 100cm 이다.
③ N값은 30cm 관입하는 타격횟수이다.
④ 토질 시험의 일종이다.
⑤ 스플리트 스푼 샘플러를 사용한다.
해설: 표준관입시험: 지반의 단단한 정도 측정
① 63.5kgdm 추, 76cm 높이, 30cm 관입하는 횟수 N 값
② 모래지반의 밀도 측정에 적당
6] 베인테스트(vane test)에 대한 설명 중 맞는 것은 다음 중 어느 것인가?
( 진흙의 점착력 시험 )
7] 사질지반에 있어서 토질 조사를 할 경우 비교적 신뢰할 수 있는 방법은 다음 중 어느 것인가? ( 보링과 표준관입시험 )
해설: 표준관입시험(penetration test)
①불교란 시료채취가 곤란한 사질토 지반에 가장 적당.
②표준 샘플러를 63.5㎏ 해머로 높이 76㎝에서 타격 관입량 30㎝에 도달하는데 필요한 타격횟수를 N값을 구한다.
③N값이 클수록 굳은 지반이다.
8] 지반 조사에 대한 기술 중 옳지 않은 것은?
① 물리적 지하탐사는 넓은 지층의 연약층의 깊이, 암반의 위치 등을 대략적으로 조사할 때 쓰이는 방법으로 지반의 구성층을 파악하는데 이용된다.
② 지반 조사의 목적은 지내력, 지하수위, 경지반의 깊이, 침하 등의 위험성을 조사하여 가장 경제적인 기초구조를 설계하는 것이다.
③ 표준관입시험은 타격횟수를 구하여 지반의 역학적 성징을 추정한다.
④ 시험파기는 굳은층이 극히 얕거나 중량이 비교적 적은 건물 또는 지층이 대단히 단단할 때 좋은 방법이다.
⑤ 베인테스트는 보링구멍을 이용하여 +자 날개형의 베인테스트를 지반에 때려 박고 회전시켜서 사질지반의 점착력을 판별하는 시험이다. ( × )
해설: 베인테스트는 점토질 지반의 점착력을 측정하는 시험이다.
9] 지내력이 큰 지반부터 차례로 연거된 것은?
① 연암반 → 밀실한 자갈층 → 굳은 모래층 → 밀실한 롬 → 굳은 진흙층
해설: 지반의 지내력도(t/㎡): ()안은 밀실한 경우
① 경암반: 400 ② 연암: 100 - 200 ③ 자갈: 30(60) ④ 자갈 + 모래: 20(50)
⑤ 모래 + 점토: 15(30) ⑥ 점토: 10(25) ⑦ 모래: 10(40)
10] 지내력 시험을 행하는 가장 중요한 이유는?
( 가장 적합한 기초구조를 정하기 위하여 )
11] 지내력에 관한 사항 중 부적당한 기술은 어느 것인가?
① 최종침하량 2cm일 때의 하중에 대한 압축응력도를 장기하중에 대한 허용지내력도라 하고, 그 2배를 단기 하중에 대한 허용지내력도라 한다. ( × )
② 침하의 증가가 24시간에 0.1mm 이하로 되었을 때는 침하가 정지한 것으로 본다.
③ 매회의 재하는 1ton 이하, 예정하중의 1/5이하로 한다.
④ 지내력 시험용의 재하판은 보통 45cm 각 판을 사용한다.
⑤ 침하의 증가량이 2시간에 0.1mm 이하일 때를 침하 정지로 한다.
해설:직접지내력 시험: 재하판에 하중을 가하여 이에 따른 침하량의 관계에서 지내력 측정
① 재하판의 표준크기: 2000㎠
② 총침하량 2cm 도달시의 하중: 단기 허용지내력
③ 단기허용지내력의 1/2을 장기허용지내력으로 한다.
12] 시험 말뚝박기의 주의사항 중 틀린 것은?
① 시험말뚝은 3본 이상으로 한다.
② 말뚝의 위치는 정확히 수직으로 박는다.
③ 최종 침하량은 5회 또는 10회 타격한 최소값을 쓴다. ( × )
④ 말뚝은 연속적으로 휴식시간을 두지말고 박아야 한다.
⑤ 소정 침하량에 도달하면 그 이상 박지 않는다.
해설: 간접지내력 시험(말뚝 시험): 말뚝의 지지력과 길이
① 시험용 말뚝은 실제 사용할 말뚝과 동등한 조건으로 한다.
② 시험용 말뚝은 3개 이상 사용한다.
③ 시험용 말뚝은 수직으로 세워 연속적으로 박되, 휴식시간을 두지 않아야 한다.
④ 소정의 최종 침하량에 도달하면 그 이상 무리하게 박지 않는다.
⑤ 최종 침하량은 5 - 10회 타격한 평균값으로 한다.
13] 웰포인트 공법에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?
① 출수가 많고 깊은 터파기에 있어서의 지하수 배수공법의 일종이다.
② 흙막이 공사가 간단히 된다.
③ 수분이 많은 점토질 지반에 적당한 공법이다. ( × )
④ 지내력이 증가한다.
⑤ 연약지반에 대한 대책이 된다.
해설: 웰포인트 공법은 사질지반의 배수공법이며, 점토지반의 배수 공법에는 샌드 드레인 공법이 있다. 웰포인트 공법은 점토질 지반에는 부적당하고, 투수성이 큰 사질지반의 배수공법으로 적당하다.
① 지반이 압밀되어 흙의 전단저항이 커진다.
② 수압 및 토압이 줄어 흙막이 벽의 응력이 감소한다.
③ 점토질 지반에는 적용할 수 없다.
14] 모래 지정은 어떤 지층에 사용하는가? ( 묽은 진흙층 )
해설: 모래지정: 연질 점토층의 경량의 건축물에 적당
15] 기초 밑에 먹매김 또는 잡석 등의 유동을 막기 위하여 설치하는 것은?
( 밑창 콘크리트 지정 )
밑창콘크리트 지정은 지정 윗부분을 기초판이 놓여질 수 있도록 평탄하게 해주며 철근의 배근을 위한 먹매김과 잡석 지정 등의 유동을 막기 위해 설치한다.
16] 넓은 대지 내에서 대지 중앙부에 기초 구조물을 먼저 축조하는 공법은?
( 아일랜드 공법(Island Method) )
기초파기시 오픈 컷은 흙막이를 하지 않고 휴식각을 고려하여 경사지게 전면을 파는 것을 말하고, 아일랜드 공법은 중앙에 기초 구조물을 먼저 축조하고 주변으로 파들어 가는 것을 말하며, 트렌치 구조는 주변부터 판 뒤에 중앙부로 파 들어가는 공법이다.
17] 지반개량 또는 지반안정공법에 관한 설명으로 알맞게 채운다면?
① (Vibro flotation 공법)은 주로 ( 사질 ) 지반을 진동시켜 굳히는 공법이다.
② (grout 공법)은 지반 내부의 공극에 시멘트죽 또는 약액을 주입하여 고결시키는 공법이다.
㉰ (샌드드레인)공법은 적당한 간격으로 모래말뚝을 형성하고 그 지반 위에 하중을 가하여 지반 중의 물을 유출시키는 공법이다.
㉱ (페이퍼드레인) 공법은 sand pile을 형성한 후 모래 대신에 흡수지를 삽입하여 지반의 물을 뽑아내는 공법이다.
18] 기초에 관한 기술 중 틀린 것은?
① 온통기초는 연약지반에 적합하다. .
② 온통기초는 건물 전체 바닥을 기초로 한 구조이미로 독립기초보다 구조해석, 설계가 간단하다.
③ 온통기초는 부동침하에 유리하다. .
④ 지중보는 주각을 서로 연결시켜 고정상태로 하여 부동침하를 방지한다.
⑤ 벽식구조와 조적식 구조에는 복합기초를 사용한다. ( × )
해설: 벽식구조와 조적식 구조에는 내력벽으로부터의 하중을 지반으로 전달하기 위한 연속기초를 사용한다.
19] 기초 말뚝박기 공사에서 말뚝 간격의 최소한도로 다음 중 옳은 것은?(단, d는 말뚝직경이다.) ( 2.5d )
해설: 말뚝의 효과적인 지지력을 얻기 위하여 말뚝 직경의 2.5배 이상으로 벌려 준다.
20] 토공사에서 히빙 현상의 방지책으로 가장 안정한 방법은?
( 강성이 높은 흙막이 벽의 밑끝을 지반 속까지 깊게 밑둥넣기를 한다. )
해설: ① 히빙현상: 연약 점토지반에서 흙막이나 흙파기를 할 때 하부지반이 연약하면 흙파기 저면선에 대하여 흙막이 외부의 흙의 중량 등에 못견디어 저면 흙이 붕괴되고, 바깥에 있는 흙이 안쪽으로 밀려 불룩하게 되는 현상으로 흙막이를 지반 깊숙이 넣어 인접지반의 토압이 영향을 미치지 않도록 한다.
② 보일링 현상: 투수성이 좋은 사질 지반지반에서 지하수위가 높을 때 흙파기 저면 부근에서 수압차에 의해 흙파기 저면을 통하여 상승하는 유수로 인해 모래입자가 부력을 받아 저면 모래 지반의 지지력이 없어지는 현상
③ 파이핑 현상: 널말뚝의 틈새가 발생하여 그 틈새로 누수가 발생하여 파이프처럼 물길이 지반에 만들어지는 현상
21] 건축물을 설계할 때에는 다음 사항에 유의해야 하는데 잘못된 것은?
① 지지력이 큰 지반이 비교적 얕게 있을 때에는 직접 기초판을 지지 지반 위에 설정한다.
② 나무말뚝 공법은 상수면의 위치, 장래의 동향에 따라 그 채택여부를 정할 필요가 없다. ( × )
③ 여러 종류의 기초 공법을 피해야 한다.
④ 지지 지반이 아래층이 점토층일 때에는 압밀 침하에 관한 고려가 필요하다.
⑤ 지반이 중반 깊이인 20 - 30m 일 때는 지지말뚝 공법을 사용한다.
해설: 나무 말뚝은 공기와 접하면 부패하기 쉽기 때문에 상수면의 위치 등을 고려해야한다.
22] 말뚝에 관한 기술 중 옳지 않은 것은?
① 지지말뚝이라 함은 하중을 하부의 굳은 지반에 직접 전달하는 말뚝을 말한다.
② 지지말뚝의 지지력을 선단지지력이라고 한다.
③ 마찰말뚝의 지지는 주면마찰력으로 지지된다.
④ 무리말뚝의 지지력은 개개의 단일말뚝의 지지력을 합한 것으로 한다. (×)
⑤ 말뚝의 간격은 2.5배 이상으로 한다.
해설: 무리말뚝의 지지력은 개개의 단일말뚝의 지지력보다 작다.
23 다음 중 보통지정에 대하여 잘못 설명한 것은?
① 보통지정에는 잡석지정, 자갈지정, 모래지정 등이 있다.
② 지정의 역할은 기초구조물 하부 지반의 안전성을 확보하기 위한 것이다.
③ 터파기시 기초나 최하층바닥슬래브 하부의 흐트러진 연약한 땅바닥을 편평하고 단단하게 잘 다짐으로써, 구조물이 침하되지 않도록 하기 위하여 보통지정을 사용한다.
④ (밑창콘크리트)의 역할은 기초콘크리트 타설시 콘크리트 내의 물이 하부로 빠져나감으로써 발생하는 콘크리트 강도저하를 방지하며, 기초의 크기 및 형상을 정확히 시공하는데 도움을 준다.
⑤ 따라서 지반상태가 양호한 경우라도 잡석이나 자갈 지정은 반드시 설치할 필요가 있다. (×)
해설: 지반상태가 양호한 경우 잡석이나 자갈 지정을 설치할 필요는 없다.
24] 다음 중 기초에 대한 설명 중 잘못된 것은?
① 무리말뚝의 지지력은 개개의 단일말뚝의 지지력을 합한 것보다 작다.
② 지지말뚝의 지지력을 선단지지력이라 한다.
③ 온통기초는 건물 전체 바닥을 기초로 한구조이므로 독립기초보다 구조해석, 설계가 복잡하다. (×)
④ 지중보는 주각을 연결시키고 고정상태로 하여 부동침하를 방지한다.
⑤ 벽식구조와 조적식 구조에는 연속기초를 사용한다.
해설: 온통기초는 건물 전체 바닥을 기초로 한 구조이므로 독립기초보다 구조해석, 설계가 간단하고 연약지반에 적합하고 부동침하에 유리하며 뜬기초는 온통기초의 일종이다.
25] 기초의 부동침하를 방지하는데 효과적이 아닌 것은?
① 가급적 건물의 중량을 가볍게 한다.
② 구조물 전체의 하중을 기초에 균등히 분포시킨다.
③ 기초 상호간을 강하게 연결시킨다.
④ 기초보의 춤을 크게 한다.
⑤ 건물의 평면길이를 가급적 길게한다. ( × )
⑥ 부주의한 일부증축을 하지 않는다. ( × )
⑦ 한 건물에서의 기초공법은 가급적 동일 종류의 기초로 한다.
⑧ 기초를 지반까지 지지시키도록 한다.
⑨ 지하수위가 높은 모래지반에 샌드드레인 공법을 이용한다. ( × )
해설: - 건물의 평면길이를 가급적 짧게 한다.
- 부주의한 일부증축을 하지 않는 다는 것은 방지법이 아니라 일부증축은 부동침하의 원인이다.
26] 다음 중 부동침하의 원인으로 옳지 않은 것은?
① 연약한 층의 두께가 상이할 경우
② 일부분은 마찰말뚝을 사용하고, 다른 부분은 온통 기초를 설치할 경우
③ 지하수위가 변경되었을 경우
④ 건물이 낭떠러지에 근접되었을 경우
⑤ 지내력을 같게 하기 위하여 기초판의 크기를 다르게 설계한 경우( × )
⑥ 연약한 지반에 뜬기초를 사용하는 경우. ( × )
해설: 지내력을 같게 하기 위해 기초판의 크기를 다르게 함으로써 부동침하를 방지할 수 있다.
- 뜬기초란 지반에 지하실을 설치하고 파낸 흙의 중량과 건물의 무게가 같도록 하여 지반과 건물과 균형을 이루게 하는 일종의 온통기초를 말한다.
27] 다음 중 연약지반에 대한 대책 중 상부구조에 대한 대책이 아닌 것은?
① 건물의 경량화
② 연약층의 두께가 다른 경우 중량의 배분을 고려한다.
③ 연약지반 지역에서는 인동간격을 가능한 작게 하는 것이 바람직하다.( × )
④ 건물의 평면형은 가능한 정방형에 가까운 것으로 한다.
⑤ 상부구조의 강성, 특히 보의 강성을 높이는 것은 부동침하를 감소시키는데 유효하다.
해설: 연약지반 지역에서는 인접건물과의 거리를 멀게 하는 것이 바람직하다.
부동침하에 대한 대책
1) 지반에 대한 대책
- 흙다지기, 물빼기, 고결, 치환 등의 처리로서 모래지정, 웰포인트 공법, 시멘트물 주입법 등이 있다.
2) 기초 구조에 대한 대책
① 기초를 굳은 지반에 지지 ② 마찰 말뚝을 사용
③ 지하실을 설치(온통기초) ④ 기초 상호간을 연결
3) 상부구조에 대한 대책
① 건물의 중량 및 하중을 분배 ② 일체식 구조
③ 건물의 평면길이를 가능한 한 짧게
④ 이웃 건물과의 거리를 되도록 멀리
⑤ 건물을 경량화
제3장 조적식 구조
1] 벽돌구조에 대한 설명 중 잘못된 것은?
① 벽두께가 크므로 더위와 추위에 좋다.
② 외관이 웅장하고 미려하며 시공이 단순해서 좋다.
③ 벽체강도는 모르터의 강도에 좌우되므로 횡력에 약하다.
④ 내력벽은 테두리보, 기초이 강도, 모르터의 강도가 중요시되며 개구부크기 등에 제한을 받고 바닥면적이 줄어든다.
⑤ 공간벽은 방습을 주 목적으로 하고 간막이 벽에 많이 사용한다. ( × )
해설: 공간벽은 방습을 주목적으로 하고, 단열과 방음의 효과가 있으며 주로 외벽에 사용한다.
2] 벽돌의 품질을 결정하는데 가장 중요한 사항은?
( 압축강도 ) ( 흡수율 )
3] 벽돌(조적)조 벽체의 강도에 영향을 미치는 사항으로 거리가 먼 것은?
① 벽돌의 결함 ② 모르타르의 접착 강도
③ 벽돌의 인장강도 ④ 시공 정밀도
⑤ 벽돌의 압축강도
4] 조적용 모르타르의 시멘트:석회:모래의 배합비는? ( 1 : 1 : 3 )
해설: <건축물의 구조 내력에 관한 기준>
제 15 조【시공】① 조적재를 쌓을 때에 사용하는 모르터는 시멘트모르터 또는 석회가 혼합된 시멘트모르터등으로 하되, 시멘트모르터의 경우에는 시멘트와 모래의 용적비가 1:3이어야 하고, 석회가 혼합된 시멘트모르터의 경우에는 시멘트와 석회와 모래의 용적비가 1:1:3이어야 한다. 다만, 시멘트모르터 또는 석회가 혼합된 시멘트모르터가 아닌 것으로서 이와 동등 이상의 강도를 가진 것의 경우에는 예외로 한다.
② 조적재는 통줄눈이 되지 아니하도록 쌓아야 한다.
③ 조적식구조인 각 층의 벽은 편심하중이 작용하지 아니하도록 쌓아야 한다.
5] 다음 중 벽돌구조에 대한 설명 중 잘못된 것은?
① 조적벽체의 인장, 전단강도는 단체를 접합하는 모르터에 의해 결정되어지고 일반적으로 시멘트: 모래의 비는 일반적으로 1:1의 비의 것을 사용한다. (× )
② 벽돌줄눈은 1cm를 표준으로 하고 벽돌쌓기 후 줄눈 누르기를 하고 8시간 뒤에 깊이 8mm정도 줄눈파기를 한 뒤 치장줄눈을 넣는다.
③ 줄눈에 방수제를 넣어 백화현상을 방지하고자 한다.
④ 백화현상의 방지대책으로 채양을 길게하고 문꼴주위, 테두리보 상부 등의 들뜨기로 침투수가 발생하지 않도록 해야 한다.
⑤ 방습층은 지반면에서 30cm 이상 높이에 두며 공간벽쌓기인 경우 공간을 충진하고 지반면위에 공간상부를 연결한 벽돌벽줄눈에 방습층을 둔다.
해설: 조적용 모르터는 시멘트:모래의 비는 1:3~1:5
아치용 1:2
치장용 1:1
6] 조적구조에 있어서 통줄눈을 피하는 이유는 어느 것인가?
( 응력의 분산을 위해서 )
해설: 줄눈
① 막힌 줄눈: 하중이 균등하게 분포, 내력벽에 사용
② 통줄눈: 강도와 방습이 좋지 않다. 내력벽에 부적당
7] 다음 중 통줄눈이 많이 생겨 튼튼하지 못하나 외관이 좋아 강도를 필요로 하지 않는 벽체, 담장 등에 쓰이는 쌓기법은? ( 프랑스식 쌓기 )
해설: 프랑스식 쌓기는 같은 켜에 길이쌓기와 마구리 쌓기를 번갈아 사용하여 장식적인 효과가 크지만 통줄눈이 생겨 구조적으로는 약한 벽체이다.
8] 다음 중 벽돌쌓기법 중 잘못된 것은?
① 영국식 쌓기는 한켜는 길이쌓기, 다음켜는 마구리쌓기로 하고 벽모서리에 이오토막을 쓴다.
② 화란식 쌓기는 영국식쌓기와 외관이 비슷하고 벽모서리에 칠오토막을 사용하며 영국식보다 덜 견고하나 쌓기가 편리해 가장 많이 쓰인다.
③ 프랑스식 쌓기는 한층에서 길이쌓기와 마구리쌓기가 번갈아 나오며 통줄눈이 잘생기지 않아 구조용으로 적합하다. ( × )
④ 미국식 쌓기는 1켜는 마구리 쌓기로 하고 그 위는 5켜길이 쌓기로 한다. 시공속도는 빠르나 단일부재가 작을 경우 벽체강도가 취약해진다.
⑤ 구조적으로 가장 튼튼한 쌓기법이며 시공이 어려운 것은 영국식 쌓기이다.
해설: 벽체가 가장 튼튼한 쌓기법은 가장 통줄눈이 생기기 어려운 영식 쌓기이며,
모서리부분이 강한 것은 화란식 쌓기법이고 프랑스식은 통줄눈이 발생하기 쉬워 내력벽쌓기에 잘 쓰이지 않는다.
9] 벽돌 내쌓기에 있어서 한 켜씩 내쌓을 경우 그 내미는 길이는?
( 1/8B )
해설: 내쌓기:
① 마구리쌓기
② 한 켜: 1/8B, 두 켜씩:1/4B, 내미는 정도: 2B 한도
10] 아치(Arch)는 부재의 하부에 어떤 힘이 생기지 않게 구조한 것인가?
( 인장력 )
해설: 조적조는 인장력에 약하기 때문에 개구부 등에 인장력에 의한 균열이 발생하지 않도록 아치를 만들어 준다.
11] 빈 칸 채우기
1) 벽체쌓기
① 내력벽의 길이: ( 10 )m 이하
② 최상층의 내력벽의 높이: 4m 이하
③ 내력벽으로 둘러 쌓인 바닥면적: (80 )㎡를 넘지 못한다.
④ 내력벽 두께: 벽높이의 1/20
2) 아치 쌓기
① 인장력이 생기지 않게 한 구조
② 개구부 나비 1m 이하일 때 수평아치
③ 개구부 나비가 ( 1.8 )m 이상일 때 인방보(철근콘크리트․철제보) 설치(20cm 이상 물림)
④ 작은 개구부일지라도 아치를 트는 것이 원칙
3) 개구부 쌓기
① 개구부 나비의 합계: 벽길이 ( 1/2) 이하
② 위 개구부와 상호간 수직거리는 (60 )cm 이상
③ 개구부 상호간, 대린벽 중심과의 수평거리: 2d 이상
12] 다음 아치에 관한 기술 중 틀린 것은?
① 아치의 각 부분에는 인장력이 생기지 않게 한 구조이다.
② 벽돌조에서 환기 구멍 등의 작은 문꼴일지라도 그 상부에는 아치를 트는 것이 원칙이다.
③ 창문의 나비가 1.8m 정도일 때 수평아치로 할 수 있다.
④ 아치의 줄눈은 중심 방향을 향하여야 한다.
⑤ 아치쌓기 모르타르 배합비는 1:2로 하고 개구부 폭이 넓을 때는 인방보 등으로 보강해야 한다.
13] 벽돌 벽체에 관한 설명으로 가장 부적당한 것은?
① 통줄눈을 피하는 이유는 집중하중으로 인한 균열 및 파괴를 방지하기 위함이다.
② 영식 쌓기는 내력벽쌓기에 이용된다.
③ 화란식 쌓기는 벽의 모서리나 끝에 반절이나 칠오토막을 교대로 쌓는 쌓기이다 .( × )
⑤ 불식 쌓기는 통줄눈이 생겨 견고하지 않지만 외관이 좋은 쌓기이다.
⑥ 벽의 길이는 두께를 결정하는데 관계가 있다.
⑦ 벽돌 전체의 두께를 결정하는데 가장 관계가 깊은 것은 벽의 높이이다.
⑧ 벽돌벽에 장식적으로 구멍을 내어 쌓는 방법을 영롱쌓기라 한다.
⑨ 아치는 상부에서 오는 하중을 받으며 각 부분은 모두 직압력을 받는다.
⑩ 내쌓기에서 보통 1켜씩 내쌓을 때는 1/8b, 2켜씩 내쌓을 때는 1/4B씩 내쌓는다.
⑪ 내력벽의 길이는 8M를 넘을 수 없다. ( × )
⑫ 개구부의 나비가 1.8m 이상일 때 철근콘크리트 인방보를 설치한다.
⑬ 간막이 벽 두께는 10cm 미만으로 하지 않는다. ( × )
⑭ 내력벽으로 둘러싸인 바닥면적은 60㎡를 넘을 수 없다. ( × )
해설: 화란식 쌓기는 한 켜씩 마구리 쌓기와 길이쌓기가 교대로 쌓여져 올라가는 내력벽 쌓기로 길이쌓기 켜에 칠오토막을 써서 통줄눈이 생기지 않도록 하여 모서리부분의 강성이 높다.
- 내력벽의 길이는 10m를 넘을 수 없다.
14] 벽돌조의 개구부 설치기준에 대하여 잘못된 것은?
① 개구부 폭의 합계는 그 벽길이의 1/2이하로 한다.
② 층간 개구부 간의 수직거리는 55cm 이상으로 한다. ( × )
③ 각층 개구부 상호간, 개구부와 대린벽 중심과의 수평거리는 그 벽두께의 2배 이상으로 한다. 단, 아치구조의 경우는 제외
④ 폭이 1.8m를 넘는 개구부의 상부에는 철근 콘크리트 구조의 인방을 설치한다.
⑤ 내어민창, 내어쌓기창은 철골 또는 철근콘크리트로 보강한다.
해설: ①층간 개구부의 수직거리는 60cm 이상으로 하고
② 벽두께는 벽돌벽은 벽높이의 1/20, 블록은 벽높이의 1/16 이상으로 한다.
15] 벽돌쌓기 시공에 대한 주의 사항 중 잘못된 것은?
① 벽돌쌓기전에 먼지나 흙, 이물질을 제거하고 물속에 5분이상 담근 다음에 벽돌표면이 건조될 정도로 물을 흡수시킨다.
② 벽돌의 흡수가 불충분하면 줄눈모르터속의 수분을 벽돌이 흡수해서 줄눈모르터의 경화에 필요한 수분이 부족해서 벽돌의 표면이 갈라지게 된다.
③ 반대로 흡수가 충분해서 표면의 물이 지나치면 줄눈모르터의 물시멘트비가 커져 모르터의 강도를 저하시킨다.
⑤ 벽돌은 흡수성이 강하므로 가능하면 건조상태에서 시공한다. ( × )
⑥ 내화벽돌은 건조상태에서 시공한다.
⑦ 1일쌓기 높이는 1.2m ~ 1.5m를 최대로 하고 모르터는 굳기 전에 큰 압력을 주어서는 안된다.
⑧ 줄눈 모르타르 강도는 벽돌강도 보다 작아서는 안된다.
⑨ 벽돌은 막힌 줄눈으로 쌓는 것이 강도가 우수하지만 보강블록조에서는 시공상 통줄눈으로 쌓는다.
⑩ 벽체 마루를 놓거나 방화벽으로 처마를 가리기 위해 사용한 것이 내쌓기이고, 벽체 방습을 위해서 쌓는 것이 공간 쌓기이다.
⑪ 기초쌓기는 1/4B 한켜씩 또는 두켜씩 내놓고 맨 밑의 나비는 벽두께의 1.5배가 되게 한다. ( × )
해설:해설: 벽돌은 전면을 축여 조적하고 블록은 모르타르 접촉면만 물축임한다.
- 맨 밑의 나비는 벽두께의 2배가 되게 한다.
16] 다음 중 벽돌쌓기 시공에 대하여 잘못된 것은?
① 벽체의 모서리쌓기는 벽돌한켜거름으로 층단떼어쌓기를 해둔다. ( × )
② 내부에 통줄눈이 생기지 않게 하고 모서리 수직선이 되게 한다.
③ 내쌓기는 1/4B두켜씩, 1/8B 한켜씩 내쌓기로 하고 마구리 쌓기로 하는 것이 유리하다.
④ 창대벽돌 윗면은 15°경사지게 옆세워쌓고 1/8~1/4B정도나 밑에 쌓으며 창문틀 주위의 벽돌 줄눈에는 사춤모르터를 충분히 하여 방수가 잘되게 한다.
⑤ 공간쌓기는 벽체를 이중으로 하여 벽돌벽체 내부에 공간을 형성시켜 쌓는 방법으로 방습, 보온, 차음을 주목적으로 하여 공간은 5~6cm 정도로 하고 연결재의 배치, 거리간격이 최대 수직거리는 50cm를 초과해서는 안되고 최대 수평거리는 90cm를 초과해서는 안된다.
17] 벽돌벽 균열의 원인 중 틀린 것은?
① 건물 벽체의 불균형 배치
② 기초의 부동침하
③ 횡력 및 충격력이 클 때
④ 이질재와의 접합부
⑤ 벽돌강도보다 큰 모르타르 강도 ( × )
⑥ 벽돌과 몰탈강도의 부족과 신축성 때문
⑦ 시공의 결함
해설: 모르타르 강도는 벽돌강도 이상이어야 한다.
18] 다음 조적조 균열에 대한 계획·설계상의 대책 중 잘못된 것은?
① 연약층, 경사지, 비탈면 등의 조사를 면밀히 하고 부동침하에 대한 고려를 한다.
② 건축물의 복잡한 평면구성을 피하고 건축물 자체의 중량을 줄이면서 중량 배분을 균일하게 한다.
③ 하중의 집중을 테두리보를 설치하지만 벽량의 확보와는 무관하다. ( × )
④ 기초는 가능한 한 동일한 형식 및 구조로 하고 강성을 높이도록 한다.
⑤ 상하층의 창문위치 및 나비를 일치시키고 창문 주위가 약화되는 것을 방지한다.
⑥ 이질재와의 접합부, 벽의 상부 등은 신축줄눈을 설치하고 누수 부위는 실링재로 처리한다. ( × )
해설: 하중의 집중을 분산시키기 위하여 테두리보의 설치와 벽량을 충분히 확보한다.
19] 벽돌벽 균열에 대한 대책 중 시공상의 대책에 해당되지 않는 것은?
① 양질의 벽돌 및 모르터를 사용한다.
② 이질재와의 접합부, 벽의 상부 등은 신축줄눈을 설치하고 누수부위는 실링재로 처리한다.
③ 벽높이가 변하는 곳에 조절줄눈을 설치한다.
④ 하중의 집중을 피하고 벽량의 확보 및 테두리보를 설치한다. ( × )
⑤ 벽두께가 변하는 곳에 조절줄눈을 설치한다.
조적조 균열 대책 중
1. 계획·설계상의 대책
① 연약층, 경사지, 비탈면 등의 조사를 면밀히 하고 부동침에 대한 고려를 한다.
② 건축물의 복잡한 평면 구성을 피하고 건축물 자체의 중량을 줄이면서 중량 배분을 균일하게 한다.
③ 하중의 집중을 피하고 벽량의 확보 및 테두리보를 설치한다.
④ 기초는 가능한 한 동일한 형식 및 구조로 하고 강성을 높이도록 한다.
⑤ 상하층의 창문 위치 및 나비를 일치시키고 창문 주위가 약화되는 것을 방지한다.
2. 시공상의 대책
① 양질의 벽돌 및 모르터를 사용한다.
② 이질재와의 접합부, 벽의 상부 등은 신축줄눈을 설치하고 누수부위는 실링재로 처리한다.
③ 다음 부위에 조절줄눈을 설치한다.
㉠ 벽높이가 변하는 곳에 조절줄눈을 설치한다.
㉡ 벽두께가 변하는 곳에 조절줄눈을 설치한다.
㉢ 벽체와 기둥 및 붙임기둥의 접합부분
㉣ 벽체와 기둥의 오목한 부분
㉤ 내력벽과 비내력벽의 접합부
㉥ 약한 기초의 상부벽
④ 신축줄눈과 조절줄눈의 배치
⑤ 시공상의 주의 사항을 지켜 가면서 벽돌쌓기를 한다.
⑥ 균열발생 예상부위에 보강철근을 설치토록 한다.
20] 벽돌에 생기는 백화를 방지하기 위한 효과 중 관계 없는 것은?
① 줄눈 모르타르에 방수제를 넣는다.
② 잘 구워진 양질의 벽돌을 사용한다.
③ 줄눈 모르타르에 석회를 혼합한다. (×)
④ 처마를 충분히 내고 벽에 직접 비가 맞지 않도록 한다.
⑤ 벽돌 벽면에 실리콘 스프레이를 한다.
해설: 석회를 혼합하면 백화현상이 오히려 더 심해진다.
21] 시멘트 블록구조의 특징 중 잘못 설명된 것은?
① 경량구조이며 불연재이다.
② 공기가 짧고 공사비가 저렴하다.
③ 방한 방서적이지 못하며 내구성이 적고 균열발생이 크다.
④ 내력구조로는 적합하지 못하다.
⑤ 내력벽은 3층 이하의 건축에만 가능하며 내력벽으로 대부분 이용된다. (×)
해설: 주로 비내력벽으로 간막이벽이나 장막벽에 사용된다.
22] 시멘트 불록과 관련된 것 중 잘못된 것은?
① 블록쌓기용 모르터는 표준시방서 규정에 합격한 것으로 하고 쌓기용 모래는 2.5mm를 표준으로 한다.
② 줄눈, 사춤용모르터는 시멘트:모래의 배합비를 1:1으로 한다. ( × )
③ 줄눈으로 가로세로 1cm를 표준으로 한다.
④ 사춤용 콘크리트는 시멘트:모래:자갈비를 1:2:4로 한다.
⑤ 최대 자갈지름은 20mm 이하로 한다.
해설: 줄눈·사춤 모르타르는 시멘트: 모래의 배합비를 1:3으로 한다.
23] 블록쌓기의 유의사항 중 부적당한 것은?
① 하루 쌓아 올리는 높이는 1.5m 이내로 한다.
② 블록은 모르타르 접합 부분에만 물축임하여 쌓는다.
③ 블록은 살두께가 두꺼운 쪽을 아래로 하여 쌓는 것이 하중 분산에 적합하다. ( × )
④ 줄눈 시공은 방수를 위하여 같은 깊이로 줄눈 파내기를 한 다음 가능한 한 방수제를 첨가한 모르타르로 치장 줄눈을 하여야 한다.
⑤ 쌓기 모르타르의 모래알은 가는 것보다 굵은 것이 더 좋다.
해설: 블록 쌓기의 주의사항
① 살 두께가 두꺼운 쪽이 위로 가게 쌓는다.
② 하루 쌓는 높이는 1.2m - 1.5m(6 - 7켜)
③ 모르타르 접착부분만 물축임
④ 세로줄눈과 철근을 넣는 빈 속에 모르타르 또는 콘크리트 사춤
⑤ 사춤시 블록 3 - 4켜 마다, 윗 부분 5cm 이상 남겨 둠
⑥ 블록이 교차하는 부분은 철망(wire mesh), 철근 등으로 보강
⑦ 막힌 줄눈 원칙, 보강블록조는 통줄눈으로 쌓는다.
24] 보강블록조 벽 상부에 철근 콘크리트 테두리보를 설치하는 중요 이유는 어느 것인가? ( 벽체를 일체로 연결하여 하중을 균등히 분포시키기 위해서 )
해설: 테두리보: 내력벽을 철근콘크리트보로 일체로 연결한 보로서 설치 목적은
① 벽체를 일체로 하여 하중을 균등히 분산
② 횡력에 대한 수직 균열 방지
③ 세로철근의 끝을 정착
④ 지붕, 바닥틀 등의 집중 하중을 직접 받는 블록에 대한 보강
25] 다음 중 테두리보에 관한 내용 중 잘못된 것은?
① 블록벽의 보강세로근을 앵커로 한다.
② 바닥슬래브가 목조인 경우 벽정상부의 수평요동을 막는다.
③ 상부하중을 아래층벽에 전하는 보의 역할을 한다.
④ 테두리보가 강하더라도 내력벽의 내력효과와는 무관하다. (×)
⑤ 기초의 부동침하나 지진시 지반반력의 국부집중에 따른 벽의 직접 피해를 완화한다.
해설: 테두리보가 강하면 4면의 벽을 더욱 일체화시킬 수 있고 따라서 하중의 분산과 횡력에 대한 대응이 더욱 견고해지므로 내력벽의 내력효과를 증가시킨다.
26] 보강블록조에 관한 기술 중 틀린 것은?
① 내력벽체를 집중시키지 말고 균등히 배치한다.
② 세로근을 넣을 곳에는 횡근용 블록으로 쌓아야 한다. ( × )
③ 내력벽으로 둘러싸인 최대 면적은 80㎡ 이하로 해야 한다.
④ 테두리보의 주근은 테두리보에 정착시킨다.
⑤ 통줄눈으로 하는 것을 원칙으로 한다.
⑥ 최상층의 벽의 높이는 4m 이하로 한다.
⑦ 벽의 길이는 10m 이하, 내력벽으로 둘러싸인 부분의 면적은 80㎡ 이하로 한다.
⑧ 벽량은 15cm/㎡ 이상으로 한다.
⑨ 철근은 가는 것을 많이 넣는 것보다 굵은 것을 적게 넣는 것이 좋다. ( × )
⑩ 벽의 끝나는 모서리 부분에는 12mm 이상의 세로 철근을 세운다.
해설: 횡근용 블록은 가로철근용이다.
해설: <구조내력에 관한 기준>
제 30 조【내력벽】① 건축물의 각 층에 있어서 건축물의 길이방향 또는 너비방향의 보강블록구조인 내력벽의 길이(대린벽의 경우에는 그 접합된 부분의 각 중심을 이은 선의 길이를 말한다. 이하 이 절에서 같다)는 각각 그 방향의 내력벽의 길이의 합계가 그 층의 바닥면적 1제곱미터에 대하여 0.15미터 이상이 되도록 하되, 그 내력벽으로 둘러쌓인 부분의 바닥면적은 80제곱미터를 넘을 수 없다.
② 보강블록구조인 내력벽의 두께(마감재료의 두께를 포함하지 아니한다. 이하 이 절에서 같다)는 15센티미터 이상으로 하되, 그 내력벽의 구조내력에 주요한 지점간의 수평거리의 50분의 1 이상으로 하여야 한다.
③ 보강블록구조의 내력벽은 그 끝부분과 벽의 모서리부분에 12밀리미터 이상의 철근을 세로로 배치하고, 9밀리미터 이상의 철근을 가로 또는 세로 각각 80센티미터 이내의 간격으로 배치하여야 한다.
④ 제3항의 규정에 의한 세로철근의 양단은 각각 그 철근지름의 40배 이상을 기초판부분이나 테두리보 또는 바닥판에 정착시켜야 한다.
27] 조적조 벽에 철근 콘크리트 wall girder를 설치하는 중요 이유는 어느 것인가?
( 내력벽과 일체가 되어 건축물의 강도를 위해서 )
해설: 테두리보를 설치하는 이유는 4면의 내력벽과 일체가 되도록 하여 하중을 분산시키고 횡력에 대한 강성을 증가시키기 위한 것이다.
28] 블록벽 쌓기에서 와이어 메시(wire mesh)를 줄눈에 묻어 쌓는 효과로 틀린 것은?
① 블록벽의 수직하중을 경감하는 효과는 없다.
② 블록벽의 교차부의 균열을 보강하는 효과는 없다. ( × )
③ 블록벽의 균열을 방지하는 효과가 있다.
④ 블록에 가해지는 횡력에 효과가 있다.
⑤ 블록벽의 벽체 보강 역할을 한다.
해설: 와이어 메시(철망)은 블록벽 교차부에 횡력에 대한 보강용이다.
29] 다음은 블록조 기초보에 관한 것이다. 알맞지 않은 것은?
① 내력벽을 연결하여 벽체를 일체화시킴
② 국부적인 하중을 균등히 지반에 분포시킨다.
③ 집중하중에 의한 벽체의 손상을 막는 동시에 지반에 평균적 하중을 전하기 위하여 만들어진 것이다.
④ 기초의 부동침하를 막는 역할을 한다.
⑤ 춤은 처마 높이의 1/12 이상이며, 단층은 45cm 이상, 2․3층은 60cm 이상으로 한다.
⑥ 배근은 주로 주근과 늑근 모두 9 - 12mm를 쓴다. ( × )
⑦ 기초보는 건물의 최하부에서 각 간막이벽의 밑부분을 연결하여 고정상태로 연결하는 역할을 한다. ( × )
⑧ 기초보는 춤이 높고 강건한 것이 필요하다.
해설: 기초보(내력벽체 하부를 일체로 연결하고 집중 또는 국부적 하중을 균등히 지반에 분포시키며 기초의 부동침하를 막는 역할을 하는 것으로 기초벽이라고도 한다.
1) 두께: 벽체 두께보다 3cm 이상
2) 춤: 처마높이의 1/12 이상, 단층은 45cm 이상, 2․3층은 60cm 이상
3) 기초판: 두께는 15cm 이상,
30] 다음 중 석재의 재료에 관한 설명 중 잘못된 것은?
① 화강암은 경도, 강도, 내마모성, 색채광택이 우수하므로 구조용과 장식용에 사용한다.
② 안산암은 외관이 좋고 광택도 우수하며 흡수율은 크며 화강암에 비해 강도는 1/2정도이고 내열성은 강하다. ( × )
③ 대리석은 장식용 석재 중에서 가장 고급이며 산에 약하고 고열에 분쇄되기 쉬우며 강재는 화강암보다 약간 떨어지는 정도이나 풍화작용이 빨라 외부용은 적당치 않다.
④ 응회암은 화산회나 모래와 자갈이 섞여서 굳어져 있는 다공질의 것이 많아 경량 연질이며 가공하기 쉽고 내화성은 크나 강도가 작고 흡수성이 크고 내구성이 작다. 구조재로는 부적당하고 특수 장식재나 경량골재, 내화재 등으로 사용된다.
⑤ 사암은 석영질의 모래가 퇴적되어 내화성은 크나 흡수성이 많고 마모가 많고 오염되기 쉽다.
31] 건축석재에서 석영, 장석, 운모석으로 이루어졌으며 통상 강도가 크고, 내구성이 커서 내·외부 벽체, 기둥 등에 다양하게 사용되는 석재는? 1
① 화강암 ② 안산암 ③ 대리석
④ 점판암 ⑤ 응회암
해설: 석재의 용도
① 화강암 - 경도, 강도, 내마모성, 빛깔, 광택 등이 우수하다. 구조용, 내외장용
② 대리석 - 실내장식용
③ 점판암 - 지붕재료용, 구들장
32] 다음 석축쌓기 종류에 관한 설명 중 틀린 것은?
① 건쌓기란 돌 뒤에 뒤고임돌만 다져 넣는 쌓기를 말한다.
② 사춤쌓기란 표면에 모르타르 줄눈치장을 하고 뒤에는 잡석다짐을 한 쌓기를 말한다.
③ 찰쌓기란 돌과 돌 사이를 맞대게 하고 뒤고임에는 콘크리트를 채움한 쌓기이다. ( × )
④ 사춤콘크리트는 시멘트:모래:자갈 = 1 : 2 : 4 ~1 : 3 : 6으로 한다.
⑤ 사괴석 쌓기는 방화를 목적으로 쌓는다.
해설: - 석축쌓기-
① 건성쌓기(메쌓기): 돌과 돌 사이에 모르타르를 쓰지 않고 돌 뒤에 뒷채움 돌만 다져 넣어 쌓는 방법이다.
② 사춤쌓기: 돌과 돌 사이에 모르타르를 쓰고 뒤에는 잡석다짐한 것이다.
③ 찰쌓기: 돌과 돌 사이에 모르타르를 다져 넣고 뒤에는 콘크리트를 채워 넣어 쌓는 방법이다.
33] 석재에서 마름돌이란? ( 채석 후 다듬질 않은 것 )
34] 석공구 표면 마무리 순서
해설:표면 마무리 순서:
마름돌(원석) → 메다듬 → 정다듬 → 도드락다듬 → 잔다듬 → 물갈기
(쇠메, 날메 (정) (도드락망치 (날망치)
망치) 날도드락망치)
35] 석재로 건축할 수 있는 구조부가 아닌 것은?
① 기둥 ② 돌림띠 ③ 난간
④ 보 ⑤ 박공
해설: 석재는 압축력에는 강하지만 인장력에는 약하다.
제5장 지붕 공사
기본문제
1] 지붕 재료에 관한 기술 중 틀린 것은?
① 온습도에 의한 재료의 변형이 없어야 한다.
② 기와이기의 물매는 4 : 10 정도로 한다.
③ 열전도율이 적어야 한다.
④ 골함석 지붕은 물매를 매우 느리게 할 수 있다.
⑤ 기와가락이기는 평판이기보다 빗물이 새는 것을 잘 막을 수 없다.
해설: 지붕 물매의 일반 원칙
① 지붕이 클수록 물매를 ( 되게 )
② 강우량, 강설량이 많은 지방은 ( 된물매 )
③ 재료의 크기가 클수록 ( 뜨게 )
④ 재료의 내수성이 클수록 ( 뜬물매 )
⑤ 금속판 및 대형 슬레이트 지붕은 ( 뜬물매 )
⑥ 기와 및 소형 슬레이트 지붕은 ( 된물매 )
2] 지붕의 물매를 가장 느리게 할 수 있는 재료는?
① 기와 ② 함석
③ 석면 슬레이트 ④ 골함석
⑤ 널
2] 다음 물매의 크기 순으로 맞는 것은?
① 천연슬레이트 → 이엉 → 기와 → 골 슬레이트 → 골함석
② 이엉 → 천연슬레이트 → 기와 → 골함석 → 골슬레이트
③ 천연슬레이트 → 기와 → 이엉 → 골슬레이트 → 골함석
④ 천연슬레이트 → 기와 → 이엉 → 골함석 → 골슬레이트
⑤ 이엉 → 천연슬레이트 → 기와 → 골슬레이트 → 골함석
답: 1
해설: 물매의 최소한도
① 6.0: 천연슬레이트
② 5.0: 평판슬레이트(소형), 널·이엉
③ 4.0: 기와
④ 3.0: 금속판 평이음, 골판 슬레이트(대형), 아스팔트루핑
⑤ 2.5: 금속판 기와가락, 골판이음
3] 한식 기와 공사와 관계 없는 용어는?
① 기와 가락 ② 아귀토
③ 홍두께흙 ④ 내림새
⑤ 단골막이
답: 1
4] 다음 금속 지붕에 관한 기술 중 옳지 않은 것은?
① 함석판은 연탄 굴뚝 주위나 부엌 지붕으로서는 사용금지
② 동판은 변소나 암모니아가스가 발생하는 곳에는 부적당
③ 알루미늄은 해안지방에 사용금지
④ 금속판의 고정은 틈새가 없게 밀실한 고정을 함(×)
⑤ 연판은 회반죽에 닿으면 부식되기 쉽다.
해설: 금속판은 신축을 고려하여 거멀접기를 이용한 거멀쪽을 사용하여 고정한다.
5] 기와 지붕 공사의 설명 중 옳지 않은 것은?
① 수키와를 덮을 때 암기와 사이에 뭉쳐 놓은 흙을 (홍두깨 흙)이라 한다.
② 처마 끝에 회진흙 반죽으로 동그랗게 바르는 진흙을 (아귀토 )라 한다.
③ 지붕 바탕을 만들 때 펠트 위에 얄팍하게 바르는 진흙을 ( 알매흙 )이라 한다.
④ 지붕 마루를 틀 때 기와골에 맞추어 수키와를 다듬어 옆세워 대는 기와를 (착고)라 한다.
⑤ 추녀 끝 귀에 보습모양으로 다듬어 쓰는 암키와를 (보습장)이라 한다.
6] 함석이기 공사에서 직접 못으로 공정하지 않고 거멀접기에 의하는 이유는?
( 함석에 대한 온도의 영향을 방지하기 위함이다.)
제6장 방수 공사
1] 아스팔트 공사에서 아스팔트 프라이머의 사용 이유는 다음 어느 것인가?
( 콘크리트면과 아스팔트 방수층의 접착 )
2] 지하실 바깥 방수를 실시하는 가장 알맞은 시기는?
( 밑창콘크리트를 골고루 친 후 )
3]블로운 아스팔트 동물성 기름 등을 첨가하여 교착성, 신축성, 내구성을 개선한 방수재료는? ( 아스팔트 콤파운드)
4] 다음 방수법에 대한 기술 중 틀린 것은?
① 블로운 아스팔트는 옥상방수에 이용되고 스트레이트 아스팔트는 지하실 방수에 이용되는 경우가 많다.
② 시멘트 액체방수는 면적이 넓은 경우 신축줄눈을 반드시 설치한다.
③ 수밀 콘크리트는 방수․방습에 효과가 있다.
④ 아스팔트 프라이머는 밑바탕과 접착용 아스팔트와의 접착을 좋게 한다.
⑤ 지하실 안방수는 아스팔트 방수층의 보호누름은 없어도 무방하다.
답: 5
해설: 안방수는 보호누름이 반드시 필요하다.
5] 다음은 옥상 방수층에 관한 기술이다. 틀린 것은?
① 옥상 방수층은 지하실 방수층보다 침입도가 크고 연화점이 높은 것을 쓴다.
② 난간벽의 방수층 치켜올림 높이는 10cm 이상으로 한다. ( × )
③ 루핑의 이음새는 엇갈리게 하고 각각 90mm 이상 겹쳐 포게 붙인다.
④ 물흘림 경사는 보통 1/100 - 1/200로 한다.
⑤ 옥상 방수층 위에는 누름층을 둔다.
⑥ 아스팔트 240℃ 이상 가열하여 사용하고 기온이 0℃ 이하인 때는 작업을 중지시킨다. ( × )
⑦ 방수 모르타르의 배합비는 1: 2 또는 1: 3 으로 하고 매회 바름 두께는 6~9㎜로 한다.
⑧ 옥상방수는 침입도가 크고 연화점이 높은 것을 사용한다.
해설: 아스팔트 방수공사시 주의사항
① 시공바탕은 완전 건조후 실시
② 물흘림 경사는 1/200 이상
③ 구석 모서리는 3cm 이상 둥글게, 치켜올림 높이는 30cm 이상
④ 방수지의 겹침은 9cm 이상
⑤ 0℃ 이하이거나 강우시에는 시공 중지
⑥ 아스팔트는 180 - 200℃ 정도 가열해서 사용(210℃이상 금지)
⑦ 내구․신축․파손․수압 등에 안전하도록 보호누름
⑧ 옥상방수는 침입도가 크고(20 - 30), 연화점이 높은 것(75℃ 이상) 사용
6] 지하실 방수법에서 가장 옳지 않은 것은?
① 안방수법은 수압처리가 바깥방수법보다 어렵다.
② 안방수는 바탕을 따로 만들 필요가 없다.
③ 바깥방수시 방수 공사가 완료된 후 본공사를 추진한다.
④ 바깥 방수법은 안방수법보다 시공하기 쉽다. ( × )
⑤ 안방수에는 보호누름이 필요없다.
해설:
구 분 |
바깥방수 |
안방수 |
사용장소 |
수압과 관계없음 |
수압이 작은 곳 |
공사용이성 |
시공복잡 |
간단 |
공사시기 |
본공사하기 전 |
본공사 완료 후 |
경제성 |
비싸다 |
저렴하다 |
내수압처리 |
내수압적 |
수압에 견디기 곤란 |
보호누름 |
없어도 무방 |
필요 |
방수층 처리 |
전혀 불가능 |
가능 |
7] 방수공사에서 안방수와 바깥방수의 비교 중 틀린 것은?
① 바탕만들기에서 안방수는 따로 만들 필요가 없으나 바깥방수는 따로 만들어야 한다.
② 경제성(공사비)은 안방수는 비교적 싼 반면 바깥방수는 고가이다.
③ 공사시기는 안방수는 본공사에 선행해야 하나 바깥방수는 자유로 선택할 수 있다. ( × )
④ 공사순서는 안방수는 간단하나 바깥방수는 상당한 절차가 필요하다.
⑤ 안방수는 보호누름이 필요하나 바깥방수는 없어도 무방하다.
8] 시멘트 액체방수와 아스팔트 방수의 비교 설명 중 시멘트 액체방수의 특징이 아닌 것은?
① 공사비가 싸다.
② 잘못된 곳의 발견이 쉽다.
③ 방수 품질의 지속성이 비교적 길다.( × )
④ 콘크리트 바탕의 균열에 따라 영향을 받는다.
⑤ 모체의 균열에 민감하다.
⑥ 보수개소의 발견이 용이하다.
⑦ 보호누름이 절대 필요하다. ( × )
⑧ 외기에 대하여 직감적이다.
⑨ 아스팔트 방수에 비해 공법이 간단하다.
⑩ 바탕이 완전건조되지 않아도 시공이 가능하다.
해설시멘트 액체 방수
(1) 시공 순서
방수액침투 → 시멘트풀 → 방수액침투 → 시멘트모르타르(제1공정)
(2) 아스팔트 방수와 비교
비교내용 |
아스팔트 방수 |
시멘트 액체 방수 |
방수의 수명 |
길다 |
짧다 |
외기에 대한 영향 |
적다 |
직감적으로 영향을 받는다 |
방수층의 신축성 |
크다 |
거의 없다 |
균열 |
비교적 안생긴다 |
잘생긴다 |
시공용이도 |
복잡하다 |
간단하다 |
공사기간 |
길다 |
짧다 |
공사비․보수비 |
비싸다 |
싸다 |
보호누름 |
반드시 필요하다 |
안해도 된다 |
중 량 |
무겁다 |
가볍다 |
모체상태 |
모체가 나빠도 시공 용이 |
모체가 나쁘면 시공이 곤란 |
결함부 발견 |
용이하지 않다 |
용이하다 |
보수 범위 |
광범위하고 보호누름도 재시공 |
국부적으로 보수가 가능 |
바탕처리 |
완전건조․보수처리․바탕바름 |
보통건조․엄밀한 보수처리 |
제7장 수장
기본문제
1] 다음 중 벽에 사용하지 않는 것은 어느 것인가?
① 걸레받이 ② 나무 루버
③ 고막이 ④ 징두리 판
⑤ 착고막이
답: 5
해설: 착고막이는 한식지붕에 사용된다.
․고막이: 외벽의 지면 50cm 정도에 1 - 3cm 나오거나 들어가게 한 벽체
․걸레받이: 벽면이 더러워지는 것을 방지
2] 다음 차음재료에 관한 기술 중 부적당한 것은?
① 조직이 밀실할 것
② 비중이 클 것
③ 음의 투과 손실이 클 것
④ 밀도가 클 것
⑤ 차음량이 큰 것은 흡음률도 크다. ( × )
3] 다음 중에서 단열 및 흡음률이 가장 큰 것은? ( 유리섬유 )
해설: 단열재는 절연, 단열, 보온, 보냉재가 되며 대부분 흡음성도 우수하여 흡음재료로도 이용된다.
․흡음률 크기 순서: 유리섬유>암면>텍스>유공보오드>연질섬유판>경질섬유판
4] 마루널을 제혀 쪽매로 하는 이유로 가장 옳은 것은?
( 보행 때문에 발생하는 진동에도 못이 솟아 오르지 않는다. )
5] 장식 및 음향효과도 갖고 간접 전기 조명장치를 할 수 있는 반자는?
( 구성 반자 )
해설: 반자
(1) 종류
- 살대반자, 우물반자, 종이반자, 회반죽반자
-구성 반자: 장식 겸 음향 효과가 있게 하는 층단식 반자로 간접 조명도 가능
(2) 반자틀 구성(아래에서 위로)
반자돌림대 → 반자틀 → 반자틀받이 → 달대 → 달대받이
* 고정철물: 인서트, 앵커볼트
6] 반자틀을 짜기 위한 부재가 아닌 것은 다음 중 어느 것인가?
① 반자돌림 ② 달대
③ 반자틀받이 ④ 달대받이
⑤ 반자틀
답: 1
해설: 반자돌림은 반자와 벽의 마무리를 위해 장식을 겸해서 사용하는 돌림대이다.
7] 콘크리트 계단의 미끄럼막이재로 사용하지 않는 것은? ( 알루미늄 )
해설: 알루미늄은 콘크리트에 부식되기 쉽다.
8] 계단에서 다리 쉼의 면은 다음 중 어느 것인가? ( 계단참 )
9] 다음 계단의 구조에 관한 기술 중 틀린 것은?
① 높이 1m를 넘는 것은 계단 및 계단참의 양측에 벽 또는 이에 대치되는 것이 없는 경우에는 난간을 설치하여야 한다.
② 계단의 폭이 3m를 넘는 경우 중간에 폭 3m 이내마다 난간을 설치하여야 한다.
③ 계단 중 높이 3m를 넘는 것은 높이 3m 이내마다 너비 1.2m 이상의 계단참을 설치하여야 한다.
④ 공동주택의 경우도 역시 3m 이내마다 계단참을 설치하지만 너비는 1.5m 이상이다. ( × )
⑤ 계단에 대치되는 경사로의 경사도는 1:8을 넘지 아니하는 구조로 하여야 한다.
해설: [건축물의피난․방화구조등의기준에관한규칙]
제15조 (계단 및 복도의 설치기준)
① 영 제48조의 규정에 의하여 건축물에 설치하는 계단은 다음 각호의 기준에 적합하여야 한다.
1. 높이가 3미터를 넘는 계단에는 높이 3미터이내마다 너비 1.2미터이상의 계단참을 설치할 것
2. 높이가 1미터를 넘는 계단 및 계단참의 양옆에는 난간(벽 또는 이에 대치되는 것을 포함한다)을 설치할 것
3. 너비가 3미터를 넘는 계단에는 계단의 중간에 너비 3미터이내마다 난간을 설치할 것. 다만, 계단의 단높이가 15센티미터이하이고, 계단의 단너비가 30센티미터이상인 경우에는 그러하지 아니하다.
[주택건설기준등에관한규정]
제16조 (계단)
② 제1항의 규정에 의한 계단에는 다음 각호에 정하는 바에 따라 계단참 및 난간을 설치하여야 한다. <개정 92.7.25, 2001.4.30>
1. 높이 2미터를 넘는 계단(세대내계단을 제외한다)에는 2미터(기계실 또는 물탱크실의 계단의 경우에는 3미터) 이내마다 당해 계단의 유효폭이상의 폭으로 너비 120센티미터이상인 계단참을 설치할 것
2. 높이 1미터를 넘는 계단으로서 그 양측에 벽 기타 이와 유사한 것이 없는 경우에는 난간을 설치하여야 하며, 그 계단의 폭이 3미터를 넘는 경우에는 계단의 중간에도 폭 3미터이내마다 난간을 설치할 것. 다만, 계단의 단높이가 15센티미터이하이고, 단너비가 30센티미터이상인 것은 그러하지 아니하다.
3. 공동으로 사용하는 계단의 바닥은 미끄럼을 방지할 수 있는 구조로 할 것
③ 계단실형인 공동주택의 계단실은 다음 각호의 기준에 적합하여야 한다.
1. 계단실에 면하는 각 세대의 현관문은 계단의 통행에 지장이 되지 아니하도록 할것
2. 계단실 최상부에는 배연등에 유효한 개구부를 설치할 것
3. 계단실의 각 층별로 층수를 표시할 것
4. 계단실의 벽 및 반자의 마감(마감을 위한 바탕을 포함한다)은 불연재료 또는 준불연재료로 할 것
제8장 창문틀과 창호
1] 옆 벽에 몰아 붙이거나 벽 속에 밀어 넣는 형식의 창호로 가장 적당한 것은?
( 미닫이 창호 )
2 ] 풍소란은? 미세기의 마중대에 방풍용으로 서로 턱솔 또는 딴혀를 대어 내는 것을 말한다.
3] 울거미를 짜고 그 양면에 합판을 붙이는 문은? ( 플러시문 )
4] 간단한 창으로 임시 건물의 환기 및 채광용으로 이용되는 창은?
( 주마창 )
해설: 각종 창호
1) 여닫이 문: 문단속 용이, 면적을 많이 차지
2) 미닫이 문: 방음과 기밀성에서 불리
3) 미세기문, 미세기창
4) 접문: 도어 행거
5) 회전문, 회전창: 오풍이나 사람의 출입을 조정
6) 자재문: 자유경첩(스프링 힌지)
7) 붙박이 창: 채광만을 위한 창
8) 주마창: 임시 건물의 환기, 채광용
9) 망사창
10) 오르내리창:통풍과 환기의 조절에 편리한 장점. 추, 도르래, 와이어 로프로 구성
11) 플러시문: 울거미를 짜고 중간살을 보강한 후 양면에 합판을 부착한 문
12) 비늘살문: 갤러리, 차양 및 통풍이 가능
13) 아코디언 도어: 실내 공간의 간막이
5] 옥내와 옥외의 상호 공기유출 방지 효과와 아울러 사람의 출입조절 효과가 있는 문은? ( 회전문 )
6] 오르내리창에 관한 사항 중 틀린 것은?
① 취급이 편리하다.
② 빗물막이를 하기 쉽다.
③ 개방을 적당히 할 수 있으나 통풍의 조절이 어렵다. (×)
④ 창 전체를 열 수가 없다.
⑤ 공작하는데 번거로우며 노력이 필요하다.
해설: 개방을 적당히 조절할 수 있어 통풍의 조절이 용이하다.
7] 열려진 문을 제자리에 머물게 하는 창호는? ( 도어홀더 )
8] 다음 중 서로 관계가 없는 것은?
① 미닫이문 - 풍소란
② 미세기문 - 바퀴, 레일
③ 회전창 - 피봇
④ 여닫이문 - 크레센트
⑤ 강제창호 - 멀리온
해설: 크레센트는 미세기창호나 오르내리창의 잠금장치이다.
종 류 |
사 용 장 소 |
레버토리 힌지 |
공중화장실, 공중 전화 |
도어체크(도어 클로저) |
여닫이 문 |
플로어 힌지 |
무거운 자재문 |
크레센트 |
미세기창, 오르내리창 |
바퀴(창호바퀴), 레일 |
미세기·미닫이창 |
여닫이문 |
경첩. 꽂이쇠(2짝), 도어체크, 실린더록 |
미닫이문 |
창호바퀴, 창호레일 |
오르내리창 |
크레센트, 창도르레, 달끈, 추 |
중량의 여닫이문 |
피봇힌지 |
9] 창호 철물에 관한 것 중 틀린 것은?
① 외짝 미닫이에는 오목손걸이가 사용된다.
② 외여닫이는 상하 꽂이쇠가 사용된다. ( × )
③ 회전창에는 지도리가 사용된다.
④ 오르내리창에는 크레센트가 사용된다.
⑤ 접문은 경첩이 사용된다.
⑥ 플로어 힌지는 중량의 자재여닫이문에 사용한다.
⑦ 창문의 유리홈은 밑보다 윗틀을 깊게 판다.
⑧ 창문개폐조정기는 여닫이 창을 바람에 휘날리지 않게 한다.
⑨ 도어스톱은 오르내리는 창을 걸어 잠그는데 쓰인다. ( × )
⑩ 크레센트는 미세기 창을 잠글 때 사용한다.
해설: : 상하 꽂이쇠는 2짝 여닫이문에서 한 쪽 여닫이문을 고정시킬 때 사용한다.
- 도어스톱은 중량의 여닫이문의 벽 보호용 철물이다.
10] 서로 같은 역할을 하는 철물로 구성된 것은?
① 도어체크, 피봇 힌지
② 스프링 힌지, 크레센트
③ 플로어 힌지, 도어스톱
④ 피봇 힌지, 크레센트
⑤ 플로어 힌지, 스프링 힌지
답: 5
해설: 자동으로 닫히게 하는 개페조정기의 일종
11] 여닫이문에 사용할 수 없는 창호 철물은?
① 도어 체크 ② 실린더 자물쇠
③ 경첩 ④ 나이트 래치
⑤ 도어 행거
답: 5
해설: 도어 행거는 접문이나 행거스틸도어 등에 사용된다.
12] 창호와 창호용 철물과의 조합 중 옳지 않은 것은?
① 미닫이문 - 창호바퀴와 창호레일
② 양여닫이문 - 문버팀쇠와 문받이
③ 오르내리창 - 크레센트와 창도르레
④ 외여닫이문 - 도어클로저와 자유경첩
⑤ 미세기문 - 창호레일과 크레센트
답: 4
해설: 자유정첩은 목재 자재문에 사용된다.
13] 미서기창에 쓰이지 않는 것은 어느 것인가?
① 도어레일 ② 도어바퀴
③ 도어스톱 ④ 도어볼트
⑤ 크레센트
해설: 도어스톱은 중량의 여닫이문의 벽 보호용철물이다.
14] 유리의 종류 중에서 가장 결로하기 어려운 것은 다음 중 어느 것인가?
( 복층 유리 )
해설: 유리
1) 복층 유리(pair glass): 단열, 방음용
2) 안전유리: 파손시 모가 나지 않는 유리
3) 망입유리: 유류창고
5) 포도 유리(prism glass): 지하실 천장의 채광용
6) 유리 블록: 벽에 쌓아 채광과 외관을 갖추는데 쓰임
제9장 도장
기본문제
1] 징크로메이트 도료칠 사용 바탕재는? ( 알루미늄 바탕 )
해설: 징크로메이트는 방식 도료이며 경금속제에 특히 적당하다.
1)녹막이 칠(방청도료): 광명단, 징크로메이트
2) 목재의 방부재: 콜타르, 크레오소트, 생떫이
3) 건조 순서:
래커 ⇒ 바니쉬 ⇒ 유성 페인트 ⇒ 수성 페인트
2] 유성페인트 칠의 경우 초벌과 재벌 등은 바를 때마다 그 색을 약간씩 다르게 하는 이유는? ( 다음 칠을 하였는지 안 하였는지 구별하기 위하여 )
해설: 유성페인트는 안료 때문에 바탕이 감추어지고 같은 색일 경우 다음 칠을 하였는지 구별하기가 까다롭다.
3] 도장공사에서 뿜칠로 해야만 그 효과가 가장 좋은 재료는? ( 래커 )
해설: 래커는 속건성으로 뿜칠을 해야한다.
4] 페인트 도장에 있어서 건조제를 과다하게 많이 넣었을 때의 결과는 다음 중 어떻게 되겠는가? ( 도막에 균열이 생긴다. )
5] 교실 벽을 다음 재료 중 어느 것으로 마무리하면 가장 빨리 유성 페인트를 칠할 수 있겠는가?
① 돌로마이트 플라스터 ② 회반죽
③ 석고 플라스터 ④ 시멘트 모르타르
⑤ 재치장 콘크리트
해설: 석고플라스터는 중성에 가깝기 때문에 알칼리성에선 곤란한 유성페인트의 도장이 가능하다.
6] 도장공사가 끝난 후 균열이 발생하기 쉬운 경우가 아닌 것은?
① 건조제의 과다 사용
② 초벌 건조가 불충분할 때
③ 금속면에 탄력성이 큰 도료를 사용할 때
④ 안료에 대한 유성분의 비율이 적을 때
⑤ 희석재의 빠른 증발
해설: 탄력성이 큰 도료는 균열에 대한 저항성이 크다.
7] 도료에 관한 기술 중 틀린 것은?
① 유성 페인트는 목재 바탕에 칠할 수 있다.
② 기름 바니시는 옥외에 칠할 수 있다.
③ 에나멜 래커는 도막은 얇으나 견고하다.
④ 페인트에 건조재를 많이 넣으면 균열이 생긴다.
⑤ 카제인 수성페인트는 회반죽면에 칠할 수 있다.
해설:
1) 목재 바탕: 충분히 건조, 옹이 땜, 송진막이
2) 경금속재: 표면을 인산 처리, 또는 워시 프라이머로 처리
3) 금속재(철강재): 녹 제거
4) 콘크리트, 회반죽면: 벽마름 3 - 6개월 후 표면이 탄소화가 되면 중성도료, 내알칼리성도료를 칠한다.
5) 내후성을 고려하면 바니쉬는 옥외에 사용이 곤란하다.
- 칠하기주의사항
① 습도가 80% 이상이면 중지
② 기온이 2℃ 이하일 때 중지
③ 초벌, 재벌, 정벌의 3공정으로 이루어지는데 초벌인 경우 동일재의 유성이면 다른 색으로 칠해도 관계없다.
④ 가능하면 여러번 칠하는 것이 좋다.
⑤ 칠한 후에는 통풍 건조시켜서는 안된다.
⑥ 초벌에는 연한 색으로 칠해서 진한 색으로 시공
⑦ 솔칠은 위에서 아래로, 왼편에서 오른편으로
⑧ 롤러칠은 평활하고 큰 면을 칠할 때
⑨ 락커에 이용되고 뿜칠거리는 30cm 정도.
제10장 미장
기본문제
1] 미장 재료에 대한 기술 중 옳지 않은 것은?
① 석회는 수중에서 경화하지 않는다.
② 소석고는 물을 가하면 석고 성분으로 환원하여 경화한다.
③ 돌로마이트 플라스터는 기경성이다.
④ 시멘트 모르타르는 강도가 크다.
⑤ 회반죽은 모르타르와 같이 수경성이다. ( × )
⑥ 수경성은 시공이 용이하지만 기경성은 시공이 불편하다. ( × )
⑦ 시멘트모르타르․석고성 플라스터는 수경성 재료이다.
⑧ 급격한 건조는 피하는 것이 좋고 벽․기둥 등의 모서리를 보호하기 위하여 보호용 철물인 코너비드를 사용한다.
⑨ 지하실과 같이 밀폐된 장소에서는 공기 유통이 안 좋아서 수경성인 순석고 플라스터는 잘 쓰지 않는다. ( × )
⑩ 돌로마이트 플라스터는 수경성이며 팽창하므로 균열이 적게 발생한다. ( × )
⑪ 마감 바르기면은 평활해야 하며 바탕바르기는 2주 이상 양생시킨다.
⑫ 회반죽 바름은 균열이 가장 적게 발생한다. ( × )
⑬ 석고성 플라스터는 수축균열이 크다. ( × )
해설:
(1) 수경성: 모르타르, 석고성 플라스터 등
① 경화가 빠르다
② 시공이 불편하다
③ 강도가 크다
(2) 기경성: 진흙, 회반죽, 석회성 플라스터, 돌로마이트 플라스터 등
① 경화가 늦다
② 시공이 용이하다
③ 강도가 작다
해설: 회반죽과 돌로마이트는 기경성이고 석고성 플라스터는 팽창성이 있어서 수축균열이 적다.
주의사항
① 바탕면은 거칠게
② 얇게 여러 번(초벌, 재벌, 정벌)
③ 초벌에 의한 균열이 충분히 진행된 후
④ 모래는 굵은 모래 사용
⑤ 5℃ 이상에서 사용
⑥ 위에서 아래로 미장
⑦ 초벌 바름 후 충분한 시간을 두고 균열 발생 후 재벌
⑧ 서서히 건조, 진동은 피한다
2] 킨즈 시멘트(keen's cement) 바름에 관한 다음 기술 중 틀린 것은?
① 순석고 플라스터의 초벌과 재벌바름 뒤에 정벌 바름으로도 사용된다.
② 철을 녹슬게 하므로 스테인레스, 양은제나 목재 흙손을 사용해야 한다.
③ 경화속도가 느리나 경도는 높다.
④ 한랭기에는 2 - 3일간 건조할 때까지 보온한다.
⑤ 무수석고 플라스터라고도 한다.
답: 3
해설: 경석고 플라스터(무수석고플라스터, 킨즈시멘트): 강도가 크고 약산성으로 철제를 부식시키며 수경성이므로 경화가 빠르다.
3] 회반죽이 미장 후 경화하는데 필요한 것은? (공기 중의 탄산 가스)
해설: 기경성은 공기중의 탄산가스와 반응해서 경화된다.
4] 미장 공법 중 균열이 가장 적게 생기는 것은?
① 회반죽 바름 ② 돌로마이트 플라스터
③ 경석고 플라스터 ④ 시멘트모르타르 바름
⑤ 마그네샤 석회
답: 3
해설: 석고계는 팽창성이어서 균열이 적게 발생한다.
5] 다음 중 통풍이 안 되는 지하실에서 시공하기 부적당한 미장재료는?
① 시멘트모르타르 ② 순석고플라스터
③ 경석고플라스터 ④ 혼합석고플라스터
⑤ 돌로마이트플라스터 답:5
해설: 기경성 미장 재료(회반죽 바름, 돌로마이트 플라스터)는 이산화탄소의 공급이 원활해야 하기 때문에 통풍이 안되는 지하실에는 부적당하다.
6] 회반죽에 얼룩이 생기는 가장 큰 원인은? (초벌의 건조가 나쁠 때 )
7] 회반죽에 관한 기술 중에서 부적당한 것은 어느 것인가?
① 회반죽의 수축 균열은 분산 발생한다.
② 삼여물은 회반죽의 균열 방지에 도움이 된다.
③ 석회는 풀끼가 적으므로 해초풀물로 반죽한다.
④ 석회는 강회(생석회)를 섞는 것이 좋다. (×)
⑤ 초벌․재벌용은 반죽 후 3일 이상 된 것을 쓰지 않는다.
해설: 회반죽 바름
① 통풍이 안되는 지하실 등에 시공 곤란
② 바름질 작업 중엔 통풍 차단
③ 재료: 소석회, 해초풀(점착력 증대), 여물(균열방지), 모래(강도보강, 점도조절)
8] 회반죽면에 균열을 방지하는 방법 중 옳지 않은 것은?
① 좋은 여물을 적당량 혼합하여 사용한다.
② 작업기간 동안은 통풍을 차단한다.
③ 모래는 가는 모래보다 굵은 모래를 사용한다.
④ 마감 후 천천히 건조시킨다.
⑤ 각 층 바르기를 되도록 두껍게 한다.
답: 5
해설: 두꺼우면 수축균열이 발생가능성이 오히려 커진다.
9] 다음은 모르타르 바름에서 바깥벽의 구조를 벽체의 안쪽에서 바깥쪽으로 기술은? ( 졸대 - 방수지 - 메탈라스 - 모르타르 )