① 다음 건물의 각 층에 기본적으로 A급 2단위의 소화기를 설치하고자 한다
각층별로 최소소요 소화기 대수를 구해보시옹..^^*(풀이과정을 제시하라)
[조건]각층은 구획된 장소가 없는 개방된 공간이다
1.B1~B2:주차장
B2 경우:보일러실(200㎡)내 8000ℓ 경유사용,주차장(400㎡)변전실(150㎡)
2.1~11층:사무실
11층의 구내식당 주방(40㎡)내 LPG 20㎏x2대 사용(보행거리10m이내)
3.전 층에 옥내소화전 설치,지하주차장 및 보일러실에 스프링클러 설치(11층은 미설치)
4.건축물 구조는 내화구조(내장재는 불연재)
5.각층의 바닥면적은 25mx30m=750㎡
----------모 교재에 있는문제 끌고왔음용..^^*-------------------------------
자...이런문제가 있다고 치자...
문제는 짧지만 조건이 무진장 길게 있다.하지만 조건 잘만 끼워맞춰풀면 어려운게 없다.
수험생님들은 긴 문장의 조건을 보고 겁부터 먹어 포기하는 경향이 있는데 절~~대
그러지 마삼..^^*입맛까다로우면 입맛 까다로운데로 골라매기면 되니깐용...^^*아셨쪼?
ⓐ일단,소화기설치 하는문제는 기본적인 베이스 소화기 갯수를 구한뒤
ⓑ두번째로 부속 용도별로 추가할 소화기 갯수를 구해서
ⓒ세번째로 문제에서 요구하는데로 결론적 답을 적으면 된다.
위락시설 |
30㎡ |
문관의 공짜집 |
50㎡ |
근린,판매,영업,숙박,노유자,전시장,의료,공동,업무,통신촬영,공장,창고,운수car,관광휴게 |
100㎡ |
그밖의것 |
200㎡ |
(★내화구조=기준면적x2)
문제에서 어짜피 A급 2단위의 소화기를 설치한다고 했으니
조건에 나와있는 보일러실(경유),주차장 기름이니깐 유류로 보고 (즉,B급이므로 PASS)
변전실(즉,D급이므로 PASS)
따라서 750/200=3.75(절상해서 4)
2단위 X □ = 4단위
따라서 □ = 2 대(층별로 2대씩)
![](http://i1.daumcdn.net/deco/contents/emoticon/things_10.gif?rv=1.0.1)
![](http://i1.daumcdn.net/deco/contents/emoticon/things_10.gif?rv=1.0.1)
![](http://i1.daumcdn.net/deco/contents/emoticon/things_10.gif?rv=1.0.1)
![](http://i1.daumcdn.net/deco/contents/emoticon/things_10.gif?rv=1.0.1)
![](http://i1.daumcdn.net/deco/contents/emoticon/things_10.gif?rv=1.0.1)
여기서 질문드립니다.제가 지금 이런식으로 풀었는데요..책엔 추가수량까지 구해져있는데요
(질문1)부속용도별로 추가까지 안구해도 되는거 맞나요?
(질문2)문제에 A급 2단위에서 A급이란것이 화재의 종류 맞는건가요?
(질문3)위에 표 소화기구의 능력단위 말인데요.그표는그럼 ABCD급 공용인가요?
제가 지금의문가는게 소화기 단위 따질때 A급(10단위) 이거인즉
화재의 종류가 아니라 10단위 이상되는것을 A급이라고하고
20단위이상 되는것을 B급이라 규명하여 대형소화기라 칭하는건 아닌가에 대한 의문입니다.
![](http://i1.daumcdn.net/deco/contents/emoticon/things_28.gif?rv=1.0.1)
![](http://i1.daumcdn.net/deco/contents/emoticon/things_03.gif?rv=1.0.1)
![](http://i1.daumcdn.net/deco/contents/emoticon/ani_09.gif?rv=1.0.1)
![](http://i1.daumcdn.net/deco/contents/emoticon/etc_07.gif?rv=1.0.1)
![](http://i1.daumcdn.net/deco/contents/emoticon/etc_09.gif?rv=1.0.1)
![](http://i1.daumcdn.net/deco/contents/emoticon/etc_09.gif?rv=1.0.1)
![](http://i1.daumcdn.net/deco/contents/emoticon/etc_09.gif?rv=1.0.1)
![](http://i1.daumcdn.net/deco/contents/emoticon/etc_09.gif?rv=1.0.1)
![](http://i1.daumcdn.net/deco/contents/emoticon/etc_09.gif?rv=1.0.1)
P.S.
무더운여름 오늘하루도 열심히 열고하시는 수험생님들~
뜻하는봐 꼭 이루시길바라구..^^*화이팅해용^^*![](http://i1.daumcdn.net/deco/contents/emoticon/etc_14.gif?rv=1.0.1)
카페 게시글
검색이 허용된 게시물입니다.
관리사반
A급 (2단위)여기서 A급이란게 화재종류 말하는건가요?
신공법연구중
추천 0
조회 685
11.06.28 13:10
댓글 2
다음검색
첫댓글 1.층별 A급소화기:일단 내화구조이므로 기준면적의 2배 적용함.
2.주방: 부속용도 면적별 능력단위 추가. 및 자동확산소화용구 추가
3.보일러실: 부속용도 추가
4.가스및 경유탱크: 소화기 추가.
5.실제 소화기설치수량은 보행거리 기준도 적용해야하므로 까다로운 계산임.