안녕하세요 에어컨 초보입니다
고수분들의 조언을 구할 문제가 생겨서 글을 올립니다
LG 07년식 2in1을 두달전쯤 설치하고-설치완료시 스텐스 벽걸이 실외기 정상가동 아무런 문제 없었습니다 그러나 몇일 전에 실외기가 혼자 돈다고 해서 a/s 방문드렸더니 실외기 전원 방식이라 설치 후 부터 계속 전원을 인가해 놓았다고 하는데 갑자기 벽걸이쪽에서 성애가 차더니 실외기가 혼자 돌았다고 합니다
그래서 혹시 신호선 합선이나 누전으로 인하여 실외기가 혼자 가동 된 줄 알고 접지연결해주고 신호선 확인해 보아도 전원만 인가 해 보면 실외기가 바로 돌아갑니다 마지막으로 혹시나 해서 스텐드 벽걸이 신호선 다 실외기에서 분리해 보고 전원 인가해 보니 그래도 혼자 돕니다
이거 어떻게 해결해야 하나요 고수분들의 보배같은 조원을 구합니다
첫댓글 신호선 오결선입니다
신호선에서 오결선은 없었습니다. 2달전 설치 후부터 계속 전원(벽걸이 포함)인가 해 놓았는데..몇일전 부터 갑자기 실외기 혼자 돌았다고 합니다.
PCB교체해야할듯싶네요..실외기쪽..
이리저리 기술정보등 찾아보고 pcb의심하고 있었는데..삼성공조님도 같은 말씀하시니 아무래도 pcb교체가 답일 듯 합니다. 감사합니다.
다른곳에 이상이없으면 PCB뿐이니...답해드린것입니다^^ 잘 해결하시길 바랄께요
97년에 2in1 모델이 있었나요? 07년식이겠죠..
^^: 네 07년식 모델입니다 . 본문글 수정하였습니다
실외기pcb불량입니다.
실외기pcb불량입니다.
피씨비 불량입니다.단 쇼트가안난다는 전제 하에서입니다 벽걸이에서 신호가 안가는 한에서 피씨비 불량입니다 벽걸이에서 접지와 배관이 쇼트가 나도 콤프는 돌수 있습니다
실외기에 pcb가있다면 pcb 불량일거구요 없다면 마그네트스위치나 릴레이불량이겠지요
전원 연결 부가 많으면 선 오류 할수 있으니 체크 먼저 하시고 피시비 교체 하시미 어떠시지요???