관리사반 감지기 오동작? 많은 조언 부탁드립니다.ㅜㅜ
dimple1128 추천 0 조회 801 11.07.04 16:21 댓글 9
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 11.07.04 17:38

    첫댓글 장마가 오면서 누수에 의한 오동작이 여러군데서 발생하네요.. 감지기 불량으로 보여지며 화재발생 구역에 감지기를 하나씩 제거하며 선로를 측정해 보세요.. 21V가 나오는 곳이 있으면 그 감지기를 새 제품으로 교체하시면 될것입니다

  • 11.07.04 21:25

    '소방의 기본' 님이 맞는 듯하네요. 풀박스, 감지기 베이스, 감지기 내부 등에 습기가 차거나 물이 차면 질문하신 현상이 종종 나타납니다. 감지기에 램프도 안들어오죠.. OTL... 감지기가 물먹어서 불량이라는 가정하에, 제일 확실한 방법은 해당 회로의 감지기를 모두 떼서 하나씩 붙여나가는 겁니다. (그러면 불량 감지기가 2개이상이여도 확실히 찾아낼수있죠.) 감지기 하나 붙이고 신호(or 전압)확인하고, 이런식으로 하시면 됩니다.

  • 11.07.04 23:30

    감지기쪽 아니면 수신기쪽인데...
    저는 수신기쪽이 쪼금 맘에 걸립니다.복구를 눌렀는데 복구가 안된다?.... 중계기는 정상이란 얘기고, 그럼 감지기의 접점이 계속 붙어 있단얘기인데,....감지기도 확인 해보셨다니....
    그럼 이렇게 한번해보세요.
    중계기와 감지기 사이의 연결단자를 모두 분리 시키고 한번 복구 버튼을 눌러 복구가 되는지 확인을 하셔야 겠네요.(수신기와 중계기만 연결된상태) 만일 복구가 된다면 이는 감지기쪽 문제겠고 복구가 안된다면 중계기에서부터 수신기까지 선로의 문제일것같은데, 중계기를 바꿔서도 해봤다니... 중계기와 수신기 사이의 선로의 문제이거나 수신기 자체의 결함일수도 있겠네요.

  • 11.07.04 23:44

    역시 멍돌이님의 명쾌한 답변.....^^

  • 11.07.05 09:57

    감지기라인전압이8~9v면 선로이상입니다 감지기동작전압이3~4v라고봣을때 8~9v면 감지기LED점등안됩니다,, 감지기라인 중간 중간 잘라가며 확인해보세요 감지기불량이나,선로이상부분 나옵니다..답변이되셧기를.... 제생각에는 감지기불량이99%일듯 하네여ㅎㅎ

  • 11.07.05 09:56

    참고로 수신기랑은 아무런 상관이 없습니다 감지기선로 해체후 중게기전압이 24V 나오니까 중계기도 아무런 문제가 없네요...

  • 작성자 11.07.05 11:43

    감사합니다. 많은 참고 되었습니다.^^*
    말씀하신대로 감지기 하나하나 확인하면서 작업하고 있는데요. 오늘은 감지기 선로의 중계기 전압을 확인해보니, 5.5V가 나옵니다. 어제는 분명 8V 정도 나왔는데 오늘은 5.5V로 확인되네요.ㅜㅜ 이건 왜이러죠?

  • 11.07.05 15:58

    ㅎㅎ감지기 안좋은게 갯수가 늘어난 모양이네여 ㅎㅎ 불량감지기갯수가 많을수록 전압은 다운됩니다...

  • 작성자 11.07.12 14:24

    드디어 찾았습니다.T.T 감지기 불량 맞더라구여. 위치가 기계실이라 덕트나 배관등이 많이 지나가서 찾는데 일주일
    걸렸습니다. 많은 도움 정말 감사합니다.^^*