1. 감리의 개요
감리의 정의 : 감독하고 관리함
- 설계감리 : 전력물의 설치, 보수공사의 계획,조사, 및 설계가 전력기술기준과 관계법령에 따라 적정하게 시행되도록 감리
- 공사감리 : 전력물의 설치및 보수공사에 대해서 발주자의 위탁을 받은 감리업체가 설계도서, 기타 관계서류의 내용대로 시공되는지 여부를 확인
감리원의 업무 범위
- 발주자 및 시행사의 업무 대행
- 공사계획 및 공정표 검토
- 설계도서의 검토
- 설계도서대로 적합하게 시공되는지에 대한 확인
- 설계 변경에 대한 검토
- 전력 시설물 및 자재의 규격확인
- 기성부분 확인
전기감리 대상
-> 전력시설물의 설치,보수,공사 발주자는 공사품질의 확보 및 향상을 위해 감리업의 등록을 필한 자에게 공사 감리를 발주해야 한다
전기감리 제외대상 중 기관 및 자치단체 에 해당하는 곳
- 한국 철도시설공단
- 환경관리 공단
- 한국 환경자원 공사
- 농수산물 유통공사
전기감리 제외대상 중 소규모 또는 특수시설 에 해당하는 곳
- 일반용 전기설비의 전력시설물 공사
- 임시전력공급을 받기위한 전력시설물 공사
- 군사기지 및 군사보호시설 보호법에 따르는 군사시설내의 전력시설물공사
- 소방설비 공사업법에 따르는 비상전원, 비상조명등 등의 설비공사
- 전력 시설물 중 토목,건축,기계부분의 설비공사
2. 감리실무
공사 단계별 감리 수행 업무에서 착공단계 에 해당하는것
- 감리계약 체결
- 설계도서의 검토 및 관리
- 시공 계획서 검토
공사 단계별 감리 수행 업무에서 시공단계에 해당하는 것
- 품질관리
- 시공관리
- 공정관리
- 안전관리
- 환경관리
인허가업무 검토 중 현장 확인 사항
- 전원 및 통신선로 인입 확인
- 시공부지 및 지반지질 상태 확인
- 지형지물 및 지역의 특성 확인
- 민원 발생 대책 수립
인허가업무 검토 중 시공업무 관련 확인사항
- 전력공급 계획 확인
- 임시동력 시설 설치
- 데이터 및 전화 인입확인
- 외부 가로등 설치 협의
- TV 전파장에 확인
설계도서의 검토 및 확인사항에 해당하는 것
- 현장조사 부적합 요소
- 관련 법 규정에 부적합한 부분
- 설계도면 ,시방서, 기술계산서, 산출내역서 등의 내용에대한 상호 일치
- 설계도서의 누락,오류 등 불명확한 부분의 존재 여부
- 안전 및 유지 관리상의 문제점
설계도서의 포함 내용
- 설계도면
- 시방서
- 산출 내역서
- 기술계산서
시방서
-> 설계도면에 표시하기 곤란하거나 어려운 시공방법, 시공재료, 품질검사 등의 항목을 상세히 적은 것
일반 시방서
-> 도급 계약된 공사 전반에 걸쳐 착공에서 준공과정까지 도급자가 필수로 이행해야할 기본 지침서
특별 시방서
-> 일반시방서와 달리 시공전반에 걸쳐 전문분야에 대한 기술,기능에 관하여 기록한 것
공사 기술자 및 선임자의 적격여부
전기공사 기술자
- 기술사, 특급 전기공사 기술자, 고급 전기공사 기술자 : 모든 전기공사 가능
- 중급 전기공사 기술자 : 100,000V 이하의 공사 가능
- 초급 전기공사 기술자 : 1000V 이하의 공사 가능
수전전압 100,000V 미만의 전기 안전 관리자 선임
- 수전용량 1,500KW 미만 : 전기산업기사 이상
- 수전용량 2,000KW 미만 : 전기기사+경력1년 혹은 전기산업기사+경력2년이상
- 수전용량 2,000KW 이상 : 전기기사+경력2년 혹은 전기산업기사+경력4년이상
수전전압 100,000V 이상의 전기 안전 관리자 선임
: 기술사 또는 전기기사+경력2년이상
전기 안전 관리 보조원 선임
- 수전용량 5,000KW이상 10,000KW 미만 : 전기분야 1인
- 수전용량 10,000KW 이상: 전기분야 2인
설계 감리 대상
- 용량 80만 KW 이상의 발전설비
- 전압 30만 V 이상의 송변전 설비
- 전압 10만 V 이상의 수전설비
- 전기 철도 전력설비
- 국제공항 설비
접지공사의 공사 절차
- 자재 선정 -> 접지 단자함 설치 -> 피뢰침 기초설치 -> 입선 -> 피뢰침조립 -> 피뢰침설치 -> 접지저항 측정
배선공사의 공사 절차
- 자재 선정 및 승인 -> 색상 선정 승인 -> 자재 반입 -> 함 및 BOX청소 확인 -> 입선 -> 함 및 BOX보양 -> 결선
수배전반 설치후 점검사항
<특고압반>
1. 피뢰기
- 오염,손상, 균열, 녹유무
- 콤파운트 이상유무
- 접지선의 손상유무
- 접속볼트 조임상태
2. VCB(진공차단기)
- 각 기구부위의 손상
- 접속단자 볼트 조임상태
- 조작기구 작동상태
- 절연셔터 설치여부
3. 모선
- 손상 및 변색
- 접속부의 연결,조임상태
- 상별 모선간 이격거리
- 상구분 색상 표시 상태
4. 지시, 기록 계기류
- 영점 조정 확인
- 계기류의 지시 양부 확인
- 변성기, 변류기의 2차측 배선상태
- CTT, PTT 설치여부
<변압기반>
1.건식변압기 점검상태
- 충전부 청소상태
- 이상소음 및 냄새
- 온도계의 지시 양부
- 변압기 고정상태
- 방진패드 설치여부
<저압반>
- ACB(기중차단기)
- 배선용 차단기
- 지시 계기류
- 모선 및 분기배선
모자란 부분이 많은데 원장님께서 올려주신 감리요약 자료를 한번 전체적으로 읽어보시고 추가적으로 중요하다 생각되시는 부분이 있으면 추가해서 공부하시면 좋을 것 같네요 그럼 다들 화이팅!
첫댓글 감사합니다!
.
감사합니다!
고맙습니다.
감사합니다.
고생하셨어요.
감사합니다. 합격기원합니다.
틀린말 하나 없어요! 소중한자료 감사히쓸께요ㅎㅎㅎ
감사합니다.
감사요
감사합니다!
감사 감사 합니다... 이번 시험 좋은 결과 기원합니다... 화이팅.....
소중한 자료감사합니다
하시는 일 잘 되시길 빌게요
감사합니다.
감사합니다!!!!
감사합니다.
감사합니다.