안산 단원구 와동에 위치한 상가 주택 건물 주인께서 일주일 전부터 창문이 있는
외벽에서 물이 떨어지면서 누수 현상이 있다고 하면서 방문 요청을 주셔서
제가 바로 출동해서 건물 주인과 같이 상황을 보고 견적 비용을 말씀드리고
어제 오전 시간에 누수탐지 공사를 진행했습니다
누수가 의심되는 2층 202호 세대에 온수 쪽 배관에서 누수가 의심돼서
보일러에서 온수 배관을 분리해서 공압을 넣어서 누수 점검 테스트를 해보니
역시 예상돼로 공압이 떨어져서 온수 배관에 누수를 짐작해서 청음 탐지와
가스 탐지를 병행해서 누수 포인트 추적해 보니 보일러 밑에 바닥과 벽에서
누수음이 들려서 굴착해서 PPC 온수 배관 누수를 정확히 찾아서 수리를 해서
해결을 해드렸습니다
그럼 어떤 내용인지 한번 볼까요~~
상가 주택 창문이 있는 외벽에서 일주일 전부터 물이 떨어지면서
벽 타고 물이 흘러서 누수가 되는 상황입니다
건물 주인께서 하시는 말씀이 최근에 보일러를 새로 교체를 했는데
보일러 때문에 누수가 되는 게 아니냐고 물어보십니다
제가 그래서 보일러를 새로 교체해서 그런 게 아니고 수도 배관에서
누수인 것 같은데 집이 노후돼서 그런 거라고 말씀을 드리고
누수탐지를 진행했습니다
물이 떨어지는 창문 위에 202호 베란다 보일러가 설치되어 있다고 해서
202호에 온수 배관에 누수가 유추되는 상황이었습니다
2층 202호 세대에 보일러에서 온수 배관을 분리해서 공압을 넣어서
누수 점검 테스트를 해보니 역시 예상대로 압이 샙니다
여러 번 테스트를 해봐도 비슷하게 압이 떨어져서
온수 배관에서 분명히 누수가 맞다는 판단에 청음 탐지기로 누수 포인트
추적을 했습니다
청음 탐지기 마우스 센서로 누수음 들으면서 누수 포인트 추적 중에
아주 강력한 누수음이 포착 됐습니다
마우스 센서가 놓인 곳에서 아주 강력한 누수음이 들려왔습니다
청음 탐지로 누수 포인트 찾았지만 그래도 한번 더
가스 탐지로 누수 지점을 확인했습니다
온수 배관에 누수탐지용 가스를 주입하고 가스 탐지기 센서를
누수가 예상되는 지점에 놓고 가스반응이 오는지 확인을 해보니
역시 예상대로 가스 반응이 왔습니다
온수 배관 누수 지점이 확실히 맞아서 굴착을 진행했습니다
가스 탐지기가 누수 경보음 울리는 영상~~
그라인더로 커팅해서 타일 바닥을 굴착해서
PPC 온수 배관 누수를 정확히 찾았습니다
PPC 온수 배관이 누수되는 영상~~
누수되는 PPC 온수 배관을 수리를 위해서
절단해서 누수 원인을 보면 벽에 못을 박아서 결속선(철사)으로
묶은 부분이 오랜 세월 부식으로 삭으면서 배관에 대미지를 줘서
누수가 되는 상황입니다
PPC 배관에 호환용 부속으로 연결해서
PB 에이콘 부속과 배관으로 연결해서 보일러 밑에까지
노출 배관으로 연결해서 누수를 해결했습니다
누수되는 배관 수리 후~~ 공압을 넣어서 배관에 연결 부분에 비누 거품 물을 칠해서
누설 테스트와 2차 누수가 있는지를 체크했습니다
부속품 연결 부분에 누설도 전혀 없고 압손실도 전혀 없습니다
누수는 완벽하게 잡혔습니다
타일 땜방 마감 마무리했습니다