안녕하세요.
외벽 시스템비계 물량산출에 대하여 궁금한것이 있어서 이렇게 글을 올립니다.
위 그림처럼 건물둘레 전체가 아니라, 마감공사하는 부분만 시스템비계를 설치하려고 합니다.
건물 전체에 설치할경우에는 마감에서 90cm를 추가하여 산출하는데.
위와같이 부분적으로 설치할경우엔 마감공사폭 4.5m만으로 계산을 해야하는지.
이런경우에도 양옆으로 90cm씩 여유폭을 줘서 "4.5+0.9*2"로 산출을 해야하는것인지 궁금합니다.
이제 시작한지 3년 남짓되어서.. 이런경우가 처음이라 궁금한것이 많네요..
고수님들의 답변부탁드립니다.
수고하세요.
첫댓글 품셈산출기준(1987~2007년 - 부록 - 건축적산)
(2) 쌍줄비계 벽 중심선에서 90cm거리의지면에서 건물높이 까지의 외주면적
(3) 강관비계/강관틀비계 벽외면에서 100cm거리의 지면에서 건물높이까지의 외주면적
그러므로 시스템비계는 90cm가 아니고 100cm (1m)를 건물에서 이격하는 것입니다.
그리고 양옆은 사면일경우 모든면이 건물에서 이격해야하니 산정하는것입니다.
문의하신 건물의 경우 마감폭 4.5m만 산정해도 작업은 가능하나 외벽작업특성상 좌우 여유폭을 주는것이 작업이 용이합니다.
친절하고 자세한 답변 감사합니다.
오늘 또 하나 배우네요..
좋은 하루되세요^^