▲암페어 용량(amperecapacity)
도체 또는 도선에 전류를 흘리면 도체 저항에 의해서 발열하며 그 크기는 전류의 제곱에 비례하므로 전류가 커지면 커질수록 온도가 상승한다. 특히 장시간 연속해서 흘릴 경우에는 도제의 피복물이 소손되거나 도체가 녹는 경우도 있다. 그러므로 각종 전기 기기를 사용할 때에는 여기에 고장없이 안심하고 흘릴 수 있는 전류의 크기 를 그 기기의암페어 용량이라고 한다. 안전 전류 safety current 전류 용량
▲압축 공기 콘덴서(compressed-air condenser)
콘덴서의 유전체로서 공기를 3~8기압 정도로 압축시킨 것을 사용하면 내전압이 높은 것을 얻을 수 있다.
▲압축 질소 콘덴서(compressed-nitrogen condenser)
압축 질소를 봉해 넣은 콘덴서. 내전압이 높아진다.
▲애자형 변류기(porcelainclad type current transformer)
고압용 변류기로 적은 유량 또는 불연성의 합성유를 사용하고 변류기와 대지 간의 절연에 애자를 사용한 것을 말한다.
▲액체 절연물(liquid insulator)
파라핀유, 절연유와 같이 액상을 한 전기의 절연물,
▲여자(excitation)
권선에 전류를 통해서 자속을 발생시키는 것.
▲여자전류(exciting current)
전동기, 변압기 등 전자기기의 철심에서 주자속을 일으켜 흐르게 되는 전류.
▲여자계정상전압(ceiling voltage of excitation)
동기기의 여자에 있어서 동기기 단자 전압을 일정하게 유지하기 위한 AVR(자동 전압 조정기)가 최대 출력을 발생했을 때 여자 장치가 얻을 수 있는 최대 전압.
▲역률(power-factor)
교류 회로에서 전압의 실효값을 V, 전류의 실효값을 I, 유효 전력을 P로 하면 pf=P/(VI)를 역률이라 한다.
▲역률 개선(power-factor improvement; phase compensation)
송배전 계통의 역률 또는 유도 전동기의 역률이 지상인 경우에 이것을 역률을 1에 접근시키고 또는 진상에까지 진행시키는 것을 말한다. 송배전 계통의 경우에는 조상기, 정전 콘덴설를 유도 전동기의 경우에는 2차 여자 또는 콘덴서에 의해서 역률 개선을 한다.
▲역률 조정 계전기(power-factor regulating relay)
역률이 소정값에서 벗어났을 때 동작하는 계전기.
역률(율)((power factor) : 피상전력에 대한 유효전력의 비. 직류 전력은 전압과 전류의 곱으로 구해지지만, 리액턴스 성분을 포함하는 교류 전력을 구하는 경우는 실효 전압 V와 실효 전류 I와의 곱에 전압과 전류의 위상차 ф의 여현(cos ф)의 곱을 취하지 않으면 안 된다. 이 cos ф를 역률이라 한다. 따라서 교류전력(유효 전력) P는 P=VI cos ф이다. (역율은 잘못된 표기임)
▲역률개선()
기적 부하는 대부분유도성부하이므로 전류가 전압보다 위상이 상당히 뒤지는 지상역율(Lagging p.f)입니다.이와같은 현상을 역율이 낮다고 하며, 역율이 낮으면 I=P/Vcosθ의 관계식으로부터 어떤 부하에 소정의 전력을 공급하여야 할 때 동일 전압강하에서 큰 전류를 흘려야 합니다.
큰 전류가 흐르면 송전계통에서의 열손실이 많아지고, 따라서 기기의 용량이 커져야 하며, 결국 전압강하가 증가하여 전압변동율이 커집니다.
그러므로 유도성 부하에 의하여 지상전류가 흐르는 부하에 병렬로 콘덴서를 접속하여 콘덴서에 의해 발생하는 진상전류가 흐르도록하여 서로 상쇄되도록 하므로써 부하전류의 위상이 전압의 위상과 거의 일치하도록 하여 역율을 1에 가깝게 합니다. 이와 같은 것을 역율개선이라하고 역율개선은 0.9이상을 목표로 하고 있습니다.
역률개선용 콘덴서의 용량은 다음식으로 구합니다.
Qc[kVA] = P[kW]*(tanθ1 - tanθ2)
단, Qc : 콘덴서용량[kVA}
P : 부하의 유효전력[kW]
cosθ1 : 개선전의 역율
cosθ2 : 개선후의 역율
▲열화(deterioration)
부품이나 재료의 품질이나 특성이 나빠져가는 것을 말한다.
▲영위법(null method; zero method)
계기의 지시가 0이 되게 장치를 가감하여 측정하는 방법이다. 예를 들면 천칭, 브리지, 전위 차계 등에 의한 방법이다.
▲영위법2(zero method)
전압, 전류 등을 측정하는 경우에 기지의 표준양을 준비하고, 이것과 평형을 잡음으로써 피측정량을 아는 방법. 계기의 바늘을 움직이는 방식에 비해 정밀도가 높은 계측을 할 수 있다.
▲영전위(zero potential)
전위가 없는 것을 말한다. 또 대지와 같은 전위에 있는 것을 영전위라고 하는 경우도 있다. 대지 전위 earth potential
▲영점 저항(zero resistance)
가변 저항기 등에서 다이얼을 0으로 해도 단자 사이에 아주 적은 저항이 남을 때의 그 저항을 말한다. 주로 접속 저항과 도선 저항이다. 디케이드 저항 상자 등에서는 그 저항값의 교정 성적에 0점 저항을 포함할 경우와 포함하지 않는 경우를 명기하고 있으므로 정밀한 측정을 할 때에는 주의하지 않으면 안 된다.
▲오옴(ohm)
전기 저항의 실용 단위로 1볼트의 전압을 가했을 때 1암페어의 전류가 흐르는 저항을 1오옴이라고 한다. 1오옴은 cgs 전자 단위의 109배에 상당한다. 국제 단위계에서는 국제 오옴이란 질량 14.4521g의 순수한 수은이 길이가 106.300㎝의 고른 절단면을 갖는 기둥 모양을 하고 있을 때 0℃에서의 직류 저항을 1오옴이라고한다.
▲오옴 저항(ohmic resistance)
저항체를 갖는 저항이 오옴의 법칙에 따라서 저항을 나타내는 경우를 말한다.
▲오옴의 법칙(ohms law)
균일한 물질로 되어 있는 도선의 두 끝 전위가 e1 및 e2 로 유지될 때 이 사이에 흐르는 정상 전류의 세기 I 는 전위차 e1 - e2에 비례한다. 이 관계를 오옴의 법칙이라고 하며 Ohm(1827년)에 의해서 발견되었다. e1-e2=IR로 두었을 때 R을 도체의 전기저항이라고 한다.
▲온도 계수(temperature coefficient)
어떤 값의 온도 1 deg의 변화에 대한 변화 율이며 예컨대 저항률, 유전율, 점도등의 온도 1 deg의 변화에 대한 변화율은 각각 그 온도 계수로 정해진다.
▲온도 상승(temperature rise)
기기를 동작시킴으로써 주위 온도보다 상승한 온도.
▲온도 시험(heat test; temperature test)
전기 기기를 정격 상태로 운전하여 기기 각부의 온도 상승을 살피기 위한 시험. 이 온도 상승이 규정 한도를 넘지 말아야 한다. 부하 방법으로서는 실부하법, 등가 부하법 등이 있다.
▲온도 특성(temperature characteristic)
온도의 변화에 의해서 생기는 특성의 변화를 말한다. 예컨대 형광등의 광도의 온도특성, 계기 오차의 온도에 의한 변화, 또는 절연물체, 저항선 등의 저항의 온도 특성 등이 있다.
▲와전류(eddy current)
판 모양 또는 덩어리 모양을 한 도체 중에 자계의 변화에 따라서 유도되는 전류를 말한다. 발견자의 이름을 따서 푸코 전류라고도 한다.
▲와전류손(eddy-current loss)
와전류에 의한 전력 손실을 말한다. 전기 기기의 와전류손이란 철심 중에서의 전류에 의한 손실이 대부분이고 도체 중 또는 구조부의 금속부 내에 생기는 와전류손은 표유손에 포함시킨다.
▲와트(watt)
의 율(전력, 동력, 열류 등)의 실용 단위. 1초간에 1주울의 일을 하는 것을 1와트라고 한다. 103 와트를 킬로와트[KW],106 와트를 메가와트[MW], 10-3 와트를 밀리와트[mW]라고 한다.
▲와트시(watt-hour)
전력량의 실용 단위로, 와트수와 시간의 곱으로 표시된다. 예컨대 100W의 전구를 1시간 사용하면 100Wh의 전력량을 소비한 것이 된다. 또한 1J은 1Ws이므로 1Ws는 3,600J과 같다.
▲와트시 효율(watt-hour efficiency)
축전지에서 와트시 출력의 와트시 입력에 대한 비를 %로 나타낸 것. 충방전 중의 단자 전압의 평균값을 각각 E' 및 E라 하고 전류, 시간을 각각 I', t' 및 I,t라고 하면 효율은(EIt/E'I't')×100%
▲완전 접지(dead earth; dead ground)
접지 저항이 극히 낮아 저항값을 0으로 간주할 수 있는 정도의 접지를 말한다.
▲왜율(klirrfaktor)
파형이 일그러지는 정도를 나타내는 것으로, ① 고조파 성분의 실효값을, ② 기본파의 살효값으로 나눈 값을 백분율 또는 데시벨로 나타낸 것. 왜율계로 측정했을 때는 위의 ①은 기본파를 제외하는 모든 왜파(잡음 등도 포함)의 실효값이고, ②는 전체 왜파의 실효값이며, ①/②는 전 왜율이다. 왜율이 10% 이하이면 왜율계에서의 측정값을 왜율로 간주해도 상관없다.
▲외부 임피이던스(external impedance)
전기 회로에서 어떤 회로망을 중심으로 하여 생각했을 경우 그 외부에 접속된 임피이던스.
▲외부 저항(external resistance)
계기 또는 측정기에서 보아 단자의 바깥쪽에 접속되는 저항. 열전 온도계에서는 열전대, 보상 도선 및 도선 등, 또 저항 온도계에서는 도선 및 측온 저항체의 내부 도선 등으로 이루어지는 회로 부분의 저항을 말한다.
▲외부 특성 곡선(external characteristic curve)
직류 발전기를 정격 속도로 운전하고 정격 부하 전류인 때 정격 단자 전압을 발생하도록 여자 전류를 정하고 그 여자 회로의 저항을 일정하게 유지하면서 부하 전류를 변화시켰을 때의 부하 전류와 단자 전압과의 관계를 나타내는 곡선을 말한다.
▲용량 계수(coefficient of capacity)
정전장에서 하나의 도체가 갖는 전하는 그 도체의 전위에 비례하며 그 비례 계수를 일컫는다.
▲용량성 리액턴스(capacitive reactance; condensive reactance)
교류 회로에서 정전 용량에 의해서 생기는 리액턴스를 일컫는다. 단위는 오옴[Ω]으로 표시된다. 이 때 용량을 C, 주파수를 f라고 하면 용퍙 리액턴스 XC는 1/(2πfC)=1/ωC이다. 유도 리액턴스 inductive reactance 리액턴스 reactance
▲용량성 부하(capacitive load)
용량성 리액턴스가 유도성 리액턴스보다 큰 부하를 말한다. 이 경우에는 부하게 흐르는 전류는 전압보다 위상이 앞서 있으며 진전류를 형성한다. 유도성 부하 inductive load
▲위상 반전기(phase inverter)
푸시풀 증폭기를 여진하려면 그 증폭관 V1, V2의 그리드에 각각 진폭이 같고 위상이 180°다른 전압을 인가할 필요가 있다. 보통 중간 탭이 있는 입력 변성기를 사용하거나 또는 변성기의 2차측을 R1, R2의 저항으로 분압하여 중성점을 얻는 방법을 쓴다. 이러한 목적에 쓰이는 회로를 위상반전기라고 한다. 이밖에 그림과 같이 3극관의 플레이트 및 캐소우드 회로에 같은 값의 저항 R1=R2=R을 삽입하고 G1,G2의 전압이 서로 역위상이 되는 성질을 이용하는 것등 여러 가지가 있다.
▲위상 변조(phase modulation)
modulation 변조 전류에 의해 반송파의 위상을 변화시키는 변조 방식을 말한다.
▲위상 보상 장치(phase compensating device)
위상을 규정값에 정확히 맞추기 위한 장치. 예컨대 교류 적산 전력계에서는 전압 자속은 전류 자속에 대해서 90°지연시키지 않으면 안되며 이를 위한 하나의 방법으로서 전압 또는 전류 철심에 단락 코일 또는 단락환을 둔다.phase compensator 주로 장하 케이블에 의한 전송로의 위상 일그러짐을 보상하는 회로망.
▲위상 조정(phase adjustment)
적산 전력계에서 전압 코일, 전류 코일의 자속간의 위상이 90°가 되게끔 조정하는 것. 그 한 방법으로서 전압 철심의 일부에 단락 권선 또는 금속환을 장치하고 세밀 조정은 단락 권선의 권수와 저항값을 가감하거나 또는 별도로 전류 철심에 감은 단락 권선으로 한다.
▲위상 조정 변압기(phase compensating transformer)
환상 계통의 전력 조류 제어의 경우에 있어서 유효 전류의 분포를 제어하기 위하여 성형 전압과 직각 위상의 조정 전압을 공급하는 변압기.
▲위상 특성 곡선(phase characteristic curve)
동기 전동기의 특성의 하나로서 정격 전압, 정격 주파수 하에 운전하고 일정한 부하에 대해서 여자 전류를 변화한 경우에 전기자 전류의 값으 여자 전류의 함수로서 나타낸 곡선을 말한다. 이 곡선은 V형을 이루고 있어 V곡선이라고 한다. 전기자 전류의 최소값의 점은 역률 1의 점이며 이보다 여자 전류가 큰 부분은 진역률, 작은 부분은 지역률의 부분이다.
▲위상 편이(phase deviation)
반송파의 위상을 변조파의 크기에 비례하여 변화시켜서 전송하는 통신 방식을 위상 변조 방식이라고 하며 이 경우의 위상의 편이를 phase deviation이라고 한다. 반송파의 위상과 최대 위상 변이와의 비를 위상 변조의 변조율이라고 한다.
▲유도 동기 전동기(synchronous induction motor)
양호한 기동 특성을 얻기 위한 특수 동기 전동기로서 회전자는 유도 전동기의 권선형 회전자와 같은 구조를 가지며 시동시는 권선형 유도 전동기로서의 양호한 시동 특성을 이용하여 동기 속도 가까이에 이르렀을 때 이 회전자에 직류 여자를 주어 동기화시켜서 동기 전동기로 사용하는 것이다.
▲유도 리액턴스(inductive reactance)
임피이던스를 복소수로 표시했을 때 Z=R+jX의 모양이면 R은 저항이고 X는 유도성 리액턴스이다. 또 Z=R-jX이면 X는 용량성 리액턴스이다.
유도 부하(inductive load) : 부하 임피이던스의 리액턴스가 +인 부하를 말한다. 이 때 부하 전류는 전압보다 위상이 늦어진다.
▲유도 전류(induced current)
유도 기전력에 의해서 회로 중에 생기는 전류를 말한다. 유도 기전력 induced electro motive force; 기유도 전류 inducing current
▲유도 전압 시험(induced voltage test)
공시 기기의 권선에 적당한 주파수의 전원에 의해서 소정의 시험 전압과 같은 기전력 (또는 역기전력)을 발생시켜 주로 권선의 층간에 과전압을 가하는 시험을 말한다.
▲유도 전압 조정기(induction regulator)
변압기와 같은 원리에 의한 기기로서 입력측에 분로에 연결되는 분로 권선과 회로에 직렬로 접속된 직렬 권선을 가지며 양자의 상호 위치를 회전에 의해서 이동시키고 직렬 권선 유기 전압의 크기 또는 위상을 연속적으로 변화시켜 이에 의해서 출력측의 전압을 조정하는 전력의 상수에 따라서 단상 유도 전압 조정기 또는 3상 유도 전압 조정기라고 한다.
▲유도 절연 시험(induced insulation test)
변압기 권선에 소정의 시험 전압과 같은 기전력을 발생시켜 권선의 선간, 층간에 과전압을 가하는 시험으로서 120Hz이상의 고주파를 사용한다.
▲유도성(inductive)
전기 회로의 성질 판정에 유효한 말이며 만일 그 회로가 유도성인 경우는 지전류가 흐르고 용량성인 경우는 진전류가 흐른다고 간주되기 때문이다. 또는 공진 회로의 공진점이나 반공진점을 경계로 하여 일반적으로 그 회로의 리액턴스는 유도성에서 용량성으로 또는 용량성에서 유도성으로 전이하는 것이다.
▲유도성리액턴스(inductive reactance)
인덕터의 반기전력은 교류전류의 흐름을 방해한다. 실제 인덕터에 흐르는 전류의 크기는 각각의 주파수에서의 전압에 비례한다고 알려져 있다. 저항이 없는 순수한 인덕터의 경우 오옴의 법칙과 같은 식이 있다. V=I X 여기서 X를 유도저항이라고 한다.
▲유전정접(tanδ)
흔히 tanδ라고 함. 유전정접은 유전체의 완전진상전류와 측정전류와의 위상차(δ)의 tan함수. 이상적인 유전체는 모두 커패시턴스 성분만을 가지게 되므로 δ는 90도가 될 것이고 따라서 tanδ는 무한히 큰 값이 나올 것임. 그런데, 유전체가 열화되면 저항성분이 나타나게 되고 δ는 90도보다 작은 값이 됨. (실제로 저항성분만 있다고 가정하면 δ는 0(ZERO)이 됩니다.) 시험은 tanδ METER로 하는데, 오실로스코프와 같은 장비로도 δ를 측정할 수 있을 것 같음.
▲유전체(dielectric)
도전율이 극히 적은 전기의 불량 도체를 일반적으로 유전체라고 한다. 따라서 변위 전류는 통하지만 도전 전류에 대해서는 높은 저항을 나타낸다. 마이카, 유리, 베이클라이트 등은 모두 유전체이며 특히 폴리스티렌이나 폴리세렌등은 초고주파 전류에 있어서도 역률이 적은 유전체로서 널리 쓰이고 있다. 절연체
▲유전체손(dielectric loss)
흡수현상을 수반하는 고체유전체에 교번전압을 인가하면 그 실효치와 동일한 직류전압을 인가할 때보다 큰 전력손실이 생기며 이것을 일반적으로 유전체손실이라 함. 이 유전체손은 쌍극자전도에 의한 흡수전류로 인한 것이며 따라서 흡수전류가 크면 유전체손도 커짐.
▲이득(gain)
증폭기, 수신기, 공중선등에서 입력의 전압 또는 전력에 대하여 출력의 전압 또는 전력의 비를 이득이라고 한다. 공중선의 경우는 표준 더블렛 공중선에 대해서 얼마나 감도가 커지는가를 나타내는 값을 말한다. 일반적으로 이 이득은 데시벨 기호로 나타내고 있다.
▲인덕턴스(inductance)
자기 인덕턴스 및 상호 인덕턴스의 총칭, 그 단위는 헨리로 표시된다. 자기 인덕턴스; 상호 인덕턴스
▲임계 저항(critical resistance)
직류분권 발전기의 계자 회로의 저항이 어떤 값 이하가 아니면 전압의 확립은 일어나지 않는다. 이 한계의 저항을 말한다. 또 직권 발전기의 경우에는 부하 회로의 저항에 대해서도 같다.
▲임계 전압(critical voltage)
피뢰기나 정류기처럼 어떤 규정 전압에서 갑자기 방전이 시작되어 동작할 경우 그 동작 개시 전압을 입계 전압이라고 한다.
▲임계 주파수(critical freqyency)
1. 지구 표면에서 연직 상쪽으로 전파를 내면서 주파수를 높여가면 주파수가 낮은 동안은 E층으로부터 반사하여 되돌아 오지만 [단, 너무 주파수가 낮으면(㎒이하)도중에서 흡수되기 때문에 반사파를 인정하지 못하게 된다] 주파수가 어떤 값을 초과하면 전파는 E층을 뚫고 나간다. 이 경계선이 되는 주파수를 E층의 임계 주파수 또 이에 해당하는 파장을 E층의 임계 파장이라 한다. 마찬가지로 F층, F1층,F2층에도 각각 임계 주파수가 존재한다. 2. 도파관은 그 단면의 크기 및 형태에 따른 어떤 주파수 이상에서는 전자파를 극히 적은 손실로 전송하며 이 이하에서는 큰 감쇠를 일으키게 된다. 이것을 차단(cut-off) 이라고 하며 이 때의 주파수를 임계 주파수, 또 이 때의 파장을 임계 파장이라고 한다.
▲임계 초과(supercritical)
증배율이 1이상이고 반응 비율이 상승하는 상태를 말한다.
▲임계전류(critical current)
외부자계가 존재하지 않는 특정온도 상태에서 초전도 물질이 정상적 상태로부터 초전도 성질을 갖게 될 때 흐르는 전류.
▼ ㅈ
▲ top
▲자기유도(magnetic induction, B)
외부 자기장에 의해 발생하는 자화 정도에 대한 척도.
▲자기장의 세기(magnetic field strength, H)
외부 자기장의 세기에 대한 척도.
▲자동 위상 제어((APC)automatic phase control)
자동적으로 위상을 제어하는 회로.
▲자동 이득 조절(automatic gain control)
저주파, 중간주파. 고주파 등의 증폭기에서 그 증폭도를 자동적으로 제어하는 것을 말한다. 일반적으로 그 출력 전압의 일부를 초단의 증폭용 진공관의 그리드 바이어스 전압으로 궤환 시켜야 한다. 영국에서는 AVC의 의미로 쓰이고 있다. 자동 이득 제어
▲자동 전압 조정기(automatic voltage regulator)
부하 속도 등의 변동에 의한 발전기 단자 전압의 변동을 자동적으로 보상하여 정밀하고 일정하게 유지하는 장치. 구비해야 할 요건은 전압 변동에 감도좋게 응동할 것, 제어 속도가 클 것, 난조 방지가 완전할 것, 제어 범위가 넓어야 할 것 등이다. 진동형, 저항기형, 무접점형으로 대별된다. AVR이라고도 한다.
▲자동이득제어(自動 利得 制御)(automatic gain control)
① 이득을 입력, 그 밖의 지정된 파라미터의 함수로써 지정된 형태대로 자동적으로 조정하는 동작, 또는 그 방법. ② 신호의 출력 특성 진폭을 입력에 대한 그 특성의 어떤 범위에 결쳐서 변화와 관계없이 본질적으로 일정하게 유지시키는 자동 조작 또는 이와 같은 동작을 하는 장치를 의미하는 경우도 있다.
▲자동전압조정기(automatic voltage regulator, AVR)
자동전압조정기(AVR : automatic voltage regulator)는 교류전압의 불규칙한 전압변동을 자동적으로 조정하여 일정한 전압을 부하에 공급하게하여 전산기기 및 주변장치의 효율적인 운영과 신뢰할 수 있는 동작상태를 유지하게 하는 장치로서 부하속도 등의 변동에 의한 발전기 단자 전압의 변동을 자동적으로 보상하여 정밀하고 일정하게 유지하는 장치입니다. 구비해야 할 요건은 전압 변동에 감도 좋게 응동할 것, 제어 속도가 클 것, 난조 방지가 완전할 것, 제어 범위가 넓어야 할 것 등이다. 진동형, 저항기형, 무접점형으로 대별됩니다.
※참고자료 [개요 및 종류]
1.개요 : 자동전압조정기(Automatic Voltage Regulator)는 입력전압 변동시에 자동적으로 출력전압을 일정하게 유지하여 부하에 안정된 전원을 공급하는 장비이다. 주로 입력전압이 불안정한 경우 변동이 없는 전원을 사용하고자 할 때 설치하며 정전보상은 되지 않는다.
2.종류 : 자동으로 전압을 조정하는 조정기는 여러 가지가 있으나 중요한 종류만 열거해 본다.
1) 기계적인 동작으로 전압을 조정하는 방식: 전압변동에 대한 응답속도가 늦어 일반 컴퓨터등에서 사용하기에는 적합하지 않는 방식이다.
- 유도전압 조정기(Induction Voltage Regulator) I.V.R 이라고 하며 내부 모타에 의해 전압을 가변하는 방식이다.
- 스라이닥 전압 조정기(Slidac Voltage Regulator) S.V.R 이라고 하며 스라이닥의 변압기를 회전시켜 전압을 가변하는 방식이다.
2) 반도체 및 리액터를 이용하여 전압을 조정하는 방식
- 리액터 방식 : 리액터의 리액턴스를 변화하여 전압을 조정하는 방식으로 단권 변압기의 권선비를 이용하여 강압하거나 승압하여 출력전압을 일정하게 조정하는 방식이다.
- SCR (병렬,승압) 제어 방식: SCR의 위상제어를 이용하여 단권변압기의 리액턴스를 변화시켜 출력전압을 조정하는 방식이다.
- 철 공진 방식 : 병렬로 연결한 리액터와 공진용 캐패시터를 이용한 것으로 리액터의 공진전류 위상에 의해 입력전압 변화에 대하여 자동으로 승압효과 및 강압효과를 발생시켜 출력전압을 일정하게 유지하는 방식이다.
- TAP Changing 방식 : TCR 방식이라고 하며 현재 가장많이 사용하는 방식이다.
▲자속(magnetic flux)
자기장의 상태를 표시하기 위해 자기력성을 이용하는 방법에 대하여 학습하였다. 이 방법은 +m[Wb]의 자극에서 공기 중에서는 (m/μ。)개의 자기력이 나오고, 일반적으로 비투자율이 (μR)인 매질 중에서는(N。=m/μ。*μR)개의 자기력선이 나오게 되므로, 1개의 자극에서 나오는 자기력선의 수는 자극의 위치와 주변 매질에 따라 달라진다. 이와 같은 불편을 없애기 위해 자극이 어떤 매질 중에 있더라도+m[Wb]의 자극에서는 언제나 m개의 자기력선이 나온다고 가정하여, 이 선에 의해서 자기장의 상태를 표시하도록 한다. 이와 같은 자기력선을 자속 (magnetic flux, 기호 Φ; phi)이라 하고 단위로는 자극의 세기와 같은 단위인 [Wb]를 사용한다
▲자속 밀도(magnetic flux density)
자기장의 크기를 표시하기 위하여 자력선의 밀도를 사용하는 것과 같이 자속의 밀도로서 자기장의 크기를 표시하는 방법이 있다. 자속으로서 자기장의 크기 및 철의 내부 자기적인 상태를 표하기 위하여 자속의 방향에 수직인 단위 면적1[m²]를 통과하는 자속 수를 취한다.
이것을 그 점에서의 자속 밀도(magnetic flux density, 기호 B)라 한다.
단면적[m²] 를 자속Φ[Wb]가 통과하는 경우의 자속 밀도B는
B=Φ/A [Wb/m²]
단위 : [Wb/m²]또는 테슬라(tesla,[T])
▲자화(magnetization)
자성체가 자기를 띤 상태가 되는 것. 상자성체나 반자성체를 자장내에 두면 자화된다.
▲자화 곡선(magnetization curve)
자기장 H[A/m]에 대해 철심 중의 자속 밀도 B[Wb/m2]이 변화되는 상태. 즉 B-H 곡선을 말합니다.
▲자화 전류(magnetizing current)
유도 전동기 또는 변압기에서 소요의 자석이 발생함으로써 권선에 흐르는 전류를 말한다
자화력(magnetizing force)
물체를 자화하는 자계의 세기이며 보통 H로 표시된다.
▲자화선(line of magnetization)
자성체가 자화되고 있을 때 자속선 밀도에 해당하는 선이 그 내부에 같은 밀도로 연속되고 있다고 간주하여 그 가상의 폐선을 자화선 이라고 한다.
▲자화율(χ, Magnetic Susceptibility)
1.자화율이란 자화강도(M)와 외부 자장강도(H)의 비례이다.
χ(chi, 발음 keye) = M/H
2.물질은 외부자장(H)에 의해 자화되는데, 물질마다 자성이 같지 않아 자화되는 정도도 같지 않다. 예로써, 상자성물질의 자화율은 χ > 0 이고 반자성물질의 자화율은 χ < 0 이다. 강자성물질의 자화율(χ)은 외부자장(H)의 변화에 따라 변화한다.
▲자화의 사이클(cycle of magnetization)
자성체를 자화하는데 있어서 최초 자계의 세기를 증가해 나가면 자속 밀도는 어떤 곡선에 따라 증가하고 어떤 A점에 달한다. 다음에 자계의 세기를 점차 감소시키면서 0을 거쳐서 반대 방향으로 자계를 강하게 해나가면 어느 B점에 달한다. 다음에 자계를 줄여서 0을 거쳐 정방향으로 증가하면 1순환하여 A점에 돌아온다. 이것이 자화의 사이클이다.
▲자화의 세기(intensity of magnetization)
강자성체 내에서 자계의 방향으로 전향한 단위자석의 자속 밀도를 나타낸 것.
▲잔류 용량(residual capacity)
될 수 있는 한 정전 용량을 갖지 않도록 연구해서 감은 저항기 또는 인덕턴스에 남아 있는 정전 용량.
▲잔류 자기(remanence; residual magnetism)
자성체에 자계를 가해서 자화시킨 후 자계를 제거하여도 자화는 완전히 소멸되지 않고 어느 정도 남아 있다. 이 남아 있는 자화에 의한 자기를 잔류 자기라 한다.히스테리시스 현상에 기인한다. 영구 자석은 잔류 자기를 이용한 자석이다.
▲잔류 전압(residual voltage)
전기기기에 있어서 철 회로의 잔류 자기로 인하여 발생하는 전압을 말한다.
▲잔류 전하(residual electric charge)
유전체는 전계를 인가하면 분극이 생겨 분극 전하가 발생하며 인가전계를 제거하여도 모든 분극 전하가 소멸되지 않고 얼마간 남는다. 이 남는 전하를 잔류 전하라 한다.
▲저주파(low frequency)
고주파에 대하여 낮은 주파수를 일반적으로 저주파라한다. 전력(예컨대 전기로)에서는 상용 주파수를 저주파라 하고 통신부문에서는 가청 주파수를 저주파라 하는 경우가 많다.
▲저항(resistance, R)
외부 전기장에 따른 전기 전하의 이동을 저항 또는 방해하는 재료의 외인성 특성. R=ρ(L/A)로 정의된다.
▲저항-온도특성(zero-power temperrature resistance characteristic)
thermistor 자체에 주어지는 온도와 thermistor의 무부하 저항치와의 관계. 이 특성은 근사적으로 다음식으로 표시할 수 있다.
R@T = R=Ro exp β(1/T - 1/To)
R@T : 절대온도 T(K)에서의 저항값,
R@To : 절대온도 To(K)에서의 저항값,
β : thermistor의 B정수,
T1, To : 절대온도(K = ℃ + 273.15)
▲전계(electric field)
대전체가 존재하는 공간 각 점의 전기적 상태를 나타내는 양을 말한다. 즉 공간의 각 점에 정지하는 단위 전하에 작용하는 힘이라고 정의되며 전계 E라는 장소에 놓여진 정지 전하 e에 작용하는 힘은 eE가 된다. 그러므로 정전계에서는 정전 포텐셜을 Φ라고 하면 E = -gradΦ 가 되어 쿨롱의 법칙에 따르는 힘의 계가 된다. 또 전자계에서는 스칼라 포텐셜 Φ와 벡터 포텐셜 A에서 E = -gradΦ-δA/δt 로 유도된다. 전계의 세기는 MKS 단위 V/m로 나타낸다.
▲전계강도(field strength)
전계 강도 및 자계 강도 또는 그 어느 쪽일 때에도 쓰는 말인데 실제에는 전계만을 생각하고 있는 경우가 많다. 최근 intensity 라는 낱말을 전력 크기의 뜻으로 쓰는 경우도 있으므로 이 경우에는 strength와 혼돈하지 않도록 주의한다.
▲전계의세기(intensity of electric field)
intensity of electric field
electric field intensity
electrice field strength
(1) 정지한 단위 전하에 작용하는 전기력을 말한다. 단위는 V/m으로 나타낸다.
(2) 전계의 크기를 가리키는 경우도 있다. 또 strength 라는 말은 전력의 크기를 뜻하는 데 쓰이는 일도 있으므로
이 경우에는 intensity 의 뜻과 혼동하지 않도록 주의를 요한다.
(3) 고찰점에 있어서의 전파의 세기를 가리키기도 한다.
전기과도현상(electric transient) : 외란을 받는 전기회로 내의 전류나 전압의 순간적인 변화 현상.
▲전류-전압특성(static volyage-current characteristic)
임의의 규정온도에서 thermistor의 전류-전압 사이의 관계. 매우 적은 전류범위에서는 thermistor의 자기발열이 작으므로 전압이 전류에 비례하여 OHM의 법칙을 따라 직선적으로 나타난다. (E = IR) 그러나 전류가 증가하게 되면 thermistor의 자기발열 현상이 발생하여 thermistor의 온도를 상승시키므로 결국 thermistor의 저항은 감소하게 된다. 이러한 이유로 특정 전류에서 전압이 최대값을 갖고 더 이상의 전류가 증가 하더라고 전압은 실제적으로 감소하기 시작한다.즉 dE/dl가 계속적으로 감소하게 되는 것을 말한다.
▲전류-시간특성(current-time characteristic)
저항의 감소는 thermistor가 자기발열 될 정도의 충분한 전류가 가해져도 즉시 감소되지 않으며 thermistor가 등가회로상에서 여기(excitation)될때 평형 작동상태에 도달 하기전 time delay(시간지연)가 발생하게 되는 특성전류-시간 특성이라 한다.이러한 특성은 thermistor의 열방산, 열용량과 회로구성에 의존한다.
▲전류밀도(current density)
도체를 흐르는 전류 I를 그 유선에 직각 방향의 단면적 S로 나눈 I/S를 전류 밀도라고 한다. 따라서 그 단위는 [A/㎡]로 나타내어진다. 균일 도체에 직류를 흘린 경우의 전류 밀도는 도체 단면의 어느 곳에서도 같지만 교류를 흘렸을 경우는 표피 효과(skin effect)에 의해서 도체의 표면에 가까운 곳일수록 전류 밀도는 커지고 또 주파수가 높아지면 이 경향은 한층 현저하게 된다.
▲전류용량(current [carrying] capacity)
도선에 안전하게 통할 수 있는 전류의 값을 말한다. 이 전류값보다 큰 전류를 흘리면 도선에는 저항이 있으므로 돈도 상승을 초래하여 주위 피복물의 열화를 초래할 우려가 있으며 특히 전기 기기에 있어서는 절연의 저하나 소손 든에 대하여 충분히 고려하지 않으면 안 된다. 그러므로 장시간 연속하여 흘릴 수 있는 전류를 안전 전류라고 한다. 안전전류; 암페어 용량 ampere capacity
▲전류의세기(current intensity)
current intensity, current strength 어떤 면을 통하여 단위 시간에 이동하는 전하의 총량을 그 면을 통하는 전류의 세기라 한다.
전류이득(current gain) : 전류이득(dB)=20log(출력전류/입력전류)을 말합니다.
▲전류자기효과(galvanomagnetic effect)
전류와 이것에 수직방향으로 자계가 존재할 때에 나타나는 현상의 총칭. 홀효과 자기저항효과 등이 있다.
▲전압 불공평(voltage unbalance)
다상 시스템에 있어서 1개의 상과 다음상 사이에서 상전압의 실효값 또는 위상각 차가 모두 같지 않은 상태을 말한다.
▲전압 써지(voltage surge)
1선 또는 1회로에 따라서 전파하는 과도적인 전압이 있고 급격한 전압상승후에 완만한 저하가 일어나는 것을 특징으로 한다.
▲전압감도(voltage sensitivity)
검류계의 감도를 나타내는 것으로 반조 검류계에서는 거울과 척도와의 거리를 1m로 한 경우의 척도 상의 1mm에 대한 전압(V)으로 나타낸다. 지침형인 경우는 눈금의 한 눈에 대한 전압을 나타낸다. 가동 코일형에서는 전압감도 = (전류감도 × 검류계저항), 가동 자침형에서는 전압감도 = (전류감도 × 검류계 저항). 전압리스폰스와 같은 뜻이나 전압감도라고 하는 경우에는 그 주파수 특성보다도 특정한 주파수에 있어서의 값을 중시하고 있는 경향이 있다.
▲전압강하(voltage drop)
송전단 전압과 수전단 전압과의 차. 송전선의 임피이던스와 거기를 흐르는 전류와의 곱은 전압 강하의 벡터값이다. 저항이나 인덕턴스에 흐르는 전류로 강하하는 전압을 가리키는 경우를 말한다.
▲전압변동률(voltage regulation)
발전기, 변압기 등의 부하에 의한 단자 전압의 변화의 정도를 나타내는 것으로 발전기일 때는 속도(주파수), 단자 전압, 부하 전류, 역률이 정격값일 때의 계자 회로의 저항값을 그대로 유지하고 무부하로 했을 때의 단자 전압의 변동의 정격 전압에 대한 비를 말한다. 변압기일 때는 2차측의 전압, 전류 그리고 주파수 및 역률을 정격값으로 유지했을 때 그 1차측 단자 전압을 바꾸는 일 없이 변압기를 무부하로 한 경우의 2차 전압의 변동의 2차전압에 대한 비를 말한다. 이것을 백분율로 나타낸다.
▲전압변동범위(regulationof voltage)
정전압 방전관의 전류 규격의 최소값과 최대값에 있어서의 방전유지 전압의 차를 특히 말한다. 동작 범위에 있어서의 내부 저항의 가늠으로 보통 2~3V이다.
▲전압시간곡선(volt-time curve)
시험품의 양 전극간에 일정한 파두장과 파미장을 가진 충격전압의 파고치를 변화시켜가면서 인가할 때, 섬락이 일어나는 경우의 섬락전압과 섬락시간의 관계를 나타낸 곡선
▲전압이득(voltage gain)
전압이득(dB)=20log(출력전압/입력전압)을 말합니다.
▲전압인가시험(applied potential test)
도전부 사이 또는 도전부와 대지 사이에 외부 전원에서의 저주파 교류전압을 시험전압으로서 인가하여 절연 내력을 측정하는 시험.
▲전압전류특성(voltampere characteristic)
전압의 변화에 대한 전류의 변화 관계를 나타내는 것으로 전압과 전류와의 관계가 직선적이 아닌 경우에는 이 특성은 중요한 것이다.
전압정격(voltage rating) : 1. 퓨즈가 동작하도록 설계된 교류 또는 직류전압의 실효값.
2. 피뢰기가 동작책무싸이클을 만족시키도록 설계되어 있을 때 단자간에 발생가능한 설계최대 허용 동작 전압. 전압정격은 명판에 기재되어 있다.
3. 각종 전긱기기가 사용할 수 있는 전압 제한값.
4. 일선 지락시에도 접지변압기에는 뭔가의 손상을 주지 않고 연속 운전할 수 있도록 설계한 최대 선간전압.
▲전위(electric potential)
전계 중에서 단위 양전하를 A점에서 B점으로 옮길 때 전하에 작용하는 전기력에 반항하면서 일을 하는 경우는 B점 쪽이 A점보다 전위가 높다고 하며 AB 2점은 전위차를 갖는다고 한다.
▲전위차계식자동평형계기(potentiometer type automatic balancing meter)
측정 회로에 전위차계를 사용한 자동 평형 방식의 측정기로, 직류 전압의 지시 또는 기록에 사용한다. 직류 전위차계의 불평형 전압을 직류 변환기에 의해 교류로 변환하고, 이것을 증폭하여 교류의 서보모터에 가하여 서보모터의 동작에 의해서 불평형 전압을 없애는 방향으로전위차계의 접동 접점을 이동시킨다. 접동 접점에는 지침이나 펜이 부착되어 있으므로 이것으로 입력 전압을 지시, 기록할 수 있다.
▲전자계, 전자장(electromagnetic field)
전하는 공간에 전기장을 만들고, 이동하는 전하 즉 전류는 그 주위를 둘러싸는 자기장을 만든다. 반대로 변화하는 자기장에서는 전기장이 수반되는 것도 알려져 있다. 이와 같이 전기장과 자기장의 상호 작용이 존재하는 공간 영역을 전자기장이라 한다. 전자계는 전계의 세기 E, 전속 밀도 D, 자계의 세기 H 및 자속 밀도 B의 네 벡터량에 의해 맥스웰의 전자 방정식으로서 정식화되어 있다.
▲전자밀도(electron density)
단위 체적 내에 있어서는 전자의 수를 말한다.
전자유도작용 : 자계의 영향으로 전기가 발생되는 작용을 전자유도(electro magnetic induction)작용이라 합니다. 자계내에 있는 도선에 전류를 흘리면 그 도선은 움직입니다. 그러나 그와는 정반대로 자계내에서 도선을 움직여주면 그 도선에는 전기가 발생합니다. 이것은 전자작용과는 반대의 작용(역작용)으로서 1831년 영국의 물리학자 패래디(Michael Faraday : 1791¡1867)와 미국의 물리학자 헨리(Joseph Henry : 1797¡1878)에 의하여 개별적으로 발견되었습니다. 운동하는 전자에는 자계가 따르고 운동하는 자계는 전자를 이동시킬 수가 있있습니다. 즉 전자가 이동하면 자계가 생기고 자계가 변화하면 전자가 이동하게 됩니다. 현재 제작되어지는 대소형의 발전기(generator)는 이러한 전자유도작용을 이용한 것입니다.
▲전자유도장해(electromagnetic inductive disturbance)
초고압 송전 선로계는 중성점 직접 접지 방식을 채용하고 있기 때문에 지락 전류가 매우 커져서 전자적으로 통신선에 전압을 유도하여 통신 기기의 절연이 파괴된다든지 통신 종업원에 위해를 준다든지 한다. 정전 유도는 전력선과 통신선과의 상호 커패시턴스에 기인하는 데 대하여 전자 유도는 상호 인덕턴스에 의해서 생긴다. 전력선과 통신선 사이에 차폐선을 가설하고 이것을 접지해 둔다.
▲전자유도전압(electomagnetic induced voltage)
도체에 흐르는 전류에 의해서 그에 근접한 도체에 유도되는 전압.
전자적 양립성 EMC(electro magnetic compatibility) : 기기에 허용치 이상의 전자 방해를 받지 않을 때, 그 전자 환경에서 만족하게 기능하는 기기, 장치 또는 시스템의 능력이라 정의되며, 전자적 양립성이라든가 전자기 환경양립성 등으로 번역되기도 한다.
▲전자접촉기(MC)
Magnetic Contactor는 교류고압의 전로에 사용되는 부하개폐기의 한 종류로 전자석의 여자 및 감자에 의하여 개폐동작을 하는 상시개로식 또는 상시폐로식의 접촉자를 갖고 있는 개폐기이다. 전자접촉기는 특히 고빈도 개폐를 목적으로 사용되는 개폐기로, 고압전동기의 시동·정지 또는 전동기제어용 리액터 및 저항의 단락용으로 많이 쓰인다. 전자접촉기는 부하전류의 고빈도 개폐능력을 갖고 있으므로 고압차단기와 같은 큰 단락전류 차단능력은 갖고있지 않다. 그러므로 고압차단기 또는 전력퓨즈와 조합하여 사용하는데 일반적으로 전력퓨즈와 조합하여 사용한다.
▲전자파실드, 전자파차폐(electromagnetic interference shielding)
기기가 발생하는 전자파가 외부로 새어 나가지 않도록, 또 외부의 전자파가 기기에 새어 들어가지 않도록 하기 위해 기기를 도체로 차폐하는 것. 차폐용 재료로서는 금속제의 판 또는 그물을 사용하는 외에 도전성 플라스틱도 사용된다.
▲전자파장해(電磁波障害 : EMI : electromagnetic interference)
전자파는 무선 통신이나 레이더 등과 같이 전자파 그 자체를 유효하게 이용하는 경우도 있으나, 전자 기기로부터 부수적으로 발생된 전자파가 그 자체의 기기 또는 타 기기의 동작에 영향을 줄 수도 있다. 예를 들면, 컴퓨터에 내장된 클록 펄스 발생기는 수많은 고조파 성분을 포함하고, 이러한 고조파 성분은 공간으로 방사되거나 또는 전원선을 통해 전도되어 근처 TV 수상기의 화면이나 음성의 질을 떨어뜨리는 영향을 줄 수 있다. 이러한 현상은 자동차나 비행기가 지나갈 때도 느낄 수 있다. 전자파 잡음(무선 주파수 잡음)은 원하지 않는 전자파 에너지로서 무선 주파수 범위는 10kHz∼3,000GHz로 전파 관리법에서 정의하고 있다. 대부분의 전자 기기는 정도의 차이는 있지만 전자파 잡음을 발생하며, 발생된 전자(電磁) 에너지는 어떠한 매질의 경로를 통해 타 기기에 방해을 주게 된다. 이와 같이 타 기기에 전자파 장해를 끼치는 것을 능동적 장해라 한다. 이에 반하여 대부분의 전자 기기는 외부로부터 침입한 전자파 잡음에 의해 장해를 받는데 이러한 장해를 수동적 장해라 한다.
▲전자파장해필터, EMI필터(electromagnetic interference filter)
EMI 란 전자파 장해를 말하며, 신호에 대한 잡음 등을 말한다. 최근에는 특히 디지털 기기로부터 발생하는 것이 많다. 이들 잡음을 제거하는 구실을 하는 것 및 회로를 EMI 필터라 한다.
▲전자파적합성(電磁波適合性 : EMC : electromagnetic compatibility)
전자적 양립성, 전자 환경 적합성이라고도 한다. 전자 기기는 그 주어진 전자파 환경에서 정상적으로 동작하고, 또한 자기가 내는 전자파 방해를 제한하여 다른 시스템에 나쁜 영향을 주지 않도록 할 필요가 있다. 그러나 그 때문에 전자파 방사를 극도로 억제한다든지 전자파 방해에 대한 내성(耐性)을 과다하게 설계한다든지 하는 것은 많은 경제적 부담을 수반하므로 양자의 적절한 조화를 도모하도록 하는 것이 전자파 적합성이다. 즉, 전자파 장해(EMI)와 전파파 내성(EMC) 또는 전자파 방해에 대한 내성(immunity)의 적절한 균형이라고 할 수 있다. 미국의 전파 기술자 협회(IRE)가 1963년에 제안한 개념으로, 전자파 환경 공학의 주요한 과제의 하나로 되어 있다.
▲전전압기동전동기(full voltage starting motor)
전전압시동 전동기
▲전전압시동전동기(full voltage starting motor)
직접 정격전압을 단자간에 가하여 시동하는 전동기. 직류전동기는 극소용량의 직권전동기 이외는 반드시 직렬로 시동저항을 접속하여야 하므로 주로유도 전동기에 대해서 말한다. 농형에서는 4kW까지, 특수농형에서는 10kW까지는 통상 전전압 시동으로 사용된다.
▲전하([electric] charge)
모든 전기현상의 근원이 되는 실체를 말한다. 전기량은 2개의 정전하 사이에 작용하는 척력, 인력의 크기로 결정된다. 실존하는 전하는 항상 전기소량 e의 정수배로 되어 있다.
▲전하감소법(loss of charge method)
고저항 측정법의 하나이며 콘덴서를 충전하고 그 충전 전하를 측정 저항을 통하여 방전시키고 어떤 시간 후 잔류하고 있는 전하를 충격 검류계 또는 전위계에 의해서 측정하여 처음에 충전했을 때부터의 전하의 감소값에서 저항값을 구한다.
▲절대오차(absolute error)
(근사값 또는 측정값)-(참값)을 절대 오차라 하고 부호를 붙여서 나타낸다.
▲절대온도(absolute temperature)
-273.15°C 를 0도로 하고 절대 1도의 간격은 섭씨 1도의 간격에 같도록 정한 온도이며 °K로써 나타낸다. K는 영국인 Lord Kelvin 의 첫머리 글자에서 딴 것.
▲절대전위(absolute potential)
무한한 원점의 전위를 기준으로 한 전위. 전위차에 대한 어휘.
절연(絶緣 : insulation) : 전기 또는 열을 통하지 않게 하는 것. 이와 같은 목적에 사용하는 부도체를 절연체 또는 절연물이라고 한다. 전원과 부하(負荷)가 있고, 그 사이를 전선로(電線路)로 연결했을 경우, 전원 → 부하 → 전선을 지나는 전류만을 흐르게 하고, 선로 사이를 흐르는 전류는 없애야 한다. 이 때문에 두 가닥의 선 사이는 전기가 통하지 않는 재료, 즉 절연재료로 채워져 있어야 한다. 전선은 공중에 떨어져 있는 상태로 가설하는 경우, 케이블이나 코드와 같은 형태로 싸넣는 경우 등 여러 가지가 있는데, 공기 자체는 절연물이다. 전선을 지지하거나 또는 케이블처럼 전선을 싸는 것도 절연물이어야 한다. 절연이 나빠서 누설전류가 있으면, 목적하는 부하에 효율적으로 전기를 보낼 수 없을 뿐만 아니라, 누설전류로 인하여 화재 등 각종 사고가 발생할 수 있다. 전기의 절연은 항상 양호하게 유지되어야 하고, 나쁜 기상조건하에서도 사고가 발생하지 않아야 한다. 이것은 옥외의 전기설비뿐만이 아니라, 옥내의 시설이나 전기기구 등에서도 마찬가지이다. 전기기기의 절연을 내열특성(耐熱特性)에 따라서 분류한 것을 절연종별이라고 하는데,
이것에 따라 그 기기의 사용온도한계가 정해진다. 내열성이 가장 낮은 Y종 절연(최고허용온도 90 ℃:종이나 목면을 그대로 사용한 것)에서 가장 높은 C종 절연(180 ℃를 초과하는 것)까지의 중간에 A(최고허용온도 105 ℃:도체에 종이나 무명을 감고 니스를 칠하거나 기름에 담근 것), E(최고허용온도 120 ℃:에나멜을 사용한 것이 해당 됨), B(최고허용온도 130 ℃:E종 ·F종과 더불어 중형 이상의 전기기계에 널리 쓰이며, 운모 ·석면 ·유리섬유 등의 무기질재료를 접착재료와 함께 사용한 것이 해당한다), F(최고허용온도 155 ℃:유리섬유를 실리콘알키드수지 등의 접착제와 함께 사용한 것), H(최고허용온도 180 ℃:유리섬유를 규소수지계의 접착제와 함께 사용한 것)의 종류가 있으며 각각에 쓰이는 절연재료가 정해져 있다.
▲절연 트랜스포머(isolation transformer)
회로 사이를 서로 분리 절연하기 위한 트랜스포머이며, 전원으로 사용하면 그라운드 루프를 끊을 수 있다.
▲절연내력시험(dielectric strength test)
절연물이 어느 정도의 전압에 견딜 수 있는지를 확인하는 시험. 이 시험에는 어떤 전압을 가해서 점차 상승하여 실제로 파괴하는 전압을 구하는 파괴시험과 어느 일정한 전압을 규정된 시간 동안 가해서 이상의 유무를 확인하는 내전압시험의 두 종류가 있습니다.
▲절연내압(Deelectric Strength)
절연체가 절연체에 인가된 전압에 대하여 절연체의 기능을 수행할 수 있는 정도를 말합니다. 참고로 절연내압의 정도를 측정하기 위하여 절연내력시험을 합니다.
▲절연역률(insulation power factor)
전력과 배전 변압기에서 정현파의 전압과 정해진 조건하에서 시험했을 때, 실효값의 전압과 전류를 곱한 volt-ampere값에 대한 절연 물질에서 소모된 전력의 watt값의 비. 전류도 정현파라면, 절연역율은 인가된 전압과 그로 인한 전류의 위상각차이의 코사인과 같다.
▲절연온도한계(limiting insulation temperature)
주어진 장치의 바람직한 서비스 수명을 얻을 목적으로 지정된 절연 시험 조건과 관계하여 선택된 온도.
▲절연유(insulating oil)
천연 광유와 합성유가 있으며, 함침하여 절연을 강화할 목적으로 사용된다. 전자 기기용 절연유는 고전압에 사용되는 일이 드물며 고주파에서의 비유전율이나 유전 탄젠트에 대한 특성은 중요하다.
▲절연저항(insulation resistance)
절연물에 직류 전압을 가하면 아주 미소한 전류가 흐른다. 이 때의 전압과 전류의 비로 구한 저항을 절연 저항이라 하고, 전류가 절연물 표면을 흐르느냐 내부를 흐르느냐에 따라 표면 절연 저항과 체적 절연 저항으로 구별하는데, 어느 경우나 온도나 습도의 증가에 따라서 감소한다. 절연 저항의 단위에는 보통 MΩ(메가옴)이 쓰인다. 직류 전압을 인가했을 때 생기는 전류에 대하여 그 절연물에 의해 주어지는 저항값. 만일 전압을 인가한 후 상당한 시간이 경과되어도 전류가 정상 상태로 되지 않을 때는 절연물이 전하를 흡장하는 성질을 가지고 있는 것이며, 온도, 습도, 흡수 속도 등에 따라 절연 저항은 영향받는 방법이 다르다.
▲절연저항전압시험(insulation-resistance versus voltage test)
직류 전압을 일정 기간 가한 다음 전압을 높여서 또 일정 기간 가하는 식으로 순차적으로 전압을 높이면서 절연 저항을 측정하여 얻어진 결과를 대표적인 절연 특성 패턴과 비교하여 결함의 유무를 판단하는 절연 저항 시험.
▲절연저항계(insulation resistance tester)
주어진 온도, 전압하에서 절연물의 저항을 측정하는 저항계. 고저항 측정법을 쓰는데 다음 사항에 주의한다.
① 절연 저항은 흡수 전류의 영향을 받으므로 전류의 측정 시간을 정할 필요가 있다(보통 1분).
② 측정 전에 잔류 전하를 방전한다.
③ 전압, 온도, 습도를 일정하게 유지해야 한다. 대표적인 절연 저항계로서 메거가 있다.
▲절연파괴(destruction of insulator)
절연물이 어느 전압이 가해졌을 때 급격한 방전 현상을 일으키는 것. 방전이 절연물 내부와 외부에서 일어나는 경우가 있으며, 단지 절연 파괴라고 하면 내부에 일어나는 파괴를 말하고 표면에 일어나는 경우에는 섬락 및 연면 방전이라 한다.
▲접지용변압기(grounding transformer)
접지 목적에 대해 중성점을 제공하기(만들어내기) 위한 변압기. 델타 결선을 갖추고, 그 속에 저항 또는 리액터를 접속한 것도 있다.
▲접지저항, 대지저항(ground resistance)
접지 전극과 그것과 먼 방향에 있는 접지 전극(저항 제로의 전극) 사이의 옴 저항. 보통 수백 Ω· cm이다. 먼 방향이란 대지 저항이 두 개인 전극 거리에 따라 영향받지 않는 지점, 즉 두 전극의 상호 저항이 제로가 되는 거리이다.
▲접지저항계(earth tester)
접지 전극과 대지간의 저항을 접지 저항이라 하고, 이것을 직독할 수 있도록 한 계기가 접지 저항계이다. 수동식 발전기, 변류기, 미끄럼선 저항기 r 및 검류계로 구성되어 있다. 접지판 X, 탐침, 보조 접지봉을 10m 이상의 간격으로 일직선상에 배치하여 접지 저항게에 접속한다. 발전기를 돌려서 미끄럼선 저항기의 접속자를 조정하여 검류계의 지시를 0으로 했을 때 접지 저항 X는 X = (I₂/I₁)r 로 구할 수 있다. 또한 수동 발전기 대신 트랜지스터 발진기로 500Hz의 교류 전압을 발생시키도록 한 것은 수동식의 것보다 감도가 좋고 정밀도도 높으므로 널리 쓰인다.
▲접지접속(ground connection)
배전 및 배선을 보호하는 금속 부분과 기계 기구의 금속제 케이스 등은 회로의 절연 저하 또는 고전압회로와의 접촉에 의해 화재를 일으키거나 인축에 감전시킬 우려가 있으므로 이것을 방지하기 위해서 시설 되는 것으로, 이들을 전기적으로 접속시키는 공사이다. 보통 접지되어야 할 금속체에 접지선을 접속하고 접지선의 다른 한 끝을 지판에 접속하여 땅에 매설한다. 지선 공사는 전기 설비 기술 기준에 의해서 제1종, 제2종, 제3종으로 분류되어 접지 저항치의 값이 규정되어 있다. earth works, earth connection 이라고도 한다.
▲접지형계기용변압기(GPT : Grounding Potential Transformer)
계통의 지락 사고 시 영상전압(극성전압)을 검출하여 지락계전기(OVGR)를 동작시키기 위해 설치하며, 일반적으로 자가용 배전계통의 접지방식으로서 고압의 가공선 가공선계통 및 소규모의 케이블 계통에는 비접지 방식이 사용되며, 고압의 대규모 케이블 계통에는 고저항접지방식을, 특고계통에서는 저저항 접지방식이 많이 채용된다.
▼ ㅊ
▲ top
▲차동검류계(differential galvanometer)
두 전류의 차에 의해서 동작 하는 검류계. 가동 코일형 검류계의 예에서는 동일 가동 코일의 틀에 2개의 코일을 같은 방향으로 감고 여기에 전류를 통했을 때 그 토오크가 서로 반대가 되게 하여 사용한다.
▲차동계전기(differential relay)
둘 또는 둘 이상의 같은 종류의 전기량의 벡터차가 예정값을 넘었을 때 동작하는 계전기.
▲차동이득제어영역(differential-gain-control range)
차동 이득 제어 회로가 적절한 제어를 하여 바람직한 출력 레벨을 유지할 수 있는 경우의 수신기 입력에서의 신호 진폭의 최대비. (통상은 데시벨로 표시한다)
▲차동이득제어회로(differential gain control circuit)
2개 또는 그 이상의 연쇄적인 부등입력 신호에서 소망의 상대 출력 레벨을 얻기 위해서 단일 무선 수신기의 이득 또는 회로를 조절하는 방식의 일부를 말한다. 예를 들면 계속 도래하는 펄스의 사이의 이득을 조정하는 로우런 수신기에서의 회로.
▲차동전류계(differential ammeter)
두 전류의 차에 의해서 동작하는 전류계. 상세한 것은 차동 검류계의 항목을 참조할 것.
▲철손(core loss)
철에 생기는 히스테리시스손과 와류손과를 합한 것을 말한다.
▲초절연 저항계(super insulating resistance meter)
메거(megger)의 수동 발전기 대신 트랜지스터 발진기와 승압용 변압기를 내장한 메거의 일종.
▲최소 동작 여자(minimum working excitation)
계전기 기타의 전자 기구의 구동자로 에 기자력을 가했을 때 기구가 동작하는 최소의 기자력.
▲층간 절연(layer insulation)
슬롯에 넣은 상층 코일 변과 하층 코일 변 사이에 설치한 절연.
▲층간 절연(layer insulation)
철심에 코일을 감았을 때의 각 층간의 절연. 회전기에 있어서는 슬롯에 넣어진 2층 감이 코일의 상층 코일과 하층 코일 사이에 두어진 절연을 말한다.
▼ ㅋ
▲ top
▲칼로리(calorie)
열량의 단위. 표준 기압하에서 순수한 물 1cc의 온도를 1°C 높이는데 요하는 열량. 국제적으로는 1kWh=860kcal로 하고 1kcal(=10³cal)=4186.05J로 하고 있다.
▲코로나(corona)
고전압이 가해진 도체 표면에 가까운 전위 경도가 큰 부분에만 절연 파괴가 생겨서 방전이 계속되는 현상
▲코로나 개시전압(corona starting voltage)
코로나 방전을 개시하는 전압.
▲코로나 방전(corona discharge)
전계가 균일성을 잃어 전위의 경도가 큰 주변에 전리가 강하게 일어나는 결과 여기에 전류가 집중하여 공간 전하 효과를 증가해서 그 부분만이 발광한다.
▲코로나 전압(corona voltage)
코로나를 발생시키는 최저 전압.
▲코로나개시전계(corona inception gradient)
인가전압을 서서히 상승시켰을 때에 연속 코로나가 최초로 생기는 전극표면상의 전계 강도.
▲코로나소호전압(corona extinction voltage)
코로나 계측에서 인가전압을 코로나 개시전압보다도 높은 값에서 서서히 내렸을 때, 특정한 펄스 높이 이상의 연속 코로나가 생기지 않게 되는 전압의 최고치. 인가전압이 정현파인 경우는 코로나 소멸전압은 피크치의 1/√2로 표시된다.
▲코로나손(corona loss) : 코로나 방전에 수반하는 전력 손실.
▲콘덕턴스(conductance) : 저항의 역수.
▲콘덴서, 케패시터(capacitor)
즉 콘덴서는 2개의 도체 사이에 유전체
를 끼워넣어 커패시턴스 작용을 하도록 만들어진 장치를 말하며 콘덴서 C=εA/l[F]로 계산되어 집니다. 여기서, C : 커패시턴스[F], ε : 유전율[F/m], l : 극판간의 간격[m], A : 극판의 면적[m2]임.
▲쿨롱의 법칙(Coulombs law)
2개의 작은 대 전체 사이에 작용하는 힘은 양쪽 전기량의 상승적에 비례하고 그 사이의 거리의 제곱에 역비례한다는 법칙이다.자기에서도 두 자극 사이에 작용하는 힘은 이 법칙에 따른다.
▲킥 변성기(kick transformer)
킥 회로에 사용하는 변성기의 일종. 전신 파를 변압기로 미분해서 생기는 2차측의 펄스 파를 이용한다.
▲킥 회로(kick circuit)
직류 전신부호의 파형 수정에 사용하는 회로이며 전신 파의 파두,파 미의 미분 전류를 원래의 부호에 겹쳐서 약간의 일그러짐을 보 정 할 수 있다.일반적으로 L C 및 변성기가 쓰인다.
▲킬로볼트 암페어(kilovolt-ampere)
교류의 피상 전력을 나타내는 단위로,전압과 전류의 곱으로 나타낸다. 전압1V,전류1A일 때를 1VA라하며 1,000VA는 1kVA에 해당한다. 볼트암페어 volt ampere
▲킬로와트(kilowatt)
전력의 단위로 1,000W를 1kW라고 한다.와트 watt
▲킬로와트시(kilo-watt-hour)
전력량의 단위이며 1,000Wh를 1kWh라고 한다.와트시 watt-hour
▼ ㅌ
▲ top
▲투자율(Magnetic permeability)
자속 밀도 B와 자장 H간의 관계식 B=μH에서 비례 상수 μ를 가 리킨다. MKS 단위계에서는 μ = μ0μr 로 표시하며, μ0는 진공 투자율(4πx10-7 H/m), μr은 비투자율이다. CGS단위계에서 μ 는 μr과 일치한다.
투자율은 다음 4종류로 분류된다.
(1) 재료 투자율 (Material Permeability)
자력서의 통로(flux path)가 모두 재료내에 존재할 때의 투자율.
(2) 최대 투자율 (Maximum Permeability)
최대 투자율로 500 - 2000(또는 그 이상) gauss/oersted의 범위.
(3) 실효 투자율 (Effective Permeability)
제품에 자력이 없을 때와 동일점에서 측정될 때의 투자율.
(4) 초기 투자율 (Initial Permeability)
자속 밀도와 자력이 zero에 접근했을 때 나타나는 투자율.
▼ ㅍ
▲ top
▲파괴(breakdown;puncture)
절연물에 전압을 가할 경우에 어떤 값 이상의 전압이 되면 절연물을 꿰뚫고 불꽃 방전이 일어나서 그 부분이 도전성으로 되어 절연성을 잃게 된다.이것을 절연 파괴라고 한다.
▲파괴 시험(breakdown test;puncture test)
절연 파괴를 일으키는 전압을 절연 파괴 전압이라고 하며 이 파괴 전압을 측정하기 위한 시험을 절연 파괴 시험이라고 한다.
▲파괴 전압(breakdown voltage;puncture voltage)
절연물에 전압을 가하여 점차 상승시키면 결국 절연 파괴에 이르게 되며 그 때의 전압을 파괴 전압이라고 한다.
▲표유 부하손(stray-load loss)
전기 기기의 부하 상태에서 부하전류때문에 권선의 도체중 및 건숸 가까운 철심중 등에 표유 자속을 일으켜 그로 인하여 그 속에 와류속을 발생한다. 이것은 무부하 상태에서는 측정을 할 수 없거나 또는 대단히 곤란하다. 이 손실을 표유 부하손이라고 한다.
▲표유 용량(stray capacity)
배선 기타 어디든지 분포되어 있는 정정 용량.
▲표유 자계(stray magnetic field)
예상 외의 곳으로부터 스며든 자계를 말한다.표유 전계(자계)stray field
▲표유 자속(stray flux)
누설 자속과 같다. 전기 계기를 사용할 때 외부의 자계로 인한 자속 때문에 오차를 일으킨다. 이 자속을 표유 자속이라고 한다.
▲표유 전류(stray current)
회로를 구성하는 도체를 통해서 흐르는 전류의 일부는 도체간의 절연 불량 및 표유 용량 등으로 도체 밖으로 새 나온다. 이와 같은 전류를 말한다.주파수 및 전압이 높아지면 상당히 큰 양으로 된다.
▼ ㅎ
▲ top
▲회전 자계(revolving magnetic field;rotating field)
예를 들면 3상 발전기의 고정자에 3상 교류를 통하면 합성자계는 진상 코일축에서 지연된 위상에 있는 코일축 쪽으로 회전한다. 이것이 회전 자계이다.
▲회전 자계형(rotating-field type)
계기의 동작원리를 나타내는 유도형의 일종으로, 고정 코일에 측정하고자 하는 전류를 통해서 회전 자계를 발생시켜 그 자계 중에 있는 가동 도체의 변위에 따라 지시를 부여하는 원리의 것이다.
▲회전자(rotor)
회전 전기 기기의 회전 부분. 고정자에 대해서 말한다.
▲회전자 철심(rotor core) : 회전자의 철심을 말한다.
▲회전자계(revolving magnetic field)
1조의 자극을 마주보게 하여 회전시키는 것과 같은 동작을 하는 자계로, 실제는 교류에 의한 자계를 적당히 조합시켜서 만든다. 120°씩 떨어져서 배치한 3개의 코일에 대칭 3상 교류를 흘려서 만드는 방법과 직각으로 배치한 2개의 코일에 대칭 2상 교류를 흘려서 만드는 방법이 있다. 유도 전동기는 이것을 응용한 것이다.
▲흡수 전류(absorption cur-rent)
유전체를 전극 사이에 끼우고 직류 전압을 가할 경우 순시에 흐르는 충전 전류 이외에 시간과 함께 점차 감소하는 전류가 흐르고 결국 거의 일정한 전류가 된다. 이 시간과 같이 점차 감소하는 부분의 전류를 흡수 전류라 한다. 유전 흡수 회전기에서 직류전압을 인가했을때 절연물 내부의 유전흡수의 현상에 따라 생기고 전압 인가후의 시간과 함께 변화하는 측정전류의 가역성분. 전력케이블에서는 분극의 결과로서 유전체에 흡수되는 전하에 의하여 발생하는 전류를 말한다.
▲히스테리시스(hysteresis)
상호 관련을 가진 두 양의 한쪽을 변화시켰을 때 같은 값임에도 불구하고 증가한 경우와 감소한 경우에 따라 다른 양이 다른 값을 가질 때 이 양은 히스테리시스를 갖는다고 한다. 예를 들면 자기 히스테리시스, 탄성 히스테리시스 등이 이것이다.
출처: http://rtocare.tistory.com/859 [RTO care]
출처: http://rtocare.tistory.com/859 [RTO care]
|