Ⅰ. 受電設備 點檢時 着眼事項
1. 전기실근무자 전기설비 일일점검 철저
❍ 변압기 온도측정 및 과부하 여부확인(변압기용량의 90%이상 사용금지)
❍ 비상발전기 주1회 점검확인 (연료, 충전기 정상 여부등)
❍ 고압 수전측 접속개소 과열여부 확인(온도 색테이프 부착 : 과열 확인용)
❍ 과부하로 인한 구내고장 예상시 주민 절전 협조 안내방송 시행
❍ 에어컨, 세탁기 동시가동 등 전기소모량 많은 제품 동시사용 억제 주민 홍보
2. 설비별 점검 착안사항
① 고압인입선
❍ 지중케이블 : 절연내력 시험 시행 (안전공사 점검시 반드시 시행)
❍ 가공전선 : 충전부 절연카바 시공, 전선 늘어짐 확인
⇒ 특히 수목접촉등 이물질 접촉시 한전신고와 개폐기 차단후 제거
② 인입개폐기
❍ ASS(자동고장구분개폐기) : 제작사에 주기적 정밀점검 요청
⇒ 오동작으로 인한 고장사례 있음
- ASS는 24V Battery불량으로 동작불능 경우가 대부분임
(ASS용 Battery의 수명은 3~4년으로 주기적 점검교체가 필수)
- ASS의 정정치는, 상 : 최대부하전류의 2~3배(최대부하전류는 계약전력 기준), 접지 : 상의 1/2배
(예 : 계약전력 500kW 일때 ASS 상 정정치 산출방법
☞ 최대부하전류=500/(√3×22.9×0.9)=14A이므로 14×2배=28 ⇒ 30A로 정정)
- ASS는 일시고장 파급방지는 가능하나 순간고장 파급방지 불가
③ MOF
❍ 과전류 강도부족, 누유여부 및 부식정도 확인
⇒ 특히 14년이상 제품 및 누유 발견시 즉시 교체 고장사례 빈발
④ 차단기( VCB, OCB, GCB ), 변압기
❍ 누유, 소음, 유량 부족등 확인, Battery상태 수시점검 및 보수
❍ 특히 변압기 10년이상 정밀점검 및 20년이상 교체요
⑤ 전력휴즈 (PF:단락고장 보호용, COS, LBS )
❍ 파손, 이격거리 유지, 부식 확인
⇒ 예비품(휴즈포함) 반드시 확보하여 불량품 발생시 즉시교체
※ PF 정격전류 선정방법 : 부하전류 1.5~3.3배 (보통 2배)
- 비한류형(방출형) : 변압기 보호용, K Type 휴즈 (단위:KA)
- 한류형 : 수전설비 보호용 (단위:A)
⑥ 발전기
❍ 매월 1회이상 무부하 운전시행, 정전작업시 연동시험 필수, 연료 확보
⇒ 정전발생 대비 실제 모의훈련 월1회 반드시 시행,
⇒ ATS 동작상태 주기적 점검
⑦ 이물접촉 사고예방
❍ 고양이, 쥐 통로 완전밀폐시공, 수목접촉 개소 전지작업 및 조류둥지 철거
3. 비상시 대비 및 비상자재 상시 확보
① 수전실 내부 조명장치 최적상태 유지
② Owl Light(AC 220V/DC 6V충전후 사용) 2대이상 확보
(Battery는 충․방전의 주기적 반복이 일정한 수명보장)
③ 변압기 고장대비 예비품 확보 (긴급 보수업체에 요청가능)
④ 안전관리자 및 전담협력업체 상시 연락체제 확립
❍ 안전관리자는 24시간 출동가능 조치 (반드시 휴대전화 번호 확보)
⇒ 연락지연으로 구내정전시 복구지연 사례 발생
❍ 전기설비 고장시 긴급보수업체 상시연락가능 체제 확인
⑤ 침수예상 고객 전기실 수방대책
❍ 우기시 변전실 빗물 침투개소 방수 및 수방자재 비치
⑥ 지하 전기실 장비 반입구 사전확보
❍ 지하 전기실에 변압기등 대형장비 반입구가 없을 경우 고장복구시
장시간 소요 되므로 사전에 확인하여 확보해야 함
⑦ 정기검사 및 정전작업시 전기설비 먼지제거
❍ 애자등 고압기기의 먼지를 제거하여 양호한 절연상태 유지가 가능하며,
각종 기자재의 근접점검이 가능하게 된다.
4. 저전압 계전기(UVR) 적정 설정치 (한전 권장사항)
구 분 |
전압 탭 |
레 버 |
설정범위 |
정격전압의 70 ~ 80% |
6 ~ 10 Sec(초)
(한전선로 차단기 재폐로시간 감안) |
※ 민감동작 설정치(0.1 ~ 5초) 운영시 불필요한 정전 발생 가능
단, 저전압 발생시 기기보호를 위해 고객이 민감하게 설정한 경우는 제외
※ 비상주 무인 전기실에서 중요 모터부하가 없는 경우 block설정운전 권장
5. 배전반용 저압ACB의 특성
❍ 과전류보호, 지락보호, 저전압보호(제작옵션) 기능
❍ 저전압보호 기능은 불필요한 Trip을 유발할 수 있으므로 교체 또는
Block으로 설정 권장 (제작사 A/S의뢰)
Ⅱ. 變壓器 Peak 管理方法 및 非常時 對應方案
1. Peak 및 온도 관리방법
가. 변압기별 부하전류 확인
❍ 변압기 용량 80% 이하로 안전운전(75% 운전 시 효율이 최대)
❍ 용량 80% 초과시 각 세대별 에어컨 사용 억제 또는 한등 끄기 안내등 절전안내 방송
❍ 90% 초과시 변압기용량 증설 조치 및 전등부하 타 변압기로 분리 공급
- 전담 협력업체 변압기 확보 요청
- 전기사용 억제 안내 방송 : 특히 에어컨 사용 중지
- 긴급반상회 개최 및 자치부녀회 소집하여 전기사용 억제 안내
- 전기안전관리자 비상근무 및 전담업체 비상연락체제 수립
- 변압기 설비 일일점검 철저 : 전류, 온도, 단자, 냉각장치 등
※ 전담협력업체 부재시 “전기공사협회”에 연락하여 공사업체 수배
나. 변압기 부하전류 일일 Check
❍ 특히 여름 하절기 동안 집중관리 ( 5. 6. 7. 8월 : 4개월간 )
❍ 제작년도 10년 이상 변압기 권선온도 및 접속개소 과열여부 확인
다. 변압기 운전시 적정온도 관리
❍ 변압기는 주위온도 40℃․연평균온도 30℃이하에서 운전하도록 설계됨
❍ 적정운전 온도
- 유온계 또는 변압기온도계가 “주위온도”+“변압기온도 상승한도”이하 가 되도록 운전
예) 변압기온도 상승한도(명판 또는 시험성적서)가 60℃이고 전기실 주위온도가 40℃일 경우
변압기 온도계(유온계)는 100℃이하가 되도록 운전해야 함
2. 몰드변압기 설치개소 유의사항
가. 몰드변압기는 유입변압기와 달리 저압부분이 원통내부에, 특고부분이 원 통
바깥쪽에 위치하고 있어 외함에 고전압이 유기되므로 외함의 접촉을 삼가 해야 한다.
나. 변압기 바깥측 외함에 붙은 단자부착개소에 그을음이나 아크흔적이 있을 경우
전기적 충격을 입은 상태이므로 반드시 제작사의 A/S가 필수적임
⇒몰드변압기의 절연상태는 일반 메거로는 확인이 안되는 경우가 많음