I |
J |
실지수(kr) |
5 |
4 |
3 |
2.5 |
2 |
1.5 |
1.25 |
1 |
0.8 |
0.6 |
(5) 소요램프 수(N)
조명율이 결정되면 다음식에서 램프 수를 결정할 수 있습니다.
(A : 실내면적(㎡), E : 소요평균 조도(lx), M : 보수율, U : 조명율, F : 사용램프 전체광속(lm))
A.E
N = --------
F.U.M
N을 가정해서 E를 구하는 것도 가능.
N.U.F.M
E = -------------
A
(6) 기구 배치
램프 수가 구해지면 기구수도 결정되기 때문에 기구를 배치합니다. 그 장소에 조도가 고르지 못한 것을 적게 하기 위해 기구간격을 다음과 같이 합니다. 광원상호간 간격 S 일 때 1.5배
◇ 실내면반사율계수
재 료 |
반사율(%) |
재 료 |
반사율(%) |
백지 |
78 ~ 80 |
흰색 페인트 |
60 |
신문지 |
45 ~ 55 |
회색 페인트 |
60 ~ 80 |
하얀석회 |
60 ~ 80 |
흑색 페인트 |
35 ~ 55 |
백벽 |
60 |
빨간 벽돌 |
10 ~ 35 |
엷은 크림색 벽 |
50 ~ 60 |
장자지 |
5 |
진한 황색 |
10 ~ 30 |
뿔재료 |
15 |
콘크리트벽 |
25 |
티노티움 |
30 ~ 40 |
목재(흰색) |
40 ~ 60 |
회색섬유판 |
40 |
목재(황색) |
30 ~ 50 |
아스팔트 |
20 |
3. 점광원에 의한 조명 계산
한점의 점광원에 의한 면위의 어느 점의 조도 E는 그 광원의 방향의 광도를 I, 광원에서 그 점까지의 거리를 P, 입사각을 θ로 하면E = I / P2 × cosθ반사형 백열 램프 100w를 5m의 높이에서 그림과 같이 수평보다 30도 밑을 향해 조명을 투사했을 때, 빔 중심을 램프 바로 밑보다 전방, 각 8.7m점을 비추게 됩니다.(A점)예를 들면 이점의 수평조도(Eh)는 다음과 같이 해서 구합니다.반사형 백열 램프의 빔 중심 광도(Iθ) : 900cd광원에서 부터의 거리(P) : 10m입사각 θ(cos 60。) : 0.5 이들 조건을 하기공식 가운데 Eh=I/P2 × cosθ에 적용하면
1 900
Eh = ------ × cosθ= -------- ×0.5 = 4.5(lx)
P2 102
따라서 A점의 수평면 조도는 4.5(lx)가 됩니다.
I θ 900
En = ----- = --------- = 9ℓx
ℓ2 (10)2
Iθ 900 3
Evo = ----- sinθ = ------- × - ---- = 7.6ℓx
ℓ2 (10)2 2
4. 각종 조도 계산예
En : 변선조도
Eh : 수평면조도
Evo : 연적면조도